Bonjour. On ne connait pas les particularités de la distribution d'énergie électrique à Abidjan ; c'est pourquoi il serait plus sûr de vous adresser à un électricien local.
Il faut déjà connaitre la puissance absorbée par chaque climatisation. On a juste fait une estimation, mais sans connaissance du détail.
Ici, on pourrait certainement faire fonctionner avec 45 A mono. Est-ce possible d'avoir ce type de distribution là bas ? Pas d'idée.
3 pièces modestes avec 5 climatisations est-ce vraiment réaliste ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faut déjà connaitre la puissance absorbée par chaque climatisation. On a juste fait une estimation, mais sans connaissance du détail.
Ici, on pourrait certainement faire fonctionner avec 45 A mono. Est-ce possible d'avoir ce type de distribution là bas ? Pas d'idée.
3 pièces modestes avec 5 climatisations est-ce vraiment réaliste ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 16:23
consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID sur le forum ÉlectricitéBonjour Canto. Si le délesteur fonctionne et pas la commande de contacteur on peut incriminer le délesteur. Devant l'écran on ne peut en dire plus.
Si S4 est toujours allumé, cela signifie que le délestage de cette sortie est en cours et que le chauffe-eau n'est pas commandé, ce que vous vérifiez.
Le délesteur peut être en panne, mais ici on ne peut rien certifier. Si l'intensité en ligne est inférieure à la limite autorisée par le compteur, tous les voyants de délestage doivent être éteints (si le fonctionnement est le même que Fip'clic).
Attendons d'autres avis. Vous pouvez demander aussi au service clients de DD.
Cordialement.
Si S4 est toujours allumé, cela signifie que le délestage de cette sortie est en cours et que le chauffe-eau n'est pas commandé, ce que vous vérifiez.
Le délesteur peut être en panne, mais ici on ne peut rien certifier. Si l'intensité en ligne est inférieure à la limite autorisée par le compteur, tous les voyants de délestage doivent être éteints (si le fonctionnement est le même que Fip'clic).
Attendons d'autres avis. Vous pouvez demander aussi au service clients de DD.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 14:36
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ici les radiateurs plutôt haut de gamme ne sont pas affectés par une coupure de courant. Le plus simple est de poser la question là http://www.lecampuszehnder.fr/visitez-le-showroom/, téléphone ou par écrit.
Cordialement.
Cordialement.
21 octobre 2019 à 11:53
consulter ce sujet Radiateurs Acova après coupure de courant, retour à l’état initial ? sur le forum ChauffageBonjour.
Suivant la façon utilisée pour enlever l'ancien, le nouveau doit suivre le même chemin à l'envers.
On vous laisse réessayer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Non, car si vous avez acheté exactement le même flexible aux bonnes dimensions, le nouveau doit s'adapter.
Avez-vous une solution à me proposer ?
Suivant la façon utilisée pour enlever l'ancien, le nouveau doit suivre le même chemin à l'envers.
On vous laisse réessayer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 octobre 2019 à 23:47
consulter ce sujet Nouveau flexible douchette évier qui ne passe pas dans le robinet ! sur le forum PlomberieBonjour Elodie. Vous tirez trop de puissance par rapport à la valeur souscrite au contrat.
Cordialement.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 23:47
consulter ce sujet Cumulus et sèche linge qui disjonctent sur le forum ÉlectricitéRe. On reprend, il manquait des données.
A la louche, 5 clim à 1 cv = à peu près 5 kW.
Sans chauffage, le reste consommera peu. Arrondissons à 1 kW pour le chauffe-eau et le reste pour prises et lumière. Sachant qu'il faudra être modéré sur le clim, il semble qu'avec 9 kVA cela devrait suffire, et en Afrique c'est déjà beaucoup.
Dans ce cas, 45 A en mono devrait suffire. Moins si vous mettez moins de clim. Essayez avec 30 A avec un ID 45 A 30 mA. Et les disjoncteurs qui conviennent.
Sans savoir où vous êtes, en brousse et sans clim un panneau solaire modeste suffit pour apporter quelque confort aux villageois. Peut-être faut-il relativiser les besoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
A la louche, 5 clim à 1 cv = à peu près 5 kW.
Sans chauffage, le reste consommera peu. Arrondissons à 1 kW pour le chauffe-eau et le reste pour prises et lumière. Sachant qu'il faudra être modéré sur le clim, il semble qu'avec 9 kVA cela devrait suffire, et en Afrique c'est déjà beaucoup.
Dans ce cas, 45 A en mono devrait suffire. Moins si vous mettez moins de clim. Essayez avec 30 A avec un ID 45 A 30 mA. Et les disjoncteurs qui conviennent.
Citation :On serait modéré car la production d'électricité n'est pas abondante (on resterait en mono, le tri est vite galère). On irait voir les voisins pour examiner leur installation.
si vous étiez en charge de l'installation électrique
Sans savoir où vous êtes, en brousse et sans clim un panneau solaire modeste suffit pour apporter quelque confort aux villageois. Peut-être faut-il relativiser les besoins.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 23:45
consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID sur le forum ÉlectricitéRe. Pour éviter de faire une longue recherche, pouvez vous préciser la référence du programmateur délesteur ? On regardera alors ce que dit la notice si on la trouve sur le net.
A part le problème de la commande de chauffe-eau, constatez vous que la partie délesteur fonctionne ?
Pour l'instant on comprend que le contacteur n'est jamais alimenté.
La panne est-elle apparue subitement toute seule sans action de quiconque ? Même pas l'installation d'un Linky ?
Cordialement.
A part le problème de la commande de chauffe-eau, constatez vous que la partie délesteur fonctionne ?
Pour l'instant on comprend que le contacteur n'est jamais alimenté.
La panne est-elle apparue subitement toute seule sans action de quiconque ? Même pas l'installation d'un Linky ?
Cordialement.
19 octobre 2019 à 20:03
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut voir si le délesteur fonctionne, qu'est-ce qui le commande, un tore ou la sortie télé-information d'un compteur électronique.
Cordialement.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 16:31
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Koradobif.
Vous prévoyez une installation dont il semble que vous ne maitrisez pas le dimensionnement.
Vous évoquez juste quelques climatiseurs, trois lignes lumière, quatre lignes de prises de courant.
