Re.
Quant au prix de Chutunic, c'est celui du confort que vous pouvez considérer comme étant un investissement concernant l'amélioration de l'habitat.
Les configurations 2 et 3 sont pratiquement équivalentes. Deux changements de direction ne limiteront pas la vitesse de l'écoulement.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
Citation :Non, ce n'est pas la pente, mais juste le dessin 3 où un tube arrive en plein milieu (quid de l'esthétique ?). Le doute concerne l'efficacité de la configuration concernant la diminution du bruit de l'écoulement ; en gros, on ne sait pas si le bruit sera moindre qu'en 1. Dès l'instant ou un fluide s'écoule plus ou moins vite suivant le débit (donc à la vitesse), il y a du bruit. D'où l'idée que vous avez reprise et qui est peut-être la solution, le système Chutunic et les caissons isolants.
pourriez vous me dire pourquoi la pente à 45 ne semble pas efficace
Quant au prix de Chutunic, c'est celui du confort que vous pouvez considérer comme étant un investissement concernant l'amélioration de l'habitat.
Les configurations 2 et 3 sont pratiquement équivalentes. Deux changements de direction ne limiteront pas la vitesse de l'écoulement.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 14:04

Bonjour brobi.
A partir de là on ne déduit rien de significatif. PAC ou pas PAC ? On ne saura jamais. La plupart du temps, les internautes qui ne s'identifient pas ne reviennent pas.
En parcourant le forum vous verrez que les explications initiales sont souvent très imprécises. Vous verrez alors que les contributions commencent souvent par : "on peut supposer que... sauf erreur". Bref, on ne rentre pas directement dans le sujet tant que nous n'avons pas de certitudes. Malgré cela, il arrive d'aller trop vite et de faire des "hors sujet". Mais il faut qu'il y ait échanges.
Les chutes de tension en ligne sont généralement calculées avec une calculatrice en ligne basée sur la formule générale démontrée un peu partout. Ou bien des calculatrices "maison".
On évite les formules simplifiées comme la vôtre, qui est inexploitable dès l'instant où les unités ne sont pas précisées. Néanmoins, on reconnait R.I
La densité de courant est une donnée ancienne que nous connaissons, mais qui est juste un ordre de grandeur. Elle ne sert jamais pour définir une ligne. Les caractéristiques des matériaux, la géométrie des lignes, les modes de pose, les conditions de refroidissement, figurent parmi les critères de choix. Ce n'est pas forcément très simple. Et nous avons toujours un œil sur la C15-100
Revenez traiter d'autres sujets, pour le fun ou pour faire avancer les schmilbliks.
Cordialement.
Citation :Hélas, le sujet initial ne mentionne pas l'existence d'une PAC. Le seul indice est une intensité qu'on suppose être en ligne. Ce qui serait incompatible avec l'existence d'une PAC.
C'est pourquoi je suis parti sur une PAC de 12 kW mono, comme il est mentionné dans le sujet initial.
A partir de là on ne déduit rien de significatif. PAC ou pas PAC ? On ne saura jamais. La plupart du temps, les internautes qui ne s'identifient pas ne reviennent pas.
En parcourant le forum vous verrez que les explications initiales sont souvent très imprécises. Vous verrez alors que les contributions commencent souvent par : "on peut supposer que... sauf erreur". Bref, on ne rentre pas directement dans le sujet tant que nous n'avons pas de certitudes. Malgré cela, il arrive d'aller trop vite et de faire des "hors sujet". Mais il faut qu'il y ait échanges.
Les chutes de tension en ligne sont généralement calculées avec une calculatrice en ligne basée sur la formule générale démontrée un peu partout. Ou bien des calculatrices "maison".
On évite les formules simplifiées comme la vôtre, qui est inexploitable dès l'instant où les unités ne sont pas précisées. Néanmoins, on reconnait R.I
La densité de courant est une donnée ancienne que nous connaissons, mais qui est juste un ordre de grandeur. Elle ne sert jamais pour définir une ligne. Les caractéristiques des matériaux, la géométrie des lignes, les modes de pose, les conditions de refroidissement, figurent parmi les critères de choix. Ce n'est pas forcément très simple. Et nous avons toujours un œil sur la C15-100
Revenez traiter d'autres sujets, pour le fun ou pour faire avancer les schmilbliks.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 10:40

Bonjour. On ne peut conseiller de solution efficace, mais juste proposer quelques idées.
La solution 3 semble intéressante afin d'éviter un engorgement éventuel comme on voit sur le schéma 1.
On sait que deux coudes à 45 ° sont préférables à un seul.
Nicoll a développé le système Chutunic qui permet des écoulements relativement discrets.
Cela ne vous empêchera pas d'isoler les conduits en les enfermant, si besoin est, dans un coffrage acoustiquement isolé.
Il est conseillé de poser des tampons de visite un peu partout afin de faciliter le débouchage "au cas où".
La solution 3 semble encombrante. Sur le papier, il n'est pas certain que ce soit efficace.
La 1 avec le système Chutunic, deux coudes à 45 ° pour faire 90 °, des tampons de visite, une pente suffisante, un coffrage isolant, serait à étudier.
https://www.nicoll.fr/fr/evacuation-regrouper-eaux-usees-eaux-vannes-chutunic
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La solution 3 semble intéressante afin d'éviter un engorgement éventuel comme on voit sur le schéma 1.
On sait que deux coudes à 45 ° sont préférables à un seul.
Nicoll a développé le système Chutunic qui permet des écoulements relativement discrets.
Cela ne vous empêchera pas d'isoler les conduits en les enfermant, si besoin est, dans un coffrage acoustiquement isolé.
Il est conseillé de poser des tampons de visite un peu partout afin de faciliter le débouchage "au cas où".
La solution 3 semble encombrante. Sur le papier, il n'est pas certain que ce soit efficace.
La 1 avec le système Chutunic, deux coudes à 45 ° pour faire 90 °, des tampons de visite, une pente suffisante, un coffrage isolant, serait à étudier.
https://www.nicoll.fr/fr/evacuation-regrouper-eaux-usees-eaux-vannes-chutunic
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 09:00

Bonjour à tous. Juste un complément.
Sinon, le débit du LL est tel que le tube se remplit plus vite qu'il se vide et il y a débordement.
De nombreux sujets du forum abordent ce type d'incident. Le remède est toujours le même, augmenter la longueur du tube d'évacuation.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas une solution très scientifique.
je fais tout en 32 et je croise les doigts
Citation :Oui, mais à la condition de prolonger le tube d'évacuation vers le haut avec un manchon collé, de façon à ce que l'axe de sortie du siphon et le haut du tube soient à 50 cm environ.
je fais toute ma rallonge d''évacuation en 40mm
Sinon, le débit du LL est tel que le tube se remplit plus vite qu'il se vide et il y a débordement.
De nombreux sujets du forum abordent ce type d'incident. Le remède est toujours le même, augmenter la longueur du tube d'évacuation.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 08:22

