Bonjour momi. La section de ce qui s'apparente à un prolongateur ne devrait pas être inférieure à 2,5 mm², pour un usage très modéré en puissance. Si la ligne est fixe elle doit être issue d'une protection surintensité de calibre adapté à la section. Dans le cabanon vous pouvez alimenter en direct PC et point lumineux. La solution personnelle serait de pouvoir couper cette arrivée, avec un petit DJ différentiel par exemple.
La prise de terre peut être assurée localement avec un piquet par exemple.
Cordialement.
La prise de terre peut être assurée localement avec un piquet par exemple.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 13:33
consulter ce sujet Branchement après tableau sur une longueur de 100 mètres sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On ne sait pas quelle est la fonction de ce fil et l'on ne peut interpréter la valeur de la résistance fil terre que vous trouvez. Si vous mesurez une résistance par rapport à la terre de 13 k.ohms, il ne peut être responsable du déclenchement du capteur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement (pas le compteur).
Vous pouvez mettre sous tension le four tout en rebranchant cosse par cosse de chaque résistance. S'il y a défaut d'une résistance, celui-ci peut apparaître lors de la mise sous tension s'il n'est pas franc.
En vérité, pour contrôler les résistances il faudrait utiliser un testeur d'isolement, appareil qui fait le mesurage sous 500 V et plus.
Cordialement.
Vous pouvez mettre sous tension le four tout en rebranchant cosse par cosse de chaque résistance. S'il y a défaut d'une résistance, celui-ci peut apparaître lors de la mise sous tension s'il n'est pas franc.
En vérité, pour contrôler les résistances il faudrait utiliser un testeur d'isolement, appareil qui fait le mesurage sous 500 V et plus.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 12:45
consulter ce sujet Four Bosch fait sauter le compteur quand j'utilise le thermostat sur le forum ÉlectroménagerBonjour Jacques. Voir la question Renforcer isolation existante maison qui aborde un problème identique.
En gros il faut que la charpente respire, sous peine de pourrissement.
Cordialement.
En gros il faut que la charpente respire, sous peine de pourrissement.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 09:21
consulter ce sujet Isolation entre rampants écran de sous-toiture non respirant sur le forum IsolationBonjour. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour renforcer ou remplacer l'isolation, mais cela nécessitera très certainement d'enlever les panneaux sous toiture du côté combles.
Si vous avez des capacités en gros bricolage et du temps devant vous, ce travail peut être envisageable. Si vous avez des euros disponibles le recours à une entreprise sérieuse peut vous faire gagner du temps.
Pouvez vous mettre de la laine minérale sous l'isolant mince qui l'empêcherait de respirer ? Ce document précise la mise en œuvre paragraphe 4.1.7.1. et plus isolation thermique des combles
On comprend que la face de l'isolant vers la toiture doit pouvoir respirer, ce qui rendrait incompatible la présence de l'isolant mince au contact.
Mots clé : mise en œuvre isolation isolant minéral
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si vous avez des capacités en gros bricolage et du temps devant vous, ce travail peut être envisageable. Si vous avez des euros disponibles le recours à une entreprise sérieuse peut vous faire gagner du temps.
Pouvez vous mettre de la laine minérale sous l'isolant mince qui l'empêcherait de respirer ? Ce document précise la mise en œuvre paragraphe 4.1.7.1. et plus isolation thermique des combles
On comprend que la face de l'isolant vers la toiture doit pouvoir respirer, ce qui rendrait incompatible la présence de l'isolant mince au contact.
Mots clé : mise en œuvre isolation isolant minéral
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 09:03
consulter ce sujet Renforcer isolation existante maison sur le forum IsolationBonjour Steve. Certes la réponse du correspondant sur l'usage de la bonde à écoulement libre incompatible avec l'orifice de trop plein est étonnante. Par contre, l'inverse est vrai : sans orifice de trop plein il faut une bonde à écoulement libre. Ou sinon il faut beaucoup de serpillières.
La petite bonde en plastique est bien, il en existe également en métal.
Cordialement.
La petite bonde en plastique est bien, il en existe également en métal.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 08:36
consulter ce sujet Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm sur le forum PlomberieBonjour Jacques33. L'appareil n'étant pas prévu pour être régulé en température, mais juste avec des contrôles de sécurité internes, il vaudrait mieux ne rien toucher.
On ne doit pas pouvoir remettre l'appareil en service sans opération manuelle si l'alimentation est coupée par un thermostat extérieur.
Cordialement.
On ne doit pas pouvoir remettre l'appareil en service sans opération manuelle si l'alimentation est coupée par un thermostat extérieur.
Cordialement.
06 janvier 2019 à 23:01
consulter ce sujet Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel sur le forum ÉlectricitéBonjour Tama. Si vous avez un peu de temps, on aimerait connaitre la fin de l'histoire. Merci.
Cordialement.
Cordialement.
06 janvier 2019 à 20:01
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Précisions.
Si vous êtes locataire le propriétaire devrait vous renseigner sur la localisation de l'ensemble comptage et protection.
Il s'agit d'un disjoncteur différentiel de branchement probablement 500 mA, sans qu'on sache s'il est de type S ou non.
Pour changer le calibre vous coupez ce DJ, puis avec un tournevis isolé et des gants isolants vous faites le changement. On ne sait pas si le dispositif de réglage du calibre est isolé de l'arrivée, d'où les précautions. Sur place ce serait très simple de vérifier.
A vous de chercher le DJ de branchement de votre point de livraison, voir quel est son calibre, s'il est différentiel ou non, et de type S ou non.
Ensuite il faudrait voir si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, cela a une certaine importance.
Faites bien la différence entre disjoncteur et interrupteur.
Cordialement.
Si vous êtes locataire le propriétaire devrait vous renseigner sur la localisation de l'ensemble comptage et protection.
Il s'agit d'un disjoncteur différentiel de branchement probablement 500 mA, sans qu'on sache s'il est de type S ou non.
Pour changer le calibre vous coupez ce DJ, puis avec un tournevis isolé et des gants isolants vous faites le changement. On ne sait pas si le dispositif de réglage du calibre est isolé de l'arrivée, d'où les précautions. Sur place ce serait très simple de vérifier.
A vous de chercher le DJ de branchement de votre point de livraison, voir quel est son calibre, s'il est différentiel ou non, et de type S ou non.
Ensuite il faudrait voir si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, cela a une certaine importance.
Faites bien la différence entre disjoncteur et interrupteur.
