Bonjour Patrick. La position du commutateur donnant une tension secondaire minimum, intensité de soudage faible, correspond au schéma représenté en photo 3 en haut. Tous les contacts sont ouverts sauf celui à droite, repéré 1 et 2 (c'est un peu flou mais ce doit être bon).
Pour l'intensité de soudage maximum, le dernier contact à gauche est fermé (23 et 24). Et ainsi de suite.
A vide, vous connectez un voltmètre AC et vous relevez la tension secondaire pour chaque position du commutateur. Vous devez constater que la tension augmente quand le contact fermé passe du premier (1 et 3) vers le dernier (23 et 24). Cette mesure ne peut se faire en charge car si l'arc est établi, le secondaire du transformateur est en court-circuit, ce qui est normal.
On ne voit pas l'intérieur du commutateur, mais vous pouvez vaporiser un aérosol de nettoyage des contacts (Jelt C1 par exemple) s'il y a un petit trou quelque part.
Après avoir fait cet essai à vide permettant ce confirmer que la position intensité maxi de soudage est bien 23 24 fermé, vous déconnectez un côté et faites une mesure de continuité du contact à l'ohmmètre. Puis vous reconnectez.
Une fois cela confirmé, vous faites un essai de cordon ; puis la même chose en court-circuitant ce contact. Ainsi vous verrez si le commutateur est en cause ou non si le cordon de soudure peut se faire ou non, avec le contact 23 24 fermé ou s'il faut le shunter.
La tension secondaire est V2 = (n2/n1)×V1 ; n1 et n2 sont les nombres de spires primaire et secondaire.
V1 = cte ; n2 = cte ; seul n1 varie ; quand n1 est minimum, V2 est maximum ; n1 est minimum quand 23 / 24 est fermé.
A suivre. Il faut être prudent pour cette manip.
Cordialement.
Pour l'intensité de soudage maximum, le dernier contact à gauche est fermé (23 et 24). Et ainsi de suite.
A vide, vous connectez un voltmètre AC et vous relevez la tension secondaire pour chaque position du commutateur. Vous devez constater que la tension augmente quand le contact fermé passe du premier (1 et 3) vers le dernier (23 et 24). Cette mesure ne peut se faire en charge car si l'arc est établi, le secondaire du transformateur est en court-circuit, ce qui est normal.
On ne voit pas l'intérieur du commutateur, mais vous pouvez vaporiser un aérosol de nettoyage des contacts (Jelt C1 par exemple) s'il y a un petit trou quelque part.
Après avoir fait cet essai à vide permettant ce confirmer que la position intensité maxi de soudage est bien 23 24 fermé, vous déconnectez un côté et faites une mesure de continuité du contact à l'ohmmètre. Puis vous reconnectez.
Une fois cela confirmé, vous faites un essai de cordon ; puis la même chose en court-circuitant ce contact. Ainsi vous verrez si le commutateur est en cause ou non si le cordon de soudure peut se faire ou non, avec le contact 23 24 fermé ou s'il faut le shunter.
La tension secondaire est V2 = (n2/n1)×V1 ; n1 et n2 sont les nombres de spires primaire et secondaire.
V1 = cte ; n2 = cte ; seul n1 varie ; quand n1 est minimum, V2 est maximum ; n1 est minimum quand 23 / 24 est fermé.
A suivre. Il faut être prudent pour cette manip.
Cordialement.
08 octobre 2019 à 11:52
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. On a répondu à un problème de ce type il y a quelques années.
Ici le profilé est toujours fixé au mur et n'a pas été arraché. Mur plein ou placo ?
Par contre on voit qu'il s'est déformé sur la moitié de sa longueur à gauche.
Il faudrait voir si la partie fixée sur le meuble est dans l'axe ou est déportée sur la gauche. Cela pourrait expliquer qu'une forte contrainte d'arrachement s'exerçait sur la moitié de la platine et non sur toute la longueur. Si cela est le cas, le montage est défectueux. Il faut que les deux ferrures soient bien en face l'une de l'autre.
L'autre raison possible est que le meuble est de premier prix (magasin bleu ?) en rapport avec les fixations au rabais.
La platine déformée semble assez malléable, à moins qu'elle ait été tordue au au montage, ce qui ne serait pas impossible (pas vu, pas pris).
Quoi qu'il en soit, le poids de l'ensemble associé à un mauvais montage peut avoir entraîné le déboitement. C'est l'impression vue d'ici.
Si le mur est solide et la fixation bien montée le meuble ne bouge pas. Certes, on peut rajouter des pieds, ce n'est pas inesthétique.
Vu d'ici, on peut invoquer un mauvais montage, juste une impression. Mais si quelqu'un s'est lavé les pieds... on ne sait pas.
La personne blessée est à même de dire exactement comment s'est passé l'incident. La contrainte mécanique est quand même énorme, vu l'allure de la platine. A propos, vérifiez si elle est bien plaquée sur le mur ou si elle "brandouille".
La photo en plein soleil est mauvaise. Si vous utilisez un téléphone, vous passez en mode pro et fermez le diaphragme. Mais le plus simple est d'attendre que le soleil tourne.
L'agence a intérêt à dégager sa responsabilité.
Il faudrait regarder la pièce solidaire du meuble afin de voir son profil, et voir également si elle s'est déformée. Ce peut être également un sorte de griffe réglable en hauteur et profondeur, ce qui permet de régler la position du meuble (regardez à l'intérieur du meuble).
En conclusion, vu d'ici on peut incriminer un mauvais montage, sans certitude ; ou une grosse contrainte verticale ayant entraîné l'arrachement du meuble, surtout si les ferrures sont en chewing-gum. De bonnes ferrures possèdent des emboutissages limitant les déformations possibles. Il peut alors y avoir arrachement des fixations ; ce n'est pas mieux.
Cordialement.
Nota : les contributeurs rechignent à répondre dans le cas où le demandeur ne s'est pas identifié, car la plupart du temps il n'y a pas de retour.
On attend le vôtre. Merci.
Ici le profilé est toujours fixé au mur et n'a pas été arraché. Mur plein ou placo ?
Par contre on voit qu'il s'est déformé sur la moitié de sa longueur à gauche.
Il faudrait voir si la partie fixée sur le meuble est dans l'axe ou est déportée sur la gauche. Cela pourrait expliquer qu'une forte contrainte d'arrachement s'exerçait sur la moitié de la platine et non sur toute la longueur. Si cela est le cas, le montage est défectueux. Il faut que les deux ferrures soient bien en face l'une de l'autre.
L'autre raison possible est que le meuble est de premier prix (magasin bleu ?) en rapport avec les fixations au rabais.
La platine déformée semble assez malléable, à moins qu'elle ait été tordue au au montage, ce qui ne serait pas impossible (pas vu, pas pris).
Quoi qu'il en soit, le poids de l'ensemble associé à un mauvais montage peut avoir entraîné le déboitement. C'est l'impression vue d'ici.
Si le mur est solide et la fixation bien montée le meuble ne bouge pas. Certes, on peut rajouter des pieds, ce n'est pas inesthétique.
Vu d'ici, on peut invoquer un mauvais montage, juste une impression. Mais si quelqu'un s'est lavé les pieds... on ne sait pas.
La personne blessée est à même de dire exactement comment s'est passé l'incident. La contrainte mécanique est quand même énorme, vu l'allure de la platine. A propos, vérifiez si elle est bien plaquée sur le mur ou si elle "brandouille".
La photo en plein soleil est mauvaise. Si vous utilisez un téléphone, vous passez en mode pro et fermez le diaphragme. Mais le plus simple est d'attendre que le soleil tourne.