Citation :Oui, avec une olive neuve.
Je vais essayer ça.
09 juillet 2023 à 22:16

Citation :Non, mais sur le schéma 2 le branchement ne m'apparaissait pas clairement avec l'ID à côté. Donc bien compris pour le troisième ID.
mais peut-être l'ai-je mal interprété ?
Votre projet tire à sa fin pour ce qui concerne les implantations.
Je ne sais si cela est écrit, mais un départ vers une borne de recharge de véhicule électrique sera peut-être nécessaire un jour. Il devra être complètement autonome par rapport aux 3 ID.
Les panneaux solaires devront peut-être avoir leur propre tableau. Mais vous n'en n’êtes pas encore là.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 21:01

Bonjour Olig.
Au vu du schéma 2 cela se tient, sauf le parafoudre.
Il vous faut un parafoudre avec protection surintensité intégrée et cartouches interchangeables comme conseillé. En Legrand, Schneider Electric ou Hager.
Il ne se branche pas en sortie d'ID.
Voir les nombreux exemples disponibles sur le forum à l'aide du moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés branchement parafoudre GL
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Au vu du schéma 2 cela se tient, sauf le parafoudre.
Il vous faut un parafoudre avec protection surintensité intégrée et cartouches interchangeables comme conseillé. En Legrand, Schneider Electric ou Hager.
Il ne se branche pas en sortie d'ID.
Voir les nombreux exemples disponibles sur le forum à l'aide du moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés branchement parafoudre GL
Citation :Ne se justifie pas.
installer un troisième ID en rangée 3
Citation :Non. Vous allez corriger.
5. Relier le parafoudre par des peignes horizontaux à l'ID de la troisième rangée
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 19:15

Bonjour zarzash.
Un certain nombre de sujets que vous avez posés sont demeurés sans réponse :
http://www.forum-chauffage.com/gresillement-relai-modulaire.html
http://www.forum-chauffage.com/reglage-temperature-chaudière.html
http://www.forum-chauffage.com/reglage-robinetterie.html
Il est possible que l'olive soit HS à force de la serrer.
On nettoie bien le tube avec de l'abrasif très fin, on enduit de graisse silicone plomberie olive, cône, tube, filetages, puis on serre juste ce qu'il faut.
Cordialement.
Un certain nombre de sujets que vous avez posés sont demeurés sans réponse :
http://www.forum-chauffage.com/gresillement-relai-modulaire.html
http://www.forum-chauffage.com/reglage-temperature-chaudière.html
http://www.forum-chauffage.com/reglage-robinetterie.html
Il est possible que l'olive soit HS à force de la serrer.
On nettoie bien le tube avec de l'abrasif très fin, on enduit de graisse silicone plomberie olive, cône, tube, filetages, puis on serre juste ce qu'il faut.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 14:33

Bonjour Brobi. Juste une remarque en passant.
La question initiale évoque juste une puissance de 12 kW, une intensité de 44 A en 230 V.
Ce qui ne correspond nullement à une pompe à chaleur.
Sans vouloir vous fâcher, votre développement est donc hors sujet, alors que le sujet peut faire penser à une sorte de thermoplongeur si cela existe (existait ?) pour une piscine.
Lors des contributions il vaut mieux prendre son temps.
On trouve néanmoins des réponses conformes aux menues hypothèses, et beaucoup d'autres à côté.
Il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus la densité de courant de 5 A / mm².
On vous laisse chercher votre erreur.
Merci pour votre contribution.
Cordialement.
La question initiale évoque juste une puissance de 12 kW, une intensité de 44 A en 230 V.
Ce qui ne correspond nullement à une pompe à chaleur.
Sans vouloir vous fâcher, votre développement est donc hors sujet, alors que le sujet peut faire penser à une sorte de thermoplongeur si cela existe (existait ?) pour une piscine.
Lors des contributions il vaut mieux prendre son temps.
On trouve néanmoins des réponses conformes aux menues hypothèses, et beaucoup d'autres à côté.
Il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus la densité de courant de 5 A / mm².
Citation :12 kVA sous 230 V correspond à une intensité de 52 A.
alimenter la PAC de 12 kVA avec un câble 3 G 2,5 carré.
On vous laisse chercher votre erreur.
Citation :Pas tant que cela !
Facile comme tout!!!!.
Citation :Au moins ce n'est pas inutile. De toute façon le sujet, mal ficelé au départ, est mort né depuis son origine.
ça m'a fait plaisir!!!!!!
Merci pour votre contribution.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 11:14

Bonjour Audrey. N'oubliez pas de vous identifier.
Curieux qu'un plombier, théoriquement un homme de l'art (mais à vous lire, on en doute), vous propose un bricolage à la va vite.
Parlez en à votre entourage afin d'avoir d'autres avis.
Sur le forum vous pourrez constater que les contributeurs réguliers préconisent toujours du travail bien fait et non du rafistolage.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Curieux qu'un plombier, théoriquement un homme de l'art (mais à vous lire, on en doute), vous propose un bricolage à la va vite.
Parlez en à votre entourage afin d'avoir d'autres avis.
Sur le forum vous pourrez constater que les contributeurs réguliers préconisent toujours du travail bien fait et non du rafistolage.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 10:55

Bonjour invité X.
Des photos nettes peuvent aider.
La porte est-elle neuve ?
De marque reconnue et documentée ?
Accompagnée d'une notice de montage ?
Des cales en bois sont-elles compatibles avec un milieu humide ?
Difficile d’imaginer l'ascension d'une porte.
Cordialement.
Citation :Ce qui aurait été précieux pour essayer de vous aider est de vous identifier avec un pseudo afin que vous puissiez recevoir les notifications et engager des échanges.
Merci pour vos précieuses explications.
Des photos nettes peuvent aider.
La porte est-elle neuve ?
De marque reconnue et documentée ?
Accompagnée d'une notice de montage ?
Des cales en bois sont-elles compatibles avec un milieu humide ?
Difficile d’imaginer l'ascension d'une porte.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 10:50

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Si non, il n'y a pas d'obligation.
Si oui, il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré comme proposé par l'ami CMT.
Ensuite, il y a de la place sur le rail du haut à droite.
Dans l'idéal il faudrait un bornier de phase et un autre de neutre, et comme déjà dit, utiliser des peignes verticaux.
Pour la pose du parafoudre on respecte la règle des 50 cm.
Voir ici : Parafoudre Legrand
Cordialement.
Citation :Êtes vous dans ce cas de figure ?
Parafoudre obligatoire en Gironde si l'arrivée EDF est aérienne entre le transfo du quartier et l'habitation.
Si non, il n'y a pas d'obligation.
Si oui, il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré comme proposé par l'ami CMT.
Ensuite, il y a de la place sur le rail du haut à droite.
Dans l'idéal il faudrait un bornier de phase et un autre de neutre, et comme déjà dit, utiliser des peignes verticaux.
Pour la pose du parafoudre on respecte la règle des 50 cm.
Voir ici : Parafoudre Legrand
Cordialement.
08 juillet 2023 à 23:33