Cordialement.
06 janvier 2019 à 09:00
consulter ce sujet Réglage ampérage inter diff général sur le forum ÉlectricitéBien reçu Steve. Finalement vous n'avez pas besoin de siphon. Le système de 23:21 devrait convenir.
Vous assemblez puis mettez le lavabo à bonne hauteur. Il suffira de rentrer le tuyau dans le trou non utilisé du réservoir (ici environ 70 cm du sol).
Aucune expérience en matériel de caravane.
Cordialement.
Vous assemblez puis mettez le lavabo à bonne hauteur. Il suffira de rentrer le tuyau dans le trou non utilisé du réservoir (ici environ 70 cm du sol).
Aucune expérience en matériel de caravane.
Cordialement.
06 janvier 2019 à 00:01
consulter ce sujet Raccordement lave-mains au WC sur le forum PlomberieBonjour Loulou. Si les lampes sont identiques elles ne sont pas en cause.
On comprend donc qu'ils sont commandés par deux va et vient. Vous pouvez relier chaque commun avec une borne navette afin de mettre éventuellement en évidence un défaut de contact sur l'un des appareillages.
Les lampes étant en parallèle, il sufit que l'arrivée sur une soit aléatoire (mauvais contact) pour que l'ensemble se mette à fonctionner d'un coup. Un mauvais contact est toujours dangereux. Donc vous êtes condamné à trouver la panne.
Vous pouvez repérer les conducteurs reliés à chaque commutateur. Cela peut aider.
Cordialement.
Citation :Oui, mais comment ?
J'ai essayé avec les 2 va-et-vient
On comprend donc qu'ils sont commandés par deux va et vient. Vous pouvez relier chaque commun avec une borne navette afin de mettre éventuellement en évidence un défaut de contact sur l'un des appareillages.
Les lampes étant en parallèle, il sufit que l'arrivée sur une soit aléatoire (mauvais contact) pour que l'ensemble se mette à fonctionner d'un coup. Un mauvais contact est toujours dangereux. Donc vous êtes condamné à trouver la panne.
Vous pouvez repérer les conducteurs reliés à chaque commutateur. Cela peut aider.
Cordialement.
05 janvier 2019 à 18:12
consulter ce sujet Problème éclairage de temps en temps sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Cordialement.
Citation :Il ne faut pas faire de frais. Destination déchèterie.
le congélateur a plus de 10 ans.
Cordialement.
05 janvier 2019 à 13:19
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt UD 2020 sur le forum ÉlectroménagerBonjour mimi18.
On ne voit pas la relation entre le nettoyage et la panne.
Un problème un peu similaire ici : Panne congélateur Brandt UD 2020 ne produit plus de froid
L'intervention d'un SAV semble être indispensable.
Cordialement.
On ne voit pas la relation entre le nettoyage et la panne.
Un problème un peu similaire ici : Panne congélateur Brandt UD 2020 ne produit plus de froid
L'intervention d'un SAV semble être indispensable.
Cordialement.
05 janvier 2019 à 09:17
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt UD 2020 sur le forum ÉlectroménagerBien reçu de nouveau. 6 kVA correspond à un réglage du DJ à 30 A. Ce que permettait celui qui a été changé qui est de type S (= sélectif) d'ailleurs. Le technicien Enedis n'avait peut-être que le modèle 60 A dans son camion. Il est normal qu'il n'y ait pas de S sur le DJ de branchement 60 A s'il n'est pas différentiel. Cette caractéristique n'a de signification que pour les DJ de branchement avec différentiel. C'est bien le différentiel qui est légèrement temporisé.
Il y a trois points à régler dans l'ordre :
1- voir le câble
2- voir si l'abonnement facturé est toujours bien de 6 kVA
3- remettre l'ancien DJ de branchement en service, 30 A, 500 mA type S.
Excuses pour l'erreur commise à 17:47 : "Ceci si le DJ en extérieur reste non différentiel" ; c'est faux, le DJ 60 A non différentiel ne peut être de type S.
Cordialement.
Il y a trois points à régler dans l'ordre :
1- voir le câble
2- voir si l'abonnement facturé est toujours bien de 6 kVA
3- remettre l'ancien DJ de branchement en service, 30 A, 500 mA type S.
Excuses pour l'erreur commise à 17:47 : "Ceci si le DJ en extérieur reste non différentiel" ; c'est faux, le DJ 60 A non différentiel ne peut être de type S.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 23:32
consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum ÉlectricitéBonjour bagdammond. Comme vous le devinez, le DJ a détecté une surintensité costaude. Dans un four, à part les résistances, on ne voit pas d'où elle pourrait venir.
Le problème est que le déclenchement est aléatoire. On aurait préféré le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA.
On pourrait suspecter une fatigue du DJ, mais c'est peu courant. Vous pouvez tapoter dessus avec un manche de tournevis afin de voir s'il ne présenterait pas un problème mécanique.
Vous pouvez aussi brancher la ligne four sur un autre DJ par permutation des circuits.
Cordialement.
Le problème est que le déclenchement est aléatoire. On aurait préféré le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA.
On pourrait suspecter une fatigue du DJ, mais c'est peu courant. Vous pouvez tapoter dessus avec un manche de tournevis afin de voir s'il ne présenterait pas un problème mécanique.
Vous pouvez aussi brancher la ligne four sur un autre DJ par permutation des circuits.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 17:53
consulter ce sujet Four qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéOK. Si pas de Linky et si DJ de branchement réglé à 60 A (et plombé qui plus est), la locataire peut tirer 12 kVA. Reste à voir quelle puissance elle a souscrit sur son contrat. Il ne faudrait pas que celui-ci ait changé à l'insu de son plein gré.
Il faudra régler ce problème une fois le câble vérifié et peut-être changé.
Autre chose. S'il y a un ID 63 A 30 mA en tête de tableau, en amont on doit trouver un DJ différentiel de branchement 500 mA type SI. Ceci si le DJ en extérieur reste non différentiel. Cela pour assurer la sélectivité des déclenchements des protections différentielles.
Vous pouvez en parler à votre électricien.
Cordialement.
Il faudra régler ce problème une fois le câble vérifié et peut-être changé.
Autre chose. S'il y a un ID 63 A 30 mA en tête de tableau, en amont on doit trouver un DJ différentiel de branchement 500 mA type SI. Ceci si le DJ en extérieur reste non différentiel. Cela pour assurer la sélectivité des déclenchements des protections différentielles.
