Profil du membre GL
Actuellement
4 162
questions dans le
forum peinture
Membre inscrit GL
a posté 31 711 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous. Même remarques que d'habitude concernant les tableaux triphasés.
30 A / phase correspond bien à un peu plus de 6 kVA par phase, en gros 18 kVA en tout.
Au moins trois ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage avec programmateur délesteur, un ID tétrapolaire pour plaque de cuisson et chauffe-eau.
Si vous voulez prévoir l'avenir vous pouvez passer des lignes pour des convecteurs. Au cas où.
Une ligne chauffage par salle de bain pour sèche-serviettes.
Il y a des plaques de cuisson à induction premiers prix ou seul un branchement mono est possible. On choisit donc un modèle fonctionnant sur 2 phases (très rarement 3).
Certaines plaques vitroceram classiques peuvent fonctionner sur les 3 phases.
Beaucoup trop de circuits lumière. On répartit PC et lumière sur les 3 phases.
Le congélateur peut être branché sur un circuit spécifique en aval d'un DJ différentiel super immunisé (c'est cher).
Systématiquement vous pouvez faire les lignes PC en 2,5 mm².
Tous les volets roulants peuvent être alimentés par un circuit unique.
Un circuit éclairage avec télérupteur comporte le DJ de puissance + un DJ ou un fusible pour le circuit bobine. Vous pouvez regrouper les circuits télérupteurs en un seul.
On câble en conducteurs rigides ou souples avec embouts, pas de R2V généralement, 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière. ICT de 20 ou 25, plus rarement de l'ICT de 16.
On utilise une enveloppe de bonne gamme de façon à avoir de la place. Si vous ne travaillez pas comme un pro reconnu et fignoleur le tableau peut vite être un mauvais bricolage.
Votre projet est perfectible. Faites un tableau excel, où les données sont faciles à changer.
Cordialement.
30 A / phase correspond bien à un peu plus de 6 kVA par phase, en gros 18 kVA en tout.
Au moins trois ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage avec programmateur délesteur, un ID tétrapolaire pour plaque de cuisson et chauffe-eau.
Si vous voulez prévoir l'avenir vous pouvez passer des lignes pour des convecteurs. Au cas où.
Une ligne chauffage par salle de bain pour sèche-serviettes.
Il y a des plaques de cuisson à induction premiers prix ou seul un branchement mono est possible. On choisit donc un modèle fonctionnant sur 2 phases (très rarement 3).
Certaines plaques vitroceram classiques peuvent fonctionner sur les 3 phases.
Beaucoup trop de circuits lumière. On répartit PC et lumière sur les 3 phases.
Le congélateur peut être branché sur un circuit spécifique en aval d'un DJ différentiel super immunisé (c'est cher).
Systématiquement vous pouvez faire les lignes PC en 2,5 mm².
Tous les volets roulants peuvent être alimentés par un circuit unique.
Un circuit éclairage avec télérupteur comporte le DJ de puissance + un DJ ou un fusible pour le circuit bobine. Vous pouvez regrouper les circuits télérupteurs en un seul.
On câble en conducteurs rigides ou souples avec embouts, pas de R2V généralement, 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière. ICT de 20 ou 25, plus rarement de l'ICT de 16.
On utilise une enveloppe de bonne gamme de façon à avoir de la place. Si vous ne travaillez pas comme un pro reconnu et fignoleur le tableau peut vite être un mauvais bricolage.
Votre projet est perfectible. Faites un tableau excel, où les données sont faciles à changer.
Cordialement.
20 janvier 2019 à 13:52
consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum ÉlectricitéOui, le bruit est normal car l'alternateur s'excite et il demande du couple (de la puissance) sur le moteur qui l'entraine. On ressent donc que le moteur fournit de l'effort, ce pour quoi il est fait. Vous avez un moteur à fréquence de rotation fixe supérieure à 2 000 tr/min, ce qui fait que l'alternateur s'auto-excite rapidement. Cette manipulation est plus intéressante si le moteur est alimenté par un variateur de fréquence.
Vous pourriez mettre un ampèremètre entre le + alternateur et le + batterie, de même qu'un voltmètre aux bornes de la batterie. A vide l'intensité est nulle et la tension voisine de 12 V ; une fois l'alternateur entrainé et excité du courant passe depuis l'alternateur vers le + batterie, et la tension monte à 14,2 V environ.
Une question ; dans quel but faites vous cette manipulation ?
Cordialement.
Vous pourriez mettre un ampèremètre entre le + alternateur et le + batterie, de même qu'un voltmètre aux bornes de la batterie. A vide l'intensité est nulle et la tension voisine de 12 V ; une fois l'alternateur entrainé et excité du courant passe depuis l'alternateur vers le + batterie, et la tension monte à 14,2 V environ.
Une question ; dans quel but faites vous cette manipulation ?
Cordialement.
20 janvier 2019 à 12:16
consulter ce sujet Changement sens de rotation d'un moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est peut-être pas de la condensation, mais une fuite. Il faudra peut-être voir ce qui se passe en démontant le pourtour de la fenêtre de toit.
Le long de la fenêtre à l'extérieur il y a une sorte de tôle recourbée censée récupérer l'eau de la toiture et elle est recouverte par des tuiles mécaniques emboitées.
Si cette gouttière invisible est remplie de feuilles mortes ou autres déchets végétaux l'eau peut passer par dessus et rentrer dans la pièce et mouiller placo ou frisette.
La solution personnelle consiste ici à soulever les tuiles et enlever les feuilles mortes arrivées en bas de la gouttière et formant un bouchon. On opère depuis la pièce la fenêtre étant coincée en position verticale.
Vous pouvez déjà regarder comment cela se présente chez vous.
Si ce n'est pas ça, il faudra faire intervenir un spécialiste qui dégagera l'ensemble et verra ce qu'il y a à faire. Il est certain qu'il ne doit y avoir aucune humidité dans la pièce. Si la fenêtre est très ancienne le changement pour un modèle récent sera à étudier.
Cordialement.