L'agence a intérêt à dégager sa responsabilité.
Il faudrait regarder la pièce solidaire du meuble afin de voir son profil, et voir également si elle s'est déformée. Ce peut être également un sorte de griffe réglable en hauteur et profondeur, ce qui permet de régler la position du meuble (regardez à l'intérieur du meuble).
En conclusion, vu d'ici on peut incriminer un mauvais montage, sans certitude ; ou une grosse contrainte verticale ayant entraîné l'arrachement du meuble, surtout si les ferrures sont en chewing-gum. De bonnes ferrures possèdent des emboutissages limitant les déformations possibles. Il peut alors y avoir arrachement des fixations ; ce n'est pas mieux.
Cordialement.
Nota : les contributeurs rechignent à répondre dans le cas où le demandeur ne s'est pas identifié, car la plupart du temps il n'y a pas de retour.
On attend le vôtre. Merci.
07 octobre 2019 à 21:49
consulter ce sujet Fixation d'un meuble vasque dans une salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour Audrey.
Si vous gardez les tuyaux, vous pouvez les camoufler avec un coffrage. Ce sera rapide, simple et peu couteux.
En gros la solution vous appartient, en fonction de la géographie des lieux. Pour une pièce auxiliaire, peut-être faudrait-il rester simple sans faire de dépenses superflues.
Cordialement.
Citation :Si l'accès du vide sanitaire ne pose pas de problème et si la hauteur est suffisante pour se déplacer et travailler, ce peut être relativement simple. Quant au coût, c'est l'entreprise qui fera le travail qui vous le précisera.
Est-ce une opération simple, coûteuse ?
Si vous gardez les tuyaux, vous pouvez les camoufler avec un coffrage. Ce sera rapide, simple et peu couteux.
En gros la solution vous appartient, en fonction de la géographie des lieux. Pour une pièce auxiliaire, peut-être faudrait-il rester simple sans faire de dépenses superflues.
Cordialement.
07 octobre 2019 à 19:34
consulter ce sujet Déplacer arrivée et évacuation d'eau sur le forum PlomberieBien reçu. Donc, il serait bien d'utiliser les fils pilotes pour un réglage plus souple.
Cela ne devrait pas poser de problème.
Cordialement.
Cela ne devrait pas poser de problème.
Cordialement.
07 octobre 2019 à 19:22
consulter ce sujet Câblage thermostat Déléage TAI 63 sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci Audrey.
C'est le prix de la tranquillité et du travail bien fait si l'entreprise a pignon sur rue.
Ensuite il y a la porte-fenêtre.
Cordialement.
C'est le prix de la tranquillité et du travail bien fait si l'entreprise a pignon sur rue.
Ensuite il y a la porte-fenêtre.
Cordialement.
07 octobre 2019 à 16:21
consulter ce sujet Remplacer porte garage par baie vitrée coulissante sur le forum MaçonnerieOk Patrick. Décidément, je focalise sur le commutateur. Vous pourriez essayer quelques cordons avec différentes positions du commutateur proches du maximum. Vous verrez alors si un contact particulier est en défaut.
On travaille devant l'écran sans outils. A vous de faire le TP sur place.
Cordialement.
On travaille devant l'écran sans outils. A vous de faire le TP sur place.
Cordialement.
07 octobre 2019 à 09:36
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une question.
Ce produit neuf a-t-il fonctionné après déballage et montage ?
Cordialement.
Ce produit neuf a-t-il fonctionné après déballage et montage ?
Cordialement.
06 octobre 2019 à 23:51
consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum ÉlectricitéBonjour. "Le TAI 63 est un thermostat spécialement conçu pour les systèmes de planchers chauffants électrique."
Des convecteurs ne se commandent pas par des relais.
Un programmateur utilise les fils pilote. Le TAI 63 permet la commande par fil pilote. Quoi qu'il en soit, il faut identifier tous les conducteurs présents dans le boitier de la sortie de câble.
En l'absence de fils pilote accessibles, des systèmes radio performants permettent une interconnexion entre appareils.
Essayez d'unifier votre installation.
Regardez ce que proposent les grandes marques, Campa, Thermor, Atlantic, Acova.
Cordialement.
Des convecteurs ne se commandent pas par des relais.
Un programmateur utilise les fils pilote. Le TAI 63 permet la commande par fil pilote. Quoi qu'il en soit, il faut identifier tous les conducteurs présents dans le boitier de la sortie de câble.
En l'absence de fils pilote accessibles, des systèmes radio performants permettent une interconnexion entre appareils.
Essayez d'unifier votre installation.
Regardez ce que proposent les grandes marques, Campa, Thermor, Atlantic, Acova.
Cordialement.
06 octobre 2019 à 23:27
consulter ce sujet Câblage thermostat Déléage TAI 63 sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre.
Combien y a-t-il de starters ? Si les extrémités d'un tube s'allument, le starter ne fait pas sa fonction ; quand il se coupe périodiquement le tube doit s'amorcer.
Vous intervertissez les tubes, puis les starters, et vous verrez ce qui se passe.
A part cela, vous n'avez pas choisi le meilleur type d'éclairage. Ce système est bien ancien, il existe des réglettes à ballast électronique et allumage instantané.
Il existe aussi des modèles à led assez esthétiques, et au fonctionnement rapide et fiable.
Favorisez également les températures de couleur de 3 000 K, guère plus.
Essayez de faire agir la garantie du produit auprès du vendeur.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Non, le ballast est une pièce increvable.
Et si je change le ballast ça ferait pareil ?
Combien y a-t-il de starters ? Si les extrémités d'un tube s'allument, le starter ne fait pas sa fonction ; quand il se coupe périodiquement le tube doit s'amorcer.
Vous intervertissez les tubes, puis les starters, et vous verrez ce qui se passe.
A part cela, vous n'avez pas choisi le meilleur type d'éclairage. Ce système est bien ancien, il existe des réglettes à ballast électronique et allumage instantané.
Il existe aussi des modèles à led assez esthétiques, et au fonctionnement rapide et fiable.
Favorisez également les températures de couleur de 3 000 K, guère plus.
Essayez de faire agir la garantie du produit auprès du vendeur.
A suivre.
Cordialement.
06 octobre 2019 à 22:48
consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez un schéma. On ne comprend pas grand chose.
Cordialement.
Cordialement.
06 octobre 2019 à 20:17
consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient sur le forum ÉlectricitéBien reçu Ericmc35.
Cordialement.
Citation :Pas la moindre idée. La batterie a-t-elle été fournie par un installateur (ou la marque) spécifiquement pour ce modèle de mécanisme ? Si non, essayez de voir sur le bon site la polarité des fils de raccordement. N'y a-t-il pas sur la carte un commutateur permettant de mettre en service la batterie ?
j'ai 0.6V, est-ce que ça me donne la polarité ?
Cordialement.
06 octobre 2019 à 13:50
consulter ce sujet Polarité de branchement batterie sur moteur de portail sur le forum ÉlectricitéLe lien télécharger est en bas de la première page. Cuve séparée ou non le mode d'emploi devrait être le même.
Cordialement.
cillit rubis integral bio 028.pdf
Cordialement.
cillit rubis integral bio 028.pdf
06 octobre 2019 à 13:44
consulter ce sujet Recherche notice adoucisseur Cillit Rubis Bio sur le forum PlomberieBonjour à tous. La carte verte est bien dédiée au fonctionnement du dérouleur ; il n'est pas certain que ce dernier puisse dérouler s'il n'y a pas de courant d'arc, c'est à vérifier avec les commandes accessibles ; cela peut se simuler en labo d'électrotechnique. Quant au synoptique global agrandi il confirme que la partie puissance est indépendante. La vérification du fonctionnement de la partie puissance a été décrite précédemment. Mais qui saura la faire dans le pays de Caux ?