Vous faites abstraction de toutes les lignes spécialisées que doit comporter un habitat.
On comprend que le point de livraison en énergie électrique est à créer, ce qui implique l'inspection du Consuel qui validera ou non l'installation.
Bien entendu on ne peut répondre à vos questions ne connaissant pas le détail de l'installation souhaitée, et quand bien même, le forum est lieu d'entraide bricolage et non de conception.
Tout cela pour vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien local qui saura dimensionner votre projet en fonction de votre cahier des charges.
Concernant la répartition des circuits en triphasé, cela se prépare largement en amont de la réalisation, après avoir effectué un bilan théorique de puissance, ou plutôt, d'intensité. Il n'est pas certain que le triphasé justifie.
Désolé.
Cordialement.
Vous prévoyez une installation dont il semble que vous ne maitrisez pas le dimensionnement.
Vous évoquez juste quelques climatiseurs, trois lignes lumière, quatre lignes de prises de courant.
Vous faites abstraction de toutes les lignes spécialisées que doit comporter un habitat.
On comprend que le point de livraison en énergie électrique est à créer, ce qui implique l'inspection du Consuel qui validera ou non l'installation.
Bien entendu on ne peut répondre à vos questions ne connaissant pas le détail de l'installation souhaitée, et quand bien même, le forum est lieu d'entraide bricolage et non de conception.
Tout cela pour vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien local qui saura dimensionner votre projet en fonction de votre cahier des charges.
Concernant la répartition des circuits en triphasé, cela se prépare largement en amont de la réalisation, après avoir effectué un bilan théorique de puissance, ou plutôt, d'intensité. Il n'est pas certain que le triphasé justifie.
Désolé.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 16:28
consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous êtes au bon endroit.
Il s'agit d'une fiche mâle 2 pôles (phase + neutre) + terre 32 A à brancher sur un socle femelle 32 A. On peut aussi brancher le câble sans la fiche directement sur une sortie de câble 32 A.
Il doit y avoir un circuit spécifique pour la cuisson (ligne 32 A) présent dans votre habitat. Voir si vous en trouvez trace sur le tableau de répartition, fusible 32 A ou disjoncteur modulaire 32 A.
Il ne faut pas d'adaptateur, les socles communs sont prévus pour 16 A.
Vous voilà éclairé.
Cordialement.
Il s'agit d'une fiche mâle 2 pôles (phase + neutre) + terre 32 A à brancher sur un socle femelle 32 A. On peut aussi brancher le câble sans la fiche directement sur une sortie de câble 32 A.
Il doit y avoir un circuit spécifique pour la cuisson (ligne 32 A) présent dans votre habitat. Voir si vous en trouvez trace sur le tableau de répartition, fusible 32 A ou disjoncteur modulaire 32 A.
Il ne faut pas d'adaptateur, les socles communs sont prévus pour 16 A.
Vous voilà éclairé.
Cordialement.
17 octobre 2019 à 16:10
consulter ce sujet Quel est le nom de cette prise ? sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 15 et merci pour le développement.
La conclusion est que, sauf exception où le courant absorbé par la charge est faible, on déroule le câble en entier pour que la puissance perdue par effet joule se dissipe dans l'air plutôt qu'au sein de l'enrouleur où celle-ci contribuerait à augmenter la température du câble.
Le raisonnement est bon, mis à part qu'on suppose que la charge est uniquement résistive ; il vaut mieux raisonner en intensité.
Cordialement.
La conclusion est que, sauf exception où le courant absorbé par la charge est faible, on déroule le câble en entier pour que la puissance perdue par effet joule se dissipe dans l'air plutôt qu'au sein de l'enrouleur où celle-ci contribuerait à augmenter la température du câble.
Le raisonnement est bon, mis à part qu'on suppose que la charge est uniquement résistive ; il vaut mieux raisonner en intensité.
Cordialement.
17 octobre 2019 à 16:03
consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Chaque appartement doit posséder son point de comptage, ainsi qu'un tableau de répartition propre.
Il faudra donc trois compteurs. Voire quatre avec un de plus pour les communs. Pour ce dernier point, qui va payer ?
Le comptage peut rester en bas car c'est plus simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faudra donc trois compteurs. Voire quatre avec un de plus pour les communs. Pour ce dernier point, qui va payer ?
Le comptage peut rester en bas car c'est plus simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 octobre 2019 à 19:00
consulter ce sujet Compteur électrique et division appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour Christian.
C'est une fausse bonne idée. Chaque hotte a ses commandes propres.
On vous voit mal réadapter la commande Robin sur la nouvelle hotte dont vous n'allez utiliser que la tôle.
Cordialement.
Citation :Nulle part, car la hotte Robin comprend déjà tous les commutateurs de commande et la filerie qui va avec.
ou trouver les schémas de branchement de la hotte
" classique" pour pouvoir brancher mon moteur déporté ?
C'est une fausse bonne idée. Chaque hotte a ses commandes propres.
On vous voit mal réadapter la commande Robin sur la nouvelle hotte dont vous n'allez utiliser que la tôle.
Cordialement.
15 octobre 2019 à 18:54
consulter ce sujet Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour recevoir les notifications il faut être inscrit. La plupart du temps les contributeurs répondent quand même, et généralement il n'y a pas de retour.
Il faut voir le devis que vous avez signé, ensuite voir s'il y a eu réception officielle des travaux, puis ensuite, avant d'engager des poursuites, faire une mise en demeure en recommandé avec AR.
Parcourrez les sujets équivalents.
Pour les problèmes de ce type vous pouvez obtenir de l'aide par les associations de consommateurs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faut voir le devis que vous avez signé, ensuite voir s'il y a eu réception officielle des travaux, puis ensuite, avant d'engager des poursuites, faire une mise en demeure en recommandé avec AR.
Parcourrez les sujets équivalents.
Pour les problèmes de ce type vous pouvez obtenir de l'aide par les associations de consommateurs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 octobre 2019 à 22:31
consulter ce sujet Litige construction piscine que des problèmes sur le forum Litiges TravauxBonjour Poiluu. Moi oui, mais les autres lecteurs pas forcément. La vulgarisation est une tâche difficile.