Le long de la fenêtre à l'extérieur il y a une sorte de tôle recourbée censée récupérer l'eau de la toiture et elle est recouverte par des tuiles mécaniques emboitées.
Si cette gouttière invisible est remplie de feuilles mortes ou autres déchets végétaux l'eau peut passer par dessus et rentrer dans la pièce et mouiller placo ou frisette.
La solution personnelle consiste ici à soulever les tuiles et enlever les feuilles mortes arrivées en bas de la gouttière et formant un bouchon. On opère depuis la pièce la fenêtre étant coincée en position verticale.
Vous pouvez déjà regarder comment cela se présente chez vous.
Si ce n'est pas ça, il faudra faire intervenir un spécialiste qui dégagera l'ensemble et verra ce qu'il y a à faire. Il est certain qu'il ne doit y avoir aucune humidité dans la pièce. Si la fenêtre est très ancienne le changement pour un modèle récent sera à étudier.
Cordialement.
20 janvier 2019 à 10:56
consulter ce sujet Condensation au dessus de 2 fenêtres de toit sur le forum ToituresBonjour. Vous pouvez essayer des produits nettoyants pour écran sous forme de lingettes ou aérosol.
Mots clés : nettoyant antistatique
Cordialement.
Mots clés : nettoyant antistatique
Cordialement.
20 janvier 2019 à 09:54
consulter ce sujet Contrôleur Metrix MX2B électricité statique sur le forum DiversBien reçu.
Le sens de rotation de l'alternateur n'a pas d'importance car en réalité c'est une machine qui fournit du courant triphasé qui est redressé par un pont interne.
La petite borne rouge est normalement reliée au + batterie par l'intermédiaire de la clef de contact en série avec une lampe témoin de charge (ou équivalent vu l'électronique interne actuelle des véhicules). La borne - est la masse métallique de l'alternateur. Une régulation de tension interne à l'alternateur alimente l'inducteur tournant de façon à maintenir la tension de sortie constante (de mémoire 14 V environ, peut-être 14,2 V).
On peut développer beaucoup plus, mais ce ne serait plus de l'entraide bricolage.
Cordialement.
Le sens de rotation de l'alternateur n'a pas d'importance car en réalité c'est une machine qui fournit du courant triphasé qui est redressé par un pont interne.
La petite borne rouge est normalement reliée au + batterie par l'intermédiaire de la clef de contact en série avec une lampe témoin de charge (ou équivalent vu l'électronique interne actuelle des véhicules). La borne - est la masse métallique de l'alternateur. Une régulation de tension interne à l'alternateur alimente l'inducteur tournant de façon à maintenir la tension de sortie constante (de mémoire 14 V environ, peut-être 14,2 V).
On peut développer beaucoup plus, mais ce ne serait plus de l'entraide bricolage.
Cordialement.
19 janvier 2019 à 20:34
consulter ce sujet Changement sens de rotation d'un moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Seb. Il y a deux dessins à droite et à gauche en bas de la plaque signalétique. On ne voit pas grand chose car vous avez photographié de face et au flash, l'image est noire à gauche, et floue de toute façon.
Il faut vous référer à ces schémas pour modifier les liaisons. Le raccordement actuel semble être celui de gauche (à vérifier). Les flèches semblent être les arrivées phase et neutre.
Cordialement.
Il faut vous référer à ces schémas pour modifier les liaisons. Le raccordement actuel semble être celui de gauche (à vérifier). Les flèches semblent être les arrivées phase et neutre.
Cordialement.
19 janvier 2019 à 18:07
consulter ce sujet Changement sens de rotation d'un moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Michel. Aucune des documentations disponibles n'aborde cette question. Il faut vous adresser au service clients de la marque.
On a appris qu'à partir des permis de construire 2013 ce compteur était obligatoire pour prendre conscience des consommations. Une prise de conscience qui a un coût non négligeable et dont on peut se passer. Il suffit de consulter sa facture régulièrement et ne pas pousser la température de l'habitat.
Cordialement.
On a appris qu'à partir des permis de construire 2013 ce compteur était obligatoire pour prendre conscience des consommations. Une prise de conscience qui a un coût non négligeable et dont on peut se passer. Il suffit de consulter sa facture régulièrement et ne pas pousser la température de l'habitat.
Cordialement.
18 janvier 2019 à 17:11
consulter ce sujet Comment remettre à zéro éco compteur Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour Stéphane. Juste une idée en passant.
Après avoir bien nettoyé la surface et en l'ayant griffée de façon à assurer l'adhérence, vous pouvez faire un petit coffrage de façon à canaliser un mortier de ragréage autolissant liquide et fibré.
L'expérience personnelle unique montre que la prise est rapide et que le produit devient très dur.
Il devrait tenir à l'extérieur si vous le choisissez en conséquence. Voir Webet et Broutin, Parexlanko et autres.
Attendons d'autres avis, la solution évoquée pouvant ne pas convenir.
Cordialement.
Après avoir bien nettoyé la surface et en l'ayant griffée de façon à assurer l'adhérence, vous pouvez faire un petit coffrage de façon à canaliser un mortier de ragréage autolissant liquide et fibré.
L'expérience personnelle unique montre que la prise est rapide et que le produit devient très dur.
Il devrait tenir à l'extérieur si vous le choisissez en conséquence. Voir Webet et Broutin, Parexlanko et autres.
Attendons d'autres avis, la solution évoquée pouvant ne pas convenir.
Cordialement.
18 janvier 2019 à 15:43
consulter ce sujet Ragréage d'un seuil extérieur avec passage voiture sur le forum MaçonnerieOk.
Et vous serez tranquille. Vous pouvez même mettre une commande forcée avec un interrupteur simple.
On règle le seuil de luminosité, la tempo, l'espace de détection.
Cordialement.
Citation :Le relais interne est dimensionné au minimum. Il n'y a pas de raccordement direct. Voyez le Lumimat. On approvisionne chez un grossiste qui vend aux particuliers. On évite bricotruc.
ne peut on pas tirer un 2ème fil depuis le spot ?
Et vous serez tranquille. Vous pouvez même mettre une commande forcée avec un interrupteur simple.