On peut contrôler la valeur de la tension d'amorçage avec un voltmètre en position V CC ; le fait que le courant d'arc s'écroule montre qu'il y a un problème en amont. Le gros avantage est qu'il n'y a aucune électronique, un transformateur, un redresseur, une capacité de lissage de la tension qui doit ressembler à un redressement double alternance. Pas compliqué en théorie. Après, c'est de la mesure simple et de la patience.
Après nouvel examen des photos, on voit que le commutateur avec les 12 positions est un organe d'usure, tout le courant primaire passe dedans. Si les contacts sont dégradés; ils peuvent limiter le courant primaire. Il ne serait pas anormal que les pastilles soient plus ou moins carbonisées. Une vérification simple serait de shunter le dernier contact à gauche (courant de soudage maxi).
Cordialement.
On peut contrôler la valeur de la tension d'amorçage avec un voltmètre en position V CC ; le fait que le courant d'arc s'écroule montre qu'il y a un problème en amont. Le gros avantage est qu'il n'y a aucune électronique, un transformateur, un redresseur, une capacité de lissage de la tension qui doit ressembler à un redressement double alternance. Pas compliqué en théorie. Après, c'est de la mesure simple et de la patience.
Après nouvel examen des photos, on voit que le commutateur avec les 12 positions est un organe d'usure, tout le courant primaire passe dedans. Si les contacts sont dégradés; ils peuvent limiter le courant primaire. Il ne serait pas anormal que les pastilles soient plus ou moins carbonisées. Une vérification simple serait de shunter le dernier contact à gauche (courant de soudage maxi).
Cordialement.
06 octobre 2019 à 11:28
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Daniel. Une recherche rapide sur le net amène sur ce site où la notice est proposée en téléchargement
https://www.pleguen.fr/index.php/adoucisseur-d-eau/cillit-rubis-integral-90-bio
Le réglage global de l'appareil demande une certaine expérience.
BWT service peut intervenir et entretenir l'appareil avec contrat annuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
https://www.pleguen.fr/index.php/adoucisseur-d-eau/cillit-rubis-integral-90-bio
Le réglage global de l'appareil demande une certaine expérience.
BWT service peut intervenir et entretenir l'appareil avec contrat annuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 octobre 2019 à 11:02
consulter ce sujet Recherche notice adoucisseur Cillit Rubis Bio sur le forum PlomberieBonjour. En général le fournisseur du mécanisme de portail propose des accessoires en option, dont la batterie qui est alors prête à brancher. Sur les cartes autres que du bas de gamme, un connecteur embrochable permet un branchement direct avec la bonne polarité.
Dans votre cas on ne fait pas de branchement au hasard, on ne peut alors vous guider avec certitude. Il faut vous référer à la notice du produit où toute la procédure est normalement détaillée. On ne sait si une inversion de polarité peut être dommageable ou non. On espère que cela a été pris en compte à la conception.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Dans votre cas on ne fait pas de branchement au hasard, on ne peut alors vous guider avec certitude. Il faut vous référer à la notice du produit où toute la procédure est normalement détaillée. On ne sait si une inversion de polarité peut être dommageable ou non. On espère que cela a été pris en compte à la conception.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 octobre 2019 à 10:47
consulter ce sujet Polarité de branchement batterie sur moteur de portail sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bien vu, le compteur est monophasé et le disjoncteur de branchement est triphasé calibré à 30 A. Bizarre. Vous disposez de 6 kVA, puissance convenable à condition de ne pas faire fonctionner du gros électroménager simultanément.
D'après la photo, il n'est pas certain que l’alimentation du tableau soit en 6 mm². Sur l'écran on voit davantage du 2,5 mm². Si c'est ainsi, il y a malfaçon.
Vu l'intérieur du tableau, on peut déduire qu'il a été bricolé à la va vite.
La conclusion du 05 octobre 2019 à 09:16 demeure d'actualité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
D'après la photo, il n'est pas certain que l’alimentation du tableau soit en 6 mm². Sur l'écran on voit davantage du 2,5 mm². Si c'est ainsi, il y a malfaçon.
Vu l'intérieur du tableau, on peut déduire qu'il a été bricolé à la va vite.
Citation :La présence de deux interrupteurs différentiels est relativement rassurante, mais sans plus. Le tableau rajouté mériterait un gros coup de neuf, son alimentation, son câblage, les sections. Et le changement du DJ de branchement (gratuit ?) au titre de la vétusté. Voir alors avec le fournisseur d'énergie.
D'après vous l'installation est-elle sécure ou faut-il prévoir des travaux ?
La conclusion du 05 octobre 2019 à 09:16 demeure d'actualité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 octobre 2019 à 10:38
consulter ce sujet Avis sécurité installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. La carte semble contrôler l'avance de la bobine en fonction de l'intensité de soudage. Il y a 3 potentiomètres, R3 R2 R1 et un interrupteur repéré S1 ou S4 dont vous pouvez contrôler le fonctionnement.
La partie puissance est très simple : un transformateur abaisseur de tension à 12 positions au primaire, un redresseur certainement à 4 diodes, un condensateur électrochimique, un shunt de mesure de courant R5 (probablement pour prélever l'information courant permettant à la carte d'ajuster les paramètres de défilement du fil - à vérifier), et une inductance de lissage L1.
Le contrôle du fonctionnement de la partie puissance est relativement simple, à condition de posséder les connaissances de base en électrotechnique, et de bonnes capacités en mesurage.
On peut incriminer le pont de diodes, on vérifie le fonctionnement du transformateur, on teste la capacité, et c'est à peu près tout.
Outillage nécessaire : multimètre, oscilloscope avec sonde à effet hall (mesure du courant primaire), sonde différentielle (mesure de la tension secondaire pour chacune des 12 positions du commutateur), contrôle du fonctionnement du pont à l’oscilloscope. Enfin, une pince ampèremétrique à effet Hall pour mesure du courant continu de soudage.
Mine de rien il y a du temps à passer. L'avantage du poste est qu'il n'y a pas d'électronique pour régler le courant de soudage.
Le transformateur n'a pas l'air bien gros. Qu'a contrôlé le dépanneur pour 230 € ?
A suivre.
Cordialement.
Pour Patrice : je veux bien un agrandissement de la photo de la carte.
Merci.
La partie puissance est très simple : un transformateur abaisseur de tension à 12 positions au primaire, un redresseur certainement à 4 diodes, un condensateur électrochimique, un shunt de mesure de courant R5 (probablement pour prélever l'information courant permettant à la carte d'ajuster les paramètres de défilement du fil - à vérifier), et une inductance de lissage L1.
Le contrôle du fonctionnement de la partie puissance est relativement simple, à condition de posséder les connaissances de base en électrotechnique, et de bonnes capacités en mesurage.
On peut incriminer le pont de diodes, on vérifie le fonctionnement du transformateur, on teste la capacité, et c'est à peu près tout.
Outillage nécessaire : multimètre, oscilloscope avec sonde à effet hall (mesure du courant primaire), sonde différentielle (mesure de la tension secondaire pour chacune des 12 positions du commutateur), contrôle du fonctionnement du pont à l’oscilloscope. Enfin, une pince ampèremétrique à effet Hall pour mesure du courant continu de soudage.
Mine de rien il y a du temps à passer. L'avantage du poste est qu'il n'y a pas d'électronique pour régler le courant de soudage.
Le transformateur n'a pas l'air bien gros. Qu'a contrôlé le dépanneur pour 230 € ?
