Profil du membre GL
Actuellement
4 162
questions dans le
forum peinture
Membre inscrit GL
a posté 31 707 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. On comprend qu'il n'y a plus aucune protection différentielle s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition. Des disjoncteurs à fusibles sont... des fusibles.
Votre installation est dangereuse.
Il faut mettre un DJ différentiel tétrapolaire 500 mA type S. C'est urgent.
Cordialement.
Votre installation est dangereuse.
Il faut mettre un DJ différentiel tétrapolaire 500 mA type S. C'est urgent.
Cordialement.
12 décembre 2017 à 18:33
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel triphasé risque pour les personnes sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Avec 3 enfants et seule l'opération ne va pas être simple.
L'ami CMT a posé la question sur l'utilité du triphasé.
Si vous pouviez passer en mono 12 kVA ce serait plus simple.
Vous comprenez que derrière l'écran on a quelquefois peur de voir les internautes se lancer dans des travaux compliqués qui les dépassent, et on ne parle pas de ceux qui démontent sans faire de repérages et qui appellent au secours sur le forum ; quelquefois on arrive à dépanner au clavier.
Ce qui fait que l'on essaie de tempérer les ardeurs et de mettre les personnes devant leurs capacités.
Pas de problème pour le télérupteur.
Il n'y a pas de danger qu'un enfant s'électrocute si les PC sont munies d'obturateurs. Il faudra peut-être remplacer les socles s'ils sont anciens.
Pour l'approvisionnement vous pouvez aller voir un grossiste avec votre liste une fois le projet ficelé. CMT donne régulièrement les références de sites de VPC.
Quelqu'un de votre entourage ne pourrait-il pas vous aider s'il est expérimenté ?
A suivre.
Cordialement.
L'ami CMT a posé la question sur l'utilité du triphasé.
Si vous pouviez passer en mono 12 kVA ce serait plus simple.
Vous comprenez que derrière l'écran on a quelquefois peur de voir les internautes se lancer dans des travaux compliqués qui les dépassent, et on ne parle pas de ceux qui démontent sans faire de repérages et qui appellent au secours sur le forum ; quelquefois on arrive à dépanner au clavier.
Ce qui fait que l'on essaie de tempérer les ardeurs et de mettre les personnes devant leurs capacités.
Pas de problème pour le télérupteur.
Il n'y a pas de danger qu'un enfant s'électrocute si les PC sont munies d'obturateurs. Il faudra peut-être remplacer les socles s'ils sont anciens.
Pour l'approvisionnement vous pouvez aller voir un grossiste avec votre liste une fois le projet ficelé. CMT donne régulièrement les références de sites de VPC.
Quelqu'un de votre entourage ne pourrait-il pas vous aider s'il est expérimenté ?
A suivre.
Cordialement.
12 décembre 2017 à 18:09
consulter ce sujet Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires sur le forum ÉlectricitéBoinjour. Sauf erreur, vos explications sont contradictoires. Sur le plan initial le LV semble être à droite de l'évier.
Sur le plan Ikea le LV est à côté de la plaque de cuisson.
Vous écrivez "Je souhaiterais déplacerais la tuyauterie et mettre le lave vaisselle à côté de l’évier.". N'y aurait-il pas une erreur ?
S'il s'agit de faire une dérivation eau froide vers la plaque de cuisson, un contributeur expérimenté vous dira comment manipuler le PER.
Pour l'écoulement il faudra monter un siphon sur le tube PVC. Ce n'est pas le plus dur.
L'écoulement évier est prêt, il suffira de monter un manchon à lèvre et un raccord accordéon.
Cordialement.
Sur le plan Ikea le LV est à côté de la plaque de cuisson.
Vous écrivez "Je souhaiterais déplacerais la tuyauterie et mettre le lave vaisselle à côté de l’évier.". N'y aurait-il pas une erreur ?
S'il s'agit de faire une dérivation eau froide vers la plaque de cuisson, un contributeur expérimenté vous dira comment manipuler le PER.
Pour l'écoulement il faudra monter un siphon sur le tube PVC. Ce n'est pas le plus dur.
L'écoulement évier est prêt, il suffira de monter un manchon à lèvre et un raccord accordéon.
Cordialement.
12 décembre 2017 à 11:55
consulter ce sujet Logement BBC et tuyauterie cuisine équipée sur le forum PlomberieBonjour. Il faudrait essayer là http://www.campinicorel.it/cmsCampini/Contacts/pagina_Contacts.html
La pièce de remplacement est ici http://www.campinicorel.it/cmsCampini/Prodotti/pagina_Prodotto_en-35.html
Si le relais du thermostat est défectueux, la rechange est possible si l'on connait les caractéristiques de celui-ci.
En effet, il n'y a pas grand chose dans ce boitier.
Cordialement.
La pièce de remplacement est ici http://www.campinicorel.it/cmsCampini/Prodotti/pagina_Prodotto_en-35.html
Si le relais du thermostat est défectueux, la rechange est possible si l'on connait les caractéristiques de celui-ci.
En effet, il n'y a pas grand chose dans ce boitier.
Cordialement.
12 décembre 2017 à 10:30
consulter ce sujet Changer thermostat dont le modèle n’existe plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Que vous soyez seul ou pas n'est pas une raison pour ne pas traiter tout de suite le problème. Il y a donc urgence.
Les indications du voltmètre numérique ne sont pas significatives car elles peuvent être sujettes à caution. Pour vous en rendre compte il suffit de brancher une lampe témoin à incandescence 230 V (quelques watts) en parallèle sur les pointes de touche et les indications passeront à zéro.
