Citation :En l'absence de données plus complètes toute réponse ou estimation est impossible.
Mais pourquoi cela le fait pas sur trois prises ?
Ce qu'on sait est qu'une prise de courant comportant phase et neutre est reliée indirectement au réseau. On ne sait pas ce qui peut distinguer certaines de vos prises de courant.
Cordialement.
05 septembre 2023 à 15:37

Bonjour georges2022.
Que fait cette machine ?
La ligne qui alimente la machine doit être protégée en surintensité et en différentiel.
Si la machine comporte un ou des moteurs asynchrones triphasés alimentés en direct, l'ordre de succession des phases a une importance (sens de rotation des moteurs).
Cordialement.
Citation :Oui. On suppose que le circuit de commande est alimenté par l'intermédiaire d'un transformateur 400 / 24 V AC.
Du coup je devrais brancher L1, L2, L3 sans me soucié du neutre ?
Que fait cette machine ?
La ligne qui alimente la machine doit être protégée en surintensité et en différentiel.
Si la machine comporte un ou des moteurs asynchrones triphasés alimentés en direct, l'ordre de succession des phases a une importance (sens de rotation des moteurs).
Cordialement.
05 septembre 2023 à 12:46

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il y a de la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert, facile a montrer avec un schéma basique.
On espère que l'électricien n'a pas utilisé un testeur à lampe néon.
Les problèmes que vous exposez ne sont pas insurmontables, il faut être méthodique, se référer au schéma théorique et voir comment les circuits sont câblés.
Un télérupteur, qu'il soit en 0 ou 1, ne fait aucun bruit. Il peut faire un "clic" au moment de la commande et c'est tout.
Les bruits sont d'origine électromécanique. Que ce soit un télérupteur au moment de l'impulsion de commande, et le contacteur quand il est commandé. Ce dernier vibre un petit peu, pas au point que ce soit gênant.
Vu d'ici, tant qu'une recherche méthodique n'aura pas été effectuée les problèmes demeureront. Et pourtant, ce n'est pas d'une grande difficulté.
Un électricien professionnel qualifié, expérimenté, imaginatif et bien formé a les capacités pour résoudre un problème qui semble mineur.
Il faut "s'y remettre".
Cordialement.
Citation :Cela s'explique aisément, il suffit de voir le schéma équivalent complet de l'ensemble.
les 2 fils noirs C1C2 à la sorti du Linky sont sous tension à priori en permanence.
Il y a de la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert, facile a montrer avec un schéma basique.
On espère que l'électricien n'a pas utilisé un testeur à lampe néon.
Les problèmes que vous exposez ne sont pas insurmontables, il faut être méthodique, se référer au schéma théorique et voir comment les circuits sont câblés.
Un télérupteur, qu'il soit en 0 ou 1, ne fait aucun bruit. Il peut faire un "clic" au moment de la commande et c'est tout.
Citation :Lesquels ? Les a-t-il corrigés ? Tant qu'un relevé de schéma du montage n'a pas été effectué, la résolution des problèmes n'avancera pas. Ce schéma peut être dans la tête, et sur du papier si l'on débute.
Il a aussi relevé des défaut de branchement phase/neutre sur certains circuit et éléments.
Les bruits sont d'origine électromécanique. Que ce soit un télérupteur au moment de l'impulsion de commande, et le contacteur quand il est commandé. Ce dernier vibre un petit peu, pas au point que ce soit gênant.
Vu d'ici, tant qu'une recherche méthodique n'aura pas été effectuée les problèmes demeureront. Et pourtant, ce n'est pas d'une grande difficulté.
Un électricien professionnel qualifié, expérimenté, imaginatif et bien formé a les capacités pour résoudre un problème qui semble mineur.
Il faut "s'y remettre".
Cordialement.
05 septembre 2023 à 11:24

On attire votre attention sur l'intensité (faible) que peut commuter le très petit relais interne du thermostat. Peut-être faudra-t-il relayer, suivant la puissance de chauffe.
Cette hypothèse n'a pas été prise en compte dans le schéma 1. Dans ce cas, le thermostat commande un contacteur, et non la résille.
Et même s'il n'y en n'a pas dans le montage initial, relayer augmentera la durée de vie du thermostat électronique qui, de toute façon, n'est pas éternel comme (presque) le thermostat électromécanique.
A vous de voir. Si vous vous sentez "léger", faites vous aider.
Cordialement.
Cette hypothèse n'a pas été prise en compte dans le schéma 1. Dans ce cas, le thermostat commande un contacteur, et non la résille.
Et même s'il n'y en n'a pas dans le montage initial, relayer augmentera la durée de vie du thermostat électronique qui, de toute façon, n'est pas éternel comme (presque) le thermostat électromécanique.
A vous de voir. Si vous vous sentez "léger", faites vous aider.
Cordialement.
05 septembre 2023 à 09:54

Bonjour Didier27. Si l'appareil consomme plus que ce que le chargeur peut débiter, l'électronique interne se protège en limitant le courant de sortie.
Les prises de courant n'y sont pour rien, elles peuvent alimenter sans peine un four (3 700 W) ou un sèche-cheveux (2 000 W).
Votre appareil et le chargeur semblent incompatibles.
Cordialement.
Citation :Oui, cela confirme l'hypothèse. On ne peut en dire plus sans avoir les objets dans les mains.
le chargeur est chaud
Les prises de courant n'y sont pour rien, elles peuvent alimenter sans peine un four (3 700 W) ou un sèche-cheveux (2 000 W).
Votre appareil et le chargeur semblent incompatibles.
Cordialement.
05 septembre 2023 à 09:47