Vous avez voulu dire que la tension composée au primaire est de 400 V, et la tension composée disponible au secondaire doit être aussi de 400 V, avec un couplage étoile secondaire (zig-zag concerne de grosses machines), et peut-être triangle au primaire.
Dans le cas qui préoccupe François76, cette solution ne peut être envisagée.
Nous sommes donc d'accord.
Cordialement.
Vous avez voulu dire que la tension composée au primaire est de 400 V, et la tension composée disponible au secondaire doit être aussi de 400 V, avec un couplage étoile secondaire (zig-zag concerne de grosses machines), et peut-être triangle au primaire.
Dans le cas qui préoccupe François76, cette solution ne peut être envisagée.
Nous sommes donc d'accord.
Cordialement.
14 octobre 2019 à 07:34
consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire sur le forum ÉlectricitéBien reçu. S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA et si une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire présente sur le tableau de répartition, ne déclenche pas, on peut penser à un sévère défaut d'isolement.
Pas d'explication autre devant l'écran. Pourquoi dans un sens et pas dans l'autre ? Il faut voir comment est réalisée cette inversion de sens. Pour cela, il faut être sur place avec sa caisse à outil et quelques instruments de mesure.
Il faudrait que vous trouviez un électricien compétent dans votre entourage, pas seulement un monteur, mais un bon électrotechnicien.
Cordialement.
Pas d'explication autre devant l'écran. Pourquoi dans un sens et pas dans l'autre ? Il faut voir comment est réalisée cette inversion de sens. Pour cela, il faut être sur place avec sa caisse à outil et quelques instruments de mesure.
Il faudrait que vous trouviez un électricien compétent dans votre entourage, pas seulement un monteur, mais un bon électrotechnicien.
Cordialement.
14 octobre 2019 à 07:27
consulter ce sujet Moteur monophasé de tour disjoncte sur le forum ÉlectricitéRe.
"Le câble de raccordement est un câble téléphonique intérieur de type : paire torsadée simple avec écran aluminium et conducteur de drain, conducteur monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm, isolant PVC - Le conducteur de drain doit être raccordé en un point à la terre, si elle existe, ou à une référence de potentiel équivalente." D'après document Enedis.
Cordialement
"Le câble de raccordement est un câble téléphonique intérieur de type : paire torsadée simple avec écran aluminium et conducteur de drain, conducteur monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm, isolant PVC - Le conducteur de drain doit être raccordé en un point à la terre, si elle existe, ou à une référence de potentiel équivalente." D'après document Enedis.
Cordialement
13 octobre 2019 à 21:52
consulter ce sujet Liaison compteur contacteur heures creuse sur le forum ÉlectricitéBonjour Félix78. Quel est l'élément de protection qui déclenche ? Tour à vide ou en charge ?
On ne pourra pas réparer, seulement émettre quelques hypothèses.
Cordialement.
On ne pourra pas réparer, seulement émettre quelques hypothèses.
Cordialement.
13 octobre 2019 à 21:23
consulter ce sujet Moteur monophasé de tour disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
En éclairage scénique les puissances se comptent en dizaines de kilowatts, moins s'il y a des projecteurs led.
Il faut donc une ligne spécifique s'il n'y en n'a pas. Pas moyen de faire autrement.
Pour réponse 4 : le rapport de 1 n'a pas de signification concernant un transformateur triphasé. Les couplages primaire et secondaire ont une certaine importance.
Cordialement.
En éclairage scénique les puissances se comptent en dizaines de kilowatts, moins s'il y a des projecteurs led.
Il faut donc une ligne spécifique s'il n'y en n'a pas. Pas moyen de faire autrement.
Pour réponse 4 : le rapport de 1 n'a pas de signification concernant un transformateur triphasé. Les couplages primaire et secondaire ont une certaine importance.
Cordialement.
13 octobre 2019 à 18:18
consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Dans la gaine TPC de 40 vous passez un câble R2V 2×1,5 mm². Le R2V est rigide.
Il serait prudent de tirer également un câble pour la télé-information.
Cordialement.
Il serait prudent de tirer également un câble pour la télé-information.
Cordialement.
13 octobre 2019 à 13:56
consulter ce sujet Liaison compteur contacteur heures creuse sur le forum ÉlectricitéBonjour Freddu77. Impressions personnelles.
Tout dépend de ce que vous attendez de l’artisan en faute. Qu'il reprenne le chantier ne semble pas une bonne solution, il ne sait pas respecter les règles de l'art et l'expression conscience professionnelle lui est étrangère.
Qu'il prenne en charge la remise en état du chantier ne pourrait résulter que d'une action juridique ou une solution à l'amiable. Ce semble aussi assez utopique. Vous pouvez essayer la lettre recommandée, il serait étonnant qu'il y réponde favorablement.
Reste le solde que vous ne paierez pas, on ne le voit pas entamer une action judiciaire. Établissez le dossier de malfaçons néanmoins, au cas où.
Pas d'idée sur le délai ; fixez lui en un quand même, vous verrez bien s'il y a réaction. Peut-être deux semaines ?
Vous pouvez vous enquérir d'un professionnel prêt à reprendre le chantier. Il n'y a pas trop de travail vu d'ici, en deux jours ou trois ce devrait être réglé.
L'essentiel pour vous est de terminer le chantier et que tout fonctionne bien, même si vous y laissez quelques plumes.
Attendons d'autres avis de nouveau;
Cordialement.
Tout dépend de ce que vous attendez de l’artisan en faute. Qu'il reprenne le chantier ne semble pas une bonne solution, il ne sait pas respecter les règles de l'art et l'expression conscience professionnelle lui est étrangère.
Qu'il prenne en charge la remise en état du chantier ne pourrait résulter que d'une action juridique ou une solution à l'amiable. Ce semble aussi assez utopique. Vous pouvez essayer la lettre recommandée, il serait étonnant qu'il y réponde favorablement.
Reste le solde que vous ne paierez pas, on ne le voit pas entamer une action judiciaire. Établissez le dossier de malfaçons néanmoins, au cas où.
Pas d'idée sur le délai ; fixez lui en un quand même, vous verrez bien s'il y a réaction. Peut-être deux semaines ?