Dans l'immédiat vous vérifiez que tout le gros électroménager est relié au réseau de terre par l'intermédiaire de la broche de terre dument raccordée sur chaque prise de courant, donc sur la barrette de terre du tableau de répartition, vous vérifiez que la barrette de terre est bien reliée à la prise de terre de l'habitat (connaitre la résistance serait un plus important). Et pour finir, vous vérifiez que toutes les canalisations métalliques sont reliées à la terre également, en soignant particulièrement la liaison équipotentielle salle de bain.
Vous utilisez votre multimètre en position ohmmètre, vous branchez une broche sur la barrette de terre par l'intermédiaire d'un long conducteur, et vous vous baladez de broche de terre en broche de terre, sur les tuyaux, sur chaque châssis de gros électroménager relié à la terre. L'ohmmètre doit indiquer zéro partout.
En l'absence de multimètre, on utilise une "sonnette" : pile 4,5 V + ampoule + longs fils. La lampe doit présenter le même éclairement que le nominal à chaque test.
Il n'y a pas de surconsommation. Juste un certain danger qu'il faut traiter.
Cordialement.
Les indications du voltmètre numérique ne sont pas significatives car elles peuvent être sujettes à caution. Pour vous en rendre compte il suffit de brancher une lampe témoin à incandescence 230 V (quelques watts) en parallèle sur les pointes de touche et les indications passeront à zéro.
Dans l'immédiat vous vérifiez que tout le gros électroménager est relié au réseau de terre par l'intermédiaire de la broche de terre dument raccordée sur chaque prise de courant, donc sur la barrette de terre du tableau de répartition, vous vérifiez que la barrette de terre est bien reliée à la prise de terre de l'habitat (connaitre la résistance serait un plus important). Et pour finir, vous vérifiez que toutes les canalisations métalliques sont reliées à la terre également, en soignant particulièrement la liaison équipotentielle salle de bain.
Vous utilisez votre multimètre en position ohmmètre, vous branchez une broche sur la barrette de terre par l'intermédiaire d'un long conducteur, et vous vous baladez de broche de terre en broche de terre, sur les tuyaux, sur chaque châssis de gros électroménager relié à la terre. L'ohmmètre doit indiquer zéro partout.
En l'absence de multimètre, on utilise une "sonnette" : pile 4,5 V + ampoule + longs fils. La lampe doit présenter le même éclairement que le nominal à chaque test.
Il n'y a pas de surconsommation. Juste un certain danger qu'il faut traiter.
Cordialement.
12 décembre 2017 à 09:48
consulter ce sujet Fuites de courant installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Je viens de répondre à votre post sur les tableaux.
Vous ne devriez pas avoir de doute postérieur à votre achat. Il faudrait vous poser les questions avant.
Le 49119 est un télérupteur électromécanique classique. Il se pourrait que le 412408 ait un air de famille.
On vous laisse vérifier et ainsi vous répondrez vous même à votre question.
Il se pourrait que ce télérupteur soit bruyant comme l'ancien.
Cordialement.
Vous ne devriez pas avoir de doute postérieur à votre achat. Il faudrait vous poser les questions avant.
Le 49119 est un télérupteur électromécanique classique. Il se pourrait que le 412408 ait un air de famille.
On vous laisse vérifier et ainsi vous répondrez vous même à votre question.
Il se pourrait que ce télérupteur soit bruyant comme l'ancien.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 23:47
consulter ce sujet Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne dites rien sur la puissance souscrite.
Beaucoup trop de tableaux. Il est relativement aisé d'équilibrer les charges avec un seul, voire un ou deux en plus pour les petites charges comme le garage et le petit garage attenant en mono.
Il semble que vous avez pris le problème à l'envers en changeant des tableaux mono, sans essayer de centraliser les départs.
Dans votre cas il eût fallu faire un bilan de toutes les lignes à protéger et chiffrer leur consommation. Ensuite un tableau Excel peut aider à la répartition, en déplaçant les charges sur la bonne phase.
Le mieux serait de regrouper les tableaux 1 et 2 en un seul, et les 3 et 4 vous les considérez comme des extensions en mono.
Vous utilisez des tableaux pré-câblés probablement acquis en grandes surfaces alors que la constitution d'un tableau sur mesures se justifie complètement dans votre projet.
Il n'y a pas d'étude préalable. On peut être dubitatif face au travail à effectuer et vos capacités que vous reconnaissez limitées.
On ne devient pas électricien par internet et ici ce n'est pas franchement un bricolage ponctuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Beaucoup trop de tableaux. Il est relativement aisé d'équilibrer les charges avec un seul, voire un ou deux en plus pour les petites charges comme le garage et le petit garage attenant en mono.
Il semble que vous avez pris le problème à l'envers en changeant des tableaux mono, sans essayer de centraliser les départs.
Dans votre cas il eût fallu faire un bilan de toutes les lignes à protéger et chiffrer leur consommation. Ensuite un tableau Excel peut aider à la répartition, en déplaçant les charges sur la bonne phase.
Le mieux serait de regrouper les tableaux 1 et 2 en un seul, et les 3 et 4 vous les considérez comme des extensions en mono.
Vous utilisez des tableaux pré-câblés probablement acquis en grandes surfaces alors que la constitution d'un tableau sur mesures se justifie complètement dans votre projet.
Citation :C'est bien de le reconnaitre, mais c'est bien aussi de savoir que vous allez au devant de difficultés qui pourront vous dépasser. En triphasé une pince ampèremétrique est indispensable.
je suis pas super calée en électricité !
Il n'y a pas d'étude préalable. On peut être dubitatif face au travail à effectuer et vos capacités que vous reconnaissez limitées.
On ne devient pas électricien par internet et ici ce n'est pas franchement un bricolage ponctuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 23:34
consulter ce sujet Équilibrage des phases abonnement triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Kaena. Le problème est-il résolu à ce jour ? Merci pour votre retour.