Vous pouvez en parler à votre électricien.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 17:47
consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Sur votre tableau doit se trouver un interrupteur différentiel 63 A 30 mA (et non un DJ).
Si seul le DJ non différentiel extérieur déclenche, il détecte un court-circuit sur la ligne, donc en amont du DJ différentiel à l'intérieur de l'habitat.
Le câble enterré sent le roussi. Il a peut être été endommagé. La mesure de l'isolement de ce câble sous 500 V et plus s'impose.
Le calibre du DJ extérieur étant passé à 60 A on peut penser qu'il y a un Linky en amont.
La locataire peut se trouver dans le noir d'un coup si le câble reste en CC. Dans ce cas il n'y aura pas moyen de ré-enclencher le nouveau DJ. Il ne faudra pas insister.
Cordialement.
Si seul le DJ non différentiel extérieur déclenche, il détecte un court-circuit sur la ligne, donc en amont du DJ différentiel à l'intérieur de l'habitat.
Le câble enterré sent le roussi. Il a peut être été endommagé. La mesure de l'isolement de ce câble sous 500 V et plus s'impose.
Le calibre du DJ extérieur étant passé à 60 A on peut penser qu'il y a un Linky en amont.
La locataire peut se trouver dans le noir d'un coup si le câble reste en CC. Dans ce cas il n'y aura pas moyen de ré-enclencher le nouveau DJ. Il ne faudra pas insister.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 15:27
consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple serait de contacter le SAV de la marque ici https://assistance.acova.fr/hc/fr/requests/new?preview_as_role=end_user&ticket_form_id=56561
Si l'appareil est tiède, la résistance est bonne ; par contre le thermostat électronique peut être en défaut. Peut-être faudrait-il changer celui-ci. Mais il n'apparait pas sur la boutique en ligne Acova.
Cordialement.
Si l'appareil est tiède, la résistance est bonne ; par contre le thermostat électronique peut être en défaut. Peut-être faudrait-il changer celui-ci. Mais il n'apparait pas sur la boutique en ligne Acova.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 14:50
consulter ce sujet Voyant rouge clignotant radiateur électrique Acova type Atoll sur le forum ÉlectricitéBonjour. On a tout lu.
Si l'on comprend bien, le point de livraison comptage est dans la rue. On y trouve un DJ différentiel de branchement 45 A 500 mA. Cet appareil déclenche aléatoirement.
Ce DJ de branchement est remplacé pour un modèle non différentiel calibré à 60 A (abonnement 12 kVA sauf si un compteur Linky est calibré sur ?). Cet appareil déclenche de nouveau.
Arrivé à ce stade on conclut que ce DJ détecte un court-circuit et déclenche.
A la fin vous évoquez un DJ différentiel dans le tableau. Il faut être plus précis comme dit précédemment. On comprend que cet appareil ne déclenche jamais.
Que contrôler d'autres ? Ce sera à faire effectuer par l'électricien muni d'un testeur d'isolement et pas d'un banal multimètre.
Il débranche le câble de liaison des deux côtés entre l'extérieur et l'habitat, puis il teste son isolement. Cela se fait sous quelques centaines de volts. Il devrait trouver l'infini.
Si ce n'est pas le cas, il faudra passer un nouveau câble R2V sous gaine TPC s'il est enterré. S'il est aérien, il faudra le protéger par exemple en utilisant des conduits IRL.
Si le câble actuel est sous gaine TPC, le changer pourrait être possible. Il faudrait tirer dessus pour voir.
Conclusion : la mesure de l'isolement du câble est préalable à toute intervention.
Si vous pouvez apporter quelques précisions cela permettrait de mieux vous guider.
Cordialement.
Si l'on comprend bien, le point de livraison comptage est dans la rue. On y trouve un DJ différentiel de branchement 45 A 500 mA. Cet appareil déclenche aléatoirement.
Ce DJ de branchement est remplacé pour un modèle non différentiel calibré à 60 A (abonnement 12 kVA sauf si un compteur Linky est calibré sur ?). Cet appareil déclenche de nouveau.
Arrivé à ce stade on conclut que ce DJ détecte un court-circuit et déclenche.
Citation :Il faudrait préciser les caractéristiques de ce DJ, notamment s'il est différentiel. Vous évoquez ensuite un différentiel. Il serait bon d'être plus précis dans cet partie de votre exposé. On comprend qu'il y a des disjoncteurs modulaires (qui ne déclenchent pas) ; on ne sait pas s'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
...puis un nouveau disjoncteur à l'intérieur
A la fin vous évoquez un DJ différentiel dans le tableau. Il faut être plus précis comme dit précédemment. On comprend que cet appareil ne déclenche jamais.
Que contrôler d'autres ? Ce sera à faire effectuer par l'électricien muni d'un testeur d'isolement et pas d'un banal multimètre.
Il débranche le câble de liaison des deux côtés entre l'extérieur et l'habitat, puis il teste son isolement. Cela se fait sous quelques centaines de volts. Il devrait trouver l'infini.
Si ce n'est pas le cas, il faudra passer un nouveau câble R2V sous gaine TPC s'il est enterré. S'il est aérien, il faudra le protéger par exemple en utilisant des conduits IRL.
Si le câble actuel est sous gaine TPC, le changer pourrait être possible. Il faudrait tirer dessus pour voir.
Conclusion : la mesure de l'isolement du câble est préalable à toute intervention.
Si vous pouvez apporter quelques précisions cela permettrait de mieux vous guider.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 13:56
consulter ce sujet Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean-Marie. Merci pour votre retour.
Tant mieux si le problème est apparemment résolu, d'autant plus que le secteur et la prise de l'ampli sont en liaison complète, sans aucun isolement. On comprend seulement maintenant que le lecteur CD délivrait une modulation interrompue pour une raison qui demeurera inconnue.
Mais il n'y a aucune explication valable, une expérimentation approfondie pour circonvenir les effets puis la cause éventuelle n'est jamais facile, mais cela reste indispensable, quitte à y passer du temps. Ici la pseudo surtension n'est pas scientifiquement prouvée. Cela se vérifie à l'oscilloscope et il faut des moyens qui se comptent en petits milliers d'euros.
Pas certain que le dysfonctionnement ne se représente pas.
Désolé si des doutes subsistent, mais l'essentiel est que vous soyez satisfait.
Cordialement.