Vous pouvez vous enquérir d'un professionnel prêt à reprendre le chantier. Il n'y a pas trop de travail vu d'ici, en deux jours ou trois ce devrait être réglé.
L'essentiel pour vous est de terminer le chantier et que tout fonctionne bien, même si vous y laissez quelques plumes.
Attendons d'autres avis de nouveau;
Cordialement.
13 octobre 2019 à 09:18
consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour Bricolo92. Ce sera un vrai parquet à l'ancienne, ce n'est pas plus mal.
Avec une isolation en dessous ça ne peut pas faire de mal.
Le poseur devra vérifier l'alignement des lambourdes afin que la surface soit parfaitement horizontale.
Si possible vous faites couper les lames dehors pour limiter la poussière.
Cordialement.
Avec une isolation en dessous ça ne peut pas faire de mal.
Le poseur devra vérifier l'alignement des lambourdes afin que la surface soit parfaitement horizontale.
Si possible vous faites couper les lames dehors pour limiter la poussière.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 17:25
consulter ce sujet Avis ponçage parquet flottant sur le forum MenuiserieBonjour. Vous trouverez des éléments de réponse concernant la protection différentielle ici :
Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
La pompe doit être surveillée par un DJ moteur dédié comme précisé précédemment, choisi en fonction de l'intensité moteur nominale. Cette dernière est inscrite sur la plaque signalétique.
Cela n'est pas contradictoire avec une protection classique de ligne soit par DJ différentiel soit par ID différentiel + DJ modulaire. La seule protection moteur est assurée par le DJ moteur magnétothermique avec son relais thermique différentiel à bilame.
Mots-clés disjoncteur moteur pompe (Série GV2 chez Schneider Electric).
Cordialement
Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
La pompe doit être surveillée par un DJ moteur dédié comme précisé précédemment, choisi en fonction de l'intensité moteur nominale. Cette dernière est inscrite sur la plaque signalétique.
Cela n'est pas contradictoire avec une protection classique de ligne soit par DJ différentiel soit par ID différentiel + DJ modulaire. La seule protection moteur est assurée par le DJ moteur magnétothermique avec son relais thermique différentiel à bilame.
Mots-clés disjoncteur moteur pompe (Série GV2 chez Schneider Electric).
Cordialement
12 octobre 2019 à 11:18
consulter ce sujet Pompe triphasé quel disjoncteur choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour François76. Vous avez la réponse. Pour disposer de la tension simple 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, il faut un neutre.
En gros, en présence de triphasé 400 V vous ne disposez que des trois tensions composées.
Un projecteur sous 400 V va faire "pschitt".
On suppose que les projecteurs vont être gradués. Le gradateur devra lui aussi fonctionner en 230/400 V.
Tout dépend où vous allez installer le matériel.
S'il y a un tableau de répartition triphasé, il faut repartir de celui-ci.
Toutes les salles de spectacle sont équipées en 230/400 sur des socles plutôt P17.
En industriel on peut être amené à brancher des machines sur 3 phases sans neutre, mais la commande en basse tension est effectuée à partir d'un transformateur monophasé abaisseur 400/24 ou 48 V.
Votre équipement ne peut être alimenté ainsi, il faut 230 V maxi aux bornes d'un projecteur.
S'il s'agit d'un plateau de tournage provisoire, dans la fiche technique il faudra préciser la mise à disposition d'une alimentation qui convient. Ce n'est pas à vous de faire ce travail, vous ne pouvez intervenir sur le tableau du lieu. Vous devez juste avoir accès à une source 230/400 V et sa protection.
Cordialement.
En gros, en présence de triphasé 400 V vous ne disposez que des trois tensions composées.
Un projecteur sous 400 V va faire "pschitt".
On suppose que les projecteurs vont être gradués. Le gradateur devra lui aussi fonctionner en 230/400 V.
Tout dépend où vous allez installer le matériel.
S'il y a un tableau de répartition triphasé, il faut repartir de celui-ci.
Toutes les salles de spectacle sont équipées en 230/400 sur des socles plutôt P17.
En industriel on peut être amené à brancher des machines sur 3 phases sans neutre, mais la commande en basse tension est effectuée à partir d'un transformateur monophasé abaisseur 400/24 ou 48 V.
Votre équipement ne peut être alimenté ainsi, il faut 230 V maxi aux bornes d'un projecteur.
S'il s'agit d'un plateau de tournage provisoire, dans la fiche technique il faudra préciser la mise à disposition d'une alimentation qui convient. Ce n'est pas à vous de faire ce travail, vous ne pouvez intervenir sur le tableau du lieu. Vous devez juste avoir accès à une source 230/400 V et sa protection.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 09:47
consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour François76. On ne peut pas alimenter grand chose sur un plateau de tournage en 400 V triphasé sans neutre. Mais vous dites posséder des machines fonctionnant dans ces conditions.
Il faudrait éclaircir vos besoins.
Vous disposez de socles femelles pentapolaires 3P + N + T, probablement P17.
Les machines sont équipés de fiches probablement P17 également, mais sans neutre. Si elles ne sont pas compatibles avec les socles, vous pouvez fabriquer des adaptateurs ; à éviter néanmoins, c'est une bidouille.
Vous pouvez également utiliser des fiches pentapolaires exclusivement pour ces machines, sans raccorder le neutre.
Qu'entendez vous par
A suivre.
Cordialement.
Il faudrait éclaircir vos besoins.
Vous disposez de socles femelles pentapolaires 3P + N + T, probablement P17.
Les machines sont équipés de fiches probablement P17 également, mais sans neutre. Si elles ne sont pas compatibles avec les socles, vous pouvez fabriquer des adaptateurs ; à éviter néanmoins, c'est une bidouille.
Vous pouvez également utiliser des fiches pentapolaires exclusivement pour ces machines, sans raccorder le neutre.
Qu'entendez vous par
Citation :Merci d'apporter des précisions car on ne comprend pas bien le problème.
j'ai du mal à imaginer que cela fonctionne
A suivre.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 00:02
consulter ce sujet Branchement prise usine tripolaire sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais si le spectre hertzien local n'est pas occupé pour la fréquence d'émission, la transmission s'établit. Sauf si émetteur et récepteur ne sont plus alignés.
la fréquence du micro n'est plus autorisé.
Cordialement.