11 décembre 2017 à 20:10
consulter ce sujet Rétention attestation consuel par électricien sur le forum Litiges TravauxBonjour. Vous trouverez une notice de dépannage ici Problème branchement cumulus HC et HP
Dans votre cas, la vérification consiste à court-circuiter le contact C1 C2 directement aux bornes du compteur supposé électronique ; le relais doit s'enclencher.
S'il ne s'enclenche pas, il faut voir s'il n'y a pas une coupure de la commande quelque part.
Si le relais s'enclenche en shuntant C1 C2, vous allez tester la télécommande HC.
Vous déconnectez les deux fils et mettez un ohmmètre à la place. L'ohmmètre doit indiquer 0 à partir du début des HC. Auparavant vous aurez vérifié le fusible interne de 2 A dans le compteur.
Si l'ohmmètre reste désespérément sur l'infini en HC et que le fusible est bon, appelez ENEDIS.
Nota : en dépannage électricité on ne change aucun appareillage avant d'avoir effectué le diagnostic.
Cordialement.
Dans votre cas, la vérification consiste à court-circuiter le contact C1 C2 directement aux bornes du compteur supposé électronique ; le relais doit s'enclencher.
S'il ne s'enclenche pas, il faut voir s'il n'y a pas une coupure de la commande quelque part.
Si le relais s'enclenche en shuntant C1 C2, vous allez tester la télécommande HC.
Vous déconnectez les deux fils et mettez un ohmmètre à la place. L'ohmmètre doit indiquer 0 à partir du début des HC. Auparavant vous aurez vérifié le fusible interne de 2 A dans le compteur.
Si l'ohmmètre reste désespérément sur l'infini en HC et que le fusible est bon, appelez ENEDIS.
Nota : en dépannage électricité on ne change aucun appareillage avant d'avoir effectué le diagnostic.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 17:05
consulter ce sujet Ballon d'eau chaude qui ne fonctionne qu'en marche forcée sur le forum ÉlectricitéBonjour Gregory. Le plus simple est de contacter la marque ici avidsen.com contactez-nous
Il faudra apporter toutes les précisions nécessaires dans votre description.
Pas d'idée sur l'origine de la panne. Sur place on vérifie en premier l'alimentation du moteur au moment du "tic". Si le moteur ne démarre pas alors qu'il est alimenté on le démonte du support et on l'essaie sur l'établi ; il vaut mieux être proche du métier avec quelques sources électriques et instruments de mesure à disposition.
Cordialement.
Il faudra apporter toutes les précisions nécessaires dans votre description.
Pas d'idée sur l'origine de la panne. Sur place on vérifie en premier l'alimentation du moteur au moment du "tic". Si le moteur ne démarre pas alors qu'il est alimenté on le démonte du support et on l'essaie sur l'établi ; il vaut mieux être proche du métier avec quelques sources électriques et instruments de mesure à disposition.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 16:42
consulter ce sujet Portail électrique Advisen diagnostic panne sur le forum ÉlectricitéBonjour Chris. Vous êtes très optimiste concernant les possibilités des contributeurs du forum.
Ce n'est pas un produit très répandu dans l'habitat, il faudrait que quelqu'un possède le même et qu'il soit suffisamment bricoleur pour aller voir comment sont les branchements internes. Beaucoup de conditions qui font que les chances de trouver l'oiseau rare doivent être équivalentes à celles de gagner le gros lot.
Peut-être pourriez vous chercher le renseignement auprès du constructeur, ou bien auprès d'un SAV agréé dont le constructeur pourrait vous fournir les coordonnées.
"si toutes mes connexions sont bien faites..." Dans ce cas on relève le schéma précis avec papier et crayon avant démontage, on identifie les conducteurs avec une étiquette, on peut aussi prendre des photos nettes en complément mais c'est beaucoup moins sûr.
Cordialement.
Ce n'est pas un produit très répandu dans l'habitat, il faudrait que quelqu'un possède le même et qu'il soit suffisamment bricoleur pour aller voir comment sont les branchements internes. Beaucoup de conditions qui font que les chances de trouver l'oiseau rare doivent être équivalentes à celles de gagner le gros lot.
Peut-être pourriez vous chercher le renseignement auprès du constructeur, ou bien auprès d'un SAV agréé dont le constructeur pourrait vous fournir les coordonnées.
"si toutes mes connexions sont bien faites..." Dans ce cas on relève le schéma précis avec papier et crayon avant démontage, on identifie les conducteurs avec une étiquette, on peut aussi prendre des photos nettes en complément mais c'est beaucoup moins sûr.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 16:28
consulter ce sujet Schéma électrique Sanicompact Star sur le forum PlomberieBonjour Keti36. La seule chose à faire est de démonter comme vous pouvez et essayer de sortir la cassette sans la blesser. De toute façon, il se peut que l'image disparaisse à tout jamais par destruction du support ou de l'appareil de lecture, et quand noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
Cordialement.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 15:46
consulter ce sujet Cassette coincé combiné TV magnétoscope Grandin sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour srge. Isoler est une bonne idée, on trouve des tubes pré-fendus et collants chez les grossistes, cela limite les déperditions, mais il y en a quand même.
Il peut y avoir des difficultés de pose comme vous le soulignez.
On peut voir au gré des endroits où l'on se trouve des tuyaux de chauffage emmaillotés dans des gaines de plusieurs centimètres de rayon, mais ce n'est pas adapté à l'usage dans l'habitat où les hauteurs de plafond sont réduites.
Vu l'échelle des énergies à transmettre le gain n'est pas négligeable. Chez soi, l'intérêt est réduit.
La mousse en bombe n'est pas une bonne idée car on n'a pas la maitrise de la forme.
Bref, à part les petits isolants caoutchouc ou mousse préformés, il n'y a pas grand chose à faire.
Cordialement.
Il peut y avoir des difficultés de pose comme vous le soulignez.