Tant mieux si le problème est apparemment résolu, d'autant plus que le secteur et la prise de l'ampli sont en liaison complète, sans aucun isolement. On comprend seulement maintenant que le lecteur CD délivrait une modulation interrompue pour une raison qui demeurera inconnue.
Mais il n'y a aucune explication valable, une expérimentation approfondie pour circonvenir les effets puis la cause éventuelle n'est jamais facile, mais cela reste indispensable, quitte à y passer du temps. Ici la pseudo surtension n'est pas scientifiquement prouvée. Cela se vérifie à l'oscilloscope et il faut des moyens qui se comptent en petits milliers d'euros.
Pas certain que le dysfonctionnement ne se représente pas.
Désolé si des doutes subsistent, mais l'essentiel est que vous soyez satisfait.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 12:37
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateur sur le forum ÉlectricitéBonjour baloops.
Il faut observer comment la bétonnière a été montée. Vous devez constater un jeu radial du tambour qui prouvera que le roulement est usé.
Vous pouvez contacter un distributeur de la marque qui assure le SAV http://www.altrad-saint-denis.fr/sav Apparemment des pièces sont disponibles sur le site Altrad.
Sur un autre forum on conseille des réparateurs en motoculture.
Cordialement.
Citation :Aucune idée, mais c'est de la mécanique de base.
comment démonter pour arriver au roulement
Il faut observer comment la bétonnière a été montée. Vous devez constater un jeu radial du tambour qui prouvera que le roulement est usé.
Vous pouvez contacter un distributeur de la marque qui assure le SAV http://www.altrad-saint-denis.fr/sav Apparemment des pièces sont disponibles sur le site Altrad.
Sur un autre forum on conseille des réparateurs en motoculture.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 08:52
consulter ce sujet Réparer bétonnière Guy Noël sur le forum OutillageBonjour. Vous pouvez remettre une pipe souple puisque celle là a rempli son office.
Sinon vous pouvez faire une liaison en dur (sans coller la jonction sur le té ou en mettant un manchon à lèvre). Vous pouvez également assembler une pipe orientable avec des accessoires à 15 ou 20 ° :
https://www.nicoll.fr/fr/les-solutions-pour-linterieur/wc/raccords-pipes-wc
Bref, il y a des solutions permettant de symétriser l'installation, l'important étant de rendre la jonction au niveau du té démontable.
Cordialement.
Sinon vous pouvez faire une liaison en dur (sans coller la jonction sur le té ou en mettant un manchon à lèvre). Vous pouvez également assembler une pipe orientable avec des accessoires à 15 ou 20 ° :
https://www.nicoll.fr/fr/les-solutions-pour-linterieur/wc/raccords-pipes-wc
Bref, il y a des solutions permettant de symétriser l'installation, l'important étant de rendre la jonction au niveau du té démontable.
Cordialement.
04 janvier 2019 à 08:14
consulter ce sujet Problème installation évacuation WC sur le forum PlomberieLa différence est la hauteur, les deux remplissent leur fonction, à savoir relier et couper à la demande pour effectuer la mesure de la résistance de terre. La haute est isolée avec des porcelaines. Pas d'avis sur les vertus de l'une ou l'autre.
J'ai trouvé ces photos.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai trouvé ces photos.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2019 à 20:58
consulter ce sujet Câble de terre a été coupé par erreur sur le forum ÉlectricitéOn a des doutes depuis 14:12 où vous signalez que le transformateur chauffe énormément, et peut-être bien à vide d'ailleurs, ce qui signifierait que la tension primaire nominale serait non pas 230 V mais 100 V, ce qui expliquerait que dès la mise sous tension sous 230 V il commencerait à cuire.
C'est pour cela que je vous demandais à 15:12 d'effectuer la mesure tout en ne branchant rien au secondaire.
Tant que vous n'aurez pas fait cette vérification vous ne brancherez aucun de vos appareils.
電圧AC220~240Vの国で40Wまで cela peut signifier que c'est la tension secondaire, alors que la tension primaire serait de 100 V.
Attendons l'avis d'un contributeur parlant japonais ou chinois.
N'étant sûr de rien, pour l'instant vous ne branchez rien tant que vous n'aurez pas effectué la mesure de la tension à vide ; pendant cet essai, le transformateur devient tout juste tiède.
A suivre.
C'est pour cela que je vous demandais à 15:12 d'effectuer la mesure tout en ne branchant rien au secondaire.
Tant que vous n'aurez pas fait cette vérification vous ne brancherez aucun de vos appareils.
電圧AC220~240Vの国で40Wまで cela peut signifier que c'est la tension secondaire, alors que la tension primaire serait de 100 V.
Attendons l'avis d'un contributeur parlant japonais ou chinois.
Citation :Oui, en théorie. Mais ici il ne s'agit pas d'un transformateur de sécurité ; en cas d'incident ce dernier ne peut présenter aucune liaison anormale entre primaire et secondaire, par exemple présence du secteur 230 V sur la sortie 100 V.
au pire c'est le transformateur qui en prend un coup voir meurt, pas mon appareil ?
N'étant sûr de rien, pour l'instant vous ne branchez rien tant que vous n'aurez pas effectué la mesure de la tension à vide ; pendant cet essai, le transformateur devient tout juste tiède.
A suivre.
03 janvier 2019 à 20:31
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum ÉlectricitéVous allez du tableau principal au tableau secondaire avec un conducteur de terre de même section que les conducteurs phase et neutre.
Cordialement.
Cordialement.
03 janvier 2019 à 19:17
consulter ce sujet Câble de terre a été coupé par erreur sur le forum ÉlectricitéOk. Du 16 mm² sous gaine conviendrait. Vous avez mis du 25 mm², vous laissez ainsi, bien que ce soit moins facile à faire cheminer.
Cordialement.
Cordialement.
03 janvier 2019 à 19:00
consulter ce sujet Câble de terre a été coupé par erreur sur le forum ÉlectricitéBonjour. La notice doit préciser la signification du clignotant rouge. Assurez vous que l'automatisme est en position confort. Cet incident fait-il suite à une manœuvre de votre part ?
La notice est ici : Notice radiateur électrique Acova Atoll
Vous pouvez l'utiliser pour vous assurer de la configuration d'utilisation.
Cordialement.
La notice est ici : Notice radiateur électrique Acova Atoll
Vous pouvez l'utiliser pour vous assurer de la configuration d'utilisation.
Cordialement.