11 octobre 2019 à 14:05
consulter ce sujet Réalignement fréquence UHF micro sans fil Sennheiser sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour.
Cordialement.
Citation :Si vous avez lu les différentes contributions, il n'y a pas de réponse. Quel est l'élément de protection qui déclenche ? Le moteur pourrait être en cause. Essayez de trouver un SAV.
Est-ce qu'il y aurait des réponses à mon problème svp ?
Cordialement.
11 octobre 2019 à 11:25
consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant, qui ne vaut pas plus que ceux que vous évoquez.
3,5 mm est déjà une bonne épaisseur, mais après ponçage il restera probablement moins de 3 mm, ce qui est encore suffisant (sauf peut-être au niveau de l'encliquetage qui pourrait être fragilisé, bien que le système soit rigide). C'est ce que le constructeur semble affirmer. Ceci est contradictoire avec l'avis du parqueteur.
Il y aura peut-être des bavures entre lames. La poussière pourra peut-être rentrer dans les interstices. Bref, on ne sait pas trop ce que cela va donner au final.
La couche d'usure est certainement traitée et le ponçage l'enlèvera.
Vous risquez d'engager des frais conséquents avec un résultat non garanti.
Bref, avant de poncer il faut voir où cela vous emmène.
Reste à changer le parquet, ce qui serait plus simple. Ce serait la solution personnelle au premier abord.
Il n'y a pas de bonne solution évidente.
Si vous avez une chute disponible, faites des essais avec une ponceuse. Vous verrez l'état de surface, les bavures en périphérie, le résultat avec vitrification. Ce semble être une grosse opération.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
3,5 mm est déjà une bonne épaisseur, mais après ponçage il restera probablement moins de 3 mm, ce qui est encore suffisant (sauf peut-être au niveau de l'encliquetage qui pourrait être fragilisé, bien que le système soit rigide). C'est ce que le constructeur semble affirmer. Ceci est contradictoire avec l'avis du parqueteur.
Il y aura peut-être des bavures entre lames. La poussière pourra peut-être rentrer dans les interstices. Bref, on ne sait pas trop ce que cela va donner au final.
La couche d'usure est certainement traitée et le ponçage l'enlèvera.
Vous risquez d'engager des frais conséquents avec un résultat non garanti.
Bref, avant de poncer il faut voir où cela vous emmène.
Reste à changer le parquet, ce qui serait plus simple. Ce serait la solution personnelle au premier abord.
Il n'y a pas de bonne solution évidente.
Si vous avez une chute disponible, faites des essais avec une ponceuse. Vous verrez l'état de surface, les bavures en périphérie, le résultat avec vitrification. Ce semble être une grosse opération.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 octobre 2019 à 09:59
consulter ce sujet Avis ponçage parquet flottant sur le forum MenuiserieBonjour Carole38. Vous avez eu raison, vous êtes au bon endroit. Il y a peu de passage dans le forum décoration.
11 octobre 2019 à 08:30
consulter ce sujet Peinture sur vieux carillon Westminster sur le forum MenuiserieCitation :Ce sera difficile.
on a envie de refuser ce compteur
Coupe-circuit principal individuel (CCPI)
Merci Caneco, c'est bien du triphasé. Il manquerait un capot à gauche semble-t-il.
Pour fbneo : en sortie de coffret on aperçoit un neutre bleu et 3 phases noires. Donc du triphasé.
Au départ j'avais vu un neutre et un noir (un neutre + une phase = monophasé), et confondu une couleur sur la partie droite, d'où mon erreur.
Excuses cordiales
11 octobre 2019 à 00:30
consulter ce sujet Coffret sans compteur à quoi sert-il ? sur le forum ÉlectricitéUn exemple simple. La pression est ce que vous ressentez quand vous voulez boucher le tuyau d'arrosage avec le pouce. Le débit (en l/s) est juste quand vous prenez le jet dans la figure.
Autre exemple. Dans une bouteille de champagne, la pression intérieure pousse sur le bouchon mais celui-ci est retenu. Une mesure donnerait quelques bars. Quand le bouchon sort naturellement, il subit la pression interne qui le chasse (pression en kg/cm² mais l'unité légale est le pascal (1 Pa = 1 N / 1m² c'est très petit - le newton N est l'unité légale de force, environ 0,102 kg), tandis qu'un débit de champagne en litres par seconde se produit.
En électricité, pression = différence de potentiel en volts ; débit en ampères. L'analogie hydraulique est utilisée depuis les débuts de l'électricité.
Vous voulez peut-être dire que le débit d'eau chaude est faible, un mince filet d'eau coule.
Cordialement.
Autre exemple. Dans une bouteille de champagne, la pression intérieure pousse sur le bouchon mais celui-ci est retenu. Une mesure donnerait quelques bars. Quand le bouchon sort naturellement, il subit la pression interne qui le chasse (pression en kg/cm² mais l'unité légale est le pascal (1 Pa = 1 N / 1m² c'est très petit - le newton N est l'unité légale de force, environ 0,102 kg), tandis qu'un débit de champagne en litres par seconde se produit.
En électricité, pression = différence de potentiel en volts ; débit en ampères. L'analogie hydraulique est utilisée depuis les débuts de l'électricité.
Vous voulez peut-être dire que le débit d'eau chaude est faible, un mince filet d'eau coule.
Cordialement.
11 octobre 2019 à 00:22
consulter ce sujet Fuite récurrente sur groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour Carole38. Question rouge :
Attendons d'autres avis. Il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
Citation :Jamais fait, et ne ferai pas. Pas franchement expérimenté en peinture décorative des objets. Davantage pour les plafonds et les murs. Mais je préfère sous-traiter désormais.
Concernant la mise en peinture directe sur un vernis qui date d'il y a bien longtemps, pas d'expérience particulière.
Attendons d'autres avis. Il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 20:06
consulter ce sujet Peinture sur vieux carillon Westminster sur le forum MenuiserieBonjour Alamasse. La photo 1 représente un petit disjoncteur classique, probablement magnétothermique, calibre 20 A ; ce n'est pas une protection moteur.
Le lien montre un disjoncteur magnétothermique classique Phase+Neutre et non un relais. En aucun cas il s'agit d'une protection thermique moteur.
