Re. Ce type de spot est ancien, et ils finissent tous ainsi, le support de lampe s'oxyde, perd son élasticité, et il n'y a rien à faire.
Voyez en GSB.
Cordialement.
Voyez en GSB.
Cordialement.
22 juillet 2023 à 09:01

Re.
Vu d'ici, il n'y a aucune cause évidente au dysfonctionnement de la minuterie..
Cordialement.
Citation :On n'a pas fait ce genre d'essai car par définition, la tension réseau est sensiblement constante (230 V ± 10%), et s'il y avait une chute de tension chez vous telle que la minuterie ne fonctionne pas, ce serait grave.
Est-ce que la chute de tension peut affecter la minuterie,
Vu d'ici, il n'y a aucune cause évidente au dysfonctionnement de la minuterie..
Cordialement.
22 juillet 2023 à 08:58

Bonjour letmoi. Vous trouverez votre bonheur, comme l'auteur de ces lignes, ici : https://www.ilovedetails.com/spots-led-230v-252
Privilégiez une température de couleur de 3 000 K.
Le prix peut sembler élevé, mais le produit est excellent et il rend le service attendu (ici depuis 8 ans dans un meuble SDB).
Le spot en photo a fait son temps. En général, l'embase fait définitivement mauvais contact.
Cordialement.
Privilégiez une température de couleur de 3 000 K.
Le prix peut sembler élevé, mais le produit est excellent et il rend le service attendu (ici depuis 8 ans dans un meuble SDB).
Le spot en photo a fait son temps. En général, l'embase fait définitivement mauvais contact.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 18:42

Bonjour. Plutôt que d'utiliser un VAT pouvant être sensible aux tensions induites (tout comme les testeurs à lampe néon qui sont des faux amis), il serait préférable d'utiliser un multimètre possédant la fonction V AC Low Z, peu sensible aux tensions induites.
La lampe témoin à incandescence de quelques watts est un outil simple à ne pas négliger.
Il serait bon d'avoir le schéma de l'installation à disposition.
Cordialement.
La lampe témoin à incandescence de quelques watts est un outil simple à ne pas négliger.
Il serait bon d'avoir le schéma de l'installation à disposition.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 17:05

Le fil jaune vert a pu être utilisé pour véhiculer phase ou neutre s'il appartient à un câble. Ce n'est donc pas forcément une liaison terre.
Mais on est inquiet quand même car vous mentionnez que ce serait la terre de l'installation qui passerait par le commutateur.
Même en électricité l'habit ne fait pas le moine. Un électricien prudent est toujours suspicieux.
Sur le forum il arrive de voir des horreurs, les règles de l'art sont assez souvent mises à mal.
Ces commutateurs à galettes souffrent beaucoup durant leur carrière.
Ici le commutateur a fait son travail, mais c'est toujours un problème pour le remplacement. Il faut avoir du temps de cerveau disponible (et de main d’œuvre) pour "s'y mettre". A moins de trouver une société apte à effectuer la rénovation de machines outils. Il y en a.
On remarque néanmoins que ces équipements à tout faire pas chers ont été réalisés à l'économie (Kitty et similaires), sans contacteurs.
Cordialement.
Mais on est inquiet quand même car vous mentionnez que ce serait la terre de l'installation qui passerait par le commutateur.
Même en électricité l'habit ne fait pas le moine. Un électricien prudent est toujours suspicieux.
Sur le forum il arrive de voir des horreurs, les règles de l'art sont assez souvent mises à mal.
Ces commutateurs à galettes souffrent beaucoup durant leur carrière.
Ici le commutateur a fait son travail, mais c'est toujours un problème pour le remplacement. Il faut avoir du temps de cerveau disponible (et de main d’œuvre) pour "s'y mettre". A moins de trouver une société apte à effectuer la rénovation de machines outils. Il y en a.
On remarque néanmoins que ces équipements à tout faire pas chers ont été réalisés à l'économie (Kitty et similaires), sans contacteurs.
Citation :On le craint.
c'est foutu
Cordialement.
21 juillet 2023 à 16:33

Citation :Ce n'est pas EJP. Normalement l’ordre HC est délivré par un contact sur le compteur Linky désormais, repéré C1C2.
J'ai un contrat HP/HC
Chez vous, comme il y a une horloge qui fait le travail, ce contact C1C2 piloté par EDF n'est pas utilisé.
Le disque fait un tour en 24 heures.
Voir une notice de dépannage ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Le contact est donc celui de l'horloge.
21 juillet 2023 à 16:19

Re.
Assurez vous que l'horloge est à l'heure.
Contacteur en position auto vous pouvez actionner le petit levier en position I sur l'horloge ; le contacteur doit commuter, ce qui met alors le chauffe-eau sous tension.
Faites déjà cet essai. Il faut que les disjoncteurs C10 et C16 soient fermés, maneton en haut.
Citation :Oui, comme toutes les horloges
Est-ce que l'horloge doit tourner ?
Citation :Non.
Est-ce qu'il y a une pile a changer de temps en temps ?
Assurez vous que l'horloge est à l'heure.
Contacteur en position auto vous pouvez actionner le petit levier en position I sur l'horloge ; le contacteur doit commuter, ce qui met alors le chauffe-eau sous tension.
Faites déjà cet essai. Il faut que les disjoncteurs C10 et C16 soient fermés, maneton en haut.
21 juillet 2023 à 15:41

Bonjour. EJP est un contrat géré par le fournisseur d'énergie. On ne voit pas pourquoi la chauffe est commandée par une horloge.
Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Cordialement.
Citation :Dans ce cas, on ne peut vous apporter aucune autre aide que celle qui suit où vous trouverez le schéma de câblage :
j'ai un peu touché à tout
Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Cordialement.
21 juillet 2023 à 14:41

Ce ne sera pas simple du tout.
Il faudrait voir quelles étaient les connexions effectuées par l'ancien commutateur, et en déduire si le neuf assure les mêmes.
Les mots clés BACO PR10 ne mènent à rien d'utilisable sur le net. PR10 est probablement une gamme, et non un commutateur défini.
Normalement, un commutateur est vendu avec des caractéristiques particulières, par exemple arrêt, marche dans un sens, marche en sens inverse.
Les connexions que vous décrivez ne font penser à rien de particulier.
La terre ne se commute pas.
Tout cela ne nous avance guère.
Le pro ne devra pas être devant un écran, mais devant la machine ; faut-il encore en trouver un sur place.
Essayez quand même de rechercher.
Cordialement.
Il faudrait voir quelles étaient les connexions effectuées par l'ancien commutateur, et en déduire si le neuf assure les mêmes.
Les mots clés BACO PR10 ne mènent à rien d'utilisable sur le net. PR10 est probablement une gamme, et non un commutateur défini.
Normalement, un commutateur est vendu avec des caractéristiques particulières, par exemple arrêt, marche dans un sens, marche en sens inverse.
Les connexions que vous décrivez ne font penser à rien de particulier.
La terre ne se commute pas.
Citation :On comprend que le moteur fonctionne en triphasé sur un réseau triphasé.
Le moteur de la scie a ses 2 phases + terre.
Tout cela ne nous avance guère.
Le pro ne devra pas être devant un écran, mais devant la machine ; faut-il encore en trouver un sur place.
Essayez quand même de rechercher.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 14:32