Bonjour Audrey.
On vous laisse faire la dépose et creuser.
Le vide sanitaire est un atout pour réaliser l'évacuation.
Cordialement.
Citation :Voyez vous un autre moyen ?
déposer le receveur existant et creuser la longueur manquante pour mettre le nouveau ?
On vous laisse faire la dépose et creuser.
Le vide sanitaire est un atout pour réaliser l'évacuation.
Cordialement.
08 juillet 2023 à 17:19

Bonjour MIKom29. Il faut éviter de confondre puissance instantanée en watts ou voltampères, et consommation d'énergie active en wattheures.
Il faut affiner vos mesures et savoir avec exactitude qui mesure quoi et en quelle unité.
On sait, si l'on a travaillé la question, que les mesures par différence sont affectées par une incertitude relative loin d'être négligeable.
Les fuites d'électricité n'existent pas. Quand elles se produisent cela se nomme défaut d'isolement et un organe de protection différentielle déclenche.
Ce n'est pas du "pinaillage", mais dans votre cas il s'agit de mesures physiques pour lesquelles on cherche les causes des différences éventuelles dans vos relevés.
On vous laisse approfondir.
A suivre.
Cordialement.
Il faut affiner vos mesures et savoir avec exactitude qui mesure quoi et en quelle unité.
On sait, si l'on a travaillé la question, que les mesures par différence sont affectées par une incertitude relative loin d'être négligeable.
Les fuites d'électricité n'existent pas. Quand elles se produisent cela se nomme défaut d'isolement et un organe de protection différentielle déclenche.
Citation :Non. On se permet d'être rigoureux. Un appareil électrique ne se mesure pas.
censé mesurer les appareils électriques
Ce n'est pas du "pinaillage", mais dans votre cas il s'agit de mesures physiques pour lesquelles on cherche les causes des différences éventuelles dans vos relevés.
On vous laisse approfondir.
A suivre.
Cordialement.
08 juillet 2023 à 17:16

Bonjour Bricolo9, et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.
Cordialement.
08 juillet 2023 à 10:36

Bonjour Bricolo9. Comment se termine l'histoire ?
08 juillet 2023 à 09:24

Bonjour Claps. Une fissure, soit, mais après ?
Un maçon expérimenté pourra, sur place, répondre à vos questions.
Cordialement.
Un maçon expérimenté pourra, sur place, répondre à vos questions.
Cordialement.
08 juillet 2023 à 08:44

Bonjour Jybes.
Fusibles AD ? Relais 175 Hz ? Autre ?
Cordialement.
Citation :C'est une bonne idée au départ. Mais si vous n'avez pas les connaissances nécessaires (ce que montre votre question) et une expérience confirmée, il vaut mieux éviter. L'électricité est un métier.
J'ai tout supprimé pour partir de zéro
Fusibles AD ? Relais 175 Hz ? Autre ?
Cordialement.
08 juillet 2023 à 08:19

Bonjour Bastieen. La notice est là : https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/brancher-ou-debrancher-votre-livebox-modem/livebox-5-installer-premiere-installation-_286743-827392
Le plus simple est de tout faire fonctionner en wifi. Quitte à installer un répéteur. Mais tout d'abord il faut essayer sans.
Le téléphone fixe est à raccorder sur l'une des prises vertes.
Cordialement.
Le plus simple est de tout faire fonctionner en wifi. Quitte à installer un répéteur. Mais tout d'abord il faut essayer sans.
Le téléphone fixe est à raccorder sur l'une des prises vertes.
Cordialement.
08 juillet 2023 à 08:12

Bonjour Bastien.
Il y a 4 ports utilisables en sortie de box. + le téléphone.
On ne sait pas comment sont alimentées vos prises. Il n'est pas certain que le répartiteur ait une utilité.
Un document précisant les liaisons à effectuer est inclus avec la box.
Cordialement.
Il y a 4 ports utilisables en sortie de box. + le téléphone.
On ne sait pas comment sont alimentées vos prises. Il n'est pas certain que le répartiteur ait une utilité.
Un document précisant les liaisons à effectuer est inclus avec la box.
Cordialement.
07 juillet 2023 à 21:06

Bonjour Grui.
Vous pouvez commander une ouverture et aider à la main le vantail capricieux à pivoter.
S'il y a fonctionnement normal, il faudra chercher autour de la motorisation.
Ce peut être aussi un problème de relais fatigué si l'alimentation du moteur est aléatoire (on entend le relais, mais les contacts oxydés ne commutent pas).
Cordialement.
Citation :Peut-être un problème mécanique.
D'où le problème peut-il provenir ?
Vous pouvez commander une ouverture et aider à la main le vantail capricieux à pivoter.
S'il y a fonctionnement normal, il faudra chercher autour de la motorisation.
Ce peut être aussi un problème de relais fatigué si l'alimentation du moteur est aléatoire (on entend le relais, mais les contacts oxydés ne commutent pas).
Cordialement.
07 juillet 2023 à 14:55

Bien reçu. N'oubliez pas de vous identifier.
C'est bien que la tuyauterie soit en cuivre.
Vous pouvez fermer l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité du chauffe-eau et voir s'il y a encore des coups de bélier intempestifs. On peut mettre en cause la surpression ; on met alors un réducteur en en sortie du compteur, juste après la vanne, et avec un manomètre muni également d'une vanne (mauvaise expérience ici = inondation due à un manomètre fuyant la nuit).
Mais le groupe peut aussi être responsable s'il est ancien et entartré.
Cordialement.
C'est bien que la tuyauterie soit en cuivre.
Vous pouvez fermer l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité du chauffe-eau et voir s'il y a encore des coups de bélier intempestifs. On peut mettre en cause la surpression ; on met alors un réducteur en en sortie du compteur, juste après la vanne, et avec un manomètre muni également d'une vanne (mauvaise expérience ici = inondation due à un manomètre fuyant la nuit).
Mais le groupe peut aussi être responsable s'il est ancien et entartré.
Cordialement.
07 juillet 2023 à 14:34

Re.
Pour mémoire : https://www.jonction-et-derivation-electriques.fr/epages/294626.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/294626/Products/J020359T40
Cordialement.
Citation :Moi, non, d'autant plus que c'est le vôtre, donné à 11:10
Auriez-vous un lien à partager ?
Pour mémoire : https://www.jonction-et-derivation-electriques.fr/epages/294626.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/294626/Products/J020359T40
Cordialement.
06 juillet 2023 à 20:37