On règle le seuil de luminosité, la tempo, l'espace de détection.
Cordialement.
17 janvier 2019 à 12:26
consulter ce sujet Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré sur le forum ÉlectricitéBonjour latulipe32. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit le trou comme sur la photo, soit une petite équerre inox fixée en bas et en haut si la fermeture du volet comporte une barre sur charnière comme sur les volets classiques.
Cordialement.
Cordialement.
17 janvier 2019 à 09:39
consulter ce sujet Installation arrêt de porte sur des volets en bois sur le forum MenuiserieBonjour. Complément.
Il faut un détecteur séparé avec sortie sur relais. Voir la gamme Hager Flash Lumimat. Fonctionnement fiable, branchement simple. Montage qui a fait ses preuves.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
Citation :Que voulez-vous comme fonctionnement fiable ?
ça ne fonctionne pas de façon fiable.
Citation :Ce serait plutôt l'alimentation du spot, sans sortie possible, le détecteur étant intégré. Une vraie sortie consisterait en la présence d'une borne phase coupée, + neutre direct. Vous ne pourrez commander les autres spots avec celui-ci. On fait bien la différence entre entrée et sortie.
sortie 3 fils : phase / neutre / terre.
Citation :Rien.
Comment faire pour qu'ils fonctionnent sur et avec le spot à détecteur ?
Il faut un détecteur séparé avec sortie sur relais. Voir la gamme Hager Flash Lumimat. Fonctionnement fiable, branchement simple. Montage qui a fait ses preuves.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
17 janvier 2019 à 09:35
consulter ce sujet Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Ce module est finalement assez courant au niveau de son principe, il commande la tension appliquée entre le fil pilote et le neutre. La télécommande est issue d'un logiciel qui envoie ses ordres par wifi.
Le reste est une question de programmation. Le Fip Clic fait la même chose. Il faudra câbler comme précisé dans la notice, en déconnectant le fil pilote issu du Fip Clic en l'isolant dans le boitier sortie de câble.
Vous gardez le Fip Clic en état, au cas où le système ne répond pas ou ne vous donne pas satisfaction.
Cordialement.
Le reste est une question de programmation. Le Fip Clic fait la même chose. Il faudra câbler comme précisé dans la notice, en déconnectant le fil pilote issu du Fip Clic en l'isolant dans le boitier sortie de câble.
Vous gardez le Fip Clic en état, au cas où le système ne répond pas ou ne vous donne pas satisfaction.
Cordialement.
16 janvier 2019 à 21:45
consulter ce sujet Installation de modèle HEATZY dans tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait donner des renseignements sur les modules en question, ce qui permettrait de gagner du temps.
Merci.
Fip Clic on connait et cela donne satisfaction.
Cordialement.
Merci.
Fip Clic on connait et cela donne satisfaction.
Cordialement.
16 janvier 2019 à 17:21
consulter ce sujet Installation de modèle HEATZY dans tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour tester un disjoncteur il faut le faire en situation, donc le faire parcourir par une surintensité sans effectuer un court-circuit de la charge.
Lors du serrage du multifils dans le domino des brins peuvent être cisaillés par la vis. En l'absence d'embouts vous dénudez sur 12 mm, vous tortillez en hélicoïde, puis vous retournez l'extrémité en forme d'épingle à cheveux. Vous avez alors dans les mains un morceau de conducteur de 6 mm que vous insérez dans l’alvéole du domino avec la partie recourbée vers la vis. Vous serrez la partie recourbée, les brins directs ne seront pas cisaillés. On s'arrange aussi pour serrer avec les deux vis l'ensemble de la liaison.
Ceci est aussi valable pour les conducteurs rigides utilisés avec des dominos (on recourbe l'extrémité). Par négligence ou mauvaises habitudes il arrive souvent que cela ne soit pas fait. Les fignoleurs le font.
Cordialement.
Lors du serrage du multifils dans le domino des brins peuvent être cisaillés par la vis. En l'absence d'embouts vous dénudez sur 12 mm, vous tortillez en hélicoïde, puis vous retournez l'extrémité en forme d'épingle à cheveux. Vous avez alors dans les mains un morceau de conducteur de 6 mm que vous insérez dans l’alvéole du domino avec la partie recourbée vers la vis. Vous serrez la partie recourbée, les brins directs ne seront pas cisaillés. On s'arrange aussi pour serrer avec les deux vis l'ensemble de la liaison.
Ceci est aussi valable pour les conducteurs rigides utilisés avec des dominos (on recourbe l'extrémité). Par négligence ou mauvaises habitudes il arrive souvent que cela ne soit pas fait. Les fignoleurs le font.
Cordialement.
16 janvier 2019 à 14:40
consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maison sur le forum ÉlectricitéBonjour Anaïs. Vous faites le tour du LL en regardant en bas et vous finirez par trouver la trappe, probablement sur le devant au niveau de la plinthe.
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20FL1150%20858090629005%20WEB.pdf
Cordialement.
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20FL1150%20858090629005%20WEB.pdf
Cordialement.
16 janvier 2019 à 11:42
consulter ce sujet Nettoyer le filtre machine à laver LADEN FL 1150 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le plus simple est de faire appel à quelqu'un de compétent en électricité, un professionnel reconnu.
Cordialement.
Citation :Ce sera difficile. Il faudrait déjà savoir comment est commandé le système, bref, qu'y a-t-il entre le réseau et la résistance. Vous évoquez des thermostats, un voyant, un bruit. Devant l'écran on ne peut guère vous guider à partir de votre description que vous savez sommaire.
Je n'ai aucune compétence en électricité...
Le plus simple est de faire appel à quelqu'un de compétent en électricité, un professionnel reconnu.
Cordialement.
15 janvier 2019 à 19:01
consulter ce sujet Microcoupures chauffage électrique par le sol sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Des fournisseurs spécialisés, trouvés sur le net, proposent des kits de membranes. Suivant ce que vous constatez cela suffirait peut-être.