On peut voir au gré des endroits où l'on se trouve des tuyaux de chauffage emmaillotés dans des gaines de plusieurs centimètres de rayon, mais ce n'est pas adapté à l'usage dans l'habitat où les hauteurs de plafond sont réduites.
Vu l'échelle des énergies à transmettre le gain n'est pas négligeable. Chez soi, l'intérêt est réduit.
La mousse en bombe n'est pas une bonne idée car on n'a pas la maitrise de la forme.
Bref, à part les petits isolants caoutchouc ou mousse préformés, il n'y a pas grand chose à faire.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 11:45
consulter ce sujet Isolation thermique tuyau de cuivre sur le forum PlomberieBonjour à tous. Une idée en passant.
Il y a peut-être des solutions avec les produits Fermacell : nid d'abeilles + granulés + plaques et ensuite le plancher.
La solidité est donnée par le support actuel, et l'isolation phonique par le Fermacell.
Il y a peut-être moyen de poser un faux plafond avec isolation en dessous, avec des spots encastrés que l'on conseille régulièrement sur le forum. Mais il semble y avoir un tube qui devrait être déplacé ?
Cordialement.
Il y a peut-être des solutions avec les produits Fermacell : nid d'abeilles + granulés + plaques et ensuite le plancher.
La solidité est donnée par le support actuel, et l'isolation phonique par le Fermacell.
Il y a peut-être moyen de poser un faux plafond avec isolation en dessous, avec des spots encastrés que l'on conseille régulièrement sur le forum. Mais il semble y avoir un tube qui devrait être déplacé ?
Cordialement.
11 décembre 2017 à 10:06
consulter ce sujet Conseil pour réaliser chape en étage sur le forum MaçonnerieBonjour sybelle. Vous pouvez essayer ici http://www.phonographes.fr/
Les mots clé pour la recherche sur le net sont gramophone - réparation phonographe etc.
Des renseignements possibles ici http://phonomuseum.fr/
ou là http://www.phonogalerie.com/lang-francais/restauration/
Cordialement
Les mots clé pour la recherche sur le net sont gramophone - réparation phonographe etc.
Des renseignements possibles ici http://phonomuseum.fr/
ou là http://www.phonogalerie.com/lang-francais/restauration/
Cordialement
11 décembre 2017 à 09:57
consulter ce sujet Pièce pour phonographe Pathéphone Réflex COQ sur le forum DiversBien reçu. Si cet appareil est de marque connue la recherche d'un SAV agréé pourrait être fructueuse. Si l'appareil est très ancien, plus de 10 ans, la recherche sera vaine.
On lutte contre le gaspillage, ou plutôt on aimerait lutter contre le gaspillage. Pour l'électroménager la durée de vie est souvent liée au prix, mais une certaine part de hasard peut affecter cette dernière.
Bref, il n'y a pas grand chose à faire.
Cordialement.
On lutte contre le gaspillage, ou plutôt on aimerait lutter contre le gaspillage. Pour l'électroménager la durée de vie est souvent liée au prix, mais une certaine part de hasard peut affecter cette dernière.
Bref, il n'y a pas grand chose à faire.
Cordialement.
10 décembre 2017 à 19:39
consulter ce sujet Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un mix involontaire s'est produit entre 12×17 et 15×21. Jujucannes aura rectifié.
Pour faire l'opération conseillée il faut un minimum d'outillage. La présence des deux vannes est sécurisante car si des difficultés se présentent, elles pourront être résolues plus tard. Et il y aura toujours de l'eau dans l'habitat. Si vous vous sentez léger, un professionnel fera le travail. Mais il faudra des dizaines d'euros, MO et déplacement + quelques pièces.
Cordialement.
Pour faire l'opération conseillée il faut un minimum d'outillage. La présence des deux vannes est sécurisante car si des difficultés se présentent, elles pourront être résolues plus tard. Et il y aura toujours de l'eau dans l'habitat. Si vous vous sentez léger, un professionnel fera le travail. Mais il faudra des dizaines d'euros, MO et déplacement + quelques pièces.
Cordialement.
10 décembre 2017 à 19:04
consulter ce sujet Démonter robinet évier ancien sur le forum PlomberieBonjour de bonne heure.
Si le neutre est connecté sur la borne N (enlever le shunt rouge), le montage ne devrait-il pas fonctionner ?
Si le neutre est connecté sur la borne N (enlever le shunt rouge), le montage ne devrait-il pas fonctionner ?
10 décembre 2017 à 08:15
consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'agissant probablement d'un réglage moteur, il faudrait voir un atelier de réparation de machines agricoles ou d'équipements agraires de loisirs. Ou simplement le distributeur s'il assure le SAV.
On trouve la notice d'entretien sur le net mais il faut donner son adresse courriel. A voir si cela n'est pas dangereux à terme.
Voir ce site : builder-innovation.com
Cordialement.
Citation :Derrière l'écran nous non plus. S'agissant d'un moteur à essence pouvant être basique, vous pouvez nettoyer carburateur et gicleur (+ filtre à air), bref, ce que l'on ferait sur une tondeuse à gazon munie de ces équipements. Une idée à tout hasard, car sans expérience sur ces GE, mais un moteur est un moteur. 2 ou 4 temps ?
mais je ne suis pas compétent.
S'agissant probablement d'un réglage moteur, il faudrait voir un atelier de réparation de machines agricoles ou d'équipements agraires de loisirs. Ou simplement le distributeur s'il assure le SAV.
On trouve la notice d'entretien sur le net mais il faut donner son adresse courriel. A voir si cela n'est pas dangereux à terme.
Voir ce site : builder-innovation.com
Cordialement.
09 décembre 2017 à 23:46
consulter ce sujet Groupe Builder R 2900 tourne pas régulièrement sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est beaucoup. Un simple shunt ne pourra venir à bout du problème.
supprimer le bouton poussoir de mise en route, le témoin du bac plein, le témoin de surchauffe, et deux autres témoins
Vous pouvez essayer de présenter votre problème ici en précisant que le SAV contacté n'a pas trouvé de solution, et que vous n'aimeriez pas devoir changer un matériel certes ancien, mais qui donnait satisfaction depuis ??