A suivre.
Cordialement.
Pour Patrice : je veux bien un agrandissement de la photo de la carte.
Merci.
05 octobre 2019 à 09:43
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le tableau rajouté est fait à l'économie avec du matériel de grande surface de bricolage ; on n'en pense pas du bien, même si c'est marqué NF ou CE dessus. On peut douter de la section des circuits vu le faible nombre de câbles reliés à ce tableau ; un point important à approfondir. Deux interrupteurs différentiels 30 mA sont présents et c'est un plus.
Le disjoncteur de branchement est plus que d'époque et mériterait d'être changé au titre de sa vétusté.
La distribution est triphasée 30 A, ce qui correspond à 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase. Cette puissance pouvait correspondre à un usage où des machines tournantes étaient raccordées, suivant les activités passées dans la maison (agriculture ?).
On ne voit pas d'autres protections surintensité et différentielle vers d'autres départs eux aussi. On ne peut donc rien dire sur la sécurité de ce qu'on ne voit pas, les protections précitées et les raccordements à la terre. La valeur de la résistance de terre est à connaître, sachant que sa valeur limite supérieure est 100 ohms.
Vous devez disposer d'un diagnostic de l'habitat si la vente est récente.
Un contrôle approfondi par un électricien local permettrait de lever des doutes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le disjoncteur de branchement est plus que d'époque et mériterait d'être changé au titre de sa vétusté.
La distribution est triphasée 30 A, ce qui correspond à 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase. Cette puissance pouvait correspondre à un usage où des machines tournantes étaient raccordées, suivant les activités passées dans la maison (agriculture ?).
On ne voit pas d'autres protections surintensité et différentielle vers d'autres départs eux aussi. On ne peut donc rien dire sur la sécurité de ce qu'on ne voit pas, les protections précitées et les raccordements à la terre. La valeur de la résistance de terre est à connaître, sachant que sa valeur limite supérieure est 100 ohms.
Vous devez disposer d'un diagnostic de l'habitat si la vente est récente.
Un contrôle approfondi par un électricien local permettrait de lever des doutes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 octobre 2019 à 09:16
consulter ce sujet Avis sécurité installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Marie-SV. Pas d'idée particulière, peut être qu'un ponçage très fin serait nécessaire. Demandez à un marbrier ce qu'il en pense. Faites quelques photos pour lui montrer.
Les sols en marbre existent depuis des lustres. A l'époque il n'y avait pas de vernis.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Les sols en marbre existent depuis des lustres. A l'époque il n'y avait pas de vernis.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 octobre 2019 à 22:45
consulter ce sujet Nettoyer un sol en marbre sur le forum Sols . CarrelagesBien reçu. Vous faites au mieux. On comprend que ces planches seront à l'eau, à l'intérieur de la douche ; c'est très humide.
Cordialement.
Cordialement.
04 octobre 2019 à 19:45
consulter ce sujet Lambris et paroi de douche sur le forum DiversBonjour. Les lampes sont en cascade, donc en parallèle.
Vous supprimez celle dont l'embase est cassée.
A terme vous pourrez changer l'ensemble pour des led 3 000 K. Pas plus.
Cordialement.
Vous supprimez celle dont l'embase est cassée.
A terme vous pourrez changer l'ensemble pour des led 3 000 K. Pas plus.
Cordialement.
04 octobre 2019 à 11:38
consulter ce sujet Supprimer une lampe montée en série sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce semble être un multimètre basique. Vous ne dites rien sur la sonde de température, supposée être en votre possession. Et il y en a de différents types. Il faut commencer par là.
De toutes façons elle se branche entre Com et °C.
Cordialement.
De toutes façons elle se branche entre Com et °C.
Citation :Donc il y a un mode d'emploi.
J'ai acheté un multimètre.
Cordialement.
04 octobre 2019 à 11:35
consulter ce sujet Brancher sonde de température sur un multimètre sur le forum ÉlectricitéIl faut vérifier ce qu'indique le compteur électronique comme période de comptage au moment où vous constatez que le chauffe-eau chauffe. Ce qui est certain c'est que le contact C1 C2 est alors fermé. A la limite vous pouvez déconnecter C1, vous verrez alors si le contacteur se coupe.
Confirmez que le compteur est électronique, bleu ou linky.
Si le signal de transmission est modifié, les périodes peuvent changer.
Regardez le document explicatif.
Cordialement.
Confirmez que le compteur est électronique, bleu ou linky.
Si le signal de transmission est modifié, les périodes peuvent changer.
Regardez le document explicatif.
Cordialement.
03 octobre 2019 à 23:19
consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le fait de manœuvrer le levier de position médiane (auto) à position 1 (forcé) et si ce le levier revient de lui même en position médiane, le régime est commande HC. Le contact de commande C1 C2 est alors fermé.
Vérifiez si le compteur compte alors en HC ou HP.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Cordialement.
Citation :De quelle pièce s'agit-il ? Il est normal que le contacteur ronfle un peu, alors qu'il chauffe modérément. Il n'est pas certain qu'il soit en défaut.
un léger grignotement dans cette pièce électrique et qui est quelque peu chaude
Si le fait de manœuvrer le levier de position médiane (auto) à position 1 (forcé) et si ce le levier revient de lui même en position médiane, le régime est commande HC. Le contact de commande C1 C2 est alors fermé.
Vérifiez si le compteur compte alors en HC ou HP.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Cordialement.
03 octobre 2019 à 22:49
consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il est peut-être encore temps de faire intervenir l'installateur au titre de la garantie.
Si les poteaux ont été livrés ainsi.
Regardez là : Traces sur table de jardin en acier
Cordialement.
Il est peut-être encore temps de faire intervenir l'installateur au titre de la garantie.
Si les poteaux ont été livrés ainsi.
Regardez là : Traces sur table de jardin en acier
Cordialement.
03 octobre 2019 à 21:46
consulter ce sujet Enlever taches claires sur portail alu gris foncé sur le forum DiversBonjour. Comme dit précédemment, nous avons plus l'habitude de traiter des problèmes plus courants.
Si l'on reprend vos données :
100A/h : erreur d'unité
Puissance chargeur * tension de batterie*0.037 : c'est une formule un peu magique et l'on ne sait pas d'où elle vient ni ce qu'elle donne
36*13.5*0.037=17.982 gramme/heure : même remarque, les unités ne sont pas précisées et on ne sait ce qu'est ce résultat
1.25*1.41*60 = 1.05m3 sans vouloir trop pinailler, 0,60 aurait été une bonne valeur
0.55*n élément* ampères =m3/h Formule magique ; un nombre décimal s'écrit avec une virgule et non un point.
Et ainsi de suite.
Critique de la méthode
Le problème est qu'il n'y en n'a pas. Il y a une succession de calculs avec des coefficients d'origine inconnue, les unités ne sont pas précisées, bref, cette succession d'égalités ne peut mener à rien de vérifiable.
A la limite, un tableau excel dans lequel on rentrerait certaines valeurs suffirait.
Pour ce genre de détermination il y a un raisonnement à suivre et à comprendre. Ici on a l'impression qu'il n'y en n'a pas. A la première ligne vous utilisez une unité qui n'existe pas, ce qui ne laisse pas augurer que le reste soit bon.
S'il s'agit d'un exercice rentrant dans le cadre d'une formation, il faut reprendre toute la théorie à partir de zéro, savoir d'où vient tel ou tel paramètre.
Bref il y a du temps à passer. N'importe qui peut remplir un tableau excel ; par contre, l'élaborer est une autre histoire. C'est cette histoire qui vous fera progresser.