Mots clés Stepizen 1-5 EH
Vous obtiendrez des renseignements ici : http://www.hellopro.fr/documentation/doc_produit/124362_07c8e2169bf5e2cd666d9751df5eecbb.pdf
On ne trouve rien sur les surpresseurs sauf cette notice pages 76 et plus :
https://docplayer.fr/19973454-Guide-de-l-usager-manuel-d-utilisation-des-micro-stations-d-epuration-graf-easyone-5-7-et-9-eh.html
Il vaut mieux être expérimenté en bricolage mécanique.
Cordialement.
Citation :Nous non plus. Vous ne signalez pas comment se traduit la panne : panne électrique ? perte de pression ? donne-t-il encore des signes de vie (technique) ?
Mais je n'y connais pas grand chose.
Des fournisseurs spécialisés, trouvés sur le net, proposent des kits de membranes. Suivant ce que vous constatez cela suffirait peut-être.
Mots clés Stepizen 1-5 EH
Vous obtiendrez des renseignements ici : http://www.hellopro.fr/documentation/doc_produit/124362_07c8e2169bf5e2cd666d9751df5eecbb.pdf
On ne trouve rien sur les surpresseurs sauf cette notice pages 76 et plus :
https://docplayer.fr/19973454-Guide-de-l-usager-manuel-d-utilisation-des-micro-stations-d-epuration-graf-easyone-5-7-et-9-eh.html
Il vaut mieux être expérimenté en bricolage mécanique.
Cordialement.
14 janvier 2019 à 21:06
consulter ce sujet Problème surpresseur mini station d'épuration sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bien reçu. Le document est conforme aux réponses apportées. Le branchement "étoile" correspond à la description initiale. A vrai dire on ne comprend pas la signification de "étoile" dans ce cas.
Bref, 3 ensembles de 2 batteries en série montés en parallèle comme dans le schéma général à droite. Avec le vocabulaire utilisé 3 grappes de 2 batteries.
Vous essayez et vous verrez bien. Mais il faut des batteries chargées et neuves.
Cordialement.
Bref, 3 ensembles de 2 batteries en série montés en parallèle comme dans le schéma général à droite. Avec le vocabulaire utilisé 3 grappes de 2 batteries.
Vous essayez et vous verrez bien. Mais il faut des batteries chargées et neuves.
Cordialement.
14 janvier 2019 à 13:25
consulter ce sujet Brancher 6 batteries 12V 90Ah sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 62 et 63.
Merci pour votre contribution suivie. Cordialement.
Merci pour votre contribution suivie. Cordialement.
14 janvier 2019 à 10:41
consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum ChauffageMerci Bianca.
Tout ce que l'on sait est que ces appareils doivent être dans des pièces bien ventilées. Et éviter leur emploi la nuit.
Il serait peut-être plus prudent d'utiliser un chauffage électrique à la sécurité certaine.
Cordialement.
Citation :Vous n'êtes pas tout seul. Malheureusement à distance on ne peut pas faire grand chose. Un bricoleur expérimenté pourrait tenter quelque action. Sans certitude de réussite. L'électronique moderne en panne condamne souvent les appareils de ce type pour lesquels il n'y a pas de SAV. Tant que ça marche...
je ne suis pas assez qualifié pour le résoudre.
Tout ce que l'on sait est que ces appareils doivent être dans des pièces bien ventilées. Et éviter leur emploi la nuit.
Il serait peut-être plus prudent d'utiliser un chauffage électrique à la sécurité certaine.
Cordialement.
14 janvier 2019 à 10:23
consulter ce sujet Problème poêle à pétrole TECTRO SRE 1330 C sur le forum ChauffageBonjour.
Un dépannage ici :
http://www.forum-electromenager.com/seche-linge-whirlpool-ou-bauknecht-ne-chauffe-plus.html
Cordialement.
Un dépannage ici :
http://www.forum-electromenager.com/seche-linge-whirlpool-ou-bauknecht-ne-chauffe-plus.html
Cordialement.
13 janvier 2019 à 22:16
consulter ce sujet Panne klixon sèche linge Candy sur le forum ÉlectroménagerBien reçu réponse 2. Ici, il ne semble pas que ce soit un grand atelier avec gestion fine de la recharge, aussi j'ai émis des réserves sous entendues dans mon post initial. Attendons le retour de Jide06.
Cordialement.
Cordialement.
13 janvier 2019 à 11:19
consulter ce sujet Brancher 6 batteries 12V 90Ah sur le forum ÉlectricitéBonjour Cedric.
Vous pourriez utiliser un télérupteur électromécanique classique et câbler à l'identique. Dans un télérupteur on retrouve la bobine et le contact, soit 4 bornes, ce que vous constatez ici.
Le modèle Legrand 4 124 08 conviendrait. Il ne sera pas plus bruyant que l'actuel, mais sans être silencieux. Il est destiné à être monté sur un tableau. Il y avait le 49119 remplacé désormais par le 49120, mais qui nécessite une alimentation permanente en 230 V, avec phase et neutre.
En attendant vous vous documentez sur le montage classique à mettre en œuvre (notamment sur les sujets du forum), alimentation bobine et contact. De même vous faites un schéma de ce que vous voyez avec les fils raccordés sur l'actuel télérupteur. Notez bien positions et couleurs.
On rappelle que l'électricité est dangereuse et que l'on manipule hors tension.
Cordialement.
Citation :Vous reconnaissez l’existence de ce problème. Certes, on pourrait vous guider pas à pas, mais cela va être long, d'autant plus qu'il y aurait des vérifications à effectuer sur un montage qui apparait comme étant très bricolé. Les couleurs des fils et la position du télérupteur en témoignent. Que vient faire un conducteur jaune/vert normalement réservé à la terre ?
Le problème est que je n'y connais pas grand chose.
Vous pourriez utiliser un télérupteur électromécanique classique et câbler à l'identique. Dans un télérupteur on retrouve la bobine et le contact, soit 4 bornes, ce que vous constatez ici.
Le modèle Legrand 4 124 08 conviendrait. Il ne sera pas plus bruyant que l'actuel, mais sans être silencieux. Il est destiné à être monté sur un tableau. Il y avait le 49119 remplacé désormais par le 49120, mais qui nécessite une alimentation permanente en 230 V, avec phase et neutre.