03 janvier 2019 à 18:58
consulter ce sujet Voyant rouge clignotant radiateur électrique Acova type Atoll sur le forum ÉlectricitéBonjour Adrien. On comprend que de la barrette de terre au bornier du tableau la section est de 25 mm² ?
Si c'est ainsi pourquoi pas ; bien que du 16 mm² isolé aurait convenu.
Cordialement.
Si c'est ainsi pourquoi pas ; bien que du 16 mm² isolé aurait convenu.
Cordialement.
03 janvier 2019 à 18:18
consulter ce sujet Câble de terre a été coupé par erreur sur le forum ÉlectricitéOuh là. Assurez vous d'urgence que le transformateur est bien 220 V au primaire et 100 V au secondaire. Ne branchez aucun équipement dessus.
S'il est normalement 100 V au primaire, ce qui ne serait pas impossible au Japon, si vous le branchez sur 220 V il va cuire.
Donc, vous connectez le voltmètre sur l'utilisation et branchez ce qui ressemble au primaire sous 220 V. Si le voltmètre indique plus de 300 V il s'agit d'un transformateur élévateur de tension. Donc il ne conviendra pas, sachant que vous voulez un abaisseur de tension. Vous débranchez tout de suite.
On ne lit pas très bien le japonais.
A suivre.
S'il est normalement 100 V au primaire, ce qui ne serait pas impossible au Japon, si vous le branchez sur 220 V il va cuire.
Donc, vous connectez le voltmètre sur l'utilisation et branchez ce qui ressemble au primaire sous 220 V. Si le voltmètre indique plus de 300 V il s'agit d'un transformateur élévateur de tension. Donc il ne conviendra pas, sachant que vous voulez un abaisseur de tension. Vous débranchez tout de suite.
On ne lit pas très bien le japonais.
A suivre.
03 janvier 2019 à 15:12
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, il en est ainsi dans la distribution. Seule la valeur de la tension disponible diffère, suivant que le transformateur débite ou non.
idem si je prends un transfo de 40VA ou de 1500VA pour les appareils.
Ce qu'il faut retenir sont les caractéristiques en haut : 220/240 V, 100 V, 40 VA. Ce sont des données permanentes, réglementation CEE oblige.
Pas de problème pour alimenter vos équipements à l'unité ; ensemble il faut évaluer l'échauffement.
Le fabricant jongle avec les données (les watts et les VA). C'est ce qui m'avait donné la puce à l'oreille en évoquant la possibilité d'un fabricant asiatique peu rigoureux avec nos normes.
Citation :Normalement vous ne dépasserez pas la puissance apparente nominale. Sans appareil de mesure, ce sera la température du transformateur qu'il faudra évaluer.
si je pourrai utiliser chaque appareil durant une période de plus de 30 minutes (sans dépasser les 80% de sa puissance) ?
Cordialement.
03 janvier 2019 à 13:40
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Petites précisions. Le comportement de l'appareil ne dépendra pas de la puissance apparente du transformateur sur lequel il sera branché, à condition de ne pas le surcharger.
Le transformateur sous-chargé sera moins sujet à la chute de tension secondaire puisqu’il débitera moins de courant.. Il y aura donc une tension secondaire plus importante à vide qu'en charge.
Par contre, et là nous raisonnons sur de grandes puissances, ce qui n'est pas le cas dans votre application, il est préférable de faire travailler le transformateur au voisinage de sa puissance nominale pour deux raisons : son rendement (qui sera alors proche de sa valeur maximum), et la valeur du facteur de puissance de l'ensemble qui sera alors proche du maximum, bien que ce dernier dépende aussi fortement de celui de la charge.
Un transformateur fonctionnant à vide ou légèrement au dessus consomme une énergie réactive non négligeable qui a donc son importance pour les grosses machines ; n'oublions pas que de toute façon, cette énergie réactive est à fournir par le générateur qui alimente le réseau. L'alternateur principalement. Et moins celui-ci en délivre mieux c'est énergétiquement parlant. Fournir de l'énergie réactive au réseau revient à débiter plus de courant induisant des pertes en ligne et différents désagréments qu'il vaut mieux limiter.
Bref, dans votre application, toutes ces données peuvent être passées sous silence.
Les données de la plaque signalétiques, 45 W et cos(phi) = 0,73 correspondent peut-être aux caractéristiques maximum de la charge. Ce n'est généralement pas une donnée inscrite ; on s'attend à la tension primaire nominale, la tension secondaire à vide, et la puissance apparente secondaire nominale. Ici les vôtres sont au delà de cette limite. Mais on est dans une très petite application, et le constructeur du transformateur est peut-être asiatique.
Cordialement.
Petites précisions. Le comportement de l'appareil ne dépendra pas de la puissance apparente du transformateur sur lequel il sera branché, à condition de ne pas le surcharger.
Le transformateur sous-chargé sera moins sujet à la chute de tension secondaire puisqu’il débitera moins de courant.. Il y aura donc une tension secondaire plus importante à vide qu'en charge.
Par contre, et là nous raisonnons sur de grandes puissances, ce qui n'est pas le cas dans votre application, il est préférable de faire travailler le transformateur au voisinage de sa puissance nominale pour deux raisons : son rendement (qui sera alors proche de sa valeur maximum), et la valeur du facteur de puissance de l'ensemble qui sera alors proche du maximum, bien que ce dernier dépende aussi fortement de celui de la charge.
Un transformateur fonctionnant à vide ou légèrement au dessus consomme une énergie réactive non négligeable qui a donc son importance pour les grosses machines ; n'oublions pas que de toute façon, cette énergie réactive est à fournir par le générateur qui alimente le réseau. L'alternateur principalement. Et moins celui-ci en délivre mieux c'est énergétiquement parlant. Fournir de l'énergie réactive au réseau revient à débiter plus de courant induisant des pertes en ligne et différents désagréments qu'il vaut mieux limiter.
Bref, dans votre application, toutes ces données peuvent être passées sous silence.
Les données de la plaque signalétiques, 45 W et cos(phi) = 0,73 correspondent peut-être aux caractéristiques maximum de la charge. Ce n'est généralement pas une donnée inscrite ; on s'attend à la tension primaire nominale, la tension secondaire à vide, et la puissance apparente secondaire nominale. Ici les vôtres sont au delà de cette limite. Mais on est dans une très petite application, et le constructeur du transformateur est peut-être asiatique.
Cordialement.
03 janvier 2019 à 12:27
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum ÉlectricitéOk.
Vu d'ici, à part mesurer la pression, on ne sait quoi dire.