En physique on s'attache aux unités et aux relations entre elles.
A part cela, la charge des batteries est un phénomène très complexe. Ce calcul en est d'autant plus difficile. Ici, il est possible qu'il ait été simplifié en utilisant des formules pratiques suffisantes dans un certain nombre de cas courants.
Sur le forum personne ne pourra vous aider.
Suivant votre niveau de formation il y aura de toutes façons un gros effort de compréhension à fournir.
Désolé d'avoir été négatif.
Cordialement.
Si l'on reprend vos données :
100A/h : erreur d'unité
Puissance chargeur * tension de batterie*0.037 : c'est une formule un peu magique et l'on ne sait pas d'où elle vient ni ce qu'elle donne
36*13.5*0.037=17.982 gramme/heure : même remarque, les unités ne sont pas précisées et on ne sait ce qu'est ce résultat
1.25*1.41*60 = 1.05m3 sans vouloir trop pinailler, 0,60 aurait été une bonne valeur
0.55*n élément* ampères =m3/h Formule magique ; un nombre décimal s'écrit avec une virgule et non un point.
Et ainsi de suite.
Critique de la méthode
Le problème est qu'il n'y en n'a pas. Il y a une succession de calculs avec des coefficients d'origine inconnue, les unités ne sont pas précisées, bref, cette succession d'égalités ne peut mener à rien de vérifiable.
A la limite, un tableau excel dans lequel on rentrerait certaines valeurs suffirait.
Pour ce genre de détermination il y a un raisonnement à suivre et à comprendre. Ici on a l'impression qu'il n'y en n'a pas. A la première ligne vous utilisez une unité qui n'existe pas, ce qui ne laisse pas augurer que le reste soit bon.
S'il s'agit d'un exercice rentrant dans le cadre d'une formation, il faut reprendre toute la théorie à partir de zéro, savoir d'où vient tel ou tel paramètre.
Bref il y a du temps à passer. N'importe qui peut remplir un tableau excel ; par contre, l'élaborer est une autre histoire. C'est cette histoire qui vous fera progresser.
En physique on s'attache aux unités et aux relations entre elles.
A part cela, la charge des batteries est un phénomène très complexe. Ce calcul en est d'autant plus difficile. Ici, il est possible qu'il ait été simplifié en utilisant des formules pratiques suffisantes dans un certain nombre de cas courants.
Sur le forum personne ne pourra vous aider.
Suivant votre niveau de formation il y aura de toutes façons un gros effort de compréhension à fournir.
Désolé d'avoir été négatif.
Cordialement.
03 octobre 2019 à 21:39
consulter ce sujet Calculer le taux hydrogène batterie au plomb sur le forum ÉlectricitéBonjour Auguste.
De quel type de sonde s'agit-il ? Pt100 ? Thermocouple ? Si oui, quel type ?
Cordialement.
De quel type de sonde s'agit-il ? Pt100 ? Thermocouple ? Si oui, quel type ?
Cordialement.
03 octobre 2019 à 21:09
consulter ce sujet Brancher sonde de température sur un multimètre sur le forum ÉlectricitéBonjour Auguste.
La prise de collection est à réparer. Il faut démonter et voir dans quel état sont les conducteurs ; probablement carbonisés ou pas loin.
Votre installation est peut-être un peu vétuste, voire dangereuse. Un électricien local pourra vous arranger cela.
Cordialement.
Citation :Devant un écran c'est impossible. Pour le poste à soudure il faudrait une prise de courant spécifique, avec une protection surintensité adaptée. 130 A est le courant d'arc.
quelqu'un peut m'aider ?
La prise de collection est à réparer. Il faut démonter et voir dans quel état sont les conducteurs ; probablement carbonisés ou pas loin.
Votre installation est peut-être un peu vétuste, voire dangereuse. Un électricien local pourra vous arranger cela.
Cordialement.
02 octobre 2019 à 19:46
consulter ce sujet Problème prise électrique avec terre et fusible sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il n'est pas trop tard, un carrelage serait l'idéal. Le lambris plastique va très vite devenir terne, avec des gouttes qui vont déposer le calcaire et le savon, et vous ne pourrez plus nettoyer, que ce soit en surface ou sur les joints. L'eau risque de couler derrière le lambris.
Vous faites au mieux. Mais le lambris est loin d'être l'idéal. Son usage est plutôt d'être au sec.
Cordialement.
Citation :Oui, il ne faudra pas visser très fort. Il faudra mettre du silicone entre le montant de la paroi et le lambris. Pour ne pas déborder on utilise la méthode de l'adhésif translucide.
risque d'écrasement du lambris ?
Vous faites au mieux. Mais le lambris est loin d'être l'idéal. Son usage est plutôt d'être au sec.
Cordialement.
02 octobre 2019 à 15:00
consulter ce sujet Lambris et paroi de douche sur le forum DiversRe
Four + SL + LV = pas loin de 5 kW pendant la chauffe ; il ne restera pas grand chose pour le reste. Le compteur doit vous indiquer la puissance instantanée en W ou kW. A l'usage vous verrez bien s'il y a déclenchement par dépassement de la puissance souscrite. Vous devez également observer l'intensité instantanée sur le compteur.
Cordialement.
Four + SL + LV = pas loin de 5 kW pendant la chauffe ; il ne restera pas grand chose pour le reste. Le compteur doit vous indiquer la puissance instantanée en W ou kW. A l'usage vous verrez bien s'il y a déclenchement par dépassement de la puissance souscrite. Vous devez également observer l'intensité instantanée sur le compteur.
Cordialement.
02 octobre 2019 à 13:34
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par horloge sur le forum ÉlectricitéBien reçu Isidon. Il semble que vous confondiez puissance instantanée en W et énergie en Wh. Peu importe les pics de puissance, l'important est l'énergie consommée, et finalement facturée. Vous ne gagnerez rien à commander le chauffe-eau par l'horloge.
Pour l'horloge : 2 bornes pour l'alimentation, 3 bornes pour le contact inverseur dont on n’utilise que le commun et le contact normalement ouvert. Donc 4 fils sont connectés sur l'horloge.
Ce contact normalement ouvert a le même rôle que le contact C1 C2 de commande des heures creuses.
Vous aurez différents schémas de branchement disponibles sur le forum, à commencer ici :
Horloge programmable pour ballon d'eau chaude ; mots clés pour le moteur de recherche : commande chauffe eau horloge.
Dans tous les cas, il faut passer par le contacteur ; le contact de l'horloge ne commutera pas 16 A, mais juste le courant d'alimentation de la bobine du contacteur.
Enfin, la conclusion déjà exprimée, vous ne gagnerez rien (en Wh donc en euros) à faire un fonctionnement commandé par l'horloge. Les lois de la thermodynamique sont immuables.
Cordialement.
Citation :On comprend qu'avant vous étiez en HC, donc avec alimentation permanente par période de 8 h, en une fois ou deux. Sans horloge, l'alimentation sera 24 h sur 24, la consommation énergétique variera peut-être de epsilon, on ne sait pas dans quel sens. Vous même supposez que ce sera à votre avantage. Rien n'est démontré. Enfin cette consommation est fonction du volume d'eau chaude soutirée par 24 heures, ou sur une période beaucoup plus longue.
j'étais entre 30mn et 1h avant
Citation :Bobine = 2 bornes ; arrivée puissance en sortie de DJ 16 ou 20 A : 2 bornes en haut ; départ puissance vers chauffe-eau = 2 bornes.
6 câbles reliés
Pour l'horloge : 2 bornes pour l'alimentation, 3 bornes pour le contact inverseur dont on n’utilise que le commun et le contact normalement ouvert. Donc 4 fils sont connectés sur l'horloge.