Le capteur thermique en photo est une sorte de klixon, soit un thermostat bimétallique. Il peut commander un contacteur. Mais il faudra un boitier extérieur.
Thermal Protector KSD-9700
Il faudra un circuit RC aux bornes du composant pour éviter de le tuer au bout d'un certain nombre de coupures du circuit inductif que constitue la bobine du contacteur.
Néanmoins, le moteur 3 kW est normalement prévu et ventilé en conséquence pour un service continu.
Cordialement.
Le lien montre un disjoncteur magnétothermique classique Phase+Neutre et non un relais. En aucun cas il s'agit d'une protection thermique moteur.
Le capteur thermique en photo est une sorte de klixon, soit un thermostat bimétallique. Il peut commander un contacteur. Mais il faudra un boitier extérieur.
Thermal Protector KSD-9700
Il faudra un circuit RC aux bornes du composant pour éviter de le tuer au bout d'un certain nombre de coupures du circuit inductif que constitue la bobine du contacteur.
Néanmoins, le moteur 3 kW est normalement prévu et ventilé en conséquence pour un service continu.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 13:59
consulter ce sujet Protection thermique moteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Votre belle-mère va découvrir que dans son habitat il y a un compteur (à la place duquel un compteur Linky sera installé un jour ou un autre), et un disjoncteur de branchement qui permet "de couper l'électricité dans la maison".
Au moment du changement l'opérateur coupera l'alimentation à partir du coffret extérieur. Ensuite, un contrôle instantané de la consommation sera enregistré par le fournisseur d'énergie.
Cordialement.
Votre belle-mère va découvrir que dans son habitat il y a un compteur (à la place duquel un compteur Linky sera installé un jour ou un autre), et un disjoncteur de branchement qui permet "de couper l'électricité dans la maison".
Au moment du changement l'opérateur coupera l'alimentation à partir du coffret extérieur. Ensuite, un contrôle instantané de la consommation sera enregistré par le fournisseur d'énergie.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 12:14
consulter ce sujet Coffret sans compteur à quoi sert-il ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Carole. En peinture le ponçage préalable est une obligation. C'est pour cela que c'est fastidieux.
Le mécanisme est délicat, la poussière n'est pas recommandée.
Concernant la mise en peinture directe sur un vernis qui date d'il y a bien longtemps, pas d'expérience particulière.
L'ébénisterie d'origine, si elle n'est pas trop dégradée, pourrait être refaite à l'identique.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Le mécanisme est délicat, la poussière n'est pas recommandée.
Concernant la mise en peinture directe sur un vernis qui date d'il y a bien longtemps, pas d'expérience particulière.
L'ébénisterie d'origine, si elle n'est pas trop dégradée, pourrait être refaite à l'identique.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 11:06
consulter ce sujet Peinture sur vieux carillon Westminster sur le forum MenuiserieBonjour. On peut supposer que ce coffret est en limite de propriété. Il contient le coffret fusible plombé en amont du compteur (en monophasé un tube pour le neutre et un fusible). Il y a deux coffrets de ce type, certainement pour deux habitats.
Le compteur est ailleurs chez vous, mais vous ne précisez pas où. Votre description est succincte.
La photo est floue et on ne voit pas bien les détails.
Quant à la fibre, rien à voir. Elle passera par le conduit du téléphone filaire s'il y en a un, ou en aérien.
Cordialement.
Le compteur est ailleurs chez vous, mais vous ne précisez pas où. Votre description est succincte.
La photo est floue et on ne voit pas bien les détails.
Quant à la fibre, rien à voir. Elle passera par le conduit du téléphone filaire s'il y en a un, ou en aérien.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 11:00
consulter ce sujet Coffret sans compteur à quoi sert-il ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. Donc une facture sans description des travaux ? Le garagiste du coin mentionne tous les travaux, jusqu'au chiffon utilisé.
Vous verrez bien, mais ne payez pas tout de suite.
Vous nous direz.
Cordialement.
Vous verrez bien, mais ne payez pas tout de suite.
Vous nous direz.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 10:52
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. D'accord s'il s'agit d'une plinthe comme évoqué à 18h 32. Luccio12 évoque juste un radiateur Acova, donc pas forcément de plinthe.
Sans plus de précision, on ne peut faire qu'une réponse très globale.
Cordialement.
Sans plus de précision, on ne peut faire qu'une réponse très globale.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 10:49
consulter ce sujet Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat sur le forum ÉlectricitéBonjour Freddu77 et merci pour votre retour.
On suppose qu'il n'y a pas eu de réception des travaux. Dans ce cas, l'impression personnelle est que l'artisan ne pourra vous opposer une acceptation des travaux terminés. On n'imagine pas qu'il puisse entreprendre une procédure longue et coûteuse.
Attendons d'autres avis concernant ce point, il est de bons professionnels qui participent à ce forum.
Concernant la différence de marque entre le devis et la réalisation, c'est un bon point pour vous. Si vous ne l'avez pas fait, il est peut-être temps de prendre des photos de l'ensemble de la réalisation avec toutes les malfaçons. La durée de vie d'une pipe souple est sujette à caution. Des matières finissent par se solidifier.
Pour le carrelage rayé, le carrelage collé sans avoir enlevé la colle, le joint mal posé, la ventilation primaire cassée, le tuyau flexible et beaucoup d'etc. ce sont des arguments de plus pour vous. Faites un dossier récapitulatif au cas où. Pas de valeur juridique probablement.
Il est probable que la remise en état vous coûtera plus que les 15 % restants. Quant à la prise en charge par "l'artisan", pardon, le mauvais bricolo, il ne faut pas trop y compter, sauf accord amiable...
Il aurait mieux valu faire un courrier recommandé avec AR.
Un bricotruc est pas loin d'ici ; il n'est pas rare d'y voir que certains "artisans" s'y approvisionnent. Les vrais professionnels font leurs achats chez les professionnels du bâtiment.
Vous n'avez pas eu de chance avec le vôtre ; peut-être n'a-t-il pas suivi une voie de l'apprentissage sérieuse où la conscience professionnelle fait partie des acquis à mettre en œuvre en permanence.
Espérons que pour Noël l'installation soit saine. En attendant vous pourrez faire du bouche-à-oreille ciblé concernant vos travaux et celui qui les a réalisés.