En attendant vous vous documentez sur le montage classique à mettre en œuvre (notamment sur les sujets du forum), alimentation bobine et contact. De même vous faites un schéma de ce que vous voyez avec les fils raccordés sur l'actuel télérupteur. Notez bien positions et couleurs.
On rappelle que l'électricité est dangereuse et que l'on manipule hors tension.
Cordialement.
13 janvier 2019 à 09:53
consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est inutile de continuer à perdre du temps à argumenter sur ce problème. La personne ne s'est pas inscrite, on peut l'admettre, mais surtout elle n'a fait aucun retour.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 20:21
consulter ce sujet Refus travaux par la copropriété rénovation fenêtre sur le forum Litiges TravauxBonjour jide06. En série, les tensions s'ajoutent la capacité du groupement est celle d'une batterie.
Avec 3 groupements identiques en parallèle les capacités s'ajoutent, donc pour 3 groupes de 90 Ah on obtiendra en théorie 270 Ah.
Tout cela est théorique, les montages parallèle ne se font pas. Il peut y avoir des courants de circulation dépendant des caractéristiques de chaque batterie qui limiteront les caractéristiques du groupe.
Si vous êtes en possession des 6 batteries vous pouvez essayer avec des batteries identiques, neuves, dans le même état de charge. Il y aura des différences au niveau des décharges partielles et le montage sera rapidement déséquilibré.
Comment se fera la recharge ? Il serait intéressant d'insérer un ampèremètre dans chaque groupe. Un beau TP. Votre montage serait à essayer également.
Cordialement.
Avec 3 groupements identiques en parallèle les capacités s'ajoutent, donc pour 3 groupes de 90 Ah on obtiendra en théorie 270 Ah.
Tout cela est théorique, les montages parallèle ne se font pas. Il peut y avoir des courants de circulation dépendant des caractéristiques de chaque batterie qui limiteront les caractéristiques du groupe.
Si vous êtes en possession des 6 batteries vous pouvez essayer avec des batteries identiques, neuves, dans le même état de charge. Il y aura des différences au niveau des décharges partielles et le montage sera rapidement déséquilibré.
Comment se fera la recharge ? Il serait intéressant d'insérer un ampèremètre dans chaque groupe. Un beau TP. Votre montage serait à essayer également.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 19:25
consulter ce sujet Brancher 6 batteries 12V 90Ah sur le forum ÉlectricitéBonjour Jacques. Ce peut être la commande du moteur ; si vous entendez le relais claquer vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes du moteur. Mais on n'y croit pas.
Sinon ce peut être un blocage mécanique. Vous pouvez observer avec un miroir l'état du pignon. Il se peut qu'il soit en nylon, auquel cas il s'use, les dents peuvent être endommagées, et on le change.
Vous pouvez déclencher une ouverture et voir si le portail coulisse avec une petite aide manuelle. Auquel cas il s'agirait bien d'un problème mécanique.
Cordialement.
Sinon ce peut être un blocage mécanique. Vous pouvez observer avec un miroir l'état du pignon. Il se peut qu'il soit en nylon, auquel cas il s'use, les dents peuvent être endommagées, et on le change.
Vous pouvez déclencher une ouverture et voir si le portail coulisse avec une petite aide manuelle. Auquel cas il s'agirait bien d'un problème mécanique.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 09:47
consulter ce sujet Moteur portail BFT patine de temps en temps en ouverture sur le forum ÉlectricitéBonjour Bianca. Ce calorifère est en vente dans les grandes surfaces de bricolage notamment, dont on sait que le SAV est quasi inexistant. Si l'appareil est sous garantie vous pouvez tenter une intervention. Pas d'idée dans le cas contraire, d'autant plus qu'il y a une électronique interne qui empêche toute intervention si l'on n'a pas une d'expérience sur ce type d'appareil.
Un problème non résolu ici Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
Il y aurait au moins un injecteur à vérifier.
A la longue liste des appareils indépannables (les tapis de course par exemple), on peut rajouter ces poêles à pétrole.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
Un problème non résolu ici Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
Il y aurait au moins un injecteur à vérifier.
A la longue liste des appareils indépannables (les tapis de course par exemple), on peut rajouter ces poêles à pétrole.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
12 janvier 2019 à 09:36
consulter ce sujet Problème poêle à pétrole TECTRO SRE 1330 C sur le forum ChauffageVous vous êtes bien exprimé, mais comme les 10 fils ne sont pas reliés à un bornier, on n'a aucune idée de leur branchement. Le net amène nulle part avec la référence du moteur. Par contre, la société SETEM pourra peut-être vous en dire plus.
Cordialement.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 21:16
consulter ce sujet Branchement vieux moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour triumat. On comprend donc qu'il s'agit d'un moteur à rotor extérieur. 10 fils c'est beaucoup pour une entraide bricolage.
Il ne faut pas perdre de temps sur une machine ancienne dont il n'existe probablement plus aucune documentation.
Néanmoins, avec les mots clés moteur marelli, on arrive sur deux sites qui distribuent la marque et en assurent le service.
Le plus simple serait d'acquérir un ventilateur comme celui en photo.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il ne faut pas perdre de temps sur une machine ancienne dont il n'existe probablement plus aucune documentation.
Néanmoins, avec les mots clés moteur marelli, on arrive sur deux sites qui distribuent la marque et en assurent le service.
Le plus simple serait d'acquérir un ventilateur comme celui en photo.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2019 à 20:16
consulter ce sujet Branchement vieux moteur électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Oui il s'agit bien de la liaison cuvette évacuation.
Il faut voir avec une pipe coudée souple accordéon. Celle en place est droite et il lui faut faire un virage à 90°.
Cette solution conviendra.
Pour une liaison en dur vous n'avez que 13 cm de hauteur disponible. Ce sera difficile de faire un S ou une sorte de C, même avec les petits segments anguleux.
Vous allez chez le Cedeo du coin (ou Brossette ou d'autres) et vous voyez ce qu'il y a de disponible.
Les solution Nicoll en photo.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il faut voir avec une pipe coudée souple accordéon. Celle en place est droite et il lui faut faire un virage à 90°.