Bonjour Claude. Ce n'est pas franchement un travail de niveau débutant.
On comprend que le rotacteur est alimenté en 400 V entre phases et les commute. Il faut que les ruptures soient brusques.
Si le commutateur est de qualité moyenne, des transitoires à tendance court-circuit détruisent le composant tout en déclenchant des protections surintensité.
Néanmoins, vu d'ici, le commutateur à l'air costaud, calibré pour 20 A. Avec l'inconvénient qui concerne la mise en service d'un moteur asynchrone : la pointe de courant au démarrage peut atteindre 8 à 10 fois le courant nominal moteur.
Il faut voir quelles sont les liaisons entre plots dans les trois positions. Ensuite, il faut voir comment faire les raccordements.
Ce n'est pas un travail de débutant.
Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique en étant petit.
Un professionnel aguerri ou un bobinier seraient capables d'entreprendre ce travail.
On peut aussi remplacer la commande par commutateur par une commande avec contacteurs et boite à boutons. Dans ce cas, il faut avoir baigné dans une grande marmite ; c'est de la rénovation - transformation.
Cette machine semble très ancienne.
Cordialement.
On comprend que le rotacteur est alimenté en 400 V entre phases et les commute. Il faut que les ruptures soient brusques.
Si le commutateur est de qualité moyenne, des transitoires à tendance court-circuit détruisent le composant tout en déclenchant des protections surintensité.
Néanmoins, vu d'ici, le commutateur à l'air costaud, calibré pour 20 A. Avec l'inconvénient qui concerne la mise en service d'un moteur asynchrone : la pointe de courant au démarrage peut atteindre 8 à 10 fois le courant nominal moteur.
Il faut voir quelles sont les liaisons entre plots dans les trois positions. Ensuite, il faut voir comment faire les raccordements.
Ce n'est pas un travail de débutant.
Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique en étant petit.
Un professionnel aguerri ou un bobinier seraient capables d'entreprendre ce travail.
On peut aussi remplacer la commande par commutateur par une commande avec contacteurs et boite à boutons. Dans ce cas, il faut avoir baigné dans une grande marmite ; c'est de la rénovation - transformation.
Cette machine semble très ancienne.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 09:16

Re. Si le seul circuit dont le disjoncteur déclenche est celui de la plaque, d'autres circuits sont sans aucune influence.
Si une plaque absorbe une surintensité, elle est seule en cause.
Mais si la tension délivrée est nettement supérieure à la normale de 230 V à 10% près, elle se met en défaut rédhibitoire.
Comme suggéré :
- Contrôle de la continuité des neutres réseau et habitat
- Contrôle de la tension simple aux bornes du circuit plaque, voltmètre et lampe témoin à incandescence pour le visuel
- Vérification des raccordements en sortie de DJ de branchement, visuel et voltmètre, lampe témoin entre phases et neutre. Neutre bleu à gauche (mais il peut y avoir un mauvais raccordement en entrée du DJ).
On ne voit pas pourquoi la tension ne serait pas sinusoïdale.
Une ultime vérification à l’oscilloscope serait possible, mais il faut être outillé. Peut-être une idée stupide.
Et pourquoi seule une plaque de cuisson serait affectée ?
Pouvez-vous donner une référence de plaque de cuisson ? On cherchera les caractéristiques, à moins que vous les joigniez lors de votre prochain envoi.
Cordialement.
Si une plaque absorbe une surintensité, elle est seule en cause.
Mais si la tension délivrée est nettement supérieure à la normale de 230 V à 10% près, elle se met en défaut rédhibitoire.
Comme suggéré :
- Contrôle de la continuité des neutres réseau et habitat
- Contrôle de la tension simple aux bornes du circuit plaque, voltmètre et lampe témoin à incandescence pour le visuel
- Vérification des raccordements en sortie de DJ de branchement, visuel et voltmètre, lampe témoin entre phases et neutre. Neutre bleu à gauche (mais il peut y avoir un mauvais raccordement en entrée du DJ).
On ne voit pas pourquoi la tension ne serait pas sinusoïdale.
Une ultime vérification à l’oscilloscope serait possible, mais il faut être outillé. Peut-être une idée stupide.
Et pourquoi seule une plaque de cuisson serait affectée ?
Citation :Et comme vous le précisez, d'autres récepteurs alimentés entre phase et neutre auraient présenté des problèmes. Qu'en pense l'électricien ?
l'installation a été certifiée conforme.
Pouvez-vous donner une référence de plaque de cuisson ? On cherchera les caractéristiques, à moins que vous les joigniez lors de votre prochain envoi.
Cordialement.
21 juillet 2023 à 08:53

Bonjour Taz85. Quelques remarques en passant.
La plaque de cuisson triphasée fonctionnera très probablement entre deux phases et le neutre.
La non continuité du neutre réseau est une possibilité, mais on ne voit pas comment cela serait possible.
Dans ce cas le neutre habitat est flottant et les tensions phase(s) / neutre sont aléatoires, avec surtension pour l'une et sous tension pour les deux autres.
Seule la mesure des tensions entre phase(s) et neutre à vide et en charge permet de faire le diagnostic, mais le plus simple est de vérifier la continuité du neutre réseau et habitat.
Par prudence on peut aussi contrôler les tensions simples et composées en sortie du disjoncteur de branchement.
A vrai dire, devant l'écran, on est dubitatifs.
Sur place ce serait plus simple. Un électricien professionnel pourrait-il intervenir ?
Cordialement.
Citation :On ne comprend pas ce que vous évoquez.
donc pas de problème pour un fusible classique 16A.
La plaque de cuisson triphasée fonctionnera très probablement entre deux phases et le neutre.
La non continuité du neutre réseau est une possibilité, mais on ne voit pas comment cela serait possible.
Dans ce cas le neutre habitat est flottant et les tensions phase(s) / neutre sont aléatoires, avec surtension pour l'une et sous tension pour les deux autres.
Seule la mesure des tensions entre phase(s) et neutre à vide et en charge permet de faire le diagnostic, mais le plus simple est de vérifier la continuité du neutre réseau et habitat.
Par prudence on peut aussi contrôler les tensions simples et composées en sortie du disjoncteur de branchement.
Citation :Lequel ? Il faut être extrêmement précis.
et le disjoncteur a donc logiquement coupé
A vrai dire, devant l'écran, on est dubitatifs.
Sur place ce serait plus simple. Un électricien professionnel pourrait-il intervenir ?
Cordialement.
20 juillet 2023 à 23:21

Bonjour RME.
S'agissant d'une construction neuve il est probable que ce soit le projet d'un architecte.
C'est à lui de vous fournir les plans et globalement, tout ce qui concerne le lot électricité.
Ce qui est certain est qu'il faudra une alimentation en triphasé. Tout qui qui pourra fonctionner en triphasé le sera : plaques de cuisson (sur deux phases), PAC, chauffe-eau s'il y en a, équipement de piscine etc.
L'habitat devrait respecter les normes actuelles concernant tout ce qui concerne l'optimisation énergétique.
Idem pour l'eau avec récupération des eaux de pluie et recyclage dans l'habitat.
En tant qu'électricien, et pas un BE, il semble assez inconcevable que le dimensionnement de l'installation électrique vous incombe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
S'agissant d'une construction neuve il est probable que ce soit le projet d'un architecte.
C'est à lui de vous fournir les plans et globalement, tout ce qui concerne le lot électricité.
Ce qui est certain est qu'il faudra une alimentation en triphasé. Tout qui qui pourra fonctionner en triphasé le sera : plaques de cuisson (sur deux phases), PAC, chauffe-eau s'il y en a, équipement de piscine etc.
L'habitat devrait respecter les normes actuelles concernant tout ce qui concerne l'optimisation énergétique.
Idem pour l'eau avec récupération des eaux de pluie et recyclage dans l'habitat.
En tant qu'électricien, et pas un BE, il semble assez inconcevable que le dimensionnement de l'installation électrique vous incombe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 14:22