Nilfisk.fr contactez-nous
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 décembre 2017 à 22:25
consulter ce sujet Va et vient sur alimentation moteur aspirateur centralisé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas simple à distance. Vous pouvez voir avec un maçon, plus habitué à traiter ce genre de question.
Il faudrait apporter des compléments.
Depuis le poêle à fuel, comment chemine le conduit dans l'habitat ?
On ne comprend pas ce que vous voulez enlever ou remplacer exactement.
Cordialement.
Il faudrait apporter des compléments.
Depuis le poêle à fuel, comment chemine le conduit dans l'habitat ?
On ne comprend pas ce que vous voulez enlever ou remplacer exactement.
Cordialement.
09 décembre 2017 à 22:11
consulter ce sujet Démolition boisseaux cheminée rez de chaussée sur le forum MaçonnerieBonjour Nicolas. Comme vous dites : les joies...
Si c'est une installation neuve effectuée par un chauffagiste il faudrait le faire intervenir. Même chose si elle n'est pas neuve, mais il faudra des euros.
Il faudrait préciser si n'importe quel robinet sur lequel vous agissez engendre ces vibrations. De même, le phénomène est-il apparu d'un coup ?
Quand vous ouvrez un robinet autre (lavabo, évier) le bruit disparait. A confirmer.
On pense à des coups de bélier dus à la pression, mais on ne voit pas la relation entre chauffage et distribution de l'eau. Une mesure de pression sur un robinet de puisage pourrait apporter quelques renseignements.
Voir ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
D'autres avis plus circonstanciés seraient bienvenus.
Cordialement.
Si c'est une installation neuve effectuée par un chauffagiste il faudrait le faire intervenir. Même chose si elle n'est pas neuve, mais il faudra des euros.
Il faudrait préciser si n'importe quel robinet sur lequel vous agissez engendre ces vibrations. De même, le phénomène est-il apparu d'un coup ?
Quand vous ouvrez un robinet autre (lavabo, évier) le bruit disparait. A confirmer.
On pense à des coups de bélier dus à la pression, mais on ne voit pas la relation entre chauffage et distribution de l'eau. Une mesure de pression sur un robinet de puisage pourrait apporter quelques renseignements.
Voir ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
D'autres avis plus circonstanciés seraient bienvenus.
Cordialement.
09 décembre 2017 à 22:05
consulter ce sujet Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques sur le forum PlomberieBonjour Emily. Du nouveau depuis une semaine ?
09 décembre 2017 à 22:02
consulter ce sujet Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses sur le forum PlomberieBonjour. Il y a un écrou que vous pourrez démonter avec une pince multiprise ou une clef pour lavabo.
Voir ici : Problème pour démonter un mitigeur Grohe
Vous pouvez couper les tubes à ras pour faciliter la dépose. Il faut être bon bricoleur et bien outillé.
Ensuite il faudra couper le tube en dessous de la soudure avec les tubes issus du robinet, poser un embout mâle 15/17 du type olive sans soudure. On pourra décrire la technique. On peut aussi inclure une petite vanne d'arrêt.
vous pourrez alors raccorder les flexibles raccordés au robinet neuf en usine.
Les tubes sur la photo sont en cuivre recouverts de vert de gris. On ne voit pas sur quoi ils sont raccordés. A préciser lors de votre prochain envoi.
Cordialement.
Voir ici : Problème pour démonter un mitigeur Grohe
Vous pouvez couper les tubes à ras pour faciliter la dépose. Il faut être bon bricoleur et bien outillé.
Ensuite il faudra couper le tube en dessous de la soudure avec les tubes issus du robinet, poser un embout mâle 15/17 du type olive sans soudure. On pourra décrire la technique. On peut aussi inclure une petite vanne d'arrêt.
vous pourrez alors raccorder les flexibles raccordés au robinet neuf en usine.
Les tubes sur la photo sont en cuivre recouverts de vert de gris. On ne voit pas sur quoi ils sont raccordés. A préciser lors de votre prochain envoi.
Cordialement.
09 décembre 2017 à 21:44
consulter ce sujet Démonter robinet évier ancien sur le forum PlomberieBonjour LN44. Regardez ici : Schéma connexion télérupteur 491 20
Votre branchement semble ne pas être bon. En réalité, le télérupteur n'est pas alimenté . Le neutre n'est pas raccordé.
Cordialement.
Votre branchement semble ne pas être bon. En réalité, le télérupteur n'est pas alimenté . Le neutre n'est pas raccordé.
Cordialement.
09 décembre 2017 à 21:31
consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour traoumad. On ne peut vous répondre derrière l'écran car nous ne possédons aucun document concernant cet automatisme. Shunter, oui, mais quoi ?
Il faut vous adresser à un agent de la marque, et au besoin vous en faire préconiser un par le service relations client de Nilfisk.
Sur l'établi avec un peu d'expérience on pourrait peut-être faire une bidouille provisoire. Ici il vaut mieux ne rien tenter. Vous êtes condamné à faire des frais sur l'appareil. Certainement une carte électronique à changer à moins qu'il y en ait plusieurs.
Cordialement.
Il faut vous adresser à un agent de la marque, et au besoin vous en faire préconiser un par le service relations client de Nilfisk.
Sur l'établi avec un peu d'expérience on pourrait peut-être faire une bidouille provisoire. Ici il vaut mieux ne rien tenter. Vous êtes condamné à faire des frais sur l'appareil. Certainement une carte électronique à changer à moins qu'il y en ait plusieurs.
Cordialement.