Vous pouvez poser la question auprès du SAV de la marque ici https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/contact/
Cordialement.
Citation :C'est probable. Peut-être quand même un problème de pression du réseau eau chaude. Mais on ne voit pas pourquoi il serait différent du réseau eau froide.
c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas de robinet thermostatique.
Vu d'ici, à part mesurer la pression, on ne sait quoi dire.
Vous pouvez poser la question auprès du SAV de la marque ici https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/contact/
Cordialement.
03 janvier 2019 à 11:41
consulter ce sujet Mitigeur thermostatique Grohe bruyant sur le forum PlomberieBonjour. Les voisins sont-ils affectés par un écoulement bruyant dans les mêmes conditions ?
S'il s'agit de l'eau chaude collective peut-être y aurait-il moyen de réduire la pression à l'entrée du logement, on suppose après le robinet d'arrêt.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
S'il s'agit de l'eau chaude collective peut-être y aurait-il moyen de réduire la pression à l'entrée du logement, on suppose après le robinet d'arrêt.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 janvier 2019 à 10:33
consulter ce sujet Mitigeur thermostatique Grohe bruyant sur le forum PlomberieBonjour réponse 7. L'électricien aurait vite fait d'établir le diagnostic. Sans rien démonter il faudrait voir quel est exactement l'appareil qui déclenche, et si notamment il est différentiel. En effet, l'appareillage pourrait déclencher en cas de surintensité, ou de défaut d'isolement s'il est différentiel, et que les plots aient leur partie métallique reliée à la terre.
On ne pourra en dire plus car on ne connait pas le schéma de liaison à la terre mis en œuvre à Tahiti en général, et dans l'installation en particulier.
Avec un peu de précisions sur la structure de l'installation on pourrait peut-être vous guider davantage.
Cordialement.
On ne pourra en dire plus car on ne connait pas le schéma de liaison à la terre mis en œuvre à Tahiti en général, et dans l'installation en particulier.
Citation :Oui, mais où est-il placé électriquement et quelles sont ses caractéristiques ?
...ça fait sauter le disjoncteur.
Avec un peu de précisions sur la structure de l'installation on pourrait peut-être vous guider davantage.
Cordialement.
03 janvier 2019 à 09:31
consulter ce sujet Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321 sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. Si le tuyau part dans le réservoir il n'y a pas besoin de siphon. Vu chez Cedeo des manchons pour tube accordéon, mais peut-être de diamètre supérieur.
C'est exactement le problème qui nécessite la méthode OSD pour être résolu.
On se montre inventif en regardant dans toutes les récup qui dorment dans des boites à la maison jusqu'au moment ou l'on trouve l'objet qu'il faut et qu'on a gardé pour servir "au cas où". Eh bien c'est maintenant.
Pas d'autre idée. Donc attendons d'autres avis.
Bonne année à vous, mais vous allez avoir mal à la tête.
Cordialement.
C'est exactement le problème qui nécessite la méthode OSD pour être résolu.
On se montre inventif en regardant dans toutes les récup qui dorment dans des boites à la maison jusqu'au moment ou l'on trouve l'objet qu'il faut et qu'on a gardé pour servir "au cas où". Eh bien c'est maintenant.
Pas d'autre idée. Donc attendons d'autres avis.
Bonne année à vous, mais vous allez avoir mal à la tête.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 23:32
consulter ce sujet Raccordement lave-mains au WC sur le forum PlomberieBonjour Denys06.
Le plus simple est de contacter le SAV par téléphone ici :
http://sav.cfi-extel.com/a/upload/assistance/fr/AideVisioFR.pdf
Vu le prix de la minute, il vous faudra être très bref et préparer votre communication.
Cordialement.
Le plus simple est de contacter le SAV par téléphone ici :
http://sav.cfi-extel.com/a/upload/assistance/fr/AideVisioFR.pdf
Vu le prix de la minute, il vous faudra être très bref et préparer votre communication.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 22:01
consulter ce sujet Visiophone EXTEL IRON moniteur supplémentaire sur le forum ÉlectricitéOk Hervé. Pas d’idée sur l'âge de l'appareil. L'ancien propriétaire pourra peut-être vous renseigner. Ou non. Il faut juste regarder de temps en temps s'il n'y a pas de gouttes quelque part.
La température de l'eau n'est en rien responsable de la fuite au niveau du mitigeur. Il faudra vérifier le serrage du flexible parcouru par le mélange eau chaude + eau froide. On peut supposer que vos autres robinets ne fuient pas.
Si cela vous tranquillise vous pouvez diminuer la température de consigne ; il y a fort à parier que la fuite sera toujours présente. Le serrage des raccords est à vérifier, de même que l'état des joints.
Cordialement.
La température de l'eau n'est en rien responsable de la fuite au niveau du mitigeur. Il faudra vérifier le serrage du flexible parcouru par le mélange eau chaude + eau froide. On peut supposer que vos autres robinets ne fuient pas.
Si cela vous tranquillise vous pouvez diminuer la température de consigne ; il y a fort à parier que la fuite sera toujours présente. Le serrage des raccords est à vérifier, de même que l'état des joints.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 20:21
consulter ce sujet Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage sur le forum PlomberieBonjour HervéM. Si le chauffe-eau a cet âge, il vous faudra être vigilant concernant une fuite toujours possible. D'autre part le thermostat à bilame est une pièce d'usure dont les contact s'oxydent, ce qui nécessite le remplacement de ce dernier.
Cela dit, baisser la température de l'eau ne produira pas un grand gain en euros, et plutôt de l'inconfort à l'usage.
Cordialement.
Cela dit, baisser la température de l'eau ne produira pas un grand gain en euros, et plutôt de l'inconfort à l'usage.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 18:46
consulter ce sujet Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage sur le forum PlomberieBonjour. Cours d'élec.
Supposons que les caractéristiques du transformateur ferromagnétique (bien gros, bien lourd (quoique 40 VA ce n'est pas bien gros), avec bobinages primaire et secondaire, soient donc 230 V 120 V à vide et 40 VA.
L'intensité assignée au secondaire sera de 0,33 A quelle que soit la charge.
40 VA = 40 W sur charge résistive pure (lampe à incandescence par exemple).
Sur les appareils il se peut que la puissance indiquée en W soit bien la puissance active ; on peut espérer néanmoins que ces charges soient peu inductives et que le cos(phi) soit proche de 1.