Bonjour Julien.
Cas de force majeure, il va falloir adapter.
La vidéo montre que la jonction est faite en utilisant des bornes rapides type Wago sans levier (difficile à démonter). Vous pouvez faire pareil.
Il y a un certain temps, on aurait pu tortiller soigneusement les 3 brins rigides sur 1,5 cm avec une pince universelle, puis souder l'ensemble à l'étain. On parfait la jonction avec un domino de taille adaptée.
L'essentiel n'est pas tellement la résine, mais la qualité des contacts.
Quelque part dans le dossier installation électrique de l'habitat, vous signalez la modification, circuit concerné et emplacement de la boîte.
Bien sûr, vous protégez la ligne avec un disjoncteur relativement sous-dimensionné par rapport à a norme (6 ou 10 A).
Néanmoins, vous pouvez encastrer une trappe de 50×50 cm au droit de la boîte.
On suppose que vous allez parfaire l'isolation derrière les cloisons verticales.
Attention aussi aux entrées d'air. On suppose que la pièce va être bien ventilée.
Cordialement.
Cas de force majeure, il va falloir adapter.
La vidéo montre que la jonction est faite en utilisant des bornes rapides type Wago sans levier (difficile à démonter). Vous pouvez faire pareil.
Il y a un certain temps, on aurait pu tortiller soigneusement les 3 brins rigides sur 1,5 cm avec une pince universelle, puis souder l'ensemble à l'étain. On parfait la jonction avec un domino de taille adaptée.
L'essentiel n'est pas tellement la résine, mais la qualité des contacts.
Quelque part dans le dossier installation électrique de l'habitat, vous signalez la modification, circuit concerné et emplacement de la boîte.
Bien sûr, vous protégez la ligne avec un disjoncteur relativement sous-dimensionné par rapport à a norme (6 ou 10 A).
Néanmoins, vous pouvez encastrer une trappe de 50×50 cm au droit de la boîte.
On suppose que vous allez parfaire l'isolation derrière les cloisons verticales.
Attention aussi aux entrées d'air. On suppose que la pièce va être bien ventilée.
Cordialement.
06 juillet 2023 à 14:52

Bonjour JDC.
D'origine, le four est câblé en 380 V probablement avec des résistances connectées en étoile.
Le couplage en parallèle 230 V n'est pas prévu.
Ce n'est pas un travail bien compliqué pour qui est du métier, donc, étant débutant, vous ne pourrez le faire vous même.
Vous pouvez contacter un électricien expérimenté, un bac pro qui sort de l'école (à condition qu'il soit dument guidé et contrôlé), ou cette société : https://fours.potiers.info/tag/keramon/
Essayez de vous rapprocher de la société Keramon, afin qu'elle vous fournisse le schéma actuel, et éventuellement celui correspondant au câblage monophasé 230 V.
Il n'est pas certain que l'activité de construction de fours soit encore effective https://www.pagesjaunes.fr/pros/07511052
La ligne 6 mm² est à protéger par un DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
6 kVA pour faire fonctionner un four de 5 kVA risque d'être trop juste.
Cordialement.
D'origine, le four est câblé en 380 V probablement avec des résistances connectées en étoile.
Le couplage en parallèle 230 V n'est pas prévu.
Ce n'est pas un travail bien compliqué pour qui est du métier, donc, étant débutant, vous ne pourrez le faire vous même.
Vous pouvez contacter un électricien expérimenté, un bac pro qui sort de l'école (à condition qu'il soit dument guidé et contrôlé), ou cette société : https://fours.potiers.info/tag/keramon/
Essayez de vous rapprocher de la société Keramon, afin qu'elle vous fournisse le schéma actuel, et éventuellement celui correspondant au câblage monophasé 230 V.
Il n'est pas certain que l'activité de construction de fours soit encore effective https://www.pagesjaunes.fr/pros/07511052
La ligne 6 mm² est à protéger par un DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
6 kVA pour faire fonctionner un four de 5 kVA risque d'être trop juste.
Cordialement.
06 juillet 2023 à 14:28

Bonjour Aurélie80.
Le cuisiniste n'avait pas tort, et le forum en apporte la justification. La solution personnelle aurait consisté à changer le câble de raccordement pour un plus long à partir du bornier de la plaque. Solution beaucoup plus simple et plus rapide.
On sait faire aussi de bonnes liaisons avec des dominos.
Cordialement.
Le cuisiniste n'avait pas tort, et le forum en apporte la justification. La solution personnelle aurait consisté à changer le câble de raccordement pour un plus long à partir du bornier de la plaque. Solution beaucoup plus simple et plus rapide.
Citation :Oui, mais à la condition que les raccordements soient bien faits, donc avec de bons contact. C'est pour cela qu'on favorise les borniers rapides type Wago.
Il m'a certifié que cela ne risquait rien.
On sait faire aussi de bonnes liaisons avec des dominos.
Cordialement.
05 juillet 2023 à 15:55

Bonjour. Juste un complément en passant.
Les câbleries Daumesnil et Nexans auxquelles nous nous référons souvent, précisent que le câble HO5VV-F 3×2,5 mm² supporte 24 A en régime permanent à l'air libre (+ 5°C à + 60°C)
On en déduit que la probabilité que l'intensité du courant dans le câble soit supérieure à 24 A est suffisamment faible pour que le constructeur ait choisi cette section de câble.
C'est quand même un choix lié au prix de revient de la plaque. La technologie fait le reste.
De toute façon, à la moindre surintensité pointe comprise entre 5 et 8 I nominal du DJ courbe C, ce dernier déclenche.
Il n'y a donc aucun danger à raccorder la plaque de cuisson telle qu'elle est vendue sur la sortie de câble 32 A protégée par un DJ 32 A.
Cordialement.
Les câbleries Daumesnil et Nexans auxquelles nous nous référons souvent, précisent que le câble HO5VV-F 3×2,5 mm² supporte 24 A en régime permanent à l'air libre (+ 5°C à + 60°C)
On en déduit que la probabilité que l'intensité du courant dans le câble soit supérieure à 24 A est suffisamment faible pour que le constructeur ait choisi cette section de câble.
C'est quand même un choix lié au prix de revient de la plaque. La technologie fait le reste.
Citation :C'est inutile.
Du coup j'ai modifié mon tableau pour remplacer mon disjoncteur 32Ampère par un disjoncteur 25A,
De toute façon, à la moindre surintensité pointe comprise entre 5 et 8 I nominal du DJ courbe C, ce dernier déclenche.
Il n'y a donc aucun danger à raccorder la plaque de cuisson telle qu'elle est vendue sur la sortie de câble 32 A protégée par un DJ 32 A.
Cordialement.
05 juillet 2023 à 14:08

Bonjour Lemimelo. Merci pour votre retour, très informatif qui plus est.
Il est vrai que rencontrer des conducteurs en aluminium dans l'habitat est peu fréquent. Les remplacer lors de la rénovation semble indispensable afin de ne pas laisser en place des conducteurs obsolètes et peu pratiques à raccorder.
Vous ferez au mieux, en étant patient et inventif.
Cordialement.
Il est vrai que rencontrer des conducteurs en aluminium dans l'habitat est peu fréquent. Les remplacer lors de la rénovation semble indispensable afin de ne pas laisser en place des conducteurs obsolètes et peu pratiques à raccorder.
Vous ferez au mieux, en étant patient et inventif.
Cordialement.
05 juillet 2023 à 10:25