09 décembre 2017 à 20:11
consulter ce sujet Va et vient sur alimentation moteur aspirateur centralisé sur le forum ÉlectricitéCitation :Marseille est dans la zone rouge des indices kérauniques élevés supérieurs à 25 comme tout le sud est. En distribution en souterrain la protection foudre s'impose moins. Il n'y a pas d'obligation normative, que des recommandations.
Il n'a pas posé de parafoudre au tableau.
Mais si c'est prévu au devis il faut poser le dispositif en respectant les règles de distances maximales à ne pas dépasser.
Voir ce sujet traité il y a quelques années.
Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
Demander aux voisins s’ils ont déjà eu des dégâts dus à la foudre.
Le R2V ce n'est pas le top pour les circuits lumière et vous comprenez bien pourquoi.
Sur le forum vous trouverez des contributeurs expérimentés eux mêmes entrepreneurs qui ne feraient pas ainsi. On peut penser que l'électricien veut faire vite. Mais la boite de 40 est quand même le signe de malfaçons qui pourraient être cachées (on ne dit pas incompétence, mais quand même...), mais nous ne voulons pas être des oiseaux de mauvaise augure.
Il faut affuter vos arguments face à cet installateur pour quand vous le rencontrerez.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
09 décembre 2017 à 19:55
consulter ce sujet Norme câblage électrique prises inters... sur le forum ÉlectricitéDemandez lui aussi comment il va identifier les fonctions des conducteurs lumière, principalement phase directe et coupée, puis les navettes etc. Et alors soyez exigeant pour qu'il utilise des manchons thermos-réctractables de couleur et pas n'importe quel adhésif de chez bricotruc. Il peut approvisionner des kits chez RS Composants.
6×R2V = 18 connexions = beaucoup de bornes rapides type Wago (à levier de préférence).
Il y en a qui se disent professionnels, cela fait très mal aux vrais qui passent du temps et fignolent.
Cordialement.
6×R2V = 18 connexions = beaucoup de bornes rapides type Wago (à levier de préférence).
Il y en a qui se disent professionnels, cela fait très mal aux vrais qui passent du temps et fignolent.
Cordialement.
09 décembre 2017 à 17:44
consulter ce sujet Norme câblage électrique prises inters... sur le forum ÉlectricitéOk cobweb. La résistance est bonne ou est coupée, c'est l'un ou l'autre. Le DJ à l'origine de la ligne protège celle-ci et non le récepteur qui est au bout. Aucun sujet du forum ou même la presse ne relate d'incident du type de celui que vous avez imaginé.
Si cela peut vous rassurer, vous pouvez toujours diminuer le calibre du DJ. Mais 32 ou 20 A, mais cela ne changera pas grand chose.
Cordialement.
Si cela peut vous rassurer, vous pouvez toujours diminuer le calibre du DJ. Mais 32 ou 20 A, mais cela ne changera pas grand chose.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 22:51
consulter ce sujet Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain. Pour vous aider il faut aller chez vous avec la boite à outil et démonter. Ensuite on regarde dans le ventre de la plaque. En gros, tout ce que ferait un technicien SAV à qui vous pourriez confier la plaque si elle en vaut économiquement la peine. Ce dernier ne cherchera pas trop longtemps : il remplacera la carte de commande ou de puissance, même si un relais est en cause (composant fortement sollicité avec le temps - il commute le courant dans le feu).
Cordialement.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 22:25
consulter ce sujet Plaque de cuisson vitrocéramique Airlux ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour cobweb. Il n'y a pas de danger et vous n'aurez pas d'adaptation à effectuer en utilisant la ligne 32 A. En cas de court-circuit le DJ 32 A déclenchera en quelques millisecondes sans endommager quelque conducteur que ce soit. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait un CC.
Cordialement.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 22:19
consulter ce sujet Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Jihem. Rassurez-vous, j'ai mon compte d'heures de sommeil. Quelquefois un peu décalées. Si le télérupteur est ancien et un peu suspect, vous gagnerez peut-être à le changer. Mais on aine bien quand même connaitre le défaut avant de faire des achats.
Intéressez-vous au type de montage des télérupteurs avant de faire le choix.
Voir notamment la question 17642 : Remplacement télérupteur Legrand 03562
Cordialement.
Intéressez-vous au type de montage des télérupteurs avant de faire le choix.
Voir notamment la question 17642 : Remplacement télérupteur Legrand 03562
Cordialement.
08 décembre 2017 à 22:02
consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le lecteur est en défaut. Celui-ci dépend du sens du branchement du neutre puisque les appareils sont sans broche de terre, et donc non raccordés à celle-ci.
Il faudrait démonter le lecteur et effectuer quelques mesures d'isolement entre broches de la prise et châssis de l'appareil. L'incident se place avant l'interrupteur.
Cordialement.
Il faudrait démonter le lecteur et effectuer quelques mesures d'isolement entre broches de la prise et châssis de l'appareil. L'incident se place avant l'interrupteur.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 21:56
consulter ce sujet Légère fuite de courant au toucher façade de chaine hifi sur le forum ÉlectricitéBonjour Bernard. Vous n'y arriverez pas ainsi. On ne raccorde pas un mitigeur pour douche murale avec des flexibles. Il faut un support rigide que l'on solidarise avec la cloison en placo. Voir sur le net tubes alimentation douche.
Les parties femelles dans lesquelles vont être fixés les excentriques doivent être scellées solidement.
Il y a différentes méthodes. Vous pouvez rattraper la situation si vous avez un accès derrière. Le diamètre 35 mm est trop grand.
Cordialement.
Les parties femelles dans lesquelles vont être fixés les excentriques doivent être scellées solidement.