Ce contact normalement ouvert a le même rôle que le contact C1 C2 de commande des heures creuses.
Vous aurez différents schémas de branchement disponibles sur le forum, à commencer ici :
Horloge programmable pour ballon d'eau chaude ; mots clés pour le moteur de recherche : commande chauffe eau horloge.
Citation :Et ce n'est pas le cas. Il faut revoir le montage général d'origine qui vous permettra de déterminer la fonction de chaque conducteur. Vous ne vous en tirerez pas autrement.
ça aurait dû fonctionner.
Dans tous les cas, il faut passer par le contacteur ; le contact de l'horloge ne commutera pas 16 A, mais juste le courant d'alimentation de la bobine du contacteur.
Enfin, la conclusion déjà exprimée, vous ne gagnerez rien (en Wh donc en euros) à faire un fonctionnement commandé par l'horloge. Les lois de la thermodynamique sont immuables.
Cordialement.
02 octobre 2019 à 11:28
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par horloge sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean50.
Cordialement.
Citation :Pas d'idée. Regardez la capacité des bornes de raccordement. Électriquement il n'y a pas de contre-indication. Si le 1,5 mm² ne rentre pas, vous adaptez.
Pourquoi 0,75 et pas 1,5mm
Cordialement.
02 octobre 2019 à 10:26
consulter ce sujet Section maximum sur bouche VMC hygro sur le forum ÉlectricitéBonjour Isidon.
En conclusion, vous avez fait un mauvais choix.
Vous pouviez shunter les deux contacts puissance du contacteur pour enlever ce dernier, ou bien le commuter en position forcée et c'était fini.
Pour intervenir sur un montage électrique on n'improvise pas. Il faut élaborer un schéma et s'y tenir. C'est comme le latin...
Pour comprendre votre erreur, il vaut mieux faire un schéma explicatif avec les liaisons que vous avez effectuées, ce sera plus simple que de traduire le texte en schéma, ce qui prend du temps. Le contacteur comporte 4 bornes, la bobine et le contact, l'horloge idem.
Il est encore temps de revenir sur votre projet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il est alimenté en permanence, et le thermostat interne alimente ou non les résistances en fonction de la température interne. Le chauffe-eau est, à l'origine, prévu pour fonctionner ainsi.
mon chauffe eau s'active donc en permanence
Citation :Vous invoquez des forces occultes qui entraineraient des pertes, mais de quoi ? Il n'y a pas de pertes.
Soucieux d'une quelconque perte
En conclusion, vous avez fait un mauvais choix.
Vous pouviez shunter les deux contacts puissance du contacteur pour enlever ce dernier, ou bien le commuter en position forcée et c'était fini.
Pour intervenir sur un montage électrique on n'improvise pas. Il faut élaborer un schéma et s'y tenir. C'est comme le latin...
Pour comprendre votre erreur, il vaut mieux faire un schéma explicatif avec les liaisons que vous avez effectuées, ce sera plus simple que de traduire le texte en schéma, ce qui prend du temps. Le contacteur comporte 4 bornes, la bobine et le contact, l'horloge idem.
Il est encore temps de revenir sur votre projet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 octobre 2019 à 10:13
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par horloge sur le forum ÉlectricitéBonjour Michel81. Neutre à gauche en haut, les trois phases en suivant. Sorties en bas du Vigi, même ordre.
Si ce DJ différentiel alimente une machine tournante, faire attention à l'ordre de succession des phases. Section des conducteurs 2,5 mm², vu le calibre de 16 A.
Cordialement.
Si ce DJ différentiel alimente une machine tournante, faire attention à l'ordre de succession des phases. Section des conducteurs 2,5 mm², vu le calibre de 16 A.
Cordialement.
01 octobre 2019 à 18:50
consulter ce sujet Schéma de câblage disjoncteur différentiel tétrapolaire sur le forum ÉlectricitéEssayez le net, une grande surface bien fournie, un grossiste. Il y en a quelques uns sur un coin bon : interrupteur combiné rubrique bricolage.
On en trouve aussi dans des vide-greniers.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On en trouve aussi dans des vide-greniers.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 octobre 2019 à 18:43
consulter ce sujet Interrupteur pour cumulus sur le forum ÉlectricitéRe juste un complément. Cela se nomme combiné.
01 octobre 2019 à 13:38
consulter ce sujet Interrupteur pour cumulus sur le forum ÉlectricitéBien reçu. N'oubliez pas de vous logger pour recevoir les avis.
Il vaudrait mieux couper votre DJ, sinon les voisins du haut et du bas ne vont pas être contents. Mais si vous les connaissez bien, le plus simple est de leur demander ce qu'il se passe quand vous coupez l'ID de la rangée du haut..
Ouvrir le capot du tableau 1 et tester l'alimentation de la rangée du haut à la lampe témoin est facile si vous voulez faire le test incognito.
Cordialement..
Il vaudrait mieux couper votre DJ, sinon les voisins du haut et du bas ne vont pas être contents. Mais si vous les connaissez bien, le plus simple est de leur demander ce qu'il se passe quand vous coupez l'ID de la rangée du haut..
Ouvrir le capot du tableau 1 et tester l'alimentation de la rangée du haut à la lampe témoin est facile si vous voulez faire le test incognito.
Cordialement..
01 octobre 2019 à 13:35
consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez mettre cet appareillage dans un petit tableau Schneider Electric A9S60120 ISW Interrupteur de Commande, Acti 9, 1P, 20 A Courant, 250VCA,
On peut trouver également des interrupteurs bipolaires de même caractéristiques.
En vente chez les grossistes ou en VPC.
Cordialement.
On peut trouver également des interrupteurs bipolaires de même caractéristiques.
En vente chez les grossistes ou en VPC.
Cordialement.
01 octobre 2019 à 10:41
consulter ce sujet Interrupteur pour cumulus sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le problème présent est juste l'intensité au démarrage. Un variateur de fréquence est une solution permettant de régler simultanément le démarrage et le débit, tout en ayant en tête qu'il y aura une fréquence en dessous de laquelle il ne faudra pas faire fonctionner la machine car elle est naturellement ventilée, et non munie d'une ventilation auxiliaire constante.
Enfin, comme déjà suggéré, un démarreur statorique électronique peut convenir, de même que le démarrage par résistances statoriques, sans électronique.
Reste à savoir qui peut réaliser l'équipement. Peut-être un bobinier, une société spécialisée. Une voie possible est de sous-traiter la réalisation de l'équipement à une section d'enseignement professionnel post-bac (pour démarreur ou variateur de fréquence), niveau BTS électrotechnique. L'assemblage de composants industriels est la vocation de ces sections.
Le démarreur statorique à résistances est du domaine de compétence des bacs pro.
Cordialement.
Enfin, comme déjà suggéré, un démarreur statorique électronique peut convenir, de même que le démarrage par résistances statoriques, sans électronique.
Reste à savoir qui peut réaliser l'équipement. Peut-être un bobinier, une société spécialisée. Une voie possible est de sous-traiter la réalisation de l'équipement à une section d'enseignement professionnel post-bac (pour démarreur ou variateur de fréquence), niveau BTS électrotechnique. L'assemblage de composants industriels est la vocation de ces sections.
Le démarreur statorique à résistances est du domaine de compétence des bacs pro.
Cordialement.
01 octobre 2019 à 10:24
consulter ce sujet Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B sur le forum Électricité100×10 + 1 350 = 2 350 € = plus de 2 000 € / an : c'est beaucoup pour une petite surface et par an.