Bonjour Alain.
Sauf erreur, vous avez posé une question concernant le mesurage de puissance en 2016.
Un retour aurait été apprécié.
Facteur de puissance utilisation d'un wattmètre
La fonction anti calcaire est assurée par l'adoucisseur lui même (le calcaire n'est pas en suspension, mais dissout dans l'eau, et ne peut donc être filtré).
Le filtre en amont retient les particules en suspension de différentes dimensions, suivant le filtre utilisé.
Ce filtre est utilisé dans un bol universel : https://www.bwt-shop.fr/consommables/16-cartouche-anti-impuretes-dgd.html et devrait faire votre affaire.
Vous verrez d'autres filtres sur le site.
Notamment celui-ci, qui ne se justifie pas dans le cadre d'un adoucisseur : https://www.bwt-shop.fr/consommables/17-cartouche-antitartre-aqa-nano.html
Cordialement.
Sauf erreur, vous avez posé une question concernant le mesurage de puissance en 2016.
Un retour aurait été apprécié.
Facteur de puissance utilisation d'un wattmètre
La fonction anti calcaire est assurée par l'adoucisseur lui même (le calcaire n'est pas en suspension, mais dissout dans l'eau, et ne peut donc être filtré).
Le filtre en amont retient les particules en suspension de différentes dimensions, suivant le filtre utilisé.
Ce filtre est utilisé dans un bol universel : https://www.bwt-shop.fr/consommables/16-cartouche-anti-impuretes-dgd.html et devrait faire votre affaire.
Vous verrez d'autres filtres sur le site.
Notamment celui-ci, qui ne se justifie pas dans le cadre d'un adoucisseur : https://www.bwt-shop.fr/consommables/17-cartouche-antitartre-aqa-nano.html
Cordialement.
05 juillet 2023 à 09:40

Précision.
On a imaginé une charge telle qu'un moteur (outillage électroportatif par exemple).
Mais dans le cas de votre application, c'est pareil sauf que le courant est moins important.
La mesure de la tension à vide n'est pas significative comme vous l'avez vu.
L'autonomie de votre équipement est fonction de la capacité de la batterie. 2,9 Ah n'est pas bien grand.
On attend votre retour.
On a imaginé une charge telle qu'un moteur (outillage électroportatif par exemple).
Mais dans le cas de votre application, c'est pareil sauf que le courant est moins important.
La mesure de la tension à vide n'est pas significative comme vous l'avez vu.
L'autonomie de votre équipement est fonction de la capacité de la batterie. 2,9 Ah n'est pas bien grand.
On attend votre retour.
05 juillet 2023 à 08:29

Bonjour.
Il faudra expliquer davantage et clarifier votre question, en situant le problème de façon générale.
Cordialement.
Il faudra expliquer davantage et clarifier votre question, en situant le problème de façon générale.
Cordialement.
04 juillet 2023 à 23:23

Bonjour. Cours d'élec.
Une source de tension réelle est équivalente à une source de tension parfaite E (dont la valeur est constante quelle que soit l'intensité I débitée dans une certaine mesure, donc en théorie) en série avec une résistance interne R.
La tension aux bornes de la source de tension réelle U est égale à E moins la chute de tension dans la résistance, ce qui s'écrit U = E - R.I
Cela s'étudie en classe de 3ème.
En charge, le moteur est alimenté par U. Si R est important (batterie usagée) et pire, si la batterie est déchargée (E diminue), le moteur ne peut tourner si U est trop petit.
Ce que vous mesurez batterie à vide est E. Mais dès l'instant où la batterie débite, la tension U chute.
Remède : la batterie ne tenant pas bien la charge, elle est en fin de vie. Il faut la changer.
Nota 1 : E est appelé force électromotrice ou FEM ; ce n'est pas une force.
Nota 2 : pour tester une batterie au plomb d'un véhicule, on branche un voltmètre analogique si possible, aux bornes de la batterie ; moteur arrêté on trouve par exemple 12,1 V (c'est la FEM E). On actionne le démarreur ; si le voltmètre indique moins de 10 V la batterie est en fin de vie.
Nota 3 : le phénomène de chute de tension implique de choisir des conducteur de grosse section s'ils sont parcourus par des courants importants, de façon à minimiser la résistance série.
Cordialement.
Une source de tension réelle est équivalente à une source de tension parfaite E (dont la valeur est constante quelle que soit l'intensité I débitée dans une certaine mesure, donc en théorie) en série avec une résistance interne R.
La tension aux bornes de la source de tension réelle U est égale à E moins la chute de tension dans la résistance, ce qui s'écrit U = E - R.I
Cela s'étudie en classe de 3ème.
En charge, le moteur est alimenté par U. Si R est important (batterie usagée) et pire, si la batterie est déchargée (E diminue), le moteur ne peut tourner si U est trop petit.
Ce que vous mesurez batterie à vide est E. Mais dès l'instant où la batterie débite, la tension U chute.
Remède : la batterie ne tenant pas bien la charge, elle est en fin de vie. Il faut la changer.
Nota 1 : E est appelé force électromotrice ou FEM ; ce n'est pas une force.
Nota 2 : pour tester une batterie au plomb d'un véhicule, on branche un voltmètre analogique si possible, aux bornes de la batterie ; moteur arrêté on trouve par exemple 12,1 V (c'est la FEM E). On actionne le démarreur ; si le voltmètre indique moins de 10 V la batterie est en fin de vie.
Nota 3 : le phénomène de chute de tension implique de choisir des conducteur de grosse section s'ils sont parcourus par des courants importants, de façon à minimiser la résistance série.
Cordialement.
04 juillet 2023 à 23:19

Bonjour Dan7233.
L'orifice d'écoulement dans l'armoire, s'il y en a un, ne serait-il pas bouché ?
Cordialement.
Citation :Oui, mais où ? Dans l'armoire ? En dessous ?
Problème récurent d'écoulement d'eau
L'orifice d'écoulement dans l'armoire, s'il y en a un, ne serait-il pas bouché ?
Cordialement.
04 juillet 2023 à 16:43

Bonjour invité X. Une inscription avec pseudo vous permettrait de recevoir les notifications.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Un couvreur, un installateur de calorifère, un maçon, afin de condamner la cheminée en toiture (oiseaux et gros insectes).
Si cela est impossible pour moi, à qui devrais-je faire appel pour régler ce problème ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 juillet 2023 à 14:18