Bonjour kairos.
Donner un avis à partir de cette photo est impossible.
On voit un collecteur qui est soit en fibrociment soit en fonte sur lequel est raccordé un tube PVC qui a l'air sain, mais sans tampon de visite. Il se pourrait qu'il y ait une fissure sur le tube vertical.
On voit aussi une arrivée d'eau avec compteur à l'ancienne.
Travaux éventuels et coûts sont du ressort d'un maçon ou d'un plombier sur place.
Le tube vertical doit être commun à l'appartement en dessous s'il y en a un.
Faudrait-il le changer et pourquoi ? Aucune idée, il faut être sur place afin d'avoir une vue d'ensemble.
Si travaux il y a, en tenir compte pour l'établissement du prix d'achat.
Cordialement.
Donner un avis à partir de cette photo est impossible.
On voit un collecteur qui est soit en fibrociment soit en fonte sur lequel est raccordé un tube PVC qui a l'air sain, mais sans tampon de visite. Il se pourrait qu'il y ait une fissure sur le tube vertical.
On voit aussi une arrivée d'eau avec compteur à l'ancienne.
Travaux éventuels et coûts sont du ressort d'un maçon ou d'un plombier sur place.
Le tube vertical doit être commun à l'appartement en dessous s'il y en a un.
Faudrait-il le changer et pourquoi ? Aucune idée, il faut être sur place afin d'avoir une vue d'ensemble.
Si travaux il y a, en tenir compte pour l'établissement du prix d'achat.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 12:27

Bonjour. Suivant l'intensité commutée (lampes à filament par exemple), le contact du relais interne peut être dégradé.
L'électronique de commande peut aussi être en défaut. Au minimum, vous pouvez changer la temporisation avec le potentiomètre en façade, le contact interne du curseur sur la piste carbone pouvant également être en défaut.
A relire votre présentation avant de cliquer, on ne voit pas la relation entre le jour et la nuit, surtout si ce sont les mêmes BP que vous actionnez, ce qu'il faudrait préciser.
Minuterie Legrand 4126 02
Il faudrait affiner vos observations. Pour le moment, minuterie et BP sont suspects.
Cordialement.
L'électronique de commande peut aussi être en défaut. Au minimum, vous pouvez changer la temporisation avec le potentiomètre en façade, le contact interne du curseur sur la piste carbone pouvant également être en défaut.
A relire votre présentation avant de cliquer, on ne voit pas la relation entre le jour et la nuit, surtout si ce sont les mêmes BP que vous actionnez, ce qu'il faudrait préciser.
Minuterie Legrand 4126 02
Il faudrait affiner vos observations. Pour le moment, minuterie et BP sont suspects.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 10:16

Bonjour Falbi. Le fait que le débit de l'écoulement soit régulier, associé au diamètre du tube et des conditions normales de température, la canalisation ne présente pas de risque de gel.
Du côté intérieur il faudra penser à l'isolation acoustique, et surtout au débouchage éventuel avec des tampons de visite bien placés.
Vu d'ici, si le niveau haut du tout à l'égout en cas de débordement (orage) est inférieur au niveau de sortie de l'évacuation un clapet anti-retour ne semble pas nécessaire (juste un avis en passant).
Vous approvisionnez du matériel Nicoll ou équivalent.
On rappelle que pour coller le PVC il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif. Ensuite, on enduit de colle en gelée les deux parties dont il aura fallu repérer les alignements éventuels, puis ensuite on va vite.
Pour la pose en tranchée vous devez connaître les précautions (lit de sable etc.).
On vous laisse faire les bons choix.
Cordialement.
Du côté intérieur il faudra penser à l'isolation acoustique, et surtout au débouchage éventuel avec des tampons de visite bien placés.
Vu d'ici, si le niveau haut du tout à l'égout en cas de débordement (orage) est inférieur au niveau de sortie de l'évacuation un clapet anti-retour ne semble pas nécessaire (juste un avis en passant).
Vous approvisionnez du matériel Nicoll ou équivalent.
On rappelle que pour coller le PVC il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif. Ensuite, on enduit de colle en gelée les deux parties dont il aura fallu repérer les alignements éventuels, puis ensuite on va vite.
Pour la pose en tranchée vous devez connaître les précautions (lit de sable etc.).
On vous laisse faire les bons choix.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 08:06

Bonjour Mesofy.
Avez vous retrouvé votre crayon ?
Et comment ?
Avez vous retrouvé votre crayon ?
Et comment ?
19 juillet 2023 à 23:43

Bonjour slimb.
Vous ne savez pas résoudre le problème (nous non plus, il faudrait être frigoriste), il n'y a pas de logique dans votre démarche ; vous intervenez sur deux parties complètement indépendantes.
Cordialement.
Citation :Il aurait été utile de rappeler la signification du code dans l'exposé du problème.
le code erreur EC
Citation :Et vous l'avez laissé échapper dans l'air ?
Je l'ai vidé complètement du gaz
Citation :Le symptôme n'est pas celui d'un condensateur défectueux (et le code vous a donné une indication). Le défaut semble cyclique puisqu'on comprend que le moteur redémarre.
J'ai remplacé le condensateur
Vous ne savez pas résoudre le problème (nous non plus, il faudrait être frigoriste), il n'y a pas de logique dans votre démarche ; vous intervenez sur deux parties complètement indépendantes.
Citation :Destination la déchèterie la plus proche, sauf si un SAV compétent peut prendre l'appareil en charge et le répare pour un prix inférieur de moitié à celui d'un appareil neuf. Si l'appareil a fait son temps, on ne se pose pas de questions.
avant de le jeter par la fenêtre SVP ?
Cordialement.
19 juillet 2023 à 21:16

Bonjour à tous.
En option il y aurait deux motorisations, une en triphasé de puissance utile 1,1 kW, et une autre en monophasé de puissance 0,75 kW.
L'avantage de ces moteurs asynchrones est le fonctionnement relativement silencieux, à comparer avec des modèles ménagers qui nécessitent un casque anti-bruit !
Cordialement.
En option il y aurait deux motorisations, une en triphasé de puissance utile 1,1 kW, et une autre en monophasé de puissance 0,75 kW.
L'avantage de ces moteurs asynchrones est le fonctionnement relativement silencieux, à comparer avec des modèles ménagers qui nécessitent un casque anti-bruit !
Cordialement.
19 juillet 2023 à 14:10