Cordialement.
On suppose qu'il n'y a pas eu de réception des travaux. Dans ce cas, l'impression personnelle est que l'artisan ne pourra vous opposer une acceptation des travaux terminés. On n'imagine pas qu'il puisse entreprendre une procédure longue et coûteuse.
Attendons d'autres avis concernant ce point, il est de bons professionnels qui participent à ce forum.
Concernant la différence de marque entre le devis et la réalisation, c'est un bon point pour vous. Si vous ne l'avez pas fait, il est peut-être temps de prendre des photos de l'ensemble de la réalisation avec toutes les malfaçons. La durée de vie d'une pipe souple est sujette à caution. Des matières finissent par se solidifier.
Pour le carrelage rayé, le carrelage collé sans avoir enlevé la colle, le joint mal posé, la ventilation primaire cassée, le tuyau flexible et beaucoup d'etc. ce sont des arguments de plus pour vous. Faites un dossier récapitulatif au cas où. Pas de valeur juridique probablement.
Il est probable que la remise en état vous coûtera plus que les 15 % restants. Quant à la prise en charge par "l'artisan", pardon, le mauvais bricolo, il ne faut pas trop y compter, sauf accord amiable...
Il aurait mieux valu faire un courrier recommandé avec AR.
Un bricotruc est pas loin d'ici ; il n'est pas rare d'y voir que certains "artisans" s'y approvisionnent. Les vrais professionnels font leurs achats chez les professionnels du bâtiment.
Vous n'avez pas eu de chance avec le vôtre ; peut-être n'a-t-il pas suivi une voie de l'apprentissage sérieuse où la conscience professionnelle fait partie des acquis à mettre en œuvre en permanence.
Espérons que pour Noël l'installation soit saine. En attendant vous pourrez faire du bouche-à-oreille ciblé concernant vos travaux et celui qui les a réalisés.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 10:44
consulter ce sujet Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour. Établir un diagnostic devant un écran n'est pas aisé. Si tubes et starters sont bons, que dire de plus ? Essayez les starters sur une autre réglette.
Un starter en fonctionnement s'allume puis se coupe plusieurs fois ; c'est à ce moment que le tube finit par s'allumer. Une fois le tube allumé, le starter s'éteint. Si le starter correspond à celui adapté pour l’ensemble tube + starter, on ne voit pas pourquoi la réglette ne fonctionnerait pas.
Si vous ne trouvez pas, ce sera destination déchetterie.
On ne perd pas de temps sur un matériel pouvant être obsolète. Il n'y a pas que des pépites sur ce site de vente. A priori vous n'avez pas fait une bonne affaire.
Cordialement.
Un starter en fonctionnement s'allume puis se coupe plusieurs fois ; c'est à ce moment que le tube finit par s'allumer. Une fois le tube allumé, le starter s'éteint. Si le starter correspond à celui adapté pour l’ensemble tube + starter, on ne voit pas pourquoi la réglette ne fonctionnerait pas.
Si vous ne trouvez pas, ce sera destination déchetterie.
On ne perd pas de temps sur un matériel pouvant être obsolète. Il n'y a pas que des pépites sur ce site de vente. A priori vous n'avez pas fait une bonne affaire.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 00:12
consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum ÉlectricitéCQFD
09 octobre 2019 à 22:27
consulter ce sujet Fixation d'un meuble vasque dans une salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour Carole38. Quoi que vous fassiez il faudra sortir le mécanisme.
Si vous avez des euros vous confiez le travail à un ébéniste.
Ce type de carillon est typique d'une époque, l'impression personnelle est qu'il serait dommage de le "customiser". C'est vous qui voyez.
Si vous voulez repeindre l'ébénisterie il faudra poncer le vernis pour que la peinture adhère.
Chez les distributeurs de peinture dont c'est vraiment le métier, vous aurez de bons conseils. Dans les grandes surfaces de bricolage, on vend.
Attendons d'autres avis pour d'autres détails.
Cordialement.
Si vous avez des euros vous confiez le travail à un ébéniste.
Ce type de carillon est typique d'une époque, l'impression personnelle est qu'il serait dommage de le "customiser". C'est vous qui voyez.
Si vous voulez repeindre l'ébénisterie il faudra poncer le vernis pour que la peinture adhère.
Chez les distributeurs de peinture dont c'est vraiment le métier, vous aurez de bons conseils. Dans les grandes surfaces de bricolage, on vend.
Attendons d'autres avis pour d'autres détails.
Cordialement.
09 octobre 2019 à 22:25
consulter ce sujet Peinture sur vieux carillon Westminster sur le forum MenuiserieOK. Il faut faire les mesures de tension à vide pour voir si le transformateur est en état. Il y a aussi le redresseur. Le pays de Caux est un peu loin sinon on aurait pu s'amuser.
Le SAV a obligation de résultat, vous êtes normalement en position de force. Que dit la facture concernant les travaux effectués ?
Cordialement.
Le SAV a obligation de résultat, vous êtes normalement en position de force. Que dit la facture concernant les travaux effectués ?
Cordialement.
09 octobre 2019 à 21:26
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum ÉlectricitéPourquoi ça ne marche pas.
Ce sont des récepteurs non linéaires, c'est à dire que la caractéristique U = f(I) n'est pas rectiligne ; on ne peut donc faire de pont diviseur comme on pourrait le faire avec des résistances pures (voire des capacités).
Des lampes à filament de tungstène ne sont pas des récepteurs linéaires non plus ; mais à caractéristiques de tension et de puissance identiques on peut les mettre en série (cas des rampes de PAR basse tension en éclairage scénique - Les courbes U = f(I) sont généralement superposables).
Dans le cas des lampes led elles sont généralement alimentées par un générateur de courant interne ; l'électronique interne fonctionne sous la tension secteur. Dans le cas de la mise en série, vu les périodes où le courant consommé est plus ou moins nul (que ceux qui disposent d'un oscilloscope avec une sonde de courant fassent l'essai), le diviseur de tension ne fonctionne pas. Renouvelé toutes les 10 ms, l'électronique interne soufre comme signalé par Caneco.
On n'attend plus que le retour dépité de Claudius31.
Cordialement.