Un transformateur est fait pour débiter sa puissance nominale en permanence dans des conditions normales de rendement, avec un échauffement dans les limites. Il peut être surchargé pendant des durées courtes. Si l'on demande trop de puissance (donc trop de courant) en sortie, la chute de tension au secondaire augmente, l'échauffement fait de même, et c'est alors qu'une protection thermique doit entrer en jeu. Ce peut être un fusible.
Voir ici si vous voulez : Questions réponses installation d'un autotransformateur.
En conclusion, 22 + 12 + 11 = 45 W ; il peut sembler que ce soit beaucoup pour le transformateur 40 VA. Vous faites l'expérience et vous évaluez l'échauffement du transformateur ; s'il reste tiède c'est bon.
Cordialement.
Supposons que les caractéristiques du transformateur ferromagnétique (bien gros, bien lourd (quoique 40 VA ce n'est pas bien gros), avec bobinages primaire et secondaire, soient donc 230 V 120 V à vide et 40 VA.
L'intensité assignée au secondaire sera de 0,33 A quelle que soit la charge.
40 VA = 40 W sur charge résistive pure (lampe à incandescence par exemple).
Sur les appareils il se peut que la puissance indiquée en W soit bien la puissance active ; on peut espérer néanmoins que ces charges soient peu inductives et que le cos(phi) soit proche de 1.
Un transformateur est fait pour débiter sa puissance nominale en permanence dans des conditions normales de rendement, avec un échauffement dans les limites. Il peut être surchargé pendant des durées courtes. Si l'on demande trop de puissance (donc trop de courant) en sortie, la chute de tension au secondaire augmente, l'échauffement fait de même, et c'est alors qu'une protection thermique doit entrer en jeu. Ce peut être un fusible.
Citation :Eh bien, ne cherchez plus, ne faites pas d'effort. Ce sont des sornettes. Oubliez que vous vous êtes posé des questions en paragraphe 2.
De plus j'ai lu, je ne sais plus où...
Voir ici si vous voulez : Questions réponses installation d'un autotransformateur.
En conclusion, 22 + 12 + 11 = 45 W ; il peut sembler que ce soit beaucoup pour le transformateur 40 VA. Vous faites l'expérience et vous évaluez l'échauffement du transformateur ; s'il reste tiède c'est bon.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 18:35
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum ÉlectricitéBien reçu. L'installateur devrait régler le problème. Profitez en pour lui demander la notice.
Cordialement.
Citation :Vu d'ici ça l'est beaucoup moins.
Le fonctionnement est clair.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 13:56
consulter ce sujet Câblage commande de volets roulants sur le forum ÉlectricitéMerci latulipe32. Profitez en pour nettoyer / dégraisser la turbine.
Cordialement.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 13:53
consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille sur le forum ÉlectricitéBonjour mamy76.
On comprend que vous avez en votre possession un luminaire qui ne supporte que 60 W en incandescence, du fait de l'échauffement possible. Ici vous avez une lampe qui ne consomme que 30 W. Par conséquent vous pouvez utiliser cette dernière sans problème.
Cette lampe, probablement à led, éclaire comme une 100 W à incandescence, et chauffe très peu.
Cordialement.
On comprend que vous avez en votre possession un luminaire qui ne supporte que 60 W en incandescence, du fait de l'échauffement possible. Ici vous avez une lampe qui ne consomme que 30 W. Par conséquent vous pouvez utiliser cette dernière sans problème.
Cette lampe, probablement à led, éclaire comme une 100 W à incandescence, et chauffe très peu.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 13:20
consulter ce sujet 100W pour une lampe qui supporte que 60W sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'y a pas foule pour vous répondre, car cela demande une expérience particulière, d'autant que l'on comprend que vous voulez faire une modification sans aucune notice technique des produits installés.
Sans notice technique du volet roulant on ne peut rien faire. Comme vous nous sommes habitués à la commande classique, neutre direct au moteur et commutation de la phase sur deux bobinages, montée et descente. Donc 4 conducteurs incluant la terre. Essayez déjà de repérer les 3 couleurs qui permettent le fonctionnement manuel avec le commutateur qui convient ; o peut comprendre qu'il y a eu un démontage du commutateur sans repérage.
Laissez tomber la wifi pour cette commande. Quand on a un système qui fonctionne, il vaut mieux éviter d'innover quand on n'en possède pas les moyens techniques.
Cordialement.
Citation :Ne seraient-ils pas à même de contacter leur installateur, ce qui vous éviterait des problèmes (on comprend qu'actuellement les volets sont inactifs) ? Ces volets ont une marque, et peut-être faudrait-il commencer par se procurer la notice de ces produits.
pour les VR de mes parents
Citation :Non, sauf si un contributeur expérimenté passe par le forum.
Auriez-vous une idée
Sans notice technique du volet roulant on ne peut rien faire. Comme vous nous sommes habitués à la commande classique, neutre direct au moteur et commutation de la phase sur deux bobinages, montée et descente. Donc 4 conducteurs incluant la terre. Essayez déjà de repérer les 3 couleurs qui permettent le fonctionnement manuel avec le commutateur qui convient ; o peut comprendre qu'il y a eu un démontage du commutateur sans repérage.
Laissez tomber la wifi pour cette commande. Quand on a un système qui fonctionne, il vaut mieux éviter d'innover quand on n'en possède pas les moyens techniques.
Cordialement.
02 janvier 2019 à 11:44
consulter ce sujet Câblage commande de volets roulants sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous faites le montage qui vous plait et vous ferez les totaux plus tard. 100 €, à comparer au prix d'une visite médicale du chat chez le vétérinaire. Et on ne parle pas d'une intervention en urgence un dimanche !
Cordialement.
Cordialement.
31 décembre 2018 à 17:07
consulter ce sujet Raccordement lave-mains au WC sur le forum PlomberieBien reçu. On assure la permanence du forum !
Essayez de brancher le four sans les résistances, vous verrez bien s'il y a déclenchement.
Merci pour vos vœux. On aimerait que l'année commence bien pour vous par la résolution de la panne.
Cordialement.
Citation :C'est bien possible, car 13 k.ohms sous 230 V provoque un courant de fuite de 18 mA environ ; il faudrait plutôt plus de 22 mA pour déclencher un ID 30 mA. Donc aucune certitude, on ne sait pas si l'origine du dysfonctionnement est là.
Est-ce que cela pourrait expliquer mon problème ?
Essayez de brancher le four sans les résistances, vous verrez bien s'il y a déclenchement.