Il y a différentes méthodes. Vous pouvez rattraper la situation si vous avez un accès derrière. Le diamètre 35 mm est trop grand.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 21:51
consulter ce sujet Scellement de flexibles dans une cloison en placo sur le forum PlomberieBonjour Anne. On dévisse les deux écrous derrière qui fixent le mitigeur sur les colonnettes. Le mitigeur a déjà un certain âge. Il mériterait certainement de laisser sa place à un jeune de marque bien connue (donc pas chez bricotruc). Vous seriez moins embêtée.
Il faut de l'outillage adapté, clef anglaise, pince multiprise etc.
Ne serait-ce pas le moment pour refaire la salle de bain et opter pour une douche ?
On en a déjà fait de belles sur le forum.
Cordialement.
Il faut de l'outillage adapté, clef anglaise, pince multiprise etc.
Ne serait-ce pas le moment pour refaire la salle de bain et opter pour une douche ?
On en a déjà fait de belles sur le forum.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 15:38
consulter ce sujet Eau chaude lavabo et tiède baignoire sur le forum PlomberieBonne nouvelle. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais vu la forme de l'assemblage il devait exister un outil probablement forgé avec le bon profil qui, par rotation, devait chasser le cône. Avec le fameux outil que vous évoquez dont il ne faut pas abuser.
Un problème de réglé.
Cordialement.
Un problème de réglé.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 15:04
consulter ce sujet Mandrin Outfix pour mèche conique sur le forum OutillageBonjour. S'il s'agit bien d'un déclenchement d'interrupteur différentiel 30 mA, il y a un défaut d'isolement entre l'appareil et la terre. mais comme le radiateur n'est pas relié à la terre on ne peut l'incriminer directement.
Il faut que vous distinguiez le déclenchement d'un ID, d'un disjoncteur modulaire et du disjoncteur de branchement général.
10 ohms correspond à une intensité de 23 A. Un dj modulaire 16 A doit déclencher, pas un ID.
Hormis les erreurs d'identification des appareillages, il pourrait s'agir d'une défectuosité de la résistance.
Il va falloir trainer sur le net, à moins que vous connaissiez un artisan malin, pour approvisionner une nouvelle résistance.
Cordialement.
Il faut que vous distinguiez le déclenchement d'un ID, d'un disjoncteur modulaire et du disjoncteur de branchement général.
10 ohms correspond à une intensité de 23 A. Un dj modulaire 16 A doit déclencher, pas un ID.
Hormis les erreurs d'identification des appareillages, il pourrait s'agir d'une défectuosité de la résistance.
Il va falloir trainer sur le net, à moins que vous connaissiez un artisan malin, pour approvisionner une nouvelle résistance.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 14:15
consulter ce sujet Question résistance radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Il a un problème d'appréciation des possibilités de raccordement. Et tout cela avec 3 couleurs. Ce n'est pas très réaliste. Il faut plaindre d'avance celui qui sera amené à effectuer un dépannage. Il pourra au moins repérer le neutre et la terre ; le reste nécessitera de longues investigations. Et l'on suppose qu'il n'y a pas de plan ?
il a tiré dans une boite placo de 40 , 6r2v.
Le vide de construction est constitué dans votre cas,du placo et son isolant minéral. Dans ce cas on peut passer le R2V a condition que ses extrémités soient libres.
En admettant que l'on fasse passer le R2V dans un tube ICT, cela n'a aucun sens. Autant alors disposer un toron de HO7V-U ou HO7V-K. Et avec les bonnes couleurs.
Les gaines pré-filées sont valables pour les circuits de PC. Mais il est beaucoup plus simple de passer la gaine vide et les conducteurs ensuite.
Citation :Non. Le préfilé est davantage utilisé pour le bricolage semble-il. Pas d'idée concernant la différence de prix entre de l'ICT pré-filé ou non.
Peut être vieux jeu et conservateur ?
Vous n'avez pas tiré le gros lot avec votre électricien.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 13:12
consulter ce sujet Norme câblage électrique prises inters... sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour avec cette précision. Cette raison était sous entendue par jeff31. Cordialement.
08 décembre 2017 à 11:30
consulter ce sujet Flexible sanitaire et flexible chauffage comment différencier ? sur le forum PlomberieBonjour Maxoune. Le passage de ce type de câble dans les vides de construction est autorisé.
Néanmoins, l'électricien a utilisé cette méthode pour gagner du temps et de l'argent par conséquent.
A la limite, passer du R2V 3g2,5 ne pose pas de problème particulier pour les circuits de prises de courant.
Le problème est de câbler des circuits lumière où la nature du circuit nécessite environ 5 ou 6 couleurs : neutre bleu, phase directe, phase coupée, navettes de va et vient, retour bouton poussoir télérupteur, terre jaune/vert.
Ce qui fait qu'avec deux couleurs autres que le jaune vert aucune identification particulière n'est possible. C'est un peu contraire aux règles de l'art car sur un circuit domestique bien câblé, l'ouverture de n'importe quelle boite de dérivation devrait permettre d'identifier chaque conducteur rien qu'avec sa couleur. Dans ce cas on utilise du tube ICT de 20.
Cordialement.
Néanmoins, l'électricien a utilisé cette méthode pour gagner du temps et de l'argent par conséquent.
A la limite, passer du R2V 3g2,5 ne pose pas de problème particulier pour les circuits de prises de courant.
Le problème est de câbler des circuits lumière où la nature du circuit nécessite environ 5 ou 6 couleurs : neutre bleu, phase directe, phase coupée, navettes de va et vient, retour bouton poussoir télérupteur, terre jaune/vert.
Ce qui fait qu'avec deux couleurs autres que le jaune vert aucune identification particulière n'est possible. C'est un peu contraire aux règles de l'art car sur un circuit domestique bien câblé, l'ouverture de n'importe quelle boite de dérivation devrait permettre d'identifier chaque conducteur rien qu'avec sa couleur. Dans ce cas on utilise du tube ICT de 20.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 11:27
consulter ce sujet Norme câblage électrique prises inters... sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Un problème de réglé. Cordialement.