30 septembre 2019 à 23:57
consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage sur le forum Électricité12 kVA en tri correspond à 20 A par phase. Cette pompe ne démarrera jamais en direct, le courant d'appel au démarrage est tout de suite coupé par le DJ.
Le diagnostic étant fait et sûr à 96 %, il faut voir si vous avez un usage de cette pompe. Elle est "costaude".
Cordialement.
Le diagnostic étant fait et sûr à 96 %, il faut voir si vous avez un usage de cette pompe. Elle est "costaude".
Cordialement.
30 septembre 2019 à 23:50
consulter ce sujet Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B sur le forum ÉlectricitéBonjour Marvin. On comprend que l'abonnement est à votre nom, et qu'Enedis vous facture l'énergie consommée.
Ce tableau est chez vous ? On comprend que le voisin de l'étiquette est le propriétaire, et que la barrette désignée alimente la chambre en haut et le sous-sol. Dans ce cas, la consommation de ces deux pièces est indépendante de la vôtre. Ces deux pièces sont des meublés.
Votre tableau est donc constitué du tableau photo 2 et de la rangée inférieure photo 1.
Réglementairement votre propriétaire a peut-être tout faux ; en effet, on comprend que votre tableau ne comprend pas de coupure générale, sauf si votre disjoncteur de branchement est à proximité.
Les autres pièces, chambre et sous-sol ne semblent pas avoir leurs appareillages de coupure et protection à proximité. S'il y a un incident entraînant une coupure chez eux, il faut qu'ils interviennent chez vous ; ce n'est pas réglementaire.
On voit que le chauffage est électrique par le sol, et il n'est pas certain qu'il y ait une régulation ni un délestage. Par contre, vu le contacteur de chauffe-eau, le contrat souscrit est double tarif.
Conclusion :
- Vous ne payez pas les consommations de la chambre et du sous-sol. Vous pouvez démonter le capot photo 1 pour voir l'arrivée de la rangée du haut. Vous pouvez couper les 3 ID pour voir si vos voisins viennent frapper à votre porte s'ils n'ont plus de lumière.
- Pas de régulation du chauffage à priori : il faut y aller doucement sur la consigne de température. Idem pour le sèche-serviettes. Vous consommez trop.
- Double tarif : vous avez intérêt à faire fonctionner le gros électroménager (LL et LV) en période HC.
- La structure chez vous devrait être : votre compteur - votre disjoncteur de branchement (où est-il ?) - le tableau photo 2 et la rangée du bas photo 1.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ce tableau est chez vous ? On comprend que le voisin de l'étiquette est le propriétaire, et que la barrette désignée alimente la chambre en haut et le sous-sol. Dans ce cas, la consommation de ces deux pièces est indépendante de la vôtre. Ces deux pièces sont des meublés.
Votre tableau est donc constitué du tableau photo 2 et de la rangée inférieure photo 1.
Réglementairement votre propriétaire a peut-être tout faux ; en effet, on comprend que votre tableau ne comprend pas de coupure générale, sauf si votre disjoncteur de branchement est à proximité.
Les autres pièces, chambre et sous-sol ne semblent pas avoir leurs appareillages de coupure et protection à proximité. S'il y a un incident entraînant une coupure chez eux, il faut qu'ils interviennent chez vous ; ce n'est pas réglementaire.
On voit que le chauffage est électrique par le sol, et il n'est pas certain qu'il y ait une régulation ni un délestage. Par contre, vu le contacteur de chauffe-eau, le contrat souscrit est double tarif.
Conclusion :
- Vous ne payez pas les consommations de la chambre et du sous-sol. Vous pouvez démonter le capot photo 1 pour voir l'arrivée de la rangée du haut. Vous pouvez couper les 3 ID pour voir si vos voisins viennent frapper à votre porte s'ils n'ont plus de lumière.
- Pas de régulation du chauffage à priori : il faut y aller doucement sur la consigne de température. Idem pour le sèche-serviettes. Vous consommez trop.
- Double tarif : vous avez intérêt à faire fonctionner le gros électroménager (LL et LV) en période HC.
- La structure chez vous devrait être : votre compteur - votre disjoncteur de branchement (où est-il ?) - le tableau photo 2 et la rangée du bas photo 1.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2019 à 23:39
consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Quand on regarde la plaque du moteur on voit que sa puissance est de 5,5 kW, ce qui n'est pas négligeable, et que l'intensité en ligne avec couplage étoile est de 12 A.
On sait que l'intensité au démarrage d'un tel moteur peut atteindre 8 fois le courant nominal, même à vide, ce qui ferait ici pas loin de 80 A.
Cette pointe d'intensité ne peut certainement pas être fournie par le DJ de branchement qui coupe au démarrage.
Il faudrait connaître la valeur de la puissance souscrite en kVA. En admettant que vous ayez 18 kVA, l'intensité maxi par phase est de 30 A. Il faut obligatoirement des fusibles moteurs type am.
Là est probablement l'origine du problème.
Dans un tel cas que faire ? Pas grand chose, quoique...
- On ne peut faire de démarreur étoile triangle car il faudrait que le moteur soit 400/700 V. Donc on oublie.
- Par contre un démarreur statorique électronique ferait l'affaire. Mais le prix peut sembler prohibitif. Néanmoins voir ce modèle Altistart ATS01N112FT Schneider Electric (Il faut le circuit de commande autour).
- Un démarreur classique à résistances statoriques pourrait convenir ; il ne comporte que des résistances associées à des contacteurs, en un temps ou deux. Cela revient à diminuer la tension appliquée au démarrage.
Vous pouvez bricoler un montage autonome avec DJ 20 A courbe D + bloc Vigi, mais cette fois ci ce DJ pourra déclencher avant le DJ général, du moins on espère.
Conclusion : vous n'avez jamais pu démarrer cette pompe dont le moteur a une puissance utile de 5,5 kW (donc puissance absorbée pas loin de 7 kW
Et on ne peut donc effectuer de démarrage direct ; la solution est donc un démarreur progressif électronique ou un démarreur statorique à résistance.
La puissance souscrite du domicile est peut-être trop faible. Il faudrait connaître sa valeur.
Cordialement.
On sait que l'intensité au démarrage d'un tel moteur peut atteindre 8 fois le courant nominal, même à vide, ce qui ferait ici pas loin de 80 A.
Cette pointe d'intensité ne peut certainement pas être fournie par le DJ de branchement qui coupe au démarrage.
Il faudrait connaître la valeur de la puissance souscrite en kVA. En admettant que vous ayez 18 kVA, l'intensité maxi par phase est de 30 A. Il faut obligatoirement des fusibles moteurs type am.
Là est probablement l'origine du problème.
Dans un tel cas que faire ? Pas grand chose, quoique...
- On ne peut faire de démarreur étoile triangle car il faudrait que le moteur soit 400/700 V. Donc on oublie.
- Par contre un démarreur statorique électronique ferait l'affaire. Mais le prix peut sembler prohibitif. Néanmoins voir ce modèle Altistart ATS01N112FT Schneider Electric (Il faut le circuit de commande autour).
- Un démarreur classique à résistances statoriques pourrait convenir ; il ne comporte que des résistances associées à des contacteurs, en un temps ou deux. Cela revient à diminuer la tension appliquée au démarrage.
Vous pouvez bricoler un montage autonome avec DJ 20 A courbe D + bloc Vigi, mais cette fois ci ce DJ pourra déclencher avant le DJ général, du moins on espère.
Conclusion : vous n'avez jamais pu démarrer cette pompe dont le moteur a une puissance utile de 5,5 kW (donc puissance absorbée pas loin de 7 kW
Et on ne peut donc effectuer de démarrage direct ; la solution est donc un démarreur progressif électronique ou un démarreur statorique à résistance.