Bonjour Chapi59. Une variation de pression peut se transmettre dans tout l'immeuble. La présence éventuelle de clapets anti-retour ne bloque pas les variations positives.
Il faudrait voir avec votre plombier ce qui a changé depuis la pose d'un nouveau chauffe-eau.
La vibration ressentie au niveau du flexible témoigne en faveur d'une variation de pression instantanée.
La section du flexible est-elle suffisante ?
Une mesure de pression serait bien utile.
Évoquer une spécificité n'a aucune signification tant qu'elle n'est pas définie.
Un groupe de sécurité plus ou moins défectueux peut entrainer des vibrations. Il est d'usage de le changer en même temps que le chauffe-eau.
Voyez les sujets apparentés. Aucun ne se conclut par des solutions définitives.
Il faut continuer à chercher. Avec un manomètre comme suggéré, pour quantifier le phénomène.
Cordialement.
Il faudrait voir avec votre plombier ce qui a changé depuis la pose d'un nouveau chauffe-eau.
La vibration ressentie au niveau du flexible témoigne en faveur d'une variation de pression instantanée.
La section du flexible est-elle suffisante ?
Une mesure de pression serait bien utile.
Évoquer une spécificité n'a aucune signification tant qu'elle n'est pas définie.
Un groupe de sécurité plus ou moins défectueux peut entrainer des vibrations. Il est d'usage de le changer en même temps que le chauffe-eau.
Voyez les sujets apparentés. Aucun ne se conclut par des solutions définitives.
Il faut continuer à chercher. Avec un manomètre comme suggéré, pour quantifier le phénomène.
Cordialement.
04 juillet 2023 à 14:12

Bonjour nono63. Il faut d'abord trouver un transformateur ou autotransformateur qui délivre 110 V, et de puissance adaptée à celle du moteur universel, invisible sur la photo avec la plaque signalétique.
Outre le nettoyage général du collecteur au papier de verre fin et des charbons, il faudra tester la continuité de l'induit, avec un ohmmètre, en suivant la méthode décrite ici : Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
Et aussi : "Entre les bornes de sortie du transformateur délivrant 110 V, on trouve le circuit série suivant : interrupteur, inducteur série 1, charbon 1, collecteur avec les lamettes, charbon 2, inducteur 2"
Vous éliminez condensateurs antiparasites quitte à les rebrancher plus tard, certainement en parallèle avec les charbons, ainsi que les petites bobines qu'on ne voit pas bien non plus.
A suivre.
Cordialement.
Outre le nettoyage général du collecteur au papier de verre fin et des charbons, il faudra tester la continuité de l'induit, avec un ohmmètre, en suivant la méthode décrite ici : Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
Et aussi : "Entre les bornes de sortie du transformateur délivrant 110 V, on trouve le circuit série suivant : interrupteur, inducteur série 1, charbon 1, collecteur avec les lamettes, charbon 2, inducteur 2"
Vous éliminez condensateurs antiparasites quitte à les rebrancher plus tard, certainement en parallèle avec les charbons, ainsi que les petites bobines qu'on ne voit pas bien non plus.
Citation :On ne sait pas à quoi vous faites allusion.
...des vidéos sur des moteurs de 221...
A suivre.
Cordialement.
04 juillet 2023 à 11:09

Bonjour Chapi59.
Votre plombier a-t-il mesuré la pression en sortie de votre compteur ? C'est bien lui qui a évoqué une surpression.
Il faut qu'il revienne et qu'il cherche un peu.
Cordialement.
Citation :Comme vous êtes en immeuble le réseau de celui-ci peut être en cause, quand un voisin ouvre ou ferme un robinet, ou une simple chasse d'eau à laquelle on ne pense pas forcément.
Mais cela arrive également alors que l'on ne fait rien.
Votre plombier a-t-il mesuré la pression en sortie de votre compteur ? C'est bien lui qui a évoqué une surpression.
Il faut qu'il revienne et qu'il cherche un peu.
Cordialement.
04 juillet 2023 à 08:31

Bonjour FB. Il existe des sortes d'adaptateurs en forme d'équerre qui permettent de régler l'écartement.
La présence de mastic évoque un mauvais bricolage et c'est mauvais signe.
Remplacer la baignoire par une douche ? Refaire la salle de bain si elle est ancienne ? Tôt ou tard c'est une option.
En attendant, il vous faudra être imaginatif.
Cordialement.
Citation :Nous non plus. Si vous n'êtes pas trop expérimenté et outillé, il faudra sous-traiter.
...je ne sais pas si les excroissances...
La présence de mastic évoque un mauvais bricolage et c'est mauvais signe.
Remplacer la baignoire par une douche ? Refaire la salle de bain si elle est ancienne ? Tôt ou tard c'est une option.
En attendant, il vous faudra être imaginatif.
Cordialement.
04 juillet 2023 à 08:26

Bonjour Marie1992 et Martien.
3 litres par minute, cela fait environ 6 litres en 2 minutes. Et 6 litres c'est un réservoir de WC. Bref, l'écoulement est libre, un bon robinet ouvert.
Un groupe de sécurité qui fuit fait un bruit de robinet, un pschitt continu.
Et si le débit est permanent, cela se remarque.
Il n'est pas certain que le groupe de sécurité soit en cause. On suppose que la capacité du chauffe-eau est conséquente, ce qui n'est pas précisé.
Le chauffe-eau alimente-t-il juste la buanderie ou tous les appartements ?
Bref, vu d'ici les idées manquent. Il faut faire des recherches sur place. Un comptage par appartement serait nécessaire s'il n'y en n'a pas.
En attendant, il est probable qu'il faille payer la facture.
C'est tout ce que nous pouvons dire.
Cordialement.
3 litres par minute, cela fait environ 6 litres en 2 minutes. Et 6 litres c'est un réservoir de WC. Bref, l'écoulement est libre, un bon robinet ouvert.
Un groupe de sécurité qui fuit fait un bruit de robinet, un pschitt continu.
Et si le débit est permanent, cela se remarque.
Il n'est pas certain que le groupe de sécurité soit en cause. On suppose que la capacité du chauffe-eau est conséquente, ce qui n'est pas précisé.
Le chauffe-eau alimente-t-il juste la buanderie ou tous les appartements ?
Bref, vu d'ici les idées manquent. Il faut faire des recherches sur place. Un comptage par appartement serait nécessaire s'il n'y en n'a pas.
En attendant, il est probable qu'il faille payer la facture.
C'est tout ce que nous pouvons dire.
Cordialement.
04 juillet 2023 à 08:18

Gagné ! en 67 à l'Eurovision, avec une chanson sautillante. Il y a Camille également. Mais avec un micro HF il n'y a pas de danger.
Je vous laisse chercher "l'organiste aux pieds nus". 84 ans, a du mal à marcher, mais pas à jouer avec ses 4 membres.
Il faudrait que vous l'écoutiez, notamment en concert avec le Ladies All Stars.
Il faut faire des essais comparatifs avec vos colocataires et dans les mêmes conditions.
Pas forcément une mise aux normes actuelles, mais une mise en sécurité. Auparavant il faut faire un diagnostic électrique. Une charge de propriétaire.
Un proche expérimenté en électricité pourrait vous aider.
Pour le moment et devant l'écran, on ne sait pas ce qui se passe.
Je vous laisse chercher "l'organiste aux pieds nus". 84 ans, a du mal à marcher, mais pas à jouer avec ses 4 membres.
Il faudrait que vous l'écoutiez, notamment en concert avec le Ladies All Stars.
Il faut faire des essais comparatifs avec vos colocataires et dans les mêmes conditions.
Pas forcément une mise aux normes actuelles, mais une mise en sécurité. Auparavant il faut faire un diagnostic électrique. Une charge de propriétaire.
Un proche expérimenté en électricité pourrait vous aider.
Pour le moment et devant l'écran, on ne sait pas ce qui se passe.
03 juillet 2023 à 22:39