Bonjour réponse 16.
Pour échanger il vaut mieux être identifié.
Les gammes changent régulièrement, ce mélangeur est d'un autre temps.
Son entraxe ne semble pas être 15 cm. Cordialement.
Pour échanger il vaut mieux être identifié.
Les gammes changent régulièrement, ce mélangeur est d'un autre temps.
Son entraxe ne semble pas être 15 cm. Cordialement.
19 juillet 2023 à 08:59

Bonjour Marc. On déconseille ce qui est finalement une bidouille et qui réduit considérablement le couple utile du moteur.
C'est pour cela qu'on conseille plutôt le changement de motorisation.
Aucune idée de la puissance du moteur ; que précise la plaque signalétique ?
Quant à TIPO, mystère.
Cordialement.
C'est pour cela qu'on conseille plutôt le changement de motorisation.
Aucune idée de la puissance du moteur ; que précise la plaque signalétique ?
Quant à TIPO, mystère.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 22:29

Re. Quand la phase de fermeture est enclenchée il faudrait mesurer la tension aux bornes du moteur.
Si vous entendez les "tic" d'ouverture et de fermeture c'est que les relais sont bien commandés.
Cela limite les recherches à effectuer.
On trouve des relais chez RS Components entre autres.
Cordialement.
Si vous entendez les "tic" d'ouverture et de fermeture c'est que les relais sont bien commandés.
Cela limite les recherches à effectuer.
On trouve des relais chez RS Components entre autres.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 22:23

Bonjour trugudu.
Il faut tester la tension de sortie de chaque relais.
Le relais ouverture fonctionne bien.
Il se peut que le relais fermeture soit actionné, mais si les contacts sont dégradés, ce qui ne serait pas étonnant, le courant ne passe pas.
Vu d'ici, suspicions concernant l'état des relais s'ils sont d'origine.
Quand la commande fermeture est actionnée, tapotez sur le relais avec un manche de tournevis.
En résumé :
Si non, on verra.
Avant, faites le test au voltmètre.
Citation :Tout dépend de ce que vous entendez par cette affirmation.
Les relais de la carte ont été testés et ils fonctionnent.
Il faut tester la tension de sortie de chaque relais.
Le relais ouverture fonctionne bien.
Il se peut que le relais fermeture soit actionné, mais si les contacts sont dégradés, ce qui ne serait pas étonnant, le courant ne passe pas.
Vu d'ici, suspicions concernant l'état des relais s'ils sont d'origine.
Quand la commande fermeture est actionnée, tapotez sur le relais avec un manche de tournevis.
En résumé :
Citation :Entendez vous le "tic" du relais ? si oui, on pense à des contacts bien oxydés.
Une action sur le bouton (porte ouverte) ne lance pas la fermeture de la porte.
Si non, on verra.
Avant, faites le test au voltmètre.
18 juillet 2023 à 16:34

Re. Eh oui, encore et toujours la loi d'Ohm.
Et pourtant, 100 W ce n'est pas beaucoup. Mais en 12 V il faut du courant.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Et pourtant, 100 W ce n'est pas beaucoup. Mais en 12 V il faut du courant.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
18 juillet 2023 à 16:25

Bonjour Falbi. Normalement il y a un regard dans lequel va être inséré le tube d'évacuation. Doit-on comprendre que le niveau bas du regard est au dessus des attentes dans le vide sanitaire ?
Si c'est ainsi, vous n'avez pas trop de possibilités pour que la pente soit bonne.
Restera à faire au mieux pour l'esthétique externe et interne à l'habitat.
Si le tout à l'égout déborde, il ne faut pas inonder la maison ; il faudra donc choisir les côtes des écoulements. Un clapet anti-retour accessible peut être utile.
On rappelle qu'il est prudent d'insérer des tampons de visite un peu partout, bien utiles en cas de bouchon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si c'est ainsi, vous n'avez pas trop de possibilités pour que la pente soit bonne.
Restera à faire au mieux pour l'esthétique externe et interne à l'habitat.
Si le tout à l'égout déborde, il ne faut pas inonder la maison ; il faudra donc choisir les côtes des écoulements. Un clapet anti-retour accessible peut être utile.
On rappelle qu'il est prudent d'insérer des tampons de visite un peu partout, bien utiles en cas de bouchon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 14:34

Re.
S'il attend que ce soit le technicien Consuel qui lui apprenne le métier, il a des manques dans sa formation, et un assez mauvais esprit. Ce serait à lui d'être "pointu". D'après ce que vous écrivez, ce n'est pas le cas.
On ne comprend pas bien ce qui se passe entre la lumière d'entrée et le chauffe-eau.
Qualifelec ici https://www.qualifelec.fr/
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas franchement une mise en sécurité. L'électricien prend ses aises avec la réglementation qu'il devrait appliquer à la lettre. Les circuits lumière doivent être indépendants de tous les autres dans le neuf ou la rénovation complète.
pour une mise en sécurité on puisse brancher de l'éclairage sur le même circuit qu'un chauffe eau.
S'il attend que ce soit le technicien Consuel qui lui apprenne le métier, il a des manques dans sa formation, et un assez mauvais esprit. Ce serait à lui d'être "pointu". D'après ce que vous écrivez, ce n'est pas le cas.
On ne comprend pas bien ce qui se passe entre la lumière d'entrée et le chauffe-eau.
Qualifelec ici https://www.qualifelec.fr/
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 12:44

Bonjour Gilles.
La chute de tension est R.I. Si vous tolérez une chute de tension de 4 % en ligne, cela fait 0,48 V ; arrondissons à 0,5 V.
On prend une intensité de 10 A maxi (I = P/U). La résistance série devrait faire 0,5/10 = 0,05 ohms
Prenons une longueur aller retour de 120 m.
0,05 ohms pour 120 m, cela fait 0,42 ohms par kilomètre.
Dans les caractéristiques du cuivre sur le net, on trouve 35 mm² pour un conducteur de cuivre de 0,50 ohms par kilomètre. https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-resistance-fil-cuivre.php
On vous laisse vérifier le calcul. Une erreur est toujours possible.
Votre choix est d'alimenter le système en DC basse tension.
On savait pourquoi ce n'était pas un bon choix.
Vous faites au mieux.
Même en 25 mm², cela fait beaucoup.
Cordialement.
La chute de tension est R.I. Si vous tolérez une chute de tension de 4 % en ligne, cela fait 0,48 V ; arrondissons à 0,5 V.
On prend une intensité de 10 A maxi (I = P/U). La résistance série devrait faire 0,5/10 = 0,05 ohms
Prenons une longueur aller retour de 120 m.
0,05 ohms pour 120 m, cela fait 0,42 ohms par kilomètre.
Dans les caractéristiques du cuivre sur le net, on trouve 35 mm² pour un conducteur de cuivre de 0,50 ohms par kilomètre. https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-resistance-fil-cuivre.php
On vous laisse vérifier le calcul. Une erreur est toujours possible.
Votre choix est d'alimenter le système en DC basse tension.
On savait pourquoi ce n'était pas un bon choix.
Vous faites au mieux.
Même en 25 mm², cela fait beaucoup.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 11:58