La puissance souscrite du domicile est peut-être trop faible. Il faudrait connaître sa valeur.
Cordialement.
30 septembre 2019 à 20:58
consulter ce sujet Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B sur le forum ÉlectricitéVu d'ici le moteur est bon. Compte tenu de l'imprécision du multimètre en position ohmmètre.
La pompe n'est pas grippée ? Avez vous essayé un fonctionnement à vide, pompe désaccouplée ? Cela permettrait de tester le fonctionnement moteur et son sens de rotation.
Il faudrait préciser si les fusibles sont de type am (et quel est leur calibre), idem pour le général. On comprend qu'il s'agit du disjoncteur différentiel de branchement.
A suivre.
Cordialement.
La pompe n'est pas grippée ? Avez vous essayé un fonctionnement à vide, pompe désaccouplée ? Cela permettrait de tester le fonctionnement moteur et son sens de rotation.
Il faudrait préciser si les fusibles sont de type am (et quel est leur calibre), idem pour le général. On comprend qu'il s'agit du disjoncteur différentiel de branchement.
A suivre.
Cordialement.
30 septembre 2019 à 17:43
consulter ce sujet Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B sur le forum ÉlectricitéTestez la continuité entre la carcasse (à la terre) et les trois enroulements ; on doit trouver l'infini ou pas loin.
30 septembre 2019 à 16:49
consulter ce sujet Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Ce que l'on sait est le moteur est triphasé, et doit forcément être couplé en étoile sur un réseau triphasé 230/400 V.
Ce n'est pas un problème de résistance. Entre phases il y a 400 V ou pas loin.
La tension se mesure entre deux points qu'il faut préciser.
Il y a un sac de nœuds qu'il est difficile de définir à distance.
A l'origine de la ligne il doit y avoir un porte fusible tripolaire ou un DJ tripolaire. On est bien d'accord que vous avez une distribution triphasée.
Jusqu'ici on suppose que le moteur est en bon état.
Vous pouvez mesurer la résistance de chacun des trois enroulements, entre la barrette étoile et chacune des bornes de phase (moteur non alimenté).
Cordialement.
Ce n'est pas un problème de résistance. Entre phases il y a 400 V ou pas loin.
Citation :???
J'ai bien 220v sur chaque phase sur ma prise à l'arrivée.
La tension se mesure entre deux points qu'il faut préciser.
Il y a un sac de nœuds qu'il est difficile de définir à distance.
A l'origine de la ligne il doit y avoir un porte fusible tripolaire ou un DJ tripolaire. On est bien d'accord que vous avez une distribution triphasée.
Jusqu'ici on suppose que le moteur est en bon état.
Vous pouvez mesurer la résistance de chacun des trois enroulements, entre la barrette étoile et chacune des bornes de phase (moteur non alimenté).
Cordialement.
30 septembre 2019 à 16:14
consulter ce sujet Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B sur le forum ÉlectricitéBonjour Yoyo81. Ce vous sera très facile de comprendre. La plaque signalétique précise que le moteur est triphasé 220/380 V ce qui signifie que la tension nominale aux bornes d'un enroulement doit être de 220 V environ.
On constate sur la photo du bornier que le couplage est triangle, ce qui signifie qu'aux bornes de chaque enroulement la tension est de 380 ou plutôt pas loin de 400 V. Donc il y a surintensité.
Il faut donc faire un couplage étoile.
Pour cela vous enlevez les barrettes en cuivre et vous les mettez sur les 3 écrous juste devant vous, sans toucher aux fils d'alimentation. Comme sur la photo en bas.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On constate sur la photo du bornier que le couplage est triangle, ce qui signifie qu'aux bornes de chaque enroulement la tension est de 380 ou plutôt pas loin de 400 V. Donc il y a surintensité.
Il faut donc faire un couplage étoile.
Pour cela vous enlevez les barrettes en cuivre et vous les mettez sur les 3 écrous juste devant vous, sans toucher aux fils d'alimentation. Comme sur la photo en bas.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 septembre 2019 à 11:18
consulter ce sujet Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B sur le forum ÉlectricitéBonjour. Aucune aide possible à distance. Vous devez déjà voir si, fenêtre de toit ouverte, vous pouvez manœuvrer la fermeture.
Ensuite vous voyez s'il y a un blocage quelque part. La solution vous appartient.
Cordialement.
Ensuite vous voyez s'il y a un blocage quelque part. La solution vous appartient.
Cordialement.
29 septembre 2019 à 15:33
consulter ce sujet Serrure Velux qui ne ferme plus sur le forum DiversIl y a au minimum un différentiel 500 mA en tête d'installation, présent dans le DJ de branchement.
Ce différentiel ne protège pas un opérateur en cas de contact accidentel avec un équipement métallique non relié à la terre et présentant un défaut d'isolement accidentel (contact phase carcasse plus ou moins direct).
Dans les mêmes conditions un différentiel 30 mA déclenche, non sans que l'opérateur ressente une forte secousse.
Au Moulin de Dannemois il n'y avait pas cette protection différentielle 30 mA, la victime a dû rester tétanisée, donc accrochée à l’objet en défaut, pieds nus et mouillés qui plus est.
Au pire on met un seul ID 30 mA en tête de tableau en rénovation, et quand on peut on en met davantage ; dans le neuf on en met plusieurs, sauf dans l'habitat collectif pour raison de coût.
Un tableau triphasé domestique bien fait comporte au moins trois ID mono et deux ID triphasés (dont un pour le chauffage électrique).
Cordialement.
Ce différentiel ne protège pas un opérateur en cas de contact accidentel avec un équipement métallique non relié à la terre et présentant un défaut d'isolement accidentel (contact phase carcasse plus ou moins direct).
Dans les mêmes conditions un différentiel 30 mA déclenche, non sans que l'opérateur ressente une forte secousse.
Au Moulin de Dannemois il n'y avait pas cette protection différentielle 30 mA, la victime a dû rester tétanisée, donc accrochée à l’objet en défaut, pieds nus et mouillés qui plus est.
Citation :Oui. C'est surtout pour ne jamais mettre tout l'habitat dans le noir au moindre défaut.
est-ce cela ?
Au pire on met un seul ID 30 mA en tête de tableau en rénovation, et quand on peut on en met davantage ; dans le neuf on en met plusieurs, sauf dans l'habitat collectif pour raison de coût.
Un tableau triphasé domestique bien fait comporte au moins trois ID mono et deux ID triphasés (dont un pour le chauffage électrique).
Cordialement.
28 septembre 2019 à 22:19
consulter ce sujet Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On a éclairci le mystère de la prise tri et vous avez bien suivi la démarche pas à pas qui vous a permis d'aller au bout du problème en 3 jours de téléguidage. Cela vous servira peut-être dans d'autres occasions.
Si vous avez du bois à couper, et si vous récupérez une scie fonctionnant en triphasé, vous pourrez brancher une machine de ce type. Il faudra simplement changer la prise 3P + T avec une nouvelle 3P + N + T. Vous monterez alors une prise P17 actuelle. La prise tri que vous avez est d'un usage ancien.
Mais vous avez le temps.
Cordialement.
Si vous avez du bois à couper, et si vous récupérez une scie fonctionnant en triphasé, vous pourrez brancher une machine de ce type. Il faudra simplement changer la prise 3P + T avec une nouvelle 3P + N + T. Vous monterez alors une prise P17 actuelle. La prise tri que vous avez est d'un usage ancien.
Mais vous avez le temps.
Cordialement.
28 septembre 2019 à 21:55