Citation :Et vous êtes à l'étage ?
mais à l’étage ils n’ont pas la terre déjà..
Les mesures à effectuer consisteraient à mesurer la tension entre la terre de l'immeuble ou de votre appartement et les endroits que vous touchez qui vous font ressentir des sensations désagréables.
Citation :Que touchez-vous finalement, autre que votre matériel, et qui vous font ressentir quelque chose ?
ça ne semble pas venir de mon matériel.
Quand il y a de la moquette on pense à l'électricité statique.
On attire votre attention concernant la colocation. La terre est obligatoire sur tous les équipements munis d'une prise de terre, cuisson, gros électroménager (four à micro-ondes, four électrique, lave-linge et lave-vaisselle), bref, tout équipement dont la fiche possède une alvéole de terre.
On piétine un peu devant vos descriptions, ne sachant réellement ce que vous ressentez. Qu'en est-il des autres colocataires ? Ils ressentent les mêmes effets ?
Cordialement.
Avez-vous trouvé des chanteuses ? Une ancienne et une plus jeune.
03 juillet 2023 à 21:30

Re. On pense plus à des tensions induites, ou des appareils non reliés à la terre. On aimerait vous assister en faisant quelques essais et mesures.
Le châssis métallique de l'enceinte amplifiée est normalement reliée à la terre.
La masse d'une fiche XLR est normalement reliée à la terre par l’intermédiaire de l'appareil sur lequel elle est connectée, lui même relié à la terre.
On tourne en rond.
Essayez d'être rigoureux dans vos liaisons audio, et puis, mettez des chaussettes.
Ce qu'on peut affirmer est qu'une chaine audio bien faite a le point froid des liaisons relié à la terre. Et elle ne ronfle pas.
"keith Relf décédé en 1976 à la suite d’un choc électrique à Londres. La plupart du temps l’électrocution résulte d’un défaut de mise à la terre. "
"Le 19 juillet 2017, dans le cadre de la 9e édition du festival de musique "Léo Ferré", la chanteuse Barbara Weldens s'était effondrée sur scène, dans l'église des Cordeliers à Gourdon. Âgée de 35 ans, enceinte de 6 mois, la chanteuse héraultaise avait trouvé la mort lors de la dernière chanson du concert alors qu'elle était pieds nus et qu'un orage grondait à l'extérieur."
18 mois de prison pour le bricolo responsable, inconscient des dangers de l'électricité, peu au fait de la réglementation, et méconnaissant les règles de l'art relatives aux installations scéniques.
D'autres chanteuses aux pieds nus sont toujours vivantes. On vous laisse chercher qui.
Cordialement.
Le châssis métallique de l'enceinte amplifiée est normalement reliée à la terre.
La masse d'une fiche XLR est normalement reliée à la terre par l’intermédiaire de l'appareil sur lequel elle est connectée, lui même relié à la terre.
On tourne en rond.
Essayez d'être rigoureux dans vos liaisons audio, et puis, mettez des chaussettes.
Ce qu'on peut affirmer est qu'une chaine audio bien faite a le point froid des liaisons relié à la terre. Et elle ne ronfle pas.
"keith Relf décédé en 1976 à la suite d’un choc électrique à Londres. La plupart du temps l’électrocution résulte d’un défaut de mise à la terre. "
"Le 19 juillet 2017, dans le cadre de la 9e édition du festival de musique "Léo Ferré", la chanteuse Barbara Weldens s'était effondrée sur scène, dans l'église des Cordeliers à Gourdon. Âgée de 35 ans, enceinte de 6 mois, la chanteuse héraultaise avait trouvé la mort lors de la dernière chanson du concert alors qu'elle était pieds nus et qu'un orage grondait à l'extérieur."
18 mois de prison pour le bricolo responsable, inconscient des dangers de l'électricité, peu au fait de la réglementation, et méconnaissant les règles de l'art relatives aux installations scéniques.
D'autres chanteuses aux pieds nus sont toujours vivantes. On vous laisse chercher qui.
Cordialement.
03 juillet 2023 à 19:50

Bonjour Raf0703. Nous ne pouvons donner d'avis concernant des sujets juridiques qui ne sont pas de notre ressort. C'est pourquoi nous avons utilisé au mieux ce que précise le net concernant les obligations de chacun, bailleur et locataire.
Aucune idée concernant la tolérance éventuelle.
Pour limiter tout conflit et éviter un recours en justice (mais qui serait initié par qui ?), vous pouvez faire intervenir le Conciliateur de justice de votre département qui sera à même de trouver une solution à l'amiable.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
Néanmoins, vous avez pris des risques en n'installant pas de points de livraison comptage autonomes.
Il faut des documents écrits, légaux et signés.
Et sans vouloir les enfoncer, il semble que vous soyez "en dehors des clous" et vous le reconnaissez.
Si les sommes à recouvrer sont minimes déclencher l'artillerie lourde entrainera des frais et vous ne serez pas forcément gagnant.
Encore une fois, nous ne sommes pas juristes. Par contre on sait que la revente d'électricité n'est pas légale.
Si vous aviez loué un meublé ou un logement saisonnier, la dépense en énergie électrique aurait fait partie du forfait charges.
L'idée du recours au Conciliateur serait à creuser. Mais pour quelques centaines d'euros cela en vaut-il la peine ?
Il serait néanmoins moral que le locataire paie sa consommation d'énergie électrique, en tout ou partie ; peut-être a t-il cherché la faille. Essayez de vous entendre néanmoins en utilisant l'argument de la moralité. La sienne.
Attendons d'autres avis. Mais il y a peu de contributeurs sur ce genre de problème.
Cordialement.
Aucune idée concernant la tolérance éventuelle.
Pour limiter tout conflit et éviter un recours en justice (mais qui serait initié par qui ?), vous pouvez faire intervenir le Conciliateur de justice de votre département qui sera à même de trouver une solution à l'amiable.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
Néanmoins, vous avez pris des risques en n'installant pas de points de livraison comptage autonomes.
Citation :Oui, mais ce n'est pas ce qu'impose la réglementation et cette dernière est stricte. On ne peut l’accommoder à sa manière.
les locataires étaient au courant de mon mode de fonctionnement dès le départ
Il faut des documents écrits, légaux et signés.
Et sans vouloir les enfoncer, il semble que vous soyez "en dehors des clous" et vous le reconnaissez.
Si les sommes à recouvrer sont minimes déclencher l'artillerie lourde entrainera des frais et vous ne serez pas forcément gagnant.
Encore une fois, nous ne sommes pas juristes. Par contre on sait que la revente d'électricité n'est pas légale.
Si vous aviez loué un meublé ou un logement saisonnier, la dépense en énergie électrique aurait fait partie du forfait charges.
L'idée du recours au Conciliateur serait à creuser. Mais pour quelques centaines d'euros cela en vaut-il la peine ?
Il serait néanmoins moral que le locataire paie sa consommation d'énergie électrique, en tout ou partie ; peut-être a t-il cherché la faille. Essayez de vous entendre néanmoins en utilisant l'argument de la moralité. La sienne.
Attendons d'autres avis. Mais il y a peu de contributeurs sur ce genre de problème.
Cordialement.
03 juillet 2023 à 19:29