Bonjour à tous. Quelques remarques en passant.
Rénovation totale est l'impression qu'on peut déduire de la description des travaux exprimée par danksy.
Un devis descriptif a dû être signé ; que mentionne-t-il ?
L'électricien possède t-il la référence Qualifélec ? Travailleur déclaré ou non ? Professionnel formé ?
Les relations avec votre interlocuteur ne semblent pas être les meilleures.
En effet, si de nouvelles lignes ont été crées, on s'étonne que four et plaque de cuisson soient sur la même ligne.
Ce n'est pas écrit, mais un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA doivent être présents sur le tableau de répartition. S'il y en a, le disjoncteur de branchement doit être de type S (retardé et peu sensibles aux déclenchements intempestifs).
Pour ce qui concerne l'obligation ou non d'une visite Consuel, voir le site.
L'organisme vérifie la mise en sécurité et également la conformité à la norme C15-100.
Des anomalies ont été relevées par vous même, notamment pour ce qui concerne les lignes four et plaque.
Un contact téléphonique semble possible.
Un contrôle de valeur de la prise de terre ne semble pas avoir été effectué.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Rénovation totale est l'impression qu'on peut déduire de la description des travaux exprimée par danksy.
Un devis descriptif a dû être signé ; que mentionne-t-il ?
L'électricien possède t-il la référence Qualifélec ? Travailleur déclaré ou non ? Professionnel formé ?
Les relations avec votre interlocuteur ne semblent pas être les meilleures.
Citation :Dans ce cas, le respect de la norme C15-100 est obligatoire (on pense aux circuits cuisson).
aucun circuit existant n'a été conservé.
En effet, si de nouvelles lignes ont été crées, on s'étonne que four et plaque de cuisson soient sur la même ligne.
Ce n'est pas écrit, mais un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA doivent être présents sur le tableau de répartition. S'il y en a, le disjoncteur de branchement doit être de type S (retardé et peu sensibles aux déclenchements intempestifs).
Citation :N'est pas un argument. Un tableau trop petit se remplace par un plus grand, d'autant plus qu'il est écrit : "nouveau tableau".
plus de place sur le tableau électrique
Pour ce qui concerne l'obligation ou non d'une visite Consuel, voir le site.
L'organisme vérifie la mise en sécurité et également la conformité à la norme C15-100.
Des anomalies ont été relevées par vous même, notamment pour ce qui concerne les lignes four et plaque.
Un contact téléphonique semble possible.
Un contrôle de valeur de la prise de terre ne semble pas avoir été effectué.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 juillet 2023 à 09:35

Bonjour Gilles86550. Le choix de vos spots est une contrainte. Ils ne sont pas alimentés par un transformateur mais par un convertisseur électronique 12 V DC ce qui imposera de faire des liaisons dument repérées.
Il ne manque pas de projecteurs qui fonctionnent en 230 V AC, complètement autonomes.
Regardez chez Aric et Indigo Lighning entre autres.
Bien entendu il faut des appareils IP25.
Cordialement.
Il ne manque pas de projecteurs qui fonctionnent en 230 V AC, complètement autonomes.
Regardez chez Aric et Indigo Lighning entre autres.
Bien entendu il faut des appareils IP25.
Cordialement.
17 juillet 2023 à 21:09

Bonjour Olivier. Cette panne est étrange. Est-elle intervenue subitement ?
Arrivez vous à faire démarrer le moteur à la main ou avec une ficelle (comme un gyroscope) ?
Les connexions sont-elles bien faites ?
Quand vous alimentez brièvement le moteur entendez vous un grognement et voyez vous le rotor tourner de quelques degrés ? Vous pouvez tenter un démarrage à vide si cela est possible, sans que le moteur entraîne la machine à plumer.
Est-il certain que le condensateur noir est mort ? Soit il se met en court-circuit et il explose, soit il ne fait plus sa valeur.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
Arrivez vous à faire démarrer le moteur à la main ou avec une ficelle (comme un gyroscope) ?
Les connexions sont-elles bien faites ?
Quand vous alimentez brièvement le moteur entendez vous un grognement et voyez vous le rotor tourner de quelques degrés ? Vous pouvez tenter un démarrage à vide si cela est possible, sans que le moteur entraîne la machine à plumer.
Est-il certain que le condensateur noir est mort ? Soit il se met en court-circuit et il explose, soit il ne fait plus sa valeur.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
17 juillet 2023 à 15:12

Citation :Ok. Pensez à faire un retour sur le forum, on aime bien connaître la fin des aventures technologiques.
je lui demanderai à ce moment-là.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 22:47

On ne voyait pas les cosses.
C'est pour cela qu'on pouvait craindre un serrage sur l’isolant.
Vous arrêtez tout et vous faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Il en va de votre sécurité.
Cordialement.
C'est pour cela qu'on pouvait craindre un serrage sur l’isolant.
Vous arrêtez tout et vous faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Il en va de votre sécurité.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 22:33

Bonjour.
La ligne doit être spécifique à la borne avec des protections surintensité et différentielle indépendantes de tous les autres circuits.
Dans votre cas, installation par vous même, la puissance ne peut dépasser 3 700 W.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Citation :Une boîte de dérivation et trois bornes rapides type Wago à levier.
Si oui, quelle est la meilleure solution ?
La ligne doit être spécifique à la borne avec des protections surintensité et différentielle indépendantes de tous les autres circuits.
Dans votre cas, installation par vous même, la puissance ne peut dépasser 3 700 W.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
16 juillet 2023 à 22:30

Après avoir vu le schéma.
Le conducteur bleu qui sort d'une borne du contacteur pour aller sur une borne du chauffe-eau ne peut être un neutre, mais une phase.
Dans ce cas, le chauffe-eau est alimenté sous 400 volts et non 230. La résistance doit être coupée.
L'appareil en haut du schéma est un interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA. En aucun cas il ne peut couper une surintensité comme le ferait un disjoncteur.
Le montage est à revoir.
On rappelle que dans le cadre d'une distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent doivent être raccordés en triphasé de façon à favoriser l'équilibrage des intensités. Un chauffe-eau en fait partie. Mais ici ce ne semble pas être le cas.
Cordialement.
Le conducteur bleu qui sort d'une borne du contacteur pour aller sur une borne du chauffe-eau ne peut être un neutre, mais une phase.
Dans ce cas, le chauffe-eau est alimenté sous 400 volts et non 230. La résistance doit être coupée.
L'appareil en haut du schéma est un interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA. En aucun cas il ne peut couper une surintensité comme le ferait un disjoncteur.
Le montage est à revoir.
On rappelle que dans le cadre d'une distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent doivent être raccordés en triphasé de façon à favoriser l'équilibrage des intensités. Un chauffe-eau en fait partie. Mais ici ce ne semble pas être le cas.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 22:24

Bonjour Ldupont44.
Avec une lampe témoin vous vérifiez la présence tension en entrée du thermostat (au niveau du câble d'alimentation) puis en sortie (au niveau des conducteurs blancs qui alimentent la résistance de chauffage).
Vérifiez que les conducteurs blancs ne soient pas serrés sur l'isolant.
On a des doutes sur la cosse de gauche en haut.
Mais on croit deviner que vous pourriez être assez inexpérimenté en électricité. Il faut travailler hors tension.
Cordialement.
Avec une lampe témoin vous vérifiez la présence tension en entrée du thermostat (au niveau du câble d'alimentation) puis en sortie (au niveau des conducteurs blancs qui alimentent la résistance de chauffage).
Vérifiez que les conducteurs blancs ne soient pas serrés sur l'isolant.
On a des doutes sur la cosse de gauche en haut.
Mais on croit deviner que vous pourriez être assez inexpérimenté en électricité. Il faut travailler hors tension.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 21:38

Bonjour Kikinou.
La photo prêterait à rire, mais plutôt jaune. Il arrive de voir des horreurs sur le forum, mais là, c'est pire.
Rien n'est récupérable, il faut refaire du neuf.
On dirait que le peu de protections qu'il y avait a été démonté.
Si tout l'habitat est dans cet état et que vous n'avez pas assez d'euros pour sous-traiter la rénovation, et si c'est votre premier achat, sauf si vous avez une vue directe sur le Mont Blanc ou sur le golfe de Saint Tropez, peut-être faudrait-il chercher autre chose.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La photo prêterait à rire, mais plutôt jaune. Il arrive de voir des horreurs sur le forum, mais là, c'est pire.
Rien n'est récupérable, il faut refaire du neuf.
On dirait que le peu de protections qu'il y avait a été démonté.
Si tout l'habitat est dans cet état et que vous n'avez pas assez d'euros pour sous-traiter la rénovation, et si c'est votre premier achat, sauf si vous avez une vue directe sur le Mont Blanc ou sur le golfe de Saint Tropez, peut-être faudrait-il chercher autre chose.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 21:29

Vu l'allure de l'objet et surtout la présence d'un circuit magnétique feuilleté, ainsi que les notations primaire et secondaire, il s'agit bien d'un transformateur classique ferromagnétique.
Effectivement, le transformateur a eu chaud. Sa fonction pourrait être juste pour alimenter l'éclairage.
Ce qui est curieux est que la tension primaire est notée 230 volts, ce qui est incompatible avec une alimentation triphasée 400 volts sans neutre.
Cordialement.
Effectivement, le transformateur a eu chaud. Sa fonction pourrait être juste pour alimenter l'éclairage.
Ce qui est curieux est que la tension primaire est notée 230 volts, ce qui est incompatible avec une alimentation triphasée 400 volts sans neutre.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 21:17

Il est à craindre que vous deviez appeler du secours.
Il y a beaucoup de points à vérifier : l'alimentation du chauffe eau et son couplage (monophasé ? triphasé ?), vérifier que la commande par le contacteur fonctionne (commande en heures creuses ?), état du thermostat s'il est électromécanique (on utilise de préférence une lampe témoin sauf si l'alimentation est en triphasé 400 volts).
Bref, on comprend que cela va être difficile pour vous. Un électricien est en mesure d'effectuer ces contrôles.
N'acceptez pas un diagnostic du type : "le chauffe-eau est mort, il faut le changer". Ce serait trop facile.
Le diagnostic doit être précis et argumenté.
Pour qui est expérimenté, il suffit de moins de 30 minutes pour voir ce qui ne va pas en agissant avec logique.
Cordialement.
Il y a beaucoup de points à vérifier : l'alimentation du chauffe eau et son couplage (monophasé ? triphasé ?), vérifier que la commande par le contacteur fonctionne (commande en heures creuses ?), état du thermostat s'il est électromécanique (on utilise de préférence une lampe témoin sauf si l'alimentation est en triphasé 400 volts).
Bref, on comprend que cela va être difficile pour vous. Un électricien est en mesure d'effectuer ces contrôles.
N'acceptez pas un diagnostic du type : "le chauffe-eau est mort, il faut le changer". Ce serait trop facile.
Le diagnostic doit être précis et argumenté.
Pour qui est expérimenté, il suffit de moins de 30 minutes pour voir ce qui ne va pas en agissant avec logique.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 21:11

Proche de rien, ce n'est pas beaucoup.
Le chauffe-eau ne fonctionne plus ?
N’auriez vous pas un proche qui pourrait vous aider ?
Mais si vous savez tester la résistance (mesurer sa valeur en ohms), c'est déjà un bon début.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine du contacteur.
Le chauffe-eau ne fonctionne plus ?
N’auriez vous pas un proche qui pourrait vous aider ?
Mais si vous savez tester la résistance (mesurer sa valeur en ohms), c'est déjà un bon début.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine du contacteur.
16 juillet 2023 à 19:44

Bonjour Faberlight.
L'installation fonctionne-t-elle en triphasé ?
On ne voit pas de connecteur (confusion de vocabulaire ?). Juste un disjoncteur phase + neutre à droite, un interrupteur différentiel tétrapolaire, un contacteur chauffe-eau triphasé.
Donc pas de disjoncteur pour la ligne chauffe-eau.
Si le chauffe-eau est couplé en monophasé, le faire fonctionner sous 400 V va détruire la résistance.
Ce qu'on voit du câblage ne penche pas en faveur d'un montage réalisé avec rigueur.
Cordialement.
L'installation fonctionne-t-elle en triphasé ?
On ne voit pas de connecteur (confusion de vocabulaire ?). Juste un disjoncteur phase + neutre à droite, un interrupteur différentiel tétrapolaire, un contacteur chauffe-eau triphasé.
Donc pas de disjoncteur pour la ligne chauffe-eau.
Si le chauffe-eau est couplé en monophasé, le faire fonctionner sous 400 V va détruire la résistance.
Ce qu'on voit du câblage ne penche pas en faveur d'un montage réalisé avec rigueur.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 16:16

Bonjour Mouss7295.
Reformulons votre question :
1. Il n'y a pas d'eau pour la chasse des toilettes suspendues Duravit., or il n'y en a jamais eu, ces toilettes n'ont jamais fonctionné depuis leur installation.
2. Il n'y a pas d'eau pour la chasse des toilettes suspendues Duravit depuis un certain temps, alors qu'aucune action n'a été faite sur le réseau d'alimentation en eau de l'habitat.
Des précisions seraient bienvenues. Néanmoins, il se pourrait que la formulation 2 soit la bonne.
L'intervention sur ce genre de toilette n'est jamais simple du fait de l'accessibilité très réduite.
Si vous êtes locataire, le dépannage est de la responsabilité du propriétaire, et vice-versa.
Si vous n'êtes pas bricoleur, l'intervention d'un plombier sera obligatoire.
Cordialement.
Reformulons votre question :
1. Il n'y a pas d'eau pour la chasse des toilettes suspendues Duravit., or il n'y en a jamais eu, ces toilettes n'ont jamais fonctionné depuis leur installation.
2. Il n'y a pas d'eau pour la chasse des toilettes suspendues Duravit depuis un certain temps, alors qu'aucune action n'a été faite sur le réseau d'alimentation en eau de l'habitat.
Des précisions seraient bienvenues. Néanmoins, il se pourrait que la formulation 2 soit la bonne.
L'intervention sur ce genre de toilette n'est jamais simple du fait de l'accessibilité très réduite.
Si vous êtes locataire, le dépannage est de la responsabilité du propriétaire, et vice-versa.
Si vous n'êtes pas bricoleur, l'intervention d'un plombier sera obligatoire.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 16:06

Citation :Justement, à distance il ne peut y avoir d'explication.
Mais comment est-ce possible de voir 15 kVA au lieu de 5 ?
On ne sait quelle est la puissance souscrite en triphasé.
Ne faites-vous pas une erreur de lecture ? 15 kVA pile poil pourrait être la puissance souscrite.
C'est la seule explication pour le moment. Si le four est de puissance nominale 4,5 kW, il ne peut en absorber 15.
Vu d'ici, ce ne peut être qu'une erreur de lecture de l'afficheur.
On vous laisse vérifier sur le Linky.
A suivre
16 juillet 2023 à 14:30

Bonjour Cosmick. On a quelques doutes concernant le câble.
On comprend qu'il y a 3 conducteurs de phase de bonne section, un conducteur bleu de neutre particulièrement petit, et un conducteur non isolé qui pourrait être celui d'un blindage.
Dans tous les cas, il faut que les sections des conducteurs phase et neutre soient identiques.
Voir ce sujet qui traite des sections - intensités - longueurs ici : Installation domestique triphasé section des câbles
On ne serait pas étonné que le câble soit une "récup" issue d'un milieu industriel (alimentation d'une charge triphasée équilibrée, un gros moteur asynchrone)
Peut-être faudra-t-il dédoubler les conducteurs noirs. En affecter un pour la phase et l'autre pour le neutre. Cela nécessitera un repérage préalable avec adhésifs bleu et rouge ou mieux, des gaines thermorétractables.
On vous laisse examiner les sections. Voir les inscriptions sur la gaine.
En aucun cas le neutre doit être véhiculé par un conducteur nu. C'est l'isolé bleu, mais on a vu que sa section était insuffisante, d'où la transformation conseillée.
Peut-être vous faudra-t-il faire intervenir un professionnel pour effectuer la modification, sauf si vous êtes bon bricoleur.
Celui qui vous a vendu le bien en sait peut-être plus.
Cordialement.
On comprend qu'il y a 3 conducteurs de phase de bonne section, un conducteur bleu de neutre particulièrement petit, et un conducteur non isolé qui pourrait être celui d'un blindage.
Dans tous les cas, il faut que les sections des conducteurs phase et neutre soient identiques.
Voir ce sujet qui traite des sections - intensités - longueurs ici : Installation domestique triphasé section des câbles
On ne serait pas étonné que le câble soit une "récup" issue d'un milieu industriel (alimentation d'une charge triphasée équilibrée, un gros moteur asynchrone)
Citation :C'est systématique. Avec Linky, le calibre du DJ en aval est toujours le maximum.
EDF a changé le DJ coté rue et l'a mis a 60A.
Citation :Oui, 9 kVA, soit 45 ampères.
Je n'ai pas de coupure, cela signifie que 9kw sera suffisant.
Citation :Non, il est toujours réglé à son maximum. C'est Linky qui fixe le courant correspondant à la puissance souscrite. Donc on ne fait rien sur le DJ extérieur.
DJ ext sera en 45 du coup.
Citation :Oui. A vrai dire, le DJ côté rue permet de couper cette ligne qui, rappelons le, vous appartient. En plus d'assurer une protection différentielle ultime à 500 mA.
C'est plus simple d'aller au tableau dans la maison qu'au DJ coté rue.
Citation :D'après les données du lien, non.
Mais j'ai quand même un doute. Est-ce suffisant ?
Peut-être faudra-t-il dédoubler les conducteurs noirs. En affecter un pour la phase et l'autre pour le neutre. Cela nécessitera un repérage préalable avec adhésifs bleu et rouge ou mieux, des gaines thermorétractables.
On vous laisse examiner les sections. Voir les inscriptions sur la gaine.
En aucun cas le neutre doit être véhiculé par un conducteur nu. C'est l'isolé bleu, mais on a vu que sa section était insuffisante, d'où la transformation conseillée.
Peut-être vous faudra-t-il faire intervenir un professionnel pour effectuer la modification, sauf si vous êtes bon bricoleur.
Celui qui vous a vendu le bien en sait peut-être plus.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 11:56

Bonjour Guillaume.
On ne peut rien conseiller, chacun est maître de ses choix.
Passer de 150 litres à moitié moins n'est peut-être pas une bonne idée.
Voyez ce que proposent les grandes marques, Thermor, Atlantic et autres.
La chauffe rapide ne l'est pas, car plus la capacité diminue plus la puissance de chauffe est réduite.
On vous laisse consulter les notices.
Quoi qu'il en soit, le double tarif avec chauffage en heures creuses la nuit ne semble pas une option pour votre production d'ECS. Il vaut mieux laisser le chauffe-eau sous tension en permanence, le thermostat fera son travail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Cela est fonction des usages.
il s'est avéré qu'un 150L suffisait...
On ne peut rien conseiller, chacun est maître de ses choix.
Passer de 150 litres à moitié moins n'est peut-être pas une bonne idée.
Voyez ce que proposent les grandes marques, Thermor, Atlantic et autres.
La chauffe rapide ne l'est pas, car plus la capacité diminue plus la puissance de chauffe est réduite.
On vous laisse consulter les notices.
Quoi qu'il en soit, le double tarif avec chauffage en heures creuses la nuit ne semble pas une option pour votre production d'ECS. Il vaut mieux laisser le chauffe-eau sous tension en permanence, le thermostat fera son travail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 11:22

J'ajoute qu'ici, quand le technicien du SAV d'une grande marque a constaté la présence d'un filtre avec des billes de polyphosphate (erreur d'achat), il n'a pas garanti que l'adoucisseur retrouve ses paramètres nominaux et cela a été écrit sur son rapport d'intervention. Les résines ne traitent que le calcaire, ni les boues ou impuretés diverses.
Qu'en pense Alain ?
Qu'en pense Alain ?
16 juillet 2023 à 10:27

Bonjour Joe14123.
15 kVA au lieu de 4,5 kVA, il y a un problème qui nécessite d'investiguer sur place avec au minimum une pince ampèremétrique.
Au mieux, un électricien sur place pourrait effectuer quelques vérifications, l'autre possibilité serait d'entrer en relation avec le vendeur pour qu'il reprenne un appareil qu'il savait peut-être être en défaut.
Cordialement.
Citation :Un objet technique comme celui-là doit être vérifié et essayé avant achat. Mais il semble que ce soit trop tard.
j’ai acheté un four à pizza d’occasion
Citation :Oui, raccordement des 3 phases et liaison à la terre ; c'est tout.
donc pas de neutre à brancher ! Déjà j’aimerais savoir si le raisonnement a l’air bon svp ?
15 kVA au lieu de 4,5 kVA, il y a un problème qui nécessite d'investiguer sur place avec au minimum une pince ampèremétrique.
Citation :Devant l'écran c'est peine perdue. Il se pourrait que vous ayez fait une mauvaise affaire.
est ce que quelqu’un a une idée ?
Au mieux, un électricien sur place pourrait effectuer quelques vérifications, l'autre possibilité serait d'entrer en relation avec le vendeur pour qu'il reprenne un appareil qu'il savait peut-être être en défaut.
Cordialement.
16 juillet 2023 à 10:19

Bonsoir JR48. Vous aviez bien analysé le phénomène de picking, autrement dit l'altération du cuivre, il y a quelques temps sur le forum.
Espérons un retour d'Anirbas0310 qui pourra peut-être préciser la période de construction, avec des réponses aux questions posées.
Je ne sais si isoler départ et sortie des circuits d'eau est possible (hors robinets de l'habitat), mais gonfler et voir au manomètre ce qui se passe serait une solution scientifiquement élégante ; mais qui ne donnerait pas l'emplacement de la fuite.
Toujours est-il qu'Anirbas0310 et probablement le voisinage, sont dans une situation difficile. Il y a deux aspects :
- le technologique (la fuite),
- et le juridique suivant la nature de l'habitat, location, copropriété. Qui est responsable ? Qui engage des travaux ? Qui paye ?
A suivre, avec Anirbas0310.
Cordialement.
Espérons un retour d'Anirbas0310 qui pourra peut-être préciser la période de construction, avec des réponses aux questions posées.
Je ne sais si isoler départ et sortie des circuits d'eau est possible (hors robinets de l'habitat), mais gonfler et voir au manomètre ce qui se passe serait une solution scientifiquement élégante ; mais qui ne donnerait pas l'emplacement de la fuite.
Toujours est-il qu'Anirbas0310 et probablement le voisinage, sont dans une situation difficile. Il y a deux aspects :
- le technologique (la fuite),
- et le juridique suivant la nature de l'habitat, location, copropriété. Qui est responsable ? Qui engage des travaux ? Qui paye ?
A suivre, avec Anirbas0310.
Cordialement.
15 juillet 2023 à 23:07

On va essayer d'éclairir.
1. Il y a un doute sur le câble. Vous regarderez la section quand il fera jour.
2. Il semble y avoir un gros connecteur regroupant les trois conducteurs noirs, et un fouet doit être branché sur la sortie phase du DJ de branchement. Rien à dire.
3. On suppose qu'il y a un compteur Linky côté rue. C'est lui qui indique la puissance souscrite. 12 kVA correspond à une intensité de 60 A. Le DJ de branchement est alors réglé à son calibre maximum (quelle que soit la puissance souscrite). Ce devrait être 60 A. A vérifier.
4. Vous verrez quand il fera jour. Vu d'ici c'est au moins du 16 mm². Ce qui serait bien.
5. 45 A correspond à un abonnement 9 kVA. Il y a donc ambiguité sur la puissance souscrite. Il faudra vérifier la bonne valeur, 9 kVA ou 12 kVA. C'est inscrit sur la facture, mais l'afficheur du Linky le précise en faisant défiler les index.
6. S du côté rue c'est bien (il est temporisé et peu sensible aux déclenchements intempestifs). Rien du côté habitat, cela signifie qu'il n'y a pas de sélectivité avec les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau. Vous vérifiez leur présence.
En cas de défaut d'isolement sérieux (c'est rare), un ID 30 mA peut déclencher et aussi le DJ différentiel de branchement 500 mA côté habitat (ce qui coupe tout l'habitat), puisqu'il n'est pas de type S.
C'est ce qu'on appelle la non sélectivité des déclenchements des protections différentielles.
Vérifiez que le DJ côté habitat est accessible facilement de l'intérieur de la maison (donc pas dans un garage sans porte intérieure).
7. Pour le moment ça se tient. Une vue du tableau de répartition permettrait de voir si ce dernier comporte les éléments de protection nécessaires.
Vous avez quelques vérifications à effectuer.
Ensuite on verra s'il y a quelque chose à faire.
Si un jour la puissance souscrite augmente au delà de 12 kVA, ce sera en triphasé et le câble est déjà là.
On avertit les internautes du forum en précisant qu'un jour ou l'autre il faudra alimenter une borne de recharge de véhicule électrique, et peut-être une PAC.
Du travail pour les électriciens compétents.
Téléconsultation à suivre.
Cordialement.
1. Il y a un doute sur le câble. Vous regarderez la section quand il fera jour.
2. Il semble y avoir un gros connecteur regroupant les trois conducteurs noirs, et un fouet doit être branché sur la sortie phase du DJ de branchement. Rien à dire.
3. On suppose qu'il y a un compteur Linky côté rue. C'est lui qui indique la puissance souscrite. 12 kVA correspond à une intensité de 60 A. Le DJ de branchement est alors réglé à son calibre maximum (quelle que soit la puissance souscrite). Ce devrait être 60 A. A vérifier.
4. Vous verrez quand il fera jour. Vu d'ici c'est au moins du 16 mm². Ce qui serait bien.
5. 45 A correspond à un abonnement 9 kVA. Il y a donc ambiguité sur la puissance souscrite. Il faudra vérifier la bonne valeur, 9 kVA ou 12 kVA. C'est inscrit sur la facture, mais l'afficheur du Linky le précise en faisant défiler les index.
6. S du côté rue c'est bien (il est temporisé et peu sensible aux déclenchements intempestifs). Rien du côté habitat, cela signifie qu'il n'y a pas de sélectivité avec les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau. Vous vérifiez leur présence.
En cas de défaut d'isolement sérieux (c'est rare), un ID 30 mA peut déclencher et aussi le DJ différentiel de branchement 500 mA côté habitat (ce qui coupe tout l'habitat), puisqu'il n'est pas de type S.
C'est ce qu'on appelle la non sélectivité des déclenchements des protections différentielles.
Vérifiez que le DJ côté habitat est accessible facilement de l'intérieur de la maison (donc pas dans un garage sans porte intérieure).
7. Pour le moment ça se tient. Une vue du tableau de répartition permettrait de voir si ce dernier comporte les éléments de protection nécessaires.
Vous avez quelques vérifications à effectuer.
Ensuite on verra s'il y a quelque chose à faire.
Si un jour la puissance souscrite augmente au delà de 12 kVA, ce sera en triphasé et le câble est déjà là.
On avertit les internautes du forum en précisant qu'un jour ou l'autre il faudra alimenter une borne de recharge de véhicule électrique, et peut-être une PAC.
Du travail pour les électriciens compétents.
Téléconsultation à suivre.
Cordialement.
15 juillet 2023 à 22:46

Re. Le montage avec condensateur de démarrage revient à brancher deux condensateurs en parallèle, et le démarrage effectué on en déconnecte un. Mais comment se fait la commutation ?
Cela se comprend bien avec le schéma de droite sens 2, où le couplage est triangle, facile à dessiner, avec un enroulement sous tension directe, les deux autres en série avec l'un des deux en parallèle avec un condensateur.
2 CV est déjà une puissance importante ( 1 500 W utile soit à la louche 2 000 W absorbés). Pas certain d'obtenir suffisamment de couple pour faire tourner une charge dans ses conditions nominales.
Dans tous les cas, on préfère un moteur monophasé d'origine, plutôt qu'un moteur triphasé adapté faute de mieux.
Cordialement.
Cela se comprend bien avec le schéma de droite sens 2, où le couplage est triangle, facile à dessiner, avec un enroulement sous tension directe, les deux autres en série avec l'un des deux en parallèle avec un condensateur.
2 CV est déjà une puissance importante ( 1 500 W utile soit à la louche 2 000 W absorbés). Pas certain d'obtenir suffisamment de couple pour faire tourner une charge dans ses conditions nominales.
Dans tous les cas, on préfère un moteur monophasé d'origine, plutôt qu'un moteur triphasé adapté faute de mieux.
Cordialement.
15 juillet 2023 à 19:54

Bonjour Franck88. Un retour de votre part aurait été apprécié. Mais il n'est jamais trop tard.
15 juillet 2023 à 19:28