Ce sont des récepteurs non linéaires, c'est à dire que la caractéristique U = f(I) n'est pas rectiligne ; on ne peut donc faire de pont diviseur comme on pourrait le faire avec des résistances pures (voire des capacités).
Des lampes à filament de tungstène ne sont pas des récepteurs linéaires non plus ; mais à caractéristiques de tension et de puissance identiques on peut les mettre en série (cas des rampes de PAR basse tension en éclairage scénique - Les courbes U = f(I) sont généralement superposables).
Dans le cas des lampes led elles sont généralement alimentées par un générateur de courant interne ; l'électronique interne fonctionne sous la tension secteur. Dans le cas de la mise en série, vu les périodes où le courant consommé est plus ou moins nul (que ceux qui disposent d'un oscilloscope avec une sonde de courant fassent l'essai), le diviseur de tension ne fonctionne pas. Renouvelé toutes les 10 ms, l'électronique interne soufre comme signalé par Caneco.
On n'attend plus que le retour dépité de Claudius31.
Cordialement.
09 octobre 2019 à 21:22
consulter ce sujet Remplacer des spots par des LED sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est plutôt d'usage de monter un réducteur de pression avec manomètre en entrée de la distribution, juste après le compteur d'eau. Sans manomètre on ne voit pas grand chose.
Ce qui est certain c'est que le groupe taré à 7 bars, ne doit pas fuir, le réducteur en sortie de compteur étant réglé à 3 ou 4 bars.
Quant à changer le groupe vous même c'est très simple si vous possédez quelques clés plates de bonnes dimensions ainsi qu'une clé anglaise de bonne facture ; on aime bien Facom.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pression ou débit ?
la pression d'eau chaude est bien plus faible.
Ce qui est certain c'est que le groupe taré à 7 bars, ne doit pas fuir, le réducteur en sortie de compteur étant réglé à 3 ou 4 bars.
Quant à changer le groupe vous même c'est très simple si vous possédez quelques clés plates de bonnes dimensions ainsi qu'une clé anglaise de bonne facture ; on aime bien Facom.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 octobre 2019 à 18:56
consulter ce sujet Fuite récurrente sur groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour Luccio12.
La solution du thermostat déporté comme au Québec pour l'alimentation des plinthes peut être envisagée. Il faut choisir un modèle capable de commuter 10 à 15 A pour une longue durée de vie du contact. Cela restera du bricolage. Certes, peu cher.
Cordialement.
Citation :Il serait peut-être temps de passer à un modèle un peu plus moderne à thermostat électronique, rayonnant et à inertie. Il n'est pas certain que ce modèle n'ait pas été bricolé dans les 30 dernières années.
Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote.
La solution du thermostat déporté comme au Québec pour l'alimentation des plinthes peut être envisagée. Il faut choisir un modèle capable de commuter 10 à 15 A pour une longue durée de vie du contact. Cela restera du bricolage. Certes, peu cher.
Cordialement.
09 octobre 2019 à 18:32
consulter ce sujet Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat sur le forum ÉlectricitéBonjour Christophe. 63 A semble beaucoup. Pour une plaque de cuisson et un lave-linge il faut un type A.
Cordialement
Cordialement
09 octobre 2019 à 13:15
consulter ce sujet Choix Interrupteur différentiel 63A 30mA sur le forum ÉlectricitéBonjour Claudius. Ces récepteurs non linéaires ne peuvent être branchés en série. Pour cet usage on aime bien les spots encastrés Indigo DO315WW30 alimentés en 230 V.
Cordialement
Cordialement
09 octobre 2019 à 13:12
consulter ce sujet Remplacer des spots par des LED sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend qu'un tube fonctionne mais pas l'autre. Celui qui ne s’allume pas est peut-être hors service. Si vous voyez du dépôt noir autour de chaque extrémité, il doit être mort.
Vous pouvez échanger les deux tubes et voir si celui présumé mort s'allume de l'autre côté. Idem avec les starters.
Acheter sur le site cité peut être risqué.
Cordialement.
Vous pouvez échanger les deux tubes et voir si celui présumé mort s'allume de l'autre côté. Idem avec les starters.
Acheter sur le site cité peut être risqué.
Cordialement.
08 octobre 2019 à 23:12
consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum ÉlectricitéAprès réflexion, il n'y a pas de danger à effectuer cette manipulation, à condition de fermer un contact bien repéré ; c'est assez facile.
Si c'est le redresseur, on fera une autre manipulation ultérieurement.
A moins que vous la fassiez dans la foulée. Une mesure en V AC en sortie de transformateur, puis une mesure simultanée en V DC en sortie de redresseur. Avec un autre multimètre si vous en avez un.
On doit trouver un peu plus de 2.V2.rac(2) / pi (en gros, 2.V2max/pi).
Le condensateur lisse cette tension ; s'il est bon, la tension trouvée est voisine de 2.V2max
Le transformateur étant monophasé, le redresseur est supposé double alternance ; pont de Graetz monophasé à 4 diodes. S'il y en a 2 de cuites, cela se verra. A l'oscilloscope ce serait vite fait.
Idem si le condensateur est vide. Pouvez vous voir sa valeur ?
On aimerait pouvoir écrire V2 avec 2 en indice.
Le bobinage secondaire semble avoir eu chaud.
Cordialement.
Si c'est le redresseur, on fera une autre manipulation ultérieurement.
A moins que vous la fassiez dans la foulée. Une mesure en V AC en sortie de transformateur, puis une mesure simultanée en V DC en sortie de redresseur. Avec un autre multimètre si vous en avez un.
On doit trouver un peu plus de 2.V2.rac(2) / pi (en gros, 2.V2max/pi).
Le condensateur lisse cette tension ; s'il est bon, la tension trouvée est voisine de 2.V2max
Le transformateur étant monophasé, le redresseur est supposé double alternance ; pont de Graetz monophasé à 4 diodes. S'il y en a 2 de cuites, cela se verra. A l'oscilloscope ce serait vite fait.
Idem si le condensateur est vide. Pouvez vous voir sa valeur ?
On aimerait pouvoir écrire V2 avec 2 en indice.
Le bobinage secondaire semble avoir eu chaud.
Cordialement.
08 octobre 2019 à 12:13
consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum Électricité