Cette solution conviendra.
Pour une liaison en dur vous n'avez que 13 cm de hauteur disponible. Ce sera difficile de faire un S ou une sorte de C, même avec les petits segments anguleux.
Vous allez chez le Cedeo du coin (ou Brossette ou d'autres) et vous voyez ce qu'il y a de disponible.
Les solution Nicoll en photo.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2019 à 19:20
consulter ce sujet Besoin d'un avis dimensions toilettes sur le forum PlomberieBonjour Lionel. Vous avancez un peu la cuvette, et vous utilisez une pipe flexible à sortie à 90°. Vous pouvez aussi faire une liaison en dur, toujours avec un manchon en dur à 90° associé à des adaptateurs de 15° à 20° ou plus pour effectuer une sorte de S qui arrivera à la verticale de l'évacuation.
Il faudra emboiter la partie mâle de votre adaptation dans la partie femelle de l'évacuation sans coller afin de pouvoir démonter.
Les dimensions de la cuvette sont standards.
Cordialement.
Il faudra emboiter la partie mâle de votre adaptation dans la partie femelle de l'évacuation sans coller afin de pouvoir démonter.
Les dimensions de la cuvette sont standards.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 17:47
consulter ce sujet Besoin d'un avis dimensions toilettes sur le forum PlomberieBonjour Sandy. Ne pas voir les gaines une fois l'isolant projeté n'est pas un problème à condition que toutes les gaines aient leur extrémité visible dans des boites de dérivation (grandes) ou des boitiers d'appareillage. Voyez grand pour ce qui concerne leur nombre et leur taille. 20 mm est la dimension standard.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides ou souples. Le câble R2V ne se justifie pas dans l'habitat.
En résumé, on multiplie le nombre de gaines en pensant qu'il sera peut-être nécessaire de modifier les torons un jour. En gros on ne remplit pas à mort e"et on laisse du jeu, sans faire d'économies de bouts de chandelles.
Pour les circuits lumière on rappelle régulièrement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs pour repérer chaque fonction.
Cordialement.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides ou souples. Le câble R2V ne se justifie pas dans l'habitat.
En résumé, on multiplie le nombre de gaines en pensant qu'il sera peut-être nécessaire de modifier les torons un jour. En gros on ne remplit pas à mort e"et on laisse du jeu, sans faire d'économies de bouts de chandelles.
Pour les circuits lumière on rappelle régulièrement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs pour repérer chaque fonction.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 13:32
consulter ce sujet Gaines électrique ICTA dans isolation projetée sur le forum ÉlectricitéBonjour Robert.
Courant peut-être mais sans marque. On comprend que vous ne possédez pas la notice.
Il vous faudra peut-être changer l'ensemble faute de joint.
On privilégie l'achat de robinetteries pour lesquelles l'origine est connue. Pour tout ce qui est proposé dans le magasin bleu, les produits sont fabriqués on ne sait où conformément à un cahier des charges précis. Ensuite, on peut invoquer l'obsolescence programmée faute de réparation possible ou de disponibilité de pièces détachées, ne serait-ce qu'un malheureux joint.
Vous pouvez poser la question auprès du service client du magasin supposé, avec la référence fournie.
Cordialement.
Citation :Aucune idée, il faut être face à l'objet, chercher la vis, tirer sur la poignée quand il y en a une etc.
Comment on démonte ça ?
Courant peut-être mais sans marque. On comprend que vous ne possédez pas la notice.
Il vous faudra peut-être changer l'ensemble faute de joint.
On privilégie l'achat de robinetteries pour lesquelles l'origine est connue. Pour tout ce qui est proposé dans le magasin bleu, les produits sont fabriqués on ne sait où conformément à un cahier des charges précis. Ensuite, on peut invoquer l'obsolescence programmée faute de réparation possible ou de disponibilité de pièces détachées, ne serait-ce qu'un malheureux joint.
Vous pouvez poser la question auprès du service client du magasin supposé, avec la référence fournie.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 13:23
consulter ce sujet Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette sur le forum PlomberieBonsoir Maçon37. Il n'y a pas 36 solutions pour éviter de perdre dans les combles, c'est d'isoler par dessus les tuyaux. Ou bien :
Si la hauteur sous plafond est conséquente, ce qui a l'air d’être le cas, vous pouvez faire un faux plafond 10 à 12 cm en dessous de l'actuel, y passer des gaines rectangulaires, et en profiter pour encastrer de petits spots à led qui éclairent bien. Éventuellement vous rajoutez une couche d'isolant, laine minérale ou laine tout court qui ne pique pas.
Reste à savoir si vous serez vraiment gagnant, les gaines actuelles isolent néanmoins.
On fabrique des gaines ici :
https://gaines-sodiamex.fr/fr/airflex-conduits-souples-gaine-ventilation-vmc.html,
dans des locaux voisins de https://www.clous-rivierre.com/reportages-tv/
La société fabrique aussi des gaines isolées de section circulaire.
On peut attendre d'autres avis, mais ce peut être long.
Cordialement.
Si la hauteur sous plafond est conséquente, ce qui a l'air d’être le cas, vous pouvez faire un faux plafond 10 à 12 cm en dessous de l'actuel, y passer des gaines rectangulaires, et en profiter pour encastrer de petits spots à led qui éclairent bien. Éventuellement vous rajoutez une couche d'isolant, laine minérale ou laine tout court qui ne pique pas.
Reste à savoir si vous serez vraiment gagnant, les gaines actuelles isolent néanmoins.
On fabrique des gaines ici :
https://gaines-sodiamex.fr/fr/airflex-conduits-souples-gaine-ventilation-vmc.html,
dans des locaux voisins de https://www.clous-rivierre.com/reportages-tv/
La société fabrique aussi des gaines isolées de section circulaire.
On peut attendre d'autres avis, mais ce peut être long.
Cordialement.
10 janvier 2019 à 21:24
consulter ce sujet Avis chauffage bois et air pulsé sur le forum ChauffageBonjour. Il semble que ce soit un mitigeur qui provient d'Europe du Nord, le modèle voisin de VIMMERN (c'est du suédois).
En gros, il se pourrait que vous ne pouviez trouver de joint si vous arrivez à démonter.
Cordialement.
En gros, il se pourrait que vous ne pouviez trouver de joint si vous arrivez à démonter.
Cordialement.
10 janvier 2019 à 16:23
consulter ce sujet Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette sur le forum PlomberieIl serait préférable d'utiliser un morceau de conducteur rigide de section 1,5 mm². Le multifil nécessite des embouts de câble que vous ne possédez probablement pas.
Pas de bleu ni jaune/vert car vous utilisez la phase.
Pas de bleu ni jaune/vert car vous utilisez la phase.
10 janvier 2019 à 13:22
consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maison sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Bien évidemment vous rallongez avec un domino et un fil de 1,5 mm² de la bonne couleur. Donc pas bleu si ce n'est pas le neutre. Prenez un peu de marge.
Cordialement.
Cordialement.
10 janvier 2019 à 11:51
consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maison sur le forum ÉlectricitéBonjour Mahie.
D'une façon générale on ne touche pas au gaz si l'on n'est pas du métier.
Faites appel à un professionnel certifié Qualigaz. Ces appareils nécessitent de souscrire un contrat de maintenance avec visite annuelle. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20760
Cordialement.
D'une façon générale on ne touche pas au gaz si l'on n'est pas du métier.
Faites appel à un professionnel certifié Qualigaz. Ces appareils nécessitent de souscrire un contrat de maintenance avec visite annuelle. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20760
Cordialement.
10 janvier 2019 à 10:33
consulter ce sujet Alimenter chaudière en gaz de propane ou butane au lieu de gaz de ville sur le forum ChauffageBonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, vos interrogations ne rentrant pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum.
Les renseignements demandés sont spécifiques à un métier qui n'est généralement pas pratiqué par les contributeurs, saufs peut-être certains du forum climatisation. Il vaudrait mieux poser vos questions dans ce forum.
Cordialement.
Les renseignements demandés sont spécifiques à un métier qui n'est généralement pas pratiqué par les contributeurs, saufs peut-être certains du forum climatisation. Il vaudrait mieux poser vos questions dans ce forum.
Cordialement.
09 janvier 2019 à 23:11
consulter ce sujet Glissement du gaz frigorigène sur le forum DiversBonjour à tous. On peut avoir l'impression que c'est relativement facile à mettre en œuvre à première vue.
A deuxième vue, les dalles ne reposent pas sur grand chose ; dans le temps il pourrait y avoir de la casse (dalles, chevilles etc).
A troisième vue il ne semble pas y avoir de joint entre les carreaux.
En conclusion, la durée de vie ne serait peut-être pas celle espérée.
Faire une dalle en dur par dessus l'actuelle avec un bon ferraillage stabilisera encore plus l'ensemble.
Bétonnière ou toupie c'est à voir en fonction du volume et des euros.
A suivre au printemps ?
Cordialement.
A deuxième vue, les dalles ne reposent pas sur grand chose ; dans le temps il pourrait y avoir de la casse (dalles, chevilles etc).
A troisième vue il ne semble pas y avoir de joint entre les carreaux.
En conclusion, la durée de vie ne serait peut-être pas celle espérée.
Faire une dalle en dur par dessus l'actuelle avec un bon ferraillage stabilisera encore plus l'ensemble.
Bétonnière ou toupie c'est à voir en fonction du volume et des euros.
A suivre au printemps ?
Cordialement.
09 janvier 2019 à 21:29
consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum MaçonnerieMerci Jacques pour les compléments. On comprend donc que la mise en marche/arrêt se fait par un thermostat mécanique, ce qui n'était pas précisé. Dans ce cas vous pouvez essayer de déporter ce thermostat ou un autre du même type.
Vous mentionnez les connexions sur le thermostat actuel ; s'il y en a deux, c'est simple ; au delà vous avez la vue d'ensemble, mais pas ici devant l'écran.
Cordialement.
Vous mentionnez les connexions sur le thermostat actuel ; s'il y en a deux, c'est simple ; au delà vous avez la vue d'ensemble, mais pas ici devant l'écran.
Cordialement.
09 janvier 2019 à 14:13
consulter ce sujet Ajout module thermostat Canon à Air chaud Diesel sur le forum ÉlectricitéBonjour Tama. Vous aviez évoqué il y a quelques mois des problèmes similaires à celui que vous exposez ici, à savoir le branchement d'appareils audio-visuels ramenés du Japon et qui fonctionnent normalement sous environ 100 V, un thérémin notamment. Les échanges se sont terminés le 08 janvier 2018 à 22:17 sans que vous ayez communiqué sur le résultat de vos recherches et essais de compatibilité des alimentations.
La série d'échanges un an plus tard en ce début 2019 pour des problèmes similaires reste en stand-by malgré le soin et le temps consacrés à vous renseigner au mieux.
Pour ce qui nous concerne, le transformateur japonais que vous avez mis en photo ne semble pas adapté à votre usage, et l'on aimerait en être certain.
Cordialement.
La série d'échanges un an plus tard en ce début 2019 pour des problèmes similaires reste en stand-by malgré le soin et le temps consacrés à vous renseigner au mieux.
Pour ce qui nous concerne, le transformateur japonais que vous avez mis en photo ne semble pas adapté à votre usage, et l'on aimerait en être certain.
Cordialement.
09 janvier 2019 à 09:52
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance sur le forum ÉlectricitéBonjour Diacasi. Eh bien on vous souhaite longue vie avec une terrasse rénovée à l'épreuve du temps.
Malheureusement, il est probable qu'il sera impossible de faire un retour d'expérience sur le forum maçonnerie dans vingt ans ou plus. La quartzite bien posée est inusable. Il faut enlever la mousse de temps en temps.
Cordialement.
Malheureusement, il est probable qu'il sera impossible de faire un retour d'expérience sur le forum maçonnerie dans vingt ans ou plus. La quartzite bien posée est inusable. Il faut enlever la mousse de temps en temps.
Cordialement.
09 janvier 2019 à 09:08
consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum MaçonnerieBonjour. Si la tête de vis est à empreinte allen, il faut une clef allen. Un jeu de ce type de clés est toujours utile.
Vous coupez l'alimentation de l'habitat par prudence.
Outre les tournevis, il faut un minimum d'outillages ; une pince longs becs coudés est bien utile (183 Facom par exemple).
Cordialement.
Vous coupez l'alimentation de l'habitat par prudence.
Citation :Eh bien, on se débrouille. On n'en sait pas plus que vous.
comment retirer les anciennes ampoules?
Outre les tournevis, il faut un minimum d'outillages ; une pince longs becs coudés est bien utile (183 Facom par exemple).
Cordialement.
08 janvier 2019 à 21:59
consulter ce sujet Changement led G9 sur applique miroir salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cela signifie normalement 3 phases + neutre. 3N 230 V permettrait de préciser la valeur des tensions simples entre phases et neutre, soit 230 V, les tensions composées entre phases étant de 400 V.
Resterait à en dire plus sur la machine et voir si le neutre est indispensable pour la commande. A priori non d'après vos remarques.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Resterait à en dire plus sur la machine et voir si le neutre est indispensable pour la commande. A priori non d'après vos remarques.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 janvier 2019 à 13:36
consulter ce sujet Que signifie 3 N 230V sur une plaque signalétique sur le forum ÉlectricitéBonjour Adeline. Pour ce qui concerne les lignes de chauffage elles sont réservées à cet usage. Vous passez une ligne pour la porte du garage et l'on n'en parle plus. On ne mélange pas les circuits.
On peut comprendre que vous avez entrepris cette partie de la construction sans être du métier, et sans documentation.
Il n'est pas trop tard pour vous procurer la documentation Promotelec sur les constructions neuves pour quelques dizaines d'euros.
Pour les RJ45 il existe des boitiers, plastrons et enjoliveurs double postes, il suffit de consulter les catalogues, Legrand entre autres.
Cordialement.
On peut comprendre que vous avez entrepris cette partie de la construction sans être du métier, et sans documentation.
Il n'est pas trop tard pour vous procurer la documentation Promotelec sur les constructions neuves pour quelques dizaines d'euros.
Pour les RJ45 il existe des boitiers, plastrons et enjoliveurs double postes, il suffit de consulter les catalogues, Legrand entre autres.
Cordialement.
08 janvier 2019 à 10:01
consulter ce sujet Branchement porte de garage motorisé sur le forum ÉlectricitéBien reçu Maçon37. Mon exemple habituel avec les micro-pieux vient de cette région du plateau de Saclay, ou la sécheresse de 2003 ou 2004 a fissuré quelques maisons, dont celle d'un très proche qui a été surpris après son achat. J'avais suivi le chantier de loin, et donc appris cette technique. Et vu les malfaçons nombreuses des fondations une fois le remblai effectué. Pas vu pas pris.
Pas du métier donc ; mais la terrasse actuelle de diacasi peut être considérée bien assise et peut constituer un bon support (sans calcul, sans rien de scientifique, juste une impression fondée sur la logique et les observations diverses). Ce sera moins cher que de tout détruire, et même si la terrasse rénovée dure 20 ans, les successeurs prendront le problème éventuel en charge.
Cordialement.
Pas du métier donc ; mais la terrasse actuelle de diacasi peut être considérée bien assise et peut constituer un bon support (sans calcul, sans rien de scientifique, juste une impression fondée sur la logique et les observations diverses). Ce sera moins cher que de tout détruire, et même si la terrasse rénovée dure 20 ans, les successeurs prendront le problème éventuel en charge.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 19:44
consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum MaçonnerieBonjour à tous. Bien tout cela. Les Yvelines ? Le 78 ? Ça fissure bien les maisons dans le coin avec l'argile sablonneux en dessous et les périodes de sécheresse. Tant que ce n'est que la terrasse ne n'est pas trop cher à réparer.
Juste un avis pour le carrelage.
La solution personnelle pour dehors est la quartzite dite du Brésil. Aucun risque pour le col du fémur, même sur un accès en pente quand il pleut, sauf en cas de verglas. Dans ce dernier cas on reste au chaud si l'on peut.
Cordialement.
Juste un avis pour le carrelage.
La solution personnelle pour dehors est la quartzite dite du Brésil. Aucun risque pour le col du fémur, même sur un accès en pente quand il pleut, sauf en cas de verglas. Dans ce dernier cas on reste au chaud si l'on peut.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 15:23
consulter ce sujet Comment refaire terrasse affaissée ? sur le forum MaçonnerieBien reçu.
On vous laisse chercher. Et pas d'explication claire hélas.
Cordialement.
Citation :Ce qui s'apparente à un court-circuit aléatoire n'est pas courant. Si le raccordement direct ne donne rien de bon, on ne peut pas trop quoi penser.
...même de temps en temps
On vous laisse chercher. Et pas d'explication claire hélas.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 15:08
consulter ce sujet Four qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour Olivdu80. Vous trouverez quelques éléments de réponse ici :
Renforcer isolation existante maison
On peut espérer que vous avez commencé vos travaux. Mais ce sera long. Quant aux passages des gaines ils sont pratiquement simultanés, et aux trajets conformes au projet ; bref, il vaut mieux ne pas improviser et suivre le plan, en ne lésinant pas sur le nombre de tubes, leur section, et les boites de dérivation en nombre suffisant.
Rappel : toutes les boites de dérivation doivent être accessibles.
Cordialement.
Renforcer isolation existante maison
On peut espérer que vous avez commencé vos travaux. Mais ce sera long. Quant aux passages des gaines ils sont pratiquement simultanés, et aux trajets conformes au projet ; bref, il vaut mieux ne pas improviser et suivre le plan, en ne lésinant pas sur le nombre de tubes, leur section, et les boites de dérivation en nombre suffisant.
Rappel : toutes les boites de dérivation doivent être accessibles.
Cordialement.
07 janvier 2019 à 14:31
consulter ce sujet Pose de placo isolation combles aménageables sur le forum Isolation