08 décembre 2017 à 11:04
consulter ce sujet Comment trouver cette pièce de plafonnier sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas comment l'appareil est branché, ni si son type est conforme aux suppositions. Le fait que le sélecteur de tension soit sur 115 V n'est pas de bonne augure.
En l'absence de tout autre renseignement on ne pourra guère aller plus loin. Il faudrait être sur place.
Cordialement.
En l'absence de tout autre renseignement on ne pourra guère aller plus loin. Il faudrait être sur place.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 08:24
consulter ce sujet Autotransformateur VMC 3 vitesses sur le forum ÉlectricitéOn trouve Nicoll chez les pro de la distribution comme CEDEO, BROSSETTE et bien d'autres que vous devriez trouver pas loin de chez vous.
Le système présenté est garanti à 100 %
Cordialement.
Le système présenté est garanti à 100 %
Cordialement.
08 décembre 2017 à 01:21
consulter ce sujet Fuite manchon dilatation neuf sur le forum PlomberieOk. Quand on l'a fait, on ne savait pas que le dispositif existait dans le commerce. On y est arrivé quand même.
Cordialement.
Cordialement.
08 décembre 2017 à 01:19
consulter ce sujet Ligne 220V dans un câble coaxial sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Citation :Pas forcément. Le télérupteur c'est un contact et une bobine. Il faut regarder comment tout cela est branché.
il nous reste donc plus qu'à changer le télérupteur.
08 décembre 2017 à 01:16
consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA sur le forum ÉlectricitéIl faut une clef à tube qui débouche. Une clef à œil ne passera pas. Mal au dos garanti. Cordialement.
07 décembre 2017 à 08:49
consulter ce sujet Problème dépose mitigeur évier cuisine ? sur le forum PlomberieCes autotransformateurs sont fabriqués afin d'avoir deux prises intermédiaires permettant au moteur asynchrone monophasé de fonctionner à 3 régimes différents dont le nominal.
Ce sont donc des appareils construits sur mesure.
Cette technique est désormais peu répandue et il serait étonnant que vous trouviez une pièce.
Si l'encombrement est petit il s'agit d'un autotransformateur. Moins cher qu'un transformateur et adapté à l'usage. Mais encore une fois nous n'avons pas la vision du composant.
La mesure de la résistance des bobinages donne des valeurs petites. Si votre diagnostic est fondé sur des mesures précises avec une analyse visuelle et olfactive, l'autotransformateur peut être grillé. Derrière l'écran on a aucune certitude.
Les deux réglages 115 et 230 ne nous disent rien, il faut avoir la vision du composant. C'est la limite du diagnostic à distance.
Cordialement.
Ce sont donc des appareils construits sur mesure.
Cette technique est désormais peu répandue et il serait étonnant que vous trouviez une pièce.
Si l'encombrement est petit il s'agit d'un autotransformateur. Moins cher qu'un transformateur et adapté à l'usage. Mais encore une fois nous n'avons pas la vision du composant.
La mesure de la résistance des bobinages donne des valeurs petites. Si votre diagnostic est fondé sur des mesures précises avec une analyse visuelle et olfactive, l'autotransformateur peut être grillé. Derrière l'écran on a aucune certitude.
Les deux réglages 115 et 230 ne nous disent rien, il faut avoir la vision du composant. C'est la limite du diagnostic à distance.
Cordialement.
06 décembre 2017 à 17:47
consulter ce sujet Autotransformateur VMC 3 vitesses sur le forum ÉlectricitéBonjour Marc. Donc on ne cherchera pas la notice. A quoi sert ce relais ? Une photo pourrait peut-être aider. En attendant vous pouvez chercher les bornes des contacts et ceux de la bobine avec un ohmmètre.
Cordialement.
Citation :Juste une faute de jeunesse.
j'ai mal repéré mes fils.
Cordialement.
06 décembre 2017 à 17:14
consulter ce sujet Branchement relais Hager EJ06200R sur le forum ÉlectricitéOn peut faire une belle rehausse avec du béton cellulaire. Mais on perd l'esthétique de la douche à l'italienne. Pour compenser vous pouvez prendre un grand bac en faïence, ou carrément faire une douche du même type, mais rehaussée. Il faudra bien calculer hauteur, pente, raccordements et les tampons de visite.
Pour l'éclairage des salles de bain on sait quoi conseiller.
Cordialement.
Pour l'éclairage des salles de bain on sait quoi conseiller.
Cordialement.
06 décembre 2017 à 17:08
consulter ce sujet Avis plomberie appartement rénové qui se bouche sur le forum PlomberieBonjour Emmilie. Tout d'abord le groupe de sécurité peut être déporté en hauteur et la liaison au tout à l'égout ne pose aucun problème. On n'a alors pas besoin d'un seau.
Si un robinet fuit, la surpression ne s'écoule plus par le groupe de sécurité.
Si le mitigeur est très chargé en calcaire, il est normal qu'il goutte.
Si le mitigeur de douche supposé thermostatique est ancien (encrassé), il faut le faire changer par le propriétaire. En profiter pour faire déplacer le groupe. Pas sorcier tout cela.
De temps en temps on maltraite le bouton rouge pour nettoyer le groupe.
Cordialement.
Si un robinet fuit, la surpression ne s'écoule plus par le groupe de sécurité.
Si le mitigeur est très chargé en calcaire, il est normal qu'il goutte.
Si le mitigeur de douche supposé thermostatique est ancien (encrassé), il faut le faire changer par le propriétaire. En profiter pour faire déplacer le groupe. Pas sorcier tout cela.
De temps en temps on maltraite le bouton rouge pour nettoyer le groupe.
Cordialement.
06 décembre 2017 à 14:22
consulter ce sujet Problème chauffe eau et douche sur le forum Plomberie