Citation :Oui, mais sur quoi et dans quelles conditions exactement ? On comprend alors qu'il s'agit de l'enceinte active, et ce qui n'a rien à voir avec le PC. L'enceinte étant probablement en plastique on ne comprend pas ce que vous faites.
je prend toujours le jus.
Vos descriptions et essais sont trop vagues ("prendre le jus" demande à être explicité). Le fait d'être pieds nus n'arrange rien. Ce n'est pas l'idéal pour effectuer des essais. L'électricité statique existe, les phénomènes d'induction aussi.
Cordialement.
03 juillet 2023 à 17:48

Bonjour Gildeval.
En général, le particulier est démuni en cas de panne d'un adoucisseur. On fait alors appel au SAV de la marque : https://www.apicsas.fr/nos-services/
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pour le moment rien, car le diagnostic n'est pas établi.
Que pensez vous que je dois changer ?
En général, le particulier est démuni en cas de panne d'un adoucisseur. On fait alors appel au SAV de la marque : https://www.apicsas.fr/nos-services/
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 juillet 2023 à 16:07

On comprend que ce sont plutôt les dimensions qui vous intéressent. Elles sont ici en page 32
https://pdf.archiexpo.fr/pdf/nicoll/guide-raccords-evacuation/3795-59227.html
On ne voit pas pourquoi vous voulez l'aire, et surtout, laquelle.
La réaction de Cedeo est conforme à ce qui était prévu.
Cordialement.
https://pdf.archiexpo.fr/pdf/nicoll/guide-raccords-evacuation/3795-59227.html
On ne voit pas pourquoi vous voulez l'aire, et surtout, laquelle.
La réaction de Cedeo est conforme à ce qui était prévu.
Cordialement.
03 juillet 2023 à 15:59

Bonjour Remslard.
Ce qui nous interpelle est "et autre" ; quoi exactement ?
Cordialement.
Citation :Oui, mais pas dans la vie technologique réelle. Il n'y a pas de diode miracle.
Dans ma tête ça fonctionne
Citation :Il est désagréable de sentir juste des vibrations électriques en effleurant le boîtier d'un portable. Il faut voir le fournisseur et changer de modèle.
en touchant la carlingue du pc et autre
Citation :Oui, et vous avez eu raison de poser la question.
est-ce que je me plante ?
Ce qui nous interpelle est "et autre" ; quoi exactement ?
Cordialement.
03 juillet 2023 à 15:58

Bonjour Raf0703. Pour ce qui concerne la TEOM, nous avons trouvé ce document explicatif :
https://droit-finances.commentcamarche.com/impots/guide-impots/2575-teom-et-locataire-qui-paye-la-taxe-d-ordures-menageres/
L'individualisation du comptage de l'énergie électrique aurait due être faite avant l'emménagement ; seul Enedis peut la facturer.
Voir ici : https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6013597-inderdit-de-revendre-les-energeis-fournies-au-locataire
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
https://droit-finances.commentcamarche.com/impots/guide-impots/2575-teom-et-locataire-qui-paye-la-taxe-d-ordures-menageres/
Citation :Dans ce cas, il semble difficile de récupérer vos avances. Seul un arrangement à l'amiable pourrait être tenté.
je n’ai rien précisé sur les bails concernant le détail des charges
L'individualisation du comptage de l'énergie électrique aurait due être faite avant l'emménagement ; seul Enedis peut la facturer.
Citation :Et c'est illégal.
Je refacture l’électricité à mes locataires
Voir ici : https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6013597-inderdit-de-revendre-les-energeis-fournies-au-locataire
Citation :L'impression personnelle est que c'est compromis.
Comment puis je récupérer mes charges ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 juillet 2023 à 15:51

La règle en plomberie comme en électricité est que toutes les connexions doivent être accessibles.
Cela est facile en électricité, en plomberie multicouche ce semble plus difficile, pour une douche notamment au niveau du mitigeur.
L'ami JR48 vous en dira plus, ainsi que pour le conseil des sections.
Le diamètre de 15 ou 16 en multicouche semble adapté à évier cuisine, lavabo, WC ; le reste des équipements en 20 (d'après site d'une GSB).
Il se dit aussi que les diamètres d'une marque à l'autre ne sont pas normalisés.
Sur le net : "le 20 multicouche (diamètre extérieur) correspondra à un cuivre de 18 et le 16 multicouche à un cuivre de 14"
Un blog : https://blog.warmango.fr/cuivre-per-ou-multicouche-le-verdict/#Le_cuivre_installation
On se pose moins de questions concernant le cuivre. Mais sa mise en œuvre n'est pas adaptée aux débutants.
La baignoire : encombrante, gourmande en eau, nécessite de la place, et bien souvent, au bout de quelques années quand l'arthrose vient (mais souvent avant), est remplacée par une douche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Cela est facile en électricité, en plomberie multicouche ce semble plus difficile, pour une douche notamment au niveau du mitigeur.
L'ami JR48 vous en dira plus, ainsi que pour le conseil des sections.
Le diamètre de 15 ou 16 en multicouche semble adapté à évier cuisine, lavabo, WC ; le reste des équipements en 20 (d'après site d'une GSB).
Il se dit aussi que les diamètres d'une marque à l'autre ne sont pas normalisés.
Sur le net : "le 20 multicouche (diamètre extérieur) correspondra à un cuivre de 18 et le 16 multicouche à un cuivre de 14"
Un blog : https://blog.warmango.fr/cuivre-per-ou-multicouche-le-verdict/#Le_cuivre_installation
On se pose moins de questions concernant le cuivre. Mais sa mise en œuvre n'est pas adaptée aux débutants.
La baignoire : encombrante, gourmande en eau, nécessite de la place, et bien souvent, au bout de quelques années quand l'arthrose vient (mais souvent avant), est remplacée par une douche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 juillet 2023 à 10:58

Bonjour Junelo. Le départ de la ligne depuis le tableau principal est à protéger comme indiqué à 22:13
Si le garage est très éloigné, vous pouvez avoir un ligne bifilaire depuis le tableau principal, et créer une terre au droit du garage.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :Oui, ainsi une coupure d'urgence sera possible, c'est ce que demande la norme.
C'est pour cela que je voulais rajouter un inter sectionneur en tête du tableau divisionnaire du garage
Si le garage est très éloigné, vous pouvez avoir un ligne bifilaire depuis le tableau principal, et créer une terre au droit du garage.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !