Bonjour.
Si vous êtes complètement isolé de la terre, part exemple en lévitation, vous serez électrocuté car en plus les muscles seront tétanisés (préhension), ce que l'on nomme quelques fois par le terme "collé".
Quand vous aurez les pieds sur terre, au pire ce sera pareil (vous serez collé de la même façon), au mieux le DDR déclenchera si 22 mA sont écoulés vers la terre. Mais il vaut mieux ne pas essayer.
Quand vous êtes en contact avec la terre par les pieds ou une main qui touche un robinet par exemple, avec un contact d'une main sur la phase (sans qu'il y ait préhension), le DDR 30 mA doit couper s'il est en bon état. Mais cela secoue un grand coup quand même. Il vaut mieux ne pas être cardiaque.
Quand vous ne touchez que le neutre il ne se passe rien.
Vos questions sont curieuses. Le DDR fait ce qu'il peut et déclenche si les conditions de coupure sont réunies.
Cordialement.
Citation :On distingue la préhension et juste le contact accidentel.
Mais le différentiel saute-t-il ?
Si vous êtes complètement isolé de la terre, part exemple en lévitation, vous serez électrocuté car en plus les muscles seront tétanisés (préhension), ce que l'on nomme quelques fois par le terme "collé".
Quand vous aurez les pieds sur terre, au pire ce sera pareil (vous serez collé de la même façon), au mieux le DDR déclenchera si 22 mA sont écoulés vers la terre. Mais il vaut mieux ne pas essayer.
Quand vous êtes en contact avec la terre par les pieds ou une main qui touche un robinet par exemple, avec un contact d'une main sur la phase (sans qu'il y ait préhension), le DDR 30 mA doit couper s'il est en bon état. Mais cela secoue un grand coup quand même. Il vaut mieux ne pas être cardiaque.
Quand vous ne touchez que le neutre il ne se passe rien.
Vos questions sont curieuses. Le DDR fait ce qu'il peut et déclenche si les conditions de coupure sont réunies.
Cordialement.
26 juin 2023 à 14:57

Bonjour. Vous avez contacté le forum. Un échange a débuté. Un retour aurait été apprécié.
26 juin 2023 à 08:48

Bonjour Silo.
On ne voit pas grand chose. Il faut élargir le champ, mieux éclairer, légender si possible, et affiner la description du problème. L'écrit n'est pas toujours facile. La photo non plus.
Cordialement.
Citation :Le fait que vous vous posiez la question montre que vous avez des doutes.
J'espère que la photo parle
On ne voit pas grand chose. Il faut élargir le champ, mieux éclairer, légender si possible, et affiner la description du problème. L'écrit n'est pas toujours facile. La photo non plus.
Cordialement.
26 juin 2023 à 08:44

Bonjour. Faites un schéma du montage actuel, puis un autre schéma du montage désiré.
Ensuite, vous voyez quelles sont les modifications à effectuer. Il semble que vous avez fait cette démarche.
Certes, vous pouvez utiliser les conducteurs en présence pour alimenter l'appareillage extérieur en 230 V. Si l'actuel BP est extérieur à l'habitat, il faut que l'ensemble soit étanche, boîtier et BP.
Néanmoins, quelle est l'utilité d'une sonnette connectée ? Vous avez actuellement un système simple qui fonctionne.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Cordialement.
Ensuite, vous voyez quelles sont les modifications à effectuer. Il semble que vous avez fait cette démarche.
Certes, vous pouvez utiliser les conducteurs en présence pour alimenter l'appareillage extérieur en 230 V. Si l'actuel BP est extérieur à l'habitat, il faut que l'ensemble soit étanche, boîtier et BP.
Néanmoins, quelle est l'utilité d'une sonnette connectée ? Vous avez actuellement un système simple qui fonctionne.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Cordialement.
26 juin 2023 à 08:36

Re.
Mais l'ensemble fonctionne, sauf le DJ endommagé.
Cordialement.
Citation :Effectivement, ce n'est pas prioritaire.
mais que pas de quoi refaire tout le tableau...
Mais l'ensemble fonctionne, sauf le DJ endommagé.
Cordialement.
25 juin 2023 à 23:27

Bonjour Berny2001.
Votre installation serait probablement à revoir. Il y a de nombreux exemples de tableaux de répartition disponibles sur le forum.
Il devrait tout d'abord y avoir un disjoncteur différentiel (500 mA) de branchement de type S en tête d'installation. On suppose que c'est cet appareil qui déclenche, peut-être de façon intempestive. Un type S est relativement immune.
Regardez ce qui est inscrit en façade du DJ de branchement. Le type B nous interpelle.
Extrait : Version différentiel 500mA sélectif (type S) : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
Dans le tableau, des ID 30 mA sont en amont de disjoncteurs de protection surintensité pour les circuits.
Pour tout ce qui est pompe ou PAC ou autres équipements sensibles, il serait souhaitable de les alimenter par des disjoncteurs différentiels directement connectés sur les borniers du tableau.
Ici, on comprend qu'un défaut d'origine non identifiée déclenche le DJ de branchement.
Cordialement.
Citation :600 mV est une donnée erronée.
Le disjoncteur 600mv d’EDF saute
Votre installation serait probablement à revoir. Il y a de nombreux exemples de tableaux de répartition disponibles sur le forum.
Citation :Aucune idée.
Pourquoi uniquement l’après-midi sans heures fixes ?
Il devrait tout d'abord y avoir un disjoncteur différentiel (500 mA) de branchement de type S en tête d'installation. On suppose que c'est cet appareil qui déclenche, peut-être de façon intempestive. Un type S est relativement immune.
Regardez ce qui est inscrit en façade du DJ de branchement. Le type B nous interpelle.
Extrait : Version différentiel 500mA sélectif (type S) : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
Dans le tableau, des ID 30 mA sont en amont de disjoncteurs de protection surintensité pour les circuits.
Pour tout ce qui est pompe ou PAC ou autres équipements sensibles, il serait souhaitable de les alimenter par des disjoncteurs différentiels directement connectés sur les borniers du tableau.
Ici, on comprend qu'un défaut d'origine non identifiée déclenche le DJ de branchement.
Cordialement.
25 juin 2023 à 17:13

Bonjour Caroline.
Le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée. Très souvent désormais il s'agit d'un Linky.
L'impératif est de changer le disjoncteur dont une connexion desserrée a carbonisé.
Le reste est moyen, du premier prix.
On peut faire un beau tableau avec 3 ID reliés par les peignes verticaux.
Le budget annoncé semble exagéré. Il y a 15 DJ, 3 ID, 2 prises et un contacteur. Moins de 400 € d'équipement. Mettons 500 €, et une journée de MO à un.
Moins de 1 400 € serait plutôt l'ordre de grandeur. Avec la TVA à 10 %.
Vous pouvez demander un devis détaillé, les pièces d'un côté, la MO de l'autre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il s'agit du tableau de répartition.
...à mon compteur électrique
Le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée. Très souvent désormais il s'agit d'un Linky.
L'impératif est de changer le disjoncteur dont une connexion desserrée a carbonisé.
Le reste est moyen, du premier prix.
On peut faire un beau tableau avec 3 ID reliés par les peignes verticaux.
Le budget annoncé semble exagéré. Il y a 15 DJ, 3 ID, 2 prises et un contacteur. Moins de 400 € d'équipement. Mettons 500 €, et une journée de MO à un.
Moins de 1 400 € serait plutôt l'ordre de grandeur. Avec la TVA à 10 %.
Vous pouvez demander un devis détaillé, les pièces d'un côté, la MO de l'autre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juin 2023 à 16:58

Re. Bonne idée, mais vous allez devoir payer l'expertise.
Ne pourriez vous pas faire la lettre d'abord avec l'argument "logement décent" ?
Et il y a aussi le chauffe-eau de collection...
Quand vous raccordez un luminaire, opérez hors tension. Voyez si la phase est bien coupée par l'interrupteur.
Vous avez tiré un mauvais numéro en louant cet appartement. Si vous avez signé avec l'agence, c'est elle qui est votre interlocuteur.
Ne pourriez vous pas faire la lettre d'abord avec l'argument "logement décent" ?
Et il y a aussi le chauffe-eau de collection...
Quand vous raccordez un luminaire, opérez hors tension. Voyez si la phase est bien coupée par l'interrupteur.
Vous avez tiré un mauvais numéro en louant cet appartement. Si vous avez signé avec l'agence, c'est elle qui est votre interlocuteur.
25 juin 2023 à 16:04

Bonjour. Le groupe de sécurité goutte lors de la période de chauffe et pas en dehors.
S'il est entartré ou si la pression du réseau est trop importante, il goutte aussi.
Le plombier n'a pas l'air d'être bien malin, en tout cas pas bien motivé.
On se passe aisément de la vidange annuelle. Quand le chauffe-eau commence à fuir, on s'inquiète.
Le fait qu'il y ait des trous dans le plastron fait que n'importe qui peut passer ses doigts ou un clou et que l'indice de protection n'est pas conforme à ce qu'il est en sortie d'usine. Il y a danger électrique. Ce n'est pas IP 25 mais IP 12 ou 13.
Le système ACI est censé limiter la corrosion interne. L'expérience personnelle (relatée dans quelques sujets) montre que ce n'est pas le cas. La cuve émaillée n'est pas attaquée, le reste, oui, à commencer par le fourreau de la résistance stéatite.
Coup de grâce :
En appartement il est conseillé de placer un bac sous le chauffe-eau, relié à l'égout de façon à éviter les dégâts des eaux.
Vos arguments : indice de protection non respecté (risque électrique évident, et on ne met pas un adhésif pour obstruer les trous), groupe de sécurité probablement défectueux, chauffe-eau en fin de vie s'il a 23 ans.
Pour l'âge exact, voyez avec le service clients de la marque, avec le numéro de série.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
S'il est entartré ou si la pression du réseau est trop importante, il goutte aussi.
Citation :Eh non. La chauffe est en HC. Le groupe limite la pression interne lors de la dilatation de l'eau qui chauffe. Donc aucun écoulement ne doit se produire en dehors de la chauffe.
c'était le groupe de sécurité qui, en gouttant, faisait la vidange.
Le plombier n'a pas l'air d'être bien malin, en tout cas pas bien motivé.
On se passe aisément de la vidange annuelle. Quand le chauffe-eau commence à fuir, on s'inquiète.
Le fait qu'il y ait des trous dans le plastron fait que n'importe qui peut passer ses doigts ou un clou et que l'indice de protection n'est pas conforme à ce qu'il est en sortie d'usine. Il y a danger électrique. Ce n'est pas IP 25 mais IP 12 ou 13.
Le système ACI est censé limiter la corrosion interne. L'expérience personnelle (relatée dans quelques sujets) montre que ce n'est pas le cas. La cuve émaillée n'est pas attaquée, le reste, oui, à commencer par le fourreau de la résistance stéatite.
Coup de grâce :
Citation :(à condition que cela soit certain, donc à vérifier) - 23 ans, bigre, si c'est vrai ! Il y a longtemps qu'il aurait dû rejoindre la déchèterie la plus proche. Le groupe de sécurité qui peut avoir le même âge doit être entartré au plus profond, et il goutte.
le chauffe-eau date de septembre 2000
En appartement il est conseillé de placer un bac sous le chauffe-eau, relié à l'égout de façon à éviter les dégâts des eaux.
Vos arguments : indice de protection non respecté (risque électrique évident, et on ne met pas un adhésif pour obstruer les trous), groupe de sécurité probablement défectueux, chauffe-eau en fin de vie s'il a 23 ans.
Pour l'âge exact, voyez avec le service clients de la marque, avec le numéro de série.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juin 2023 à 15:43

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il faut exiger la mise en sécurité de l'installation conformément aux constatations effectuées en 2021.
Même en présence d'un ID 30 mA, le fait de toucher la carcasse d'un équipement présentant un défaut d'isolement peut amener des séquelles graves suivant par où le courant est passé, le cœur notamment.
On remarque que l'ID est un premier prix de chez bricotruc (ni Legrand, ni Hager, ni Schneider Electric).
Souhaitons qu'il fasse son travail en cas de défaut d'isolement remarqué au toucher par un humain, mais il n'y a aucune garantie.
Des ID défectueux cela existe.
Il est d'usage de tester régulièrement un ID avec le bouton test.
L'électrocution entraîne la mort. L'électrisation est fortement désagréable, surtout quand on ne s'y attend pas.
L'essentiel est que les broches de terre soient raccordées, et que tout le gros électroménager soit relié à la terre (cuisson, lave-linge, sèche-linge etc.). Le diagnostic aurait dû être suivi d'un deuxième contrôle après correction des anomalies.
C'est cela qui est anormal.
Sur le forum vous trouverez des sujets qui traitent de la mesure des tensions entre deux points (pas "sur"), de l'utilisation des lampes témoin.
Conclusion : agissez fermement auprès du bailleur pour qu'il assure la mise en sécurité de l'habitat.
Cela fait partie de ses obligations (en gros, mise à disposition d'un logement décent au sens juridique du terme, dont la sécurité électrique entre autre). La présence d'un ID ne garantit pas votre sécurité à 100 %.
Mesure compensatoire signifie en gros que "c'est mieux que rien", le rien étant le raccordement à la terre des équipements sans double isolation.
Cordialement.
Il faut exiger la mise en sécurité de l'installation conformément aux constatations effectuées en 2021.
Même en présence d'un ID 30 mA, le fait de toucher la carcasse d'un équipement présentant un défaut d'isolement peut amener des séquelles graves suivant par où le courant est passé, le cœur notamment.
On remarque que l'ID est un premier prix de chez bricotruc (ni Legrand, ni Hager, ni Schneider Electric).
Souhaitons qu'il fasse son travail en cas de défaut d'isolement remarqué au toucher par un humain, mais il n'y a aucune garantie.
Des ID défectueux cela existe.
Il est d'usage de tester régulièrement un ID avec le bouton test.
Citation :Qui sait ?
Ne risquons-nous pas l'électrocution ?
L'électrocution entraîne la mort. L'électrisation est fortement désagréable, surtout quand on ne s'y attend pas.
L'essentiel est que les broches de terre soient raccordées, et que tout le gros électroménager soit relié à la terre (cuisson, lave-linge, sèche-linge etc.). Le diagnostic aurait dû être suivi d'un deuxième contrôle après correction des anomalies.
C'est cela qui est anormal.
Sur le forum vous trouverez des sujets qui traitent de la mesure des tensions entre deux points (pas "sur"), de l'utilisation des lampes témoin.
Conclusion : agissez fermement auprès du bailleur pour qu'il assure la mise en sécurité de l'habitat.
Cela fait partie de ses obligations (en gros, mise à disposition d'un logement décent au sens juridique du terme, dont la sécurité électrique entre autre). La présence d'un ID ne garantit pas votre sécurité à 100 %.
Mesure compensatoire signifie en gros que "c'est mieux que rien", le rien étant le raccordement à la terre des équipements sans double isolation.
Cordialement.
25 juin 2023 à 15:07

Ok. On va croiser les doigts pour que l'ID déclenche !
25 juin 2023 à 11:15

Re. Pour 3 kW de panneaux quand il fait beau il s'agit de faire un automatisme compliqué. L'onduleur lui même se contente de transformer l'énergie continue en alternatif. En plus vous incluez dans la chaine un groupe électrogène censé prendre le relais des panneaux.
C'est bien d'avoir eu l'idée. Mais elle ne semble présenter que peu d'intérêt car le système n'est pas réaliste.
Aucun montage ne peut fonctionner ainsi.
Cordialement.
C'est bien d'avoir eu l'idée. Mais elle ne semble présenter que peu d'intérêt car le système n'est pas réaliste.
Aucun montage ne peut fonctionner ainsi.
Cordialement.
24 juin 2023 à 22:48

Ok. Vous avez la chance d'avoir des HC en période de jour. Cela ne vous empêche pas de regarder dans le fourreau.
Vous pouvez aussi couper l'alimentation du chauffe-eau ce soir (puisque vous avez de l'eau chaude de cet am) - cela vous évite un démontage ; soit l'ID déclenche et il faudra chercher ailleurs. Soit il ne déclenche pas et il faudra ouvrir.
En attendant, voyez quels sont les autres récepteurs reliés à la terre pouvant être en cause.
Adoucisseur, TV, Hi fi ne sont pas reliés à la terre, donc sont hors de cause.
Les appareils en veille et reliés à la terre demeurent suspects.
Chaque nuit il faudrait couper un DJ et voir le lendemain si le phénomène est périodique.
Cordialement.
Vous pouvez aussi couper l'alimentation du chauffe-eau ce soir (puisque vous avez de l'eau chaude de cet am) - cela vous évite un démontage ; soit l'ID déclenche et il faudra chercher ailleurs. Soit il ne déclenche pas et il faudra ouvrir.
En attendant, voyez quels sont les autres récepteurs reliés à la terre pouvant être en cause.
Adoucisseur, TV, Hi fi ne sont pas reliés à la terre, donc sont hors de cause.
Les appareils en veille et reliés à la terre demeurent suspects.
Chaque nuit il faudrait couper un DJ et voir le lendemain si le phénomène est périodique.
Cordialement.
24 juin 2023 à 19:25

Bonjour boulegon83. On ne peut savoir ce qui se passe à 2h45.
Hypothèse 1 : le cumulus de type stéatite peut avoir le fourreau dégradé, une fuite se produit lors de la chauffe et déclenche l'ID 30 mA. Voir si le chauffe-eau est âgé, et s'il est de type stéatite, si la chauffe est de nuit. Dans ce cas, enlever la résistance et jeter un œil dans le fourreau. Chauffe-eau hors tension.
Hypothèse 2 : on sait que la résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement. Cela peut déclencher aussi un ID, mais à tout instant où la résistance est mise sous tension.
Il n'y a pas de surintensité pouvant déclencher un DJ.
On vous laisse vérifier l'hypothèse 1. L'hypothèse 2 ne semble pas valide, vu l'heure de déclenchement de l'ID.
Cordialement.
Hypothèse 1 : le cumulus de type stéatite peut avoir le fourreau dégradé, une fuite se produit lors de la chauffe et déclenche l'ID 30 mA. Voir si le chauffe-eau est âgé, et s'il est de type stéatite, si la chauffe est de nuit. Dans ce cas, enlever la résistance et jeter un œil dans le fourreau. Chauffe-eau hors tension.
Hypothèse 2 : on sait que la résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement. Cela peut déclencher aussi un ID, mais à tout instant où la résistance est mise sous tension.
Il n'y a pas de surintensité pouvant déclencher un DJ.
On vous laisse vérifier l'hypothèse 1. L'hypothèse 2 ne semble pas valide, vu l'heure de déclenchement de l'ID.
Cordialement.
24 juin 2023 à 18:23

Bonjour à tous. Juste pour insister un peu en passant.
Dans le tableau, on aperçoit un interrupteur différentiel 30 mA. Sauf erreur, c'est l'appareillage qui déclenche ; c’est ce que vous avez précisé.
Le circuit en cause est celui qui est protégé en surintensité par le disjoncteur entouré en rouge.
Il faut que vous soyez certain des récepteurs qui sont alimentés par ce circuit. Parmi eux, l'un est relié à la terre, mais ce peut être aussi une liaison défectueuse et soumise à un ruissellement d'eau. C'est probablement celui qui est la cause du défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Ici, le contact n'est pas un contact solide franc, mais plutôt liquide et aléatoire, fonction de la météo locale et des précipitations ; et il ne faut que 22 mA environ dérivés vers la terre pour déclencher un ID 30 mA.
Soyez méthodique, regardez quels sont les récepteurs pouvant être en cause, s'ils sont alimentés à partir de boites de dérivation ou de prises de courant où l'eau peut pénétrer.
Votre problème n'est pas bien difficile à résoudre si vous êtes méthodique en faisant le bilan des récepteurs et en regardant comment ils sont alimentés.
Nota : "ça disjoncte". Soyez plus précis. Il vaudrait mieux écrire "l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche". Ainsi, l'analyse du dysfonctionnement est plus précise, ce qui facilite la recherche de sa cause.
On vous laisse chercher. Mais en travaillant hors tension.
Cordialement.
Citation :Le seul compteur chez vous est l'appareil qui permet de comptabiliser l'énergie que l'ensemble de l'habitat consomme. Désormais, c'est très souvent un compteur Linky.
un lampadaire extérieure avec un compteur à l'extérieur.
Dans le tableau, on aperçoit un interrupteur différentiel 30 mA. Sauf erreur, c'est l'appareillage qui déclenche ; c’est ce que vous avez précisé.
Le circuit en cause est celui qui est protégé en surintensité par le disjoncteur entouré en rouge.
Il faut que vous soyez certain des récepteurs qui sont alimentés par ce circuit. Parmi eux, l'un est relié à la terre, mais ce peut être aussi une liaison défectueuse et soumise à un ruissellement d'eau. C'est probablement celui qui est la cause du défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Ici, le contact n'est pas un contact solide franc, mais plutôt liquide et aléatoire, fonction de la météo locale et des précipitations ; et il ne faut que 22 mA environ dérivés vers la terre pour déclencher un ID 30 mA.
Soyez méthodique, regardez quels sont les récepteurs pouvant être en cause, s'ils sont alimentés à partir de boites de dérivation ou de prises de courant où l'eau peut pénétrer.
Votre problème n'est pas bien difficile à résoudre si vous êtes méthodique en faisant le bilan des récepteurs et en regardant comment ils sont alimentés.
Nota : "ça disjoncte". Soyez plus précis. Il vaudrait mieux écrire "l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche". Ainsi, l'analyse du dysfonctionnement est plus précise, ce qui facilite la recherche de sa cause.
Citation :On connait des déclenchements d'ID 30 mA dus à la présence d'éléments conducteurs vivants et rampants qui s'électrocutent en faisant un contact imprévu (vers).
ça devrait disjoncter immédiatement, non ?
On vous laisse chercher. Mais en travaillant hors tension.
Cordialement.
24 juin 2023 à 08:47

Bonjour Steve.
Il reste la méthode qui vous permettra d'arriver à démonter sans rien casser (méthode OSD).
Il faut être patient, observateur, ne pas forcer.
Une précaution néanmoins. Comme on suppose qu'il y a une plaque de cuisson en dessous, vous mettez une planche, au cas où la hotte descendrait d'un coup.
Vous avez encore de la ressource.
On vous laisse trouver.
Cordialement.
Citation :Eh non.
J'ai tout essayé :
Il reste la méthode qui vous permettra d'arriver à démonter sans rien casser (méthode OSD).
Il faut être patient, observateur, ne pas forcer.
Une précaution néanmoins. Comme on suppose qu'il y a une plaque de cuisson en dessous, vous mettez une planche, au cas où la hotte descendrait d'un coup.
Citation :Non. Mais on voit que si les deux pièces tournent de 90 ° la hotte n'est plus tenue.C'est de ce côté qu'il faudrait agir. Sur l'image 1 on devine une vis, avec un bouton qui permettrait peut-être de la tourner. Il faut voir si ça tourne fou.
Connaissez-vous ce système de fixation ?
Vous avez encore de la ressource.
On vous laisse trouver.
Cordialement.
23 juin 2023 à 22:27

Bonjour Matteyeux.
Décidément, vous n'avez pas de chance.
Vous êtes victime de l’incompétence de "on". Sauf s'il n'a pas fini l'installation.
Comme tout siphon, il est amené à se remplir, et le trop plein s'écoule à chaque période de chauffe. Il faut raccorder la sortie du siphon soit vers le tout à l'égout, soit vers l'évier le plus proche.
En général on raccorde la sortie à la canalisation d'évacuation la plus proche.
En attendant, vous mettez une cuvette en dessous.
L'installation a l'air assez rustique. Un robinet mélangeur fixé sur une planche de coffrage, et rien en dessous.
On ne donne pas de conseil.
Mais vu l'état de l'habitat qui paraît assez vétuste, on souhaite que vous ne restiez pas dans ces lieux.
Cordialement.
Décidément, vous n'avez pas de chance.
Vous êtes victime de l’incompétence de "on". Sauf s'il n'a pas fini l'installation.
Comme tout siphon, il est amené à se remplir, et le trop plein s'écoule à chaque période de chauffe. Il faut raccorder la sortie du siphon soit vers le tout à l'égout, soit vers l'évier le plus proche.
En général on raccorde la sortie à la canalisation d'évacuation la plus proche.
En attendant, vous mettez une cuvette en dessous.
L'installation a l'air assez rustique. Un robinet mélangeur fixé sur une planche de coffrage, et rien en dessous.
On ne donne pas de conseil.
Mais vu l'état de l'habitat qui paraît assez vétuste, on souhaite que vous ne restiez pas dans ces lieux.
Cordialement.
23 juin 2023 à 19:11

Bien reçu. Avez vous trouvé ce qui n'allait pas dans le mesurage de la résistance ?
23 juin 2023 à 15:46

Il faut utiliser le calibre 200 ohms.
Assurez vous que les pointes de touche font un bon contact.
On suppose qu'il s'agit de la résistance neuve, mais on n'est plus sûr de rien.
Avec quelques euros de plus vous auriez pu acquérir ce modèle Multimetrix avec le choix automatique des calibres.
Multimètre numérique compact DMM 54
Assurez vous que les pointes de touche font un bon contact.
On suppose qu'il s'agit de la résistance neuve, mais on n'est plus sûr de rien.
Avec quelques euros de plus vous auriez pu acquérir ce modèle Multimetrix avec le choix automatique des calibres.
Multimètre numérique compact DMM 54
23 juin 2023 à 14:49

Bonjour feuggy Juste une remarque en passant.
Ce qui est décrit ressemble à des déclenchement d'interrupteurs différentiels qui alimentent des circuits non appairés*.
Que signifie "alors que la ligne est toujours alimentée" ? Quand un ID est déclenché, il coupe toute la ligne en aval.
Cordialement.
Ce qui est décrit ressemble à des déclenchement d'interrupteurs différentiels qui alimentent des circuits non appairés*.
Que signifie "alors que la ligne est toujours alimentée" ? Quand un ID est déclenché, il coupe toute la ligne en aval.
Citation :Depuis que les ID 30 mA ont été rajoutés dans le tableau de répartition ?
*Depuis plusieurs années
Cordialement.
23 juin 2023 à 14:14

Le bouchon semble bien être en aval. Il faudrait pouvoir passer un tube de nettoyeur HP en enlevant le tube blanc, mais s'il y a un coude serré assez proche, la buse n'ira pas loin. D'où l'idée de récupérer l'évacuation un peu en aval, couper, et passer le tube. Ensuite il faudra refaire la liaison en s'arrangeant pour qu'elle soit démontable (pas bien difficile, mais délicat), et insérer un tampon de visite.
La substance pourrait être un agglomérat de lessive, mais dans une douche, c'est plutôt savon et cheveux. Et c'est plutôt noir.
Vous avez du travail.
Cordialement.
La substance pourrait être un agglomérat de lessive, mais dans une douche, c'est plutôt savon et cheveux. Et c'est plutôt noir.
Vous avez du travail.
Cordialement.
23 juin 2023 à 14:07

Quand les pointes de touche de la fonction ohmmètre ne se touchent pas l'indication est 1 ce qui correspond à un circuit ouvert. C'est ce qu'il faut vérifier.
Pointes en contact, l'indication est zéro, ce qui est normal.
En contact avec les bornes de la résistance déconnectée vous devez trouvez R = U²/P, soit 26 ohms pour 2 000 W.
La fonction voltmètre est indépendante de la fonction ohmmètre.
On vous laisse tester.
Cordialement.
Pointes en contact, l'indication est zéro, ce qui est normal.
En contact avec les bornes de la résistance déconnectée vous devez trouvez R = U²/P, soit 26 ohms pour 2 000 W.
La fonction voltmètre est indépendante de la fonction ohmmètre.
On vous laisse tester.
Cordialement.
23 juin 2023 à 09:29

Bonjour.
Ce sont de petites enceintes amplifiées pas bien chères, dont les entrées sont asymétriques au niveau ligne.
Vous allez juste raccorder deux fiches mâles RCA en court-circuitant âme (point chaud) et blindage (point froid), puis vous allez progressivement augmenter le niveau. En aucun cas il ne doit y avoir de grésillement.
Vous pouvez aussi raccorder un lecteur de CD sur les entrées RCA : il ne doit y avoir aucun grésillement quel que soit le niveau.
On préfère les entrées RCA (bons contacts) plutôt que l'entrée jack stéréo 3,5.
Vous faites ces essais, et s'il n'y a pas de grésillement, on verra comment est faite la liaison amont (vous pouvez déjà préciser cela lors de votre retour).
S'il y a grésillement entrées en court-circuit, il y a un problème. On pense malgré tout que les enceintes amplifiées sont en état. En réalité il y a un ampli double dans une enceinte.
Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. On aime bien JBL, Yamaha et autres marques plus connues qui ne manquent pas sur le marché. Et 25 W en monitoring pour musicien est bien faible. Ce sont juste de petites enceintes de bureau pour un PC, sans plus.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Pas de problème particulier, on va essayer d'identifier le problème.
j'ai demandé sur plusieurs forum et personne n'a su trouver
Ce sont de petites enceintes amplifiées pas bien chères, dont les entrées sont asymétriques au niveau ligne.
Vous allez juste raccorder deux fiches mâles RCA en court-circuitant âme (point chaud) et blindage (point froid), puis vous allez progressivement augmenter le niveau. En aucun cas il ne doit y avoir de grésillement.
Vous pouvez aussi raccorder un lecteur de CD sur les entrées RCA : il ne doit y avoir aucun grésillement quel que soit le niveau.
On préfère les entrées RCA (bons contacts) plutôt que l'entrée jack stéréo 3,5.
Vous faites ces essais, et s'il n'y a pas de grésillement, on verra comment est faite la liaison amont (vous pouvez déjà préciser cela lors de votre retour).
S'il y a grésillement entrées en court-circuit, il y a un problème. On pense malgré tout que les enceintes amplifiées sont en état. En réalité il y a un ampli double dans une enceinte.
Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. On aime bien JBL, Yamaha et autres marques plus connues qui ne manquent pas sur le marché. Et 25 W en monitoring pour musicien est bien faible. Ce sont juste de petites enceintes de bureau pour un PC, sans plus.
A suivre.
Cordialement.
23 juin 2023 à 08:45

Re. Etant la propriété du fournisseur d'énergie on ne peut changer le DJ de branchement soi même.
Votre argument vis à vis d'Enedis est que le DJ est vétuste (>43 ans) et qu'il est sujet aux déclenchements intempestifs n'étant pas de type S. En plus, il se pourrait qu'il ne soit pas possible de le réarmer après un déclenchement, ce qui ne permet pas alors la mise sous tension de l'habitat. Un dysfonctionnement aléatoire non reproductible. Dans ce cas, c'est échange gratuit.
A part cela, une rénovation de votre tableau en changeant les fusibles au profit de disjoncteurs modulaires serait un bon investissement. On croit voir un seul interrupteur différentiel ; reste à savoir s'il est en amont de tous les fusibles.
Cordialement.
Votre argument vis à vis d'Enedis est que le DJ est vétuste (>43 ans) et qu'il est sujet aux déclenchements intempestifs n'étant pas de type S. En plus, il se pourrait qu'il ne soit pas possible de le réarmer après un déclenchement, ce qui ne permet pas alors la mise sous tension de l'habitat. Un dysfonctionnement aléatoire non reproductible. Dans ce cas, c'est échange gratuit.
A part cela, une rénovation de votre tableau en changeant les fusibles au profit de disjoncteurs modulaires serait un bon investissement. On croit voir un seul interrupteur différentiel ; reste à savoir s'il est en amont de tous les fusibles.
Cordialement.
23 juin 2023 à 08:23

Bonjour Yoann59. Avez vous souscrit un contrat double tarif HP / HC ?
Si oui, disposez vous d'une liaison bifilaire vers le Linky ou vers un relais 175 Hz ?
Si non, vous laissez le chauffe-eau sous tension en permanence.
En attendant, regardez un document ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Nota : si vous avez quelques bonnes centaines d'euros disponibles, rénover le tableau ne serait pas du luxe, juste un investissement nécessaire pour améliorer votre bien et la sécurité des personnes (pas de protection différentielle 30 mA). C'est le plus important qui apparaît en regardant la photo. Un vrai bric à brac non sécurisé.
Cordialement.
Si oui, disposez vous d'une liaison bifilaire vers le Linky ou vers un relais 175 Hz ?
Si non, vous laissez le chauffe-eau sous tension en permanence.
En attendant, regardez un document ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Nota : si vous avez quelques bonnes centaines d'euros disponibles, rénover le tableau ne serait pas du luxe, juste un investissement nécessaire pour améliorer votre bien et la sécurité des personnes (pas de protection différentielle 30 mA). C'est le plus important qui apparaît en regardant la photo. Un vrai bric à brac non sécurisé.
Cordialement.
22 juin 2023 à 20:35

Citation :C'est le disjoncteur de branchement. Il a fait son temps.
C'est le gros disjoncteur noir qui saute
Demandez le changement pour un type S.
22 juin 2023 à 19:23

Bonjour Panellite.
Il faut vous assurer que le disjoncteur de branchement est de type S, donc moins sensible aux déclenchements intempestifs.
Le DJ de type S se justifie également s'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
Le changement est du ressort d'Enedis.
Cordialement.
Citation :Doit-on comprendre que vous évoquez le disjoncteur différentiel de branchement, encore appelé disjoncteur d'abonné ?
cela ne disjoncte qu'au principal
Il faut vous assurer que le disjoncteur de branchement est de type S, donc moins sensible aux déclenchements intempestifs.
Le DJ de type S se justifie également s'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
Le changement est du ressort d'Enedis.
Cordialement.
22 juin 2023 à 15:19

Bonjour Flo7.
Difficile de vous répondre quoi que ce soit de positif avec si peu de renseignements.
L'écoulement au niveau du chauffe-eau n'est pas localisé.
La différence de niveau entre le siphon douche et le chauffe-eau n'est pas précisée.
L'écoulement peut se produire par le siphon du groupe de sécurité, auquel cas le bouchon est en aval.
Une photo peut aider.
Quoi qu'il en soit, faute de furet qui peut rapidement bloquer ou être inefficace, la méthode est d'utiliser un nettoyeur haute pression muni d'un tube spécial avec embout conique.
Il faut pouvoir l'insérer dans la canalisation.
D'où l'utilité des tampons de visite.
Quant à la substance, on voit qu'elle est blanche, sa consistance n'est pas précisée : type crème Chantilly ou pop-corn ?
Le vinaigre ne dissout rien. A part quelques particules de calcaire.
Cordialement.
Difficile de vous répondre quoi que ce soit de positif avec si peu de renseignements.
L'écoulement au niveau du chauffe-eau n'est pas localisé.
La différence de niveau entre le siphon douche et le chauffe-eau n'est pas précisée.
L'écoulement peut se produire par le siphon du groupe de sécurité, auquel cas le bouchon est en aval.
Une photo peut aider.
Quoi qu'il en soit, faute de furet qui peut rapidement bloquer ou être inefficace, la méthode est d'utiliser un nettoyeur haute pression muni d'un tube spécial avec embout conique.
Il faut pouvoir l'insérer dans la canalisation.
D'où l'utilité des tampons de visite.
Quant à la substance, on voit qu'elle est blanche, sa consistance n'est pas précisée : type crème Chantilly ou pop-corn ?
Le vinaigre ne dissout rien. A part quelques particules de calcaire.
Cordialement.
22 juin 2023 à 14:52

Bonjour jchris61.
Avez vous une idée de la puissance disponible par m² de cellules quand le soleil est au zénith ?
A comparer avec la puissance consommée par l'habitat.
Sur le papier l'idée est intéressante.
Pratiquement ce n''est pas réalisable facilement et pour peu d'euros.
Il faut des dizaines de m² de cellules, voire beaucoup plus, pour disposer d'une puissance significative.
Le forum n'élabore pas de projets.
Cordialement.
Avez vous une idée de la puissance disponible par m² de cellules quand le soleil est au zénith ?
A comparer avec la puissance consommée par l'habitat.
Sur le papier l'idée est intéressante.
Pratiquement ce n''est pas réalisable facilement et pour peu d'euros.
Il faut des dizaines de m² de cellules, voire beaucoup plus, pour disposer d'une puissance significative.
Le forum n'élabore pas de projets.
Cordialement.
22 juin 2023 à 13:51

La référence n'est pas bonne.
Voir la gamme ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/62198-ih-ihp-ita/#search
Que reprochez vous à cet interrupteur horaires ?
Est-il neuf ? D’occasion et d'origine douteuse ?
Voir la gamme ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/62198-ih-ihp-ita/#search
Que reprochez vous à cet interrupteur horaires ?
Est-il neuf ? D’occasion et d'origine douteuse ?
22 juin 2023 à 13:32

Citation :On ne sait pas si quelque chose doit s'allumer (pas de référence de l'appareil), mais que ce soit en l’absence de réseau ou non, elle garde l'heure.
quand je la branche, est-ce que ça doit s'allumer ?
Joignez la notice ou communiquez la référence. On ira fouiller sur le net pour en savoir plus.
Citation :Comment cela se traduit-il ?
il refuse de marché.
Citation :Pas d'idée pour le moment.
Ou bien est-ce que je ne comprends pas ?
A suivre.
22 juin 2023 à 12:17

Bonjour Josep.
Il faut avoir le schéma de câblage sous les yeux. On ne fait pas d'électricité sans schéma.
L'horloge est-elle à réserve de marche ?
Cordialement.
Citation :Un mauvais branchement. Il faut vérifier les raccordements.
Ça pourrait être quoi svp ?
Il faut avoir le schéma de câblage sous les yeux. On ne fait pas d'électricité sans schéma.
L'horloge est-elle à réserve de marche ?
Cordialement.
22 juin 2023 à 09:30

Bonjour Snaved.
Cette marque ne semble plus exister (on trouve des télécommandes).
Il faut voir les revendeurs ou installateurs spécialisés référencés sur le net.
Peut-être y en aura t-il un qui pourra vous renseigner.
Cordialement.
Cette marque ne semble plus exister (on trouve des télécommandes).
Il faut voir les revendeurs ou installateurs spécialisés référencés sur le net.
Peut-être y en aura t-il un qui pourra vous renseigner.
Cordialement.
22 juin 2023 à 08:39

Bonjour Rustine2405.
Il faut apporter des précisions.
Le phénomène est-il récent ou non ?
L'effet consiste-il en une baisse rapide de l'intensité lumineuse ? Une sorte d'extinction rapide.
Les luminaires sont-ils alimentés tous par le même circuit ? (Si on déclenche la protection surintensité sur le tableau de répartition, tout ces luminaires s'éteignent - oui ou non ?).
Les luminaires sont équipés de quels types de lampe ?
Les spots sont-ils équipés de :
- Lampes à incandescence ?
- Lampes led du type GU10 ?
- De leds intégrées au spot, et dans ce cas, sont-ce des premiers prix ou non ?
Vous répondez point par point.
Cordialement.
Il faut apporter des précisions.
Le phénomène est-il récent ou non ?
L'effet consiste-il en une baisse rapide de l'intensité lumineuse ? Une sorte d'extinction rapide.
Les luminaires sont-ils alimentés tous par le même circuit ? (Si on déclenche la protection surintensité sur le tableau de répartition, tout ces luminaires s'éteignent - oui ou non ?).
Les luminaires sont équipés de quels types de lampe ?
Les spots sont-ils équipés de :
- Lampes à incandescence ?
- Lampes led du type GU10 ?
- De leds intégrées au spot, et dans ce cas, sont-ce des premiers prix ou non ?
Citation :Non, pas pour le moment.
Savez-vous d'où cela pourrait venir ?
Vous répondez point par point.
Cordialement.
22 juin 2023 à 08:34

Bonjour. En photo 2 on voit un disjoncteur différentiel 10 A et une minuterie.
Sur la photo 4 un compteur individuel et un disjoncteur de calibre 6 A.
Une prise Green up est à brancher sur une ligne dédiée 16 ampères. Ici, l'installation n'est pas adaptée.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien agréé IRVE.
Cordialement.
Sur la photo 4 un compteur individuel et un disjoncteur de calibre 6 A.
Citation :On ne comprend pas bien l'intérêt.
...y rajouter mon disjoncteur pour ma Green up
Une prise Green up est à brancher sur une ligne dédiée 16 ampères. Ici, l'installation n'est pas adaptée.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien agréé IRVE.
Cordialement.
21 juin 2023 à 22:25

Re. Les paquets de 100 € volent en formation.
Ne pouvez vous pas demander d'autres devis ? Cela fait cher de l'heure même s'il faut amortir le matériel.
N'avez vous pas les capacités pour faire le travail vous même ? Il faut savoir travailler en plomberie, et posséder un nettoyeur HP avec lance de débouchage.
D'autres avis seraient bienvenus. A croire qu'il y a peu de contributeurs qui savent comment déboucher une évacuation. Ou qui ont des idées concernant les prix pratiqués. Et qui sont disponibles pour écrire un mot sur le forum.
On rappelle en permanence qu'une évacuation bien faite comporte de multiples tampons de visite afin de déboucher sans rien démonter ou casser. Le pire ce sont les douches.
Cordialement.
Ne pouvez vous pas demander d'autres devis ? Cela fait cher de l'heure même s'il faut amortir le matériel.
N'avez vous pas les capacités pour faire le travail vous même ? Il faut savoir travailler en plomberie, et posséder un nettoyeur HP avec lance de débouchage.
D'autres avis seraient bienvenus. A croire qu'il y a peu de contributeurs qui savent comment déboucher une évacuation. Ou qui ont des idées concernant les prix pratiqués. Et qui sont disponibles pour écrire un mot sur le forum.
On rappelle en permanence qu'une évacuation bien faite comporte de multiples tampons de visite afin de déboucher sans rien démonter ou casser. Le pire ce sont les douches.
Cordialement.
21 juin 2023 à 22:14

C'est le métier qui rentre. Malgré tout, il faudra changer les piles de la calculette (720 W ?).
Et puisqu'on est dans la correction du devoir, on utilise des majuscules (U et I, valeurs efficaces, V et W - unités qui découlent de noms propres).
Les minuscules sont pour les grandeurs instantanées : u(t) ou, comme le temps est la seule variable, u.
Cordialement.
Et puisqu'on est dans la correction du devoir, on utilise des majuscules (U et I, valeurs efficaces, V et W - unités qui découlent de noms propres).
Les minuscules sont pour les grandeurs instantanées : u(t) ou, comme le temps est la seule variable, u.
Cordialement.
21 juin 2023 à 22:05

Citation := résistance coupée ou conducteurs de connexion mal raccordés.
Le résultat est 1
Citation :Dans une vidéo, on voit qu'une résistance infinie correspond à l’indication 1.
...quelquefois une autre indication.
Pas trouvé la notice, mais ce n'est pas grave.
21 juin 2023 à 14:44

Citation :Vu d'ici, il semble que ce soit la même chose. On ne peut déboucher sans curer.
Débouchage + curage
Que serait un débouchage tout court ?
L'opérateur du camion est bien obligé de passer le tube tout du long de la canalisation.
Faites faire un deuxième devis si cela est possible.
Il ne faudrait pas jouer sur les mots.
On débouche - point. On est bien obligé de passer le tube entier, donc curer.
D'autres avis seraient bienvenus.
Pour déboucher soi même il faut être bon bricoleur et bien outillé. Il vaut mieux opérer en habitat individuel.
21 juin 2023 à 14:26

Bonjour Stéphanestc. Ce semble beaucoup.
Regardez le net avec les mots clés prix curage camion
Pas de TVA ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Regardez le net avec les mots clés prix curage camion
Pas de TVA ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 juin 2023 à 14:08

Bonjour TontonJeje.
Vous avez posé une question qui a attiré l'attention de différents contributeurs.
Un retour de votre part serait apprécié.
Vous avez posé une question qui a attiré l'attention de différents contributeurs.
Un retour de votre part serait apprécié.
21 juin 2023 à 09:31

Bonjour Panda.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur est la puissance mécanique utile nominale sur l'arbre.
Donc 350 W.
rac(3). U. I. cos(phi) est la puissance électrique absorbée au régime nominal, soit 509 W.
Entre les deux il y a les pertes de la machine. Le rendement au point nominal est alors Pu / Pa = 0,60 ce qui est très peu pour ce petit moteur.
Pour les gros il est nettement supérieur.
Cordialement.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur est la puissance mécanique utile nominale sur l'arbre.
Donc 350 W.
rac(3). U. I. cos(phi) est la puissance électrique absorbée au régime nominal, soit 509 W.
Entre les deux il y a les pertes de la machine. Le rendement au point nominal est alors Pu / Pa = 0,60 ce qui est très peu pour ce petit moteur.
Pour les gros il est nettement supérieur.
Cordialement.
21 juin 2023 à 08:45

Bonjour à tous,
Juste quelques remarques en passant.
On trouve l'histoire de cette société ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/IZI_by_EDF
Hellocasa est la société d'origine fondée par deux anciens de Blablacar et Airbnb en 2014.
Certes EDF est actionnaire, mais il n'est pas besoin de lire bien longtemps les écrits publiés sur le site pour constater que leurs auteurs montrent une certaine incompétence pour ce qu'on en a vu.
Mais EDF est derrière et délègue en donnant sa signature.
Sans vérifier.
Les connaissances sont loin d'être pointues. Le vocabulaire est approximatif. Dans certains examens professionnels cela ne passerait pas.
La société fournit une assistance sous le patronage d'EDF dans différents domaines, établit des devis etc. Et s'appuie sur un réseau d'artisans.
Bref, Il vaut mieux consulter le forum pour ce qui concerne les aspects réglementaires et pratiques liés à l'électricité de l'habitat, mais pas seulement. Plus de 24 000 sujets dans ce forum électricité traités au mieux depuis bien longtemps.
Ils sont peut-être meilleurs dans d'autres domaines qu'il faudrait consulter. Cela dépend des intervenants, de leur niveau de formation, de leur passé professionnel et de leur expérience du terrain.
Mais EDF donne son blanc seing.
Cordialement.
Juste quelques remarques en passant.
On trouve l'histoire de cette société ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/IZI_by_EDF
Hellocasa est la société d'origine fondée par deux anciens de Blablacar et Airbnb en 2014.
Certes EDF est actionnaire, mais il n'est pas besoin de lire bien longtemps les écrits publiés sur le site pour constater que leurs auteurs montrent une certaine incompétence pour ce qu'on en a vu.
Mais EDF est derrière et délègue en donnant sa signature.
Sans vérifier.
Les connaissances sont loin d'être pointues. Le vocabulaire est approximatif. Dans certains examens professionnels cela ne passerait pas.
La société fournit une assistance sous le patronage d'EDF dans différents domaines, établit des devis etc. Et s'appuie sur un réseau d'artisans.
Bref, Il vaut mieux consulter le forum pour ce qui concerne les aspects réglementaires et pratiques liés à l'électricité de l'habitat, mais pas seulement. Plus de 24 000 sujets dans ce forum électricité traités au mieux depuis bien longtemps.
Citation :C'est à voir effectivement.
Je ne sais pas si avec tout cela je ferai confiance aux conseillers IZI by EDF
Ils sont peut-être meilleurs dans d'autres domaines qu'il faudrait consulter. Cela dépend des intervenants, de leur niveau de formation, de leur passé professionnel et de leur expérience du terrain.
Mais EDF donne son blanc seing.
Cordialement.
20 juin 2023 à 23:28

Bonjour Flo. Ce n'est pas un site EDF. Ce qui est écrit est assez approximatif :
Confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
Un circuit de section 1,5 mm² doit être protégé par un DJ de calibre maximum 16 A (on peut mettre 10 A ou 2 A si l'on veut).
Pour les circuits en 2,5 mm², le calibre maximum du DJ est de 20 A. On peut mettre moins bien entendu. On met souvent du 16 A.
Pas d'obligation de créer un circuit spécifique pour hotte et frigo.
Etc.
Regardez là pour commencer : https://www.se.com/fr/fr/download/document/FRAED209944FR/
Et également sur le forum avec le moteur de recherche ci-dessus.
Cordialement.
Confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
Un circuit de section 1,5 mm² doit être protégé par un DJ de calibre maximum 16 A (on peut mettre 10 A ou 2 A si l'on veut).
Pour les circuits en 2,5 mm², le calibre maximum du DJ est de 20 A. On peut mettre moins bien entendu. On met souvent du 16 A.
Pas d'obligation de créer un circuit spécifique pour hotte et frigo.
Etc.
Regardez là pour commencer : https://www.se.com/fr/fr/download/document/FRAED209944FR/
Et également sur le forum avec le moteur de recherche ci-dessus.
Cordialement.
20 juin 2023 à 21:43

Bonjour Filon. De quel multimètre s'agit-il ?
Vous devez trouver R = 230²/P, P étant la puissance de la résistance.
Quand les pointes de touche sont en court-circuit, l'indication est 0 ; circuit ouvert, c'est l'infini, soit OL (over-limit) ou quelquefois une autre indication. Voyez le mode d'emploi, et vérifiez que les cordons soient en état.
Cordialement.
Vous devez trouver R = 230²/P, P étant la puissance de la résistance.
Citation :Pour le moment, nous non plus.
Je ne comprends pas pourquoi ?
Quand les pointes de touche sont en court-circuit, l'indication est 0 ; circuit ouvert, c'est l'infini, soit OL (over-limit) ou quelquefois une autre indication. Voyez le mode d'emploi, et vérifiez que les cordons soient en état.
Cordialement.
20 juin 2023 à 17:00

Re. On suppose que le contacteur commute juste les 3 phases vers le moteur.
On croit voir que ce sont les conducteurs marron, noir, blanc.
Si la mesure d'isolement est faite à ce niveau, on branche les pointes de touche entre chaque conducteur et la terre. Le mesurage donne alors l'isolement de la ligne et du moteur, sans savoir de quel enroulement il s'agit.
On ne recommande pas de sortir la pompe et de démonter le bornier, vu l'étanchéité qu'il faut conserver.
L'usure de la pompe concerne les parties mécaniques, essentiellement les roulements.
Si vous voulez sortir la pompe, on la dispose sur une planche et on fait le mesurage entre chaque conducteur d'amenée et la carcasse. Tant que vous trouvez plus de 400 kilo ohms, c'est bon.
Comme vu d'ici on est limité, on ne peut en dire plus.
Quand on a un moteur asynchrone douteux devant soi (qui fait déclencher un DDR), on fait comme indiqué : "on mesure la résistance d'isolement de chaque bobinage entre la carcasse de la machine, et entre les enroulements (en ôtant les barrettes de couplage) "
Le technicien qui effectue le contrôle peut aussi mesurer les trois courants et voir s'ils sont bien équilibrés.
Bref, des mesures classiques sur un moteur asynchrone triphasé.
Ce qui est certain est qu'on ne change pas une telle machine au vu des tests effectués.
Cordialement.
On croit voir que ce sont les conducteurs marron, noir, blanc.
Si la mesure d'isolement est faite à ce niveau, on branche les pointes de touche entre chaque conducteur et la terre. Le mesurage donne alors l'isolement de la ligne et du moteur, sans savoir de quel enroulement il s'agit.
On ne recommande pas de sortir la pompe et de démonter le bornier, vu l'étanchéité qu'il faut conserver.
L'usure de la pompe concerne les parties mécaniques, essentiellement les roulements.
Si vous voulez sortir la pompe, on la dispose sur une planche et on fait le mesurage entre chaque conducteur d'amenée et la carcasse. Tant que vous trouvez plus de 400 kilo ohms, c'est bon.
Comme vu d'ici on est limité, on ne peut en dire plus.
Quand on a un moteur asynchrone douteux devant soi (qui fait déclencher un DDR), on fait comme indiqué : "on mesure la résistance d'isolement de chaque bobinage entre la carcasse de la machine, et entre les enroulements (en ôtant les barrettes de couplage) "
Le technicien qui effectue le contrôle peut aussi mesurer les trois courants et voir s'ils sont bien équilibrés.
Bref, des mesures classiques sur un moteur asynchrone triphasé.
Ce qui est certain est qu'on ne change pas une telle machine au vu des tests effectués.
Cordialement.
20 juin 2023 à 14:41

Re. Le problème est la tension de sortie graduable 230 V AC. Donc pas 12 V comme ce que vous pensez.
Donc il faut que le réparateur approfondisse sans conseiller de changer un composant au petit bonheur la chance. Ce n'est pas ainsi qu'on dépanne. Il y a une certaine logique dans la procédure de dépannage.
Vous avez remarqué que pour que le convertisseur fonctionne, il faut une charge minimum de 20 W 230 V en sortie.
Le problème reste entier, le dépanneur est à côté de la plaque, et vos mesures ne sont pas significatives.
Et on ne sait pas à quoi sert le convertisseur.
Cordialement.
Citation :Le diagnostic n'a pas été fait. On ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut.
...mais m'a suggéré un remplacement.
Donc il faut que le réparateur approfondisse sans conseiller de changer un composant au petit bonheur la chance. Ce n'est pas ainsi qu'on dépanne. Il y a une certaine logique dans la procédure de dépannage.
Vous avez remarqué que pour que le convertisseur fonctionne, il faut une charge minimum de 20 W 230 V en sortie.
Le problème reste entier, le dépanneur est à côté de la plaque, et vos mesures ne sont pas significatives.
Et on ne sait pas à quoi sert le convertisseur.
Cordialement.
20 juin 2023 à 12:09

Bonjour Cyril76410.
Après avoir fait un tour sur le net, il apparaît que l'alimentation de la clim doit être dédiée, ce qu'on comprend. On fait de même pour un four ou un lave-linge. Dans l'ancien non rénové cela peut poser un problème.
Ce qui justifie aussi de rénover les installations électriques anciennes.
Certes, un tableautin avec DJ 16 A devrait suffire (sachant que la ligne est en aval d'un ID 30 mA - à confirmer), mais il est spécifié que le raccordement sur un réseau de PC est interdit, ce qui se conçoit, et même si électriquement n'y a aucun risque.
Si vous avez la possibilité de tirer une ligne en 3G2,5 depuis le tableau de répartition, protégée par un DJ 16 A ou 20 A (on rappelle que le DJ protège la ligne et pas l'équipement branché au bout) vous serez définitivement tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Après avoir fait un tour sur le net, il apparaît que l'alimentation de la clim doit être dédiée, ce qu'on comprend. On fait de même pour un four ou un lave-linge. Dans l'ancien non rénové cela peut poser un problème.
Ce qui justifie aussi de rénover les installations électriques anciennes.
Certes, un tableautin avec DJ 16 A devrait suffire (sachant que la ligne est en aval d'un ID 30 mA - à confirmer), mais il est spécifié que le raccordement sur un réseau de PC est interdit, ce qui se conçoit, et même si électriquement n'y a aucun risque.
Si vous avez la possibilité de tirer une ligne en 3G2,5 depuis le tableau de répartition, protégée par un DJ 16 A ou 20 A (on rappelle que le DJ protège la ligne et pas l'équipement branché au bout) vous serez définitivement tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juin 2023 à 11:00