Merci pour vos vœux. On aimerait que l'année commence bien pour vous par la résolution de la panne.
Cordialement.
31 décembre 2018 à 16:10
consulter ce sujet Four Bosch fait sauter le compteur quand j'utilise le thermostat sur le forum ÉlectroménagerVous faites au mieux. Le mieux serait d'aller chez le Cedeo du coin ou équivalent ; cette société paye ses impôts en France et ses magasiniers ne sont pas exploités et robotisés comme on sait.
Le petit lave-main en coin a l'air bien. Il y en a d'autres que vous verrez dans les grandes surfaces spécialisées.
Cordialement.
Le petit lave-main en coin a l'air bien. Il y en a d'autres que vous verrez dans les grandes surfaces spécialisées.
Cordialement.
31 décembre 2018 à 16:02
consulter ce sujet Alimenter un mitigeur en eau froide uniquement sur le forum PlomberieBonjour. En l'absence de raccordement à la terre, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA protégeront les usagers. Le DJ protège la ligne vis à vis des surintensités ; il ne protège pas les personnes.
Cordialement.
Cordialement.
31 décembre 2018 à 15:55
consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cours d'élec.
L'expression "régime de neutre" est remplacée depuis très longtemps par "schéma de liaison à la terre". Néanmoins, familièrement on peut être amené à utiliser encore cette ancienne expression.
La sortie d'un transformateur triphasé, ou ici l’alternateur, comporte trois bornes de phase et une borne de neutre. Entre phases la tension est dite composée (U), entre n'importe quelle phase et le neutre la tension est dite simple (V) ; la relation entre les deux valeurs efficaces est généralement U = V.rac(3).
Le schéma de liaison à la terre précise le raccordement du neutre de l'alimentation par rapport à la terre du lieu et le raccord des parties métalliques de la charge par rapport au conducteur de protection.
Ici, on pense que le neutre du groupe est relié à la terre avec un piquet par exemple, et les masses métalliques des récepteurs sont reliées à la terre ; on dit alors que le schéma de liaison à la terre est TT. Ceci, par l'intermédiaire des protections différentielles, provoque une coupure de la distribution au premier défaut d'isolement. Ce peut être un inconvénient et suivant les pays ou les installations industrielles, le schéma de liaison à la terre de la distribution peut être différent.
Cordialement.
L'expression "régime de neutre" est remplacée depuis très longtemps par "schéma de liaison à la terre". Néanmoins, familièrement on peut être amené à utiliser encore cette ancienne expression.
La sortie d'un transformateur triphasé, ou ici l’alternateur, comporte trois bornes de phase et une borne de neutre. Entre phases la tension est dite composée (U), entre n'importe quelle phase et le neutre la tension est dite simple (V) ; la relation entre les deux valeurs efficaces est généralement U = V.rac(3).
Le schéma de liaison à la terre précise le raccordement du neutre de l'alimentation par rapport à la terre du lieu et le raccord des parties métalliques de la charge par rapport au conducteur de protection.
Ici, on pense que le neutre du groupe est relié à la terre avec un piquet par exemple, et les masses métalliques des récepteurs sont reliées à la terre ; on dit alors que le schéma de liaison à la terre est TT. Ceci, par l'intermédiaire des protections différentielles, provoque une coupure de la distribution au premier défaut d'isolement. Ce peut être un inconvénient et suivant les pays ou les installations industrielles, le schéma de liaison à la terre de la distribution peut être différent.
Cordialement.
31 décembre 2018 à 15:52
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. En l'absence supposée d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, on déduit que le capteur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement fait déclencher celui-ci.
Un défaut d'isolement semble affecter le four, et votre diagnostic est erroné. On teste la résistance apparente entre phase et terre et neutre et terre au niveau de la prise de courant, et ensuite on remonte à l'intérieur des circuits. Tester toutes les résistances est indispensable entre leurs plots et le blindage métallique.
Vous faites les essais de mise sous tension en déconnectant progressivement chaque résistance. Actionner le thermostat revient à mettre les éléments sous tension.
Vous pouvez également tester les fonctions indépendamment les unes des autres, four classique et grill.
Cordialement.
Un défaut d'isolement semble affecter le four, et votre diagnostic est erroné. On teste la résistance apparente entre phase et terre et neutre et terre au niveau de la prise de courant, et ensuite on remonte à l'intérieur des circuits. Tester toutes les résistances est indispensable entre leurs plots et le blindage métallique.
Vous faites les essais de mise sous tension en déconnectant progressivement chaque résistance. Actionner le thermostat revient à mettre les éléments sous tension.
Vous pouvez également tester les fonctions indépendamment les unes des autres, four classique et grill.
Cordialement.
31 décembre 2018 à 09:18
consulter ce sujet Four Bosch fait sauter le compteur quand j'utilise le thermostat sur le forum ÉlectroménagerBonjour Steve. Le plus simple serait d'entreposer le mitigeur quelque part chez vous et de monter un simple robinet. Ce n'est pas la ruine, et pour un lavage de main dans les toilettes l'eau froide suffit, la consommation d'eau étant alors faible. La plupart du temps le provisoire est éternel.
Sinon, vous mettez un bouchon au bout du flexible et l'on n'en parle plus ; mais vous pouvez aussi mettre un té.
Faites simple, c'est vous qui voyez.
Quelle solution avez vous adoptée pour le lave main en kit ?
Cordialement.
Sinon, vous mettez un bouchon au bout du flexible et l'on n'en parle plus ; mais vous pouvez aussi mettre un té.
Faites simple, c'est vous qui voyez.
Quelle solution avez vous adoptée pour le lave main en kit ?
Cordialement.
31 décembre 2018 à 09:07
consulter ce sujet Alimenter un mitigeur en eau froide uniquement sur le forum PlomberieOK. Il faudrait trouver un condensateur double, mais cela se fait rare sur le net (Conrad et RS).
Ce modèle fera votre affaire :
https://www.sav-pem.eu/14200-condensateur-antiparasite-perforateur-aeg.html?search_query=condensateur+antiparasite&results=6
Cordialement.
Ce modèle fera votre affaire :
https://www.sav-pem.eu/14200-condensateur-antiparasite-perforateur-aeg.html?search_query=condensateur+antiparasite&results=6
Cordialement.
30 décembre 2018 à 20:20
consulter ce sujet Rechercher références condensateur perforateur HILTI TE12 sur le forum Outillage