Bonjour Sovaya,
Pour les petits moteurs asynchrones monophasés, en les sous-alimentant le couple moteur diminue et la fréquence de rotation en fait de même.
Certes, le rendement diminue mais les puissances en jeu sont faibles.
Si le montage fonctionne vous laissez ainsi.
Il se peut que le variateur soit de même type que ceux qui alimentent les lampadaires de salon à lampes halogènes à filament (gradateur à réglage de phases).
Cordialement.
Citation :Oui, pour les moteurs asynchrones triphasés, à condition qu'ils soient munis d'une ventilation auxiliaire.
pour diminuer la vitesse de rotation, il fallait modifier la fréquence.
Pour les petits moteurs asynchrones monophasés, en les sous-alimentant le couple moteur diminue et la fréquence de rotation en fait de même.
Certes, le rendement diminue mais les puissances en jeu sont faibles.
Si le montage fonctionne vous laissez ainsi.
Il se peut que le variateur soit de même type que ceux qui alimentent les lampadaires de salon à lampes halogènes à filament (gradateur à réglage de phases).
Cordialement.
05 septembre 2023 à 09:41

Re.
Après, vous adaptez le montage en vous référant au schéma 2.
On insiste sur le fait que le schéma 1 est une supposition.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Ça dépend. Si un bricolo est passé par là ou si l’installation date d'une époque ou le bleu n'était pas obligatoire pour le neutre, tout est possible.
je croyais que le neutre était TOUJOURS bleu.
Citation :Deux schémas de principe sont proposés, mais à vous de vérifier si le schéma 1 est le bon.
je suis preneur
Après, vous adaptez le montage en vous référant au schéma 2.
On insiste sur le fait que le schéma 1 est une supposition.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2023 à 21:40

Bonjour Manu25. Sauf erreur, l'ancien thermostat est un modèle à contact qui se comporte comme un interrupteur.
Le nouveau n'agit pas de la même façon puisqu'il alimente directement la résille.
En plus le nouveau thermostat doit être équipé d'un capteur de température qui ne doit pas être livré avec le composant.
Un mauvais choix.
En attendant, il faut remettre l'ancien thermostat en service.
Il faut donc modifier le câblage de la résille et à vous lire, il vous faudra faire intervenir un professionnel si vous voulez moderniser la commande.
Cela ne se justifie pas trop puisque l'ancienne fonctionne très bien.
Le jour où il n'y a plus d'internet, vous perdez le contrôle du chauffage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le nouveau n'agit pas de la même façon puisqu'il alimente directement la résille.
En plus le nouveau thermostat doit être équipé d'un capteur de température qui ne doit pas être livré avec le composant.
Un mauvais choix.
En attendant, il faut remettre l'ancien thermostat en service.
Citation :En électricité "on ne pense pas que...", on se réfère à un schéma valide et là, rien ne dit que votre supposition est bonne (la couleur n'est pas une preuve). Comme souvent rappelé, on n'improvise pas. Il faut vérifier les suppositions.
que je pense brancher comme étant la phase du chauffage
Il faut donc modifier le câblage de la résille et à vous lire, il vous faudra faire intervenir un professionnel si vous voulez moderniser la commande.
Cela ne se justifie pas trop puisque l'ancienne fonctionne très bien.
Le jour où il n'y a plus d'internet, vous perdez le contrôle du chauffage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 septembre 2023 à 18:14

Bonjour gerapi.
Attendons que le futur devienne le présent.
Cordialement.
Citation :Il y a peut-être une probabilité, mais cela est incertain.
il ne restera probablement qu'un seul modèle. Lequel ?
Attendons que le futur devienne le présent.
Cordialement.
04 septembre 2023 à 11:34

Il faudrait que vous raccordiez le convecteur sur un circuit dédié comme le radiateur en place doit l'être.
Regardez s'il y a un circuit chauffage dédié sur le tableau de répartition sur lequel serait branché le radiateur actuel, et protégé par un disjoncteur ou un fusible (calibre ?).
On cherche juste à ne pas surcharger la ligne. C'est pourquoi la norme exige des circuits différents pour les PC et le chauffage électrique.
A suivre.
Cordialement.
Regardez s'il y a un circuit chauffage dédié sur le tableau de répartition sur lequel serait branché le radiateur actuel, et protégé par un disjoncteur ou un fusible (calibre ?).
Citation :Y a t-il d'autres récepteurs branchés sur le circuit qui alimente cette prise ?
Je peux démonter une prise électrique de ma pièce et faire le raccord directement ?
On cherche juste à ne pas surcharger la ligne. C'est pourquoi la norme exige des circuits différents pour les PC et le chauffage électrique.
A suivre.
Cordialement.
03 septembre 2023 à 11:11

Bonjour Martien et Gaspard.
Apparemment celui de Gaspard est récent par rapport aux modèles bielle-manivelle extérieur.
Et vu la fréquence de l'oscillation, mécaniquement le moteur ne convient pas : fréquence et nature du mouvement.
Cordialement.
Citation :Ça dépend de l'âge de "la récup". Et zut !
Le moteur ne tourne que dans un seul sens
Apparemment celui de Gaspard est récent par rapport aux modèles bielle-manivelle extérieur.
Et vu la fréquence de l'oscillation, mécaniquement le moteur ne convient pas : fréquence et nature du mouvement.
Cordialement.
03 septembre 2023 à 11:03

Bonjour fa60. Un radiateur électrique mobile se raccorde sur n'importe quelle prise de courant.
Un convecteur fixe se raccorde sur une sortie de câble spécifique.
Vous ne décrivez pas les branchements actuels, idem pour les convecteurs et leur puissance.
Il faudrait développer.
Cordialement.
Un convecteur fixe se raccorde sur une sortie de câble spécifique.
Vous ne décrivez pas les branchements actuels, idem pour les convecteurs et leur puissance.
Il faudrait développer.
Cordialement.
03 septembre 2023 à 10:32

Bonjour Gaspard40.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens. Le mouvement alternatif des balais est assuré par un montage bielle-manivelle.
Les 3 cosses vont vers l'équivalent d'un inverseur unipolaire interne permettant le retour automatique en position de départ des balais, ainsi qu'un court-circuitage de l'induit en fin de cycle pour arrêter la rotation de l'induit de façon instantanée.
Pour alimenter le moteur en direct on utilise les 2 cosses en gris et noir, le gris sur le -, le noir sur le +. Faire attention de ne pas faire de court-circuit. Le gris semble être relié à la masse. A vérifier.
Cordialement.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens. Le mouvement alternatif des balais est assuré par un montage bielle-manivelle.
Les 3 cosses vont vers l'équivalent d'un inverseur unipolaire interne permettant le retour automatique en position de départ des balais, ainsi qu'un court-circuitage de l'induit en fin de cycle pour arrêter la rotation de l'induit de façon instantanée.
Pour alimenter le moteur en direct on utilise les 2 cosses en gris et noir, le gris sur le -, le noir sur le +. Faire attention de ne pas faire de court-circuit. Le gris semble être relié à la masse. A vérifier.
Citation :On ne fait jamais de branchements au hasard.
J'ai essayé tous les fils
Cordialement.
03 septembre 2023 à 10:25

Bonjour Charly85.
Après recherche, il s'avère que la VMC en cause est un modèle double flux.
La notice précise : "est équipée de deux ventilateurs (air neuf et air vicié) à deux vitesses"
On peut comprendre qu'il y a deux moteurs.
Mais pourquoi changer les deux doubles condensateurs ?
La solution technologique adoptée pour faire varier la fréquence de rotation nécessite un moteur particulier à 3 enroulements, d'après schéma Mikatec.
On peut penser que le fabricant de la VMC achète une motorisation sur mesure, moteur + double condensateur. Moins cher qu'une variation électronique de fréquence de rotation, d'autant plus qu'il faut juste deux vitesses.
Atlantic précise que les pièces détachées peuvent être approvisionnées par un installateur qui fera la liaison : https://www.atlantic.fr/aide/atlantic/informations/comment-un-particulier-peut-se-procurer-des-pieces-detachees/
Vous pouvez également contacter ce fournisseur de pièces détachées : https://www.e-novelec.fr/contactez-nous
Bref, on vend. Pour le SAV simple, on se débrouille.
Les condensateurs appairés peuvent être déportés à l'extérieur. Faute de mieux.
Cordialement.
Après recherche, il s'avère que la VMC en cause est un modèle double flux.
La notice précise : "est équipée de deux ventilateurs (air neuf et air vicié) à deux vitesses"
On peut comprendre qu'il y a deux moteurs.
Mais pourquoi changer les deux doubles condensateurs ?
La solution technologique adoptée pour faire varier la fréquence de rotation nécessite un moteur particulier à 3 enroulements, d'après schéma Mikatec.
On peut penser que le fabricant de la VMC achète une motorisation sur mesure, moteur + double condensateur. Moins cher qu'une variation électronique de fréquence de rotation, d'autant plus qu'il faut juste deux vitesses.
Atlantic précise que les pièces détachées peuvent être approvisionnées par un installateur qui fera la liaison : https://www.atlantic.fr/aide/atlantic/informations/comment-un-particulier-peut-se-procurer-des-pieces-detachees/
Vous pouvez également contacter ce fournisseur de pièces détachées : https://www.e-novelec.fr/contactez-nous
Bref, on vend. Pour le SAV simple, on se débrouille.
Les condensateurs appairés peuvent être déportés à l'extérieur. Faute de mieux.
Cordialement.
03 septembre 2023 à 09:33

Merci JPBrosses pour votre retour.
Cordialement.
Cordialement.
02 septembre 2023 à 23:35

Bonjour Devravata. En attendant de devenir millionnaire, vous n'avez pas choisi la voie la plus sûre, investissez dans des équipements sans fil.
On ne voit pas quels électroportatifs utilisent ce genre de connectique. Que ce soit perforateur, circulaire ou disqueuse, celles d'ici utilisent des câbles CEE classiques.
Jamais vu de fiche mâle correspondante. Sur les minicassettes de dans le temps on trouvait des câbles sans terre avec fiche mâle plate 6 A à un bout, et une femelle comme sur la photo.
Cordialement.
On ne voit pas quels électroportatifs utilisent ce genre de connectique. Que ce soit perforateur, circulaire ou disqueuse, celles d'ici utilisent des câbles CEE classiques.
Jamais vu de fiche mâle correspondante. Sur les minicassettes de dans le temps on trouvait des câbles sans terre avec fiche mâle plate 6 A à un bout, et une femelle comme sur la photo.
Cordialement.
02 septembre 2023 à 17:32

Bonjour Monruru06. La prise Green Up est normalement livrée en kit avec un disjoncteur différentiel et une notice de montage.
Elle doit être totalement indépendante des autres départs. Le DJ différentiel est alors branché sur le bornier du tableau de répartition.
L'autre problème est la livraison en triphasé.
Si vous désirez une puissance de charge supérieure à ce que permet la simple prise Green Up, il faudrait une borne de recharge en triphasé avec une puissance réglable.
Sauf à être du métier, il faut alors faire appel obligatoirement à un électricien agréé IRVE, pour toute puissance supérieure à 3 700 W.
La recharge consommant alors 16 A, en monophasé 3,7 kVA seront nécessaires. Il faut alors que la puissance souscrite en triphasé soit de 12 kVA minimum, soit 4 kVA par phase.
En triphasé on fait fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé. C'est le cas de la plaque de cuisson qui doit être choisie de telle sorte pour qu'elle puisse être alimentée sur deux phases. Or, tout laisse croire qu'elle fonctionne en monophasé. Ce qui n'est pas une bonne idée.
Mais on ne connait pas la puissance souscrite.
On vous laisse réfléchir au dilemme qui risque de se poser si la puissance souscrite est de 12 kVA et pas plus.
Cordialement.
Elle doit être totalement indépendante des autres départs. Le DJ différentiel est alors branché sur le bornier du tableau de répartition.
L'autre problème est la livraison en triphasé.
Si vous désirez une puissance de charge supérieure à ce que permet la simple prise Green Up, il faudrait une borne de recharge en triphasé avec une puissance réglable.
Sauf à être du métier, il faut alors faire appel obligatoirement à un électricien agréé IRVE, pour toute puissance supérieure à 3 700 W.
La recharge consommant alors 16 A, en monophasé 3,7 kVA seront nécessaires. Il faut alors que la puissance souscrite en triphasé soit de 12 kVA minimum, soit 4 kVA par phase.
En triphasé on fait fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé. C'est le cas de la plaque de cuisson qui doit être choisie de telle sorte pour qu'elle puisse être alimentée sur deux phases. Or, tout laisse croire qu'elle fonctionne en monophasé. Ce qui n'est pas une bonne idée.
Mais on ne connait pas la puissance souscrite.
On vous laisse réfléchir au dilemme qui risque de se poser si la puissance souscrite est de 12 kVA et pas plus.
Cordialement.
02 septembre 2023 à 17:19

Bonjour Devavrata.
Certes, c'est un petit gadget qui peut être utile s'il est en bon état, ce qui est incertain d'après ce que vous écrivez.
Ce ne doit pas être bien cher, peut-être que quelques dizaines d'euros pour l'acquisition d'un modèle équivalent pourraient suffire.
Sinon, il existe des pinces wattmétriques (ou oscilloscopes portables avec fonctions étendues) mais qui, par leur prix et leurs calibres ne conviennent peut-être pas à votre usage.
L'appareil recherché est nommé analyseur de réseau, mais n'est pas adapté à un usage domestique.
Pour le plaisir, regardez les catalogues Chauvin-Arnoux, Metrix, Fluke, pour les principaux.
On peut comparer des indications de wattmètres. Par principe cela pourrait se faire. Mais quelle serait la bonne indication ? et avec quelle incertitude ?
Energy Check 3000 est un indicateur, pas un appareil de mesure noble auquel on peut se référer avec une précision garantie.
Cordialement.
Certes, c'est un petit gadget qui peut être utile s'il est en bon état, ce qui est incertain d'après ce que vous écrivez.
Ce ne doit pas être bien cher, peut-être que quelques dizaines d'euros pour l'acquisition d'un modèle équivalent pourraient suffire.
Sinon, il existe des pinces wattmétriques (ou oscilloscopes portables avec fonctions étendues) mais qui, par leur prix et leurs calibres ne conviennent peut-être pas à votre usage.
L'appareil recherché est nommé analyseur de réseau, mais n'est pas adapté à un usage domestique.
Pour le plaisir, regardez les catalogues Chauvin-Arnoux, Metrix, Fluke, pour les principaux.
On peut comparer des indications de wattmètres. Par principe cela pourrait se faire. Mais quelle serait la bonne indication ? et avec quelle incertitude ?
Energy Check 3000 est un indicateur, pas un appareil de mesure noble auquel on peut se référer avec une précision garantie.
Cordialement.
02 septembre 2023 à 15:19

Bonjour. Quelques remarques pour Claude.
1. Mais il arrive que des ID, qui sont des appareillages électromécaniques, ne soient plus en état. C'est pour cela que chaque ID, même celui du DJ de branchement, est muni d'un bouton test à actionner périodiquement.
2. Si c'est l'humain qui conduit le courant de défaut vers la terre, il faut savoir qu'un ID 30 mA déclenche, si tout va bien, pour un I delta N de 22 mA efficace environ. Ce courant n'est pas sans effets physiologiques, surtout s'il passe dans le cœur ou au voisinage. Normalement, on s'en remet... normalement.
Au mieux, cela laisse de mauvais souvenirs. Au pire il n'y en n'a pas.
L'épine réapparaîtra en cas d'accident, grave ou non, alors que vous n'aurez pas respecté les règles et les normes de sécurité. Vous serez alors responsable.
On vous sent assez peu motivé pour faire le travail dans les règles, la liaison à la terre est obligatoire.
Avec un sursaut de courage et de sens des responsabilités vous ferez une liaison terre. Pour la sécurité de n'importe quel utilisateur, grand ou petit.
Vous pouvez aussi faire intervenir un professionnel si la liaison terre vous pose un problème de réalisation. Il faut cette liaison terre. Mais au moins, elle sera faite.
Vos propos sont étonnants.
On ne joue pas avec l'électricité et les règles de sécurité.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
Citation :C'est souhaitable.
si il y a un problème si l'ID qui pète.
1. Mais il arrive que des ID, qui sont des appareillages électromécaniques, ne soient plus en état. C'est pour cela que chaque ID, même celui du DJ de branchement, est muni d'un bouton test à actionner périodiquement.
2. Si c'est l'humain qui conduit le courant de défaut vers la terre, il faut savoir qu'un ID 30 mA déclenche, si tout va bien, pour un I delta N de 22 mA efficace environ. Ce courant n'est pas sans effets physiologiques, surtout s'il passe dans le cœur ou au voisinage. Normalement, on s'en remet... normalement.
Au mieux, cela laisse de mauvais souvenirs. Au pire il n'y en n'a pas.
Citation :
il n'y en a pas sur la seule prise disponible.
Citation :Non.
Cela m'enlève une fameuse épine du pied !
L'épine réapparaîtra en cas d'accident, grave ou non, alors que vous n'aurez pas respecté les règles et les normes de sécurité. Vous serez alors responsable.
On vous sent assez peu motivé pour faire le travail dans les règles, la liaison à la terre est obligatoire.
Avec un sursaut de courage et de sens des responsabilités vous ferez une liaison terre. Pour la sécurité de n'importe quel utilisateur, grand ou petit.
Vous pouvez aussi faire intervenir un professionnel si la liaison terre vous pose un problème de réalisation. Il faut cette liaison terre. Mais au moins, elle sera faite.
Citation :Sans commentaires.
ça doit être à coup sûr des bêtises.
Vos propos sont étonnants.
On ne joue pas avec l'électricité et les règles de sécurité.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
02 septembre 2023 à 14:44

Bonjour Charly85.
Le composant n'est pas d'origine (2 condensateurs dans le même boîtier) : "Pour les condensateurs double capacité : nous assemblons deux condensateurs à câble avec les capacités que vous souhaitez"
Certes, l'encombrement est supérieur puisqu'il y a deux condensateurs, mais au moins, la fonction est réalisée et la VMC refonctionnera si le double condensateur d'origine était HS.
C'est ce qui avait été suggéré à 19:11, sans savoir que cet assemblage était déjà commercialisé (22:45).
En plus le hasard a voulu que Mikatec soit pas loin de chez vous, ce que nous venons de découvrir.
Une adresse à retenir pour tout ce qui concerne l'électrotechnique de l'habitat et plus.
Vous n'avez plus qu'à faire le déplacement lundi (fermé en WE).
Cordialement.
Citation :On ne comprend pas bien pourquoi 4.
Mais cela m'en fait mettre 4 au lieu de 2.
Le composant n'est pas d'origine (2 condensateurs dans le même boîtier) : "Pour les condensateurs double capacité : nous assemblons deux condensateurs à câble avec les capacités que vous souhaitez"
Certes, l'encombrement est supérieur puisqu'il y a deux condensateurs, mais au moins, la fonction est réalisée et la VMC refonctionnera si le double condensateur d'origine était HS.
C'est ce qui avait été suggéré à 19:11, sans savoir que cet assemblage était déjà commercialisé (22:45).
En plus le hasard a voulu que Mikatec soit pas loin de chez vous, ce que nous venons de découvrir.
Une adresse à retenir pour tout ce qui concerne l'électrotechnique de l'habitat et plus.
Vous n'avez plus qu'à faire le déplacement lundi (fermé en WE).
Cordialement.
02 septembre 2023 à 08:57

Bonjour Philip49. J'ai trouvé ce modèle qui se rapproche le plus :
https://www.condensateur-web.fr/condensateurs-permanent-a-double-capacite-3-micro-f-5-micro-f-A3466-AT.html
Erreur d'écriture à 19:11 : lire 4,7 µF au lieu de 4.
https://www.condensateur-web.fr/condensateurs-permanent-a-double-capacite-3-micro-f-5-micro-f-A3466-AT.html
Erreur d'écriture à 19:11 : lire 4,7 µF au lieu de 4.
01 septembre 2023 à 22:45

Bonjour Ivo6. Juste un avis en passant.
On ne connait pas d'étude sur la durée de vie des flexibles.
La prudence voudrait que le flexible reste à l'extérieur. Et le cuivre à l'intérieur de la cloison dans un tube annelé.
En cas de fuite il y aura un éventuel dégât des eaux à déclarer. N'étant pas juriste on ne sait quelle sera la réaction de la société d'assurance. Surtout s'il est interdit d'encastrer des flexibles (ce que nous ne savons pas, et ce que nous ne ferions pas de toute façon).
Faites plutôt du solide et fiable plutôt que de savoir ce qui se passera si le flexible fuit dans le placo.
S'il fuit, il vaut mieux que ce soit à l'extérieur.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne connait pas d'étude sur la durée de vie des flexibles.
La prudence voudrait que le flexible reste à l'extérieur. Et le cuivre à l'intérieur de la cloison dans un tube annelé.
En cas de fuite il y aura un éventuel dégât des eaux à déclarer. N'étant pas juriste on ne sait quelle sera la réaction de la société d'assurance. Surtout s'il est interdit d'encastrer des flexibles (ce que nous ne savons pas, et ce que nous ne ferions pas de toute façon).
Faites plutôt du solide et fiable plutôt que de savoir ce qui se passera si le flexible fuit dans le placo.
S'il fuit, il vaut mieux que ce soit à l'extérieur.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 22:11

Bonjour JPB
Ne comptez pas sur une réponse de Yannickld.
On attend encore la sienne. Trois contributeurs ont passé du temps sur son problème, en perdant le leur.
Cordialement.
Ne comptez pas sur une réponse de Yannickld.
On attend encore la sienne. Trois contributeurs ont passé du temps sur son problème, en perdant le leur.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 19:15

Merci Patrice.
On croit voir que le boîtier comprend deux condensateurs avec un point commun :
un de 3 µF 400 V AC et un autre de 4 µF en 250 V AC.
Charly ne dit pas pourquoi il recherche cette pièce.
A la limite il approvisionne deux condensateurs séparés et les branche de façon identique au modèle 3 fils.
Cordialement.
On croit voir que le boîtier comprend deux condensateurs avec un point commun :
un de 3 µF 400 V AC et un autre de 4 µF en 250 V AC.
Charly ne dit pas pourquoi il recherche cette pièce.
A la limite il approvisionne deux condensateurs séparés et les branche de façon identique au modèle 3 fils.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 19:11

Bonjour.
Si les joints sont neufs et qu'il y a toujours une fuite. on peut penser que les parties métalliques sont dégradées.
Mettre de la graisse silicone plomberie peut améliorer quelques temps, mais c'est illusoire.
Dans ce cas là, on met du neuf.
Cordialement.
Si les joints sont neufs et qu'il y a toujours une fuite. on peut penser que les parties métalliques sont dégradées.
Mettre de la graisse silicone plomberie peut améliorer quelques temps, mais c'est illusoire.
Dans ce cas là, on met du neuf.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 18:45

Bonjour Charly85.
La photo est floue et mal éclairée ; si en plus elle pouvait être à l'endroit ce serait mieux.
Cordialement.
La photo est floue et mal éclairée ; si en plus elle pouvait être à l'endroit ce serait mieux.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 18:42

Bonjour Murib.
C'est le montage monophasé en bas et à gauche. Les couleurs ne semblent pas apparaître.
Vu que la photo est en noir et blanc.
Vous branchez sur une sortie de câble 32 A.
Cordialement.
Citation :Non car les conducteurs sont sertis d'origine.
Est-ce que la personne à qui je l'ai achetée a bidouillé quelque chose ?
C'est le montage monophasé en bas et à gauche. Les couleurs ne semblent pas apparaître.
Vu que la photo est en noir et blanc.
Vous branchez sur une sortie de câble 32 A.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 16:15

Oui, 3 bornes rapides (3 alvéoles) à levier type Wago ou 3 dominos.
A levier car facile à monter et démonter.
A levier car facile à monter et démonter.
01 septembre 2023 à 16:10

Bonjour Lol7.
Faites plutôt une dérivation dans la goulotte vers le bloc au dessus si cela est possible.
Il faut 3 bornes rapides à levier 3 alvéoles.
Ou 3 dominos un poste de la taille qui convient.
S'il n'y a pas de place dans la goulotte, vous posez une boîte de dérivation.
Bref, il y a le choix, suivant la place disponible ou non dans la goulotte.
Cordialement.
Faites plutôt une dérivation dans la goulotte vers le bloc au dessus si cela est possible.
Il faut 3 bornes rapides à levier 3 alvéoles.
Ou 3 dominos un poste de la taille qui convient.
S'il n'y a pas de place dans la goulotte, vous posez une boîte de dérivation.
Bref, il y a le choix, suivant la place disponible ou non dans la goulotte.
Cordialement.
01 septembre 2023 à 12:39

Bonjour Joaquina.
Cordialement.
Citation :Et quelle en est la signification ?
il me donne l'erreur E3
Citation :On ne change pas les pièces au hasard. Cela entraîne des dépenses inutiles.
j'ai changé la résistance
Cordialement.
01 septembre 2023 à 12:33

Bonjour yevres. Bizarre que les changements initiaux inefficaces se terminent par un problème de roulettes et une fuite.
Quel était la signification du code d'erreur ?
Inutile de penser à reboucher (contraintes d'humidité, de pression des jets, et de température). Si la cuve est percée on change... de lave-vaisselle.
Cordialement.
Quel était la signification du code d'erreur ?
Inutile de penser à reboucher (contraintes d'humidité, de pression des jets, et de température). Si la cuve est percée on change... de lave-vaisselle.
Cordialement.
31 août 2023 à 21:03

Bonjour Argiope (mythologie grecque ? superbe araignée rayée ?)
Pour savoir si le moteur du tournebroche est en bon état il faut démonter la carrosserie et faire un branchement direct du moteur sur le secteur 230 V, moteur totalement déconnecté de la commande interne.
Cordialement.
Pour savoir si le moteur du tournebroche est en bon état il faut démonter la carrosserie et faire un branchement direct du moteur sur le secteur 230 V, moteur totalement déconnecté de la commande interne.
Cordialement.
31 août 2023 à 20:56

Re. Pourquoi pas cette solution sans raccord isolant.
Le flexible est normalement livré avec son joint caoutchouc incorporé.
Les chauffe-eau de toute façon se dégradent, même en présence de systèmes ACI +.
La cuve émaillée tient bien, le fourreau des modèles stéatite se dégrade rapidement, et il y a une faiblesse à la soudure des entrées et sorties avec la cuve (oxydation inéluctable).
Alors comme dit GC, raccord isolant ou pas, l'effet est le même.
Au bout de dix ans voire moins pour certains on s'inquiète.
Cordialement.
Le flexible est normalement livré avec son joint caoutchouc incorporé.
Les chauffe-eau de toute façon se dégradent, même en présence de systèmes ACI +.
La cuve émaillée tient bien, le fourreau des modèles stéatite se dégrade rapidement, et il y a une faiblesse à la soudure des entrées et sorties avec la cuve (oxydation inéluctable).
Alors comme dit GC, raccord isolant ou pas, l'effet est le même.
Au bout de dix ans voire moins pour certains on s'inquiète.
Cordialement.
31 août 2023 à 16:07

Bonjour Zebulonne.
Avez vous acquis le logement en projet et avez vous fait effectuer les travaux de sécurité électrique indispensables ?
Dans le cas présent, si la lampe led n'est pas "dimmable compatible variateurs à réglage de phase" soit il faudra supprimer le variateur actuel ou en trouver un autre du type universel, si cela existe dans ce format.
Cordialement.
Avez vous acquis le logement en projet et avez vous fait effectuer les travaux de sécurité électrique indispensables ?
Dans le cas présent, si la lampe led n'est pas "dimmable compatible variateurs à réglage de phase" soit il faudra supprimer le variateur actuel ou en trouver un autre du type universel, si cela existe dans ce format.
Cordialement.
31 août 2023 à 16:01

Il faut y aller fort à très fort.
Il doit y avoir un méplat sur le raccord diélectrique.
Donc clef plate préférable à multiprise.
Il doit y avoir un méplat sur le raccord diélectrique.
Donc clef plate préférable à multiprise.
31 août 2023 à 12:10

Bonjour Marctey.
Est-il muni d'un manomètre ?
On distingue pression statique et dynamique.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Ce réducteur est-il placé en sortie de robinet d'arrivée d'eau général après compteur ?
J'ai évidement monté un régulateur de pression à l'entrée du circuit
Est-il muni d'un manomètre ?
On distingue pression statique et dynamique.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
Cordialement.
31 août 2023 à 11:20

Bonjour. Juste une idée en passant (pas forcément lumineuse).
La bonne nouvelle est que la fuite ne semble pas venir du chauffe-eau.
On ne sait si la fuite est localisée dans le raccord, ou s'il s'agit de l'étanchéité de la liaison.
Dans le doute, il faut mieux changer le raccord et le flexible.
Pour l'étanchéité, on aime bien l'ensemble filasse + pâte à joint plutôt que le téflon.
Pour le démontage, on utilise les bons outils, clef anglaise, clefs plate, et pince multiprise de plombier.
Le tube fileté est soudé sur la cuve, il serait curieux que vous rompiez la soudure.
On peut chauffer un peu la liaison si l'on a un petit chalumeau ; un générateur d'air chaud peut aider au besoin en l'utilisant à fond et très près.
Bref, vous ne pouvez que réussir. La méthode à mettre en œuvre est l'habituelle OSD.
On ferme tous les robinets, notamment l'arrivée eau froide sur le groupe de sécurité, et tout ceux de l'habitat même les WC, sans oublier le robinet en sortie de compteur d'eau (il ne faut aucune prise d'air). Une cuvette en dessous peut être utile.
On attend les résultats du TP.
Cordialement.
La bonne nouvelle est que la fuite ne semble pas venir du chauffe-eau.
On ne sait si la fuite est localisée dans le raccord, ou s'il s'agit de l'étanchéité de la liaison.
Dans le doute, il faut mieux changer le raccord et le flexible.
Pour l'étanchéité, on aime bien l'ensemble filasse + pâte à joint plutôt que le téflon.
Pour le démontage, on utilise les bons outils, clef anglaise, clefs plate, et pince multiprise de plombier.
Le tube fileté est soudé sur la cuve, il serait curieux que vous rompiez la soudure.
On peut chauffer un peu la liaison si l'on a un petit chalumeau ; un générateur d'air chaud peut aider au besoin en l'utilisant à fond et très près.
Bref, vous ne pouvez que réussir. La méthode à mettre en œuvre est l'habituelle OSD.
On ferme tous les robinets, notamment l'arrivée eau froide sur le groupe de sécurité, et tout ceux de l'habitat même les WC, sans oublier le robinet en sortie de compteur d'eau (il ne faut aucune prise d'air). Une cuvette en dessous peut être utile.
On attend les résultats du TP.
Cordialement.
31 août 2023 à 11:14

Re.
Sans connaitre la machine (on ne voit pas d'électronique), on ne sait pas comment est gérée la séquence : mise en service, aspiration, vide et contrôle du vide, soudure, fin soudure, fin aspiration et arrêt.
Vous évoquez un potentiomètre temps de soudure ; on ne sait pas sur quoi il agit. S'il "crache" (mauvais contact du curseur ou piste coupée), le temps de soudure peut être aléatoire.
Il faut voir comment la tension secondaire peut varier sans raison dans la fourchette. Devant l'écran on ne peut rien supposer.
Le schéma de principe de la machine pourrait aider.
On vous laisse chercher. Mais sans documentation ce sera difficile.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas ce qu'on avait compris.
mais de ce qu'on m'a dit la résistance "brûlerait" les sachets.
Sans connaitre la machine (on ne voit pas d'électronique), on ne sait pas comment est gérée la séquence : mise en service, aspiration, vide et contrôle du vide, soudure, fin soudure, fin aspiration et arrêt.
Vous évoquez un potentiomètre temps de soudure ; on ne sait pas sur quoi il agit. S'il "crache" (mauvais contact du curseur ou piste coupée), le temps de soudure peut être aléatoire.
Il faut voir comment la tension secondaire peut varier sans raison dans la fourchette. Devant l'écran on ne peut rien supposer.
Le schéma de principe de la machine pourrait aider.
On vous laisse chercher. Mais sans documentation ce sera difficile.
Cordialement.
31 août 2023 à 08:01

Bonjour timmy671.
2. Soit son alimentation est défectueuse (sortie du transformateur)
3. Soit la liaison entre sortie transformateur et résistance n'est pas bonne (contacteur)
4. Soit la tension primaire ne fait pas sa valeur.
5. Soit le transformateur est grillé ; cela se sent et se voit ; ce ne semble pas être le cas.
A vide, la tension de sortie du transformateur doit être sensiblement constante, mais supérieure à 40 V.
Il faut contrôler aussi la tension primaire qui doit être constante autour de 230 V.
Une panne relativement facile à trouver.
La photo jointe est trop petite et floue. Donc on a juste une vue d'ensemble de loin.
Cordialement.
Citation :1. Soit la résistance est coupée
La panne vient de cette résistance qui ne fait plus son travail correctement
2. Soit son alimentation est défectueuse (sortie du transformateur)
3. Soit la liaison entre sortie transformateur et résistance n'est pas bonne (contacteur)
4. Soit la tension primaire ne fait pas sa valeur.
5. Soit le transformateur est grillé ; cela se sent et se voit ; ce ne semble pas être le cas.
A vide, la tension de sortie du transformateur doit être sensiblement constante, mais supérieure à 40 V.
Il faut contrôler aussi la tension primaire qui doit être constante autour de 230 V.
Une panne relativement facile à trouver.
La photo jointe est trop petite et floue. Donc on a juste une vue d'ensemble de loin.
Cordialement.
30 août 2023 à 22:42

Citation :Mine de rien, on comprend mieux.
Voilà, je ne peux pas être plus précis à mon niveau.
Vous direz si c'est ainsi :
- Sur le tableau principal il y a une rangée avec un ID 30 mA en tête, avec 9 DJ en cascade dont celui de la plaque (C32) et celui qui alimente le tableau extérieur (un autre C32).
- Sur le tableau extérieur on trouve un ID 30 mA en tête qui alimente un DJ unité intérieure PAC air eau, un DJ PAC air eau extérieure, un DJ pompe de relevage.
Il y a une contradiction avec ce que vous écrivez :
Citation :
...et que je mets le disjoncteur extérieur ouvert du tableau principal, je ne peux pas utiliser la plaque.
Citation :Pour nous, DJ ouvert correspond à circuit ouvert donc maneton du DJ abaissé. Vous avez peut-être voulu dire le contraire. (Circuit ouvert = circuit coupé, DJ fermé = circuit actif - analogie avec un montage simple allumage : interrupteur ouvert la lampe ne s'allume pas, interrupteur fermé la lampe s'allume).
Si je baisse le disjoncteur appelé extérieur, je peux utiliser la plaque.
Il y a une salade entre le tableau principal et le tableau extérieur, et cela date de l'origine de l'installation ou plutôt de sa modification.
Les ID 30 mA de la rangée en cause du tableau principal et du tableau extérieur sont en cascade.
Regardez le tableau proposé en exemple à 10:18 ; on voit que les ID 30 mA ne sont pas en cascade. Le départ vers le tableau secondaire se fait par un DJ alimenté directement depuis les borniers Ph et N de ce dernier.
Modification du tableau principal : le DJ C32 extérieur qui alimente le tableau extérieur doit être alimenté directement depuis les borniers phase et neutre, et surtout sans passer par un quelconque ID 30 mA.
Modification du tableau extérieur : Pour l'instant vous ne faites rien, puisqu'on a compris que la ligne alimentait un ID 30 mA..
Mais dans l'avenir il serait bon d'alimenter la pompe de relevage par un disjoncteur différentiel dédié branché sur l'arrivée du tableau principal sans passer par l'ID 30 mA qui alimente les PAC.
Contrôles à effectuer : il faut que les lignes DJ unité intérieure PAC air eau - DJ PAC air eau extérieure - DJ pompe de relevage soient chacune avec leur phase et leur neutre reliés sur les DJ correspondants, sans qu'il y ait un contact quelconque avec le tableau principal.
Peut-être faudrait-t-il faire intervenir un électricien.
Ce dysfonctionnement n'est pas récent.
On ne dit pas qu'on a trouvé la solution. Mais il faut déjà éliminer ce qui pourrait être une cause ; l'autre étant que les circuits soient mal appairés. Mais nous ne sommes pas sur place.
Une vue interne du tableau extérieur pourrait aider.
Cordialement.
30 août 2023 à 22:34

Citation :A part le porte-manteaux et la ventouse, non. Donc essais à retenter.
Y a-t-il une autre solution sans démontage ?
Citation :En effet, ce n'est pas courant. D’où le recours à un professionnel ou un proche, bon bricoleur, outillé et expérimenté.
Mais je n'ai jamais démonté des toilettes.
Cordialement.
30 août 2023 à 15:37

Citation :Ce n'est pas clair.
La PAC à un disjoncteur qui est relié à un autre tableau dans le garage
Citation :Idem. Il faut être plus précis, même si vous êtes éloigné du métier, ce qui se comprend.
C'est le module extérieure qui disjoncte.
En admettant que la PAC présente un défaut d'isolement, elle fait déclencher l'ID sur la rangée, qui commande entre autre, la plaque de cuisson et tous les autres équipements branchés sur la rangée.
Il faut clarifier la description du dysfonctionnement car finalement, on ne sait pas quel organe de protection déclenche.
Quelle est la relation entre le tableau de répartition principal et celui placé avec l'extérieur où vous mentionnez pompe de relevage, PAC intérieur de la maison et PAC extérieur ?
Une PAC comprend un groupe extérieur et des splits intérieurs.
"1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?"
Pour le moment, tout cela est mélangé.
Si l'on n'arrive pas à vous guider, l'électricien qui a réalisé le tableau pourrait résoudre le problème qui, rappelons le, n'est pas bien défini.
Citation :Cela fait penser à un défaut d'isolement de la plaque, mais rien n'est prouvé. Si la ligne PAC a une incidence, il pourrait y avoir un circuit non appairé, "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels.
lorsque j'allume ma plaque maintenant.
Des défauts souvent abordés sur le forum.
A suivre.
Cordialement.
30 août 2023 à 15:35

Ok. Vous intervertissez le 15,6 ohms. C'est l'enroulement en série avec le condensateur.
Remarquez, cela fonctionnerait également sur l'autre.
Dans l'attente de la fin de la manip.
Cordialement.
Remarquez, cela fonctionnerait également sur l'autre.
Dans l'attente de la fin de la manip.
Cordialement.
30 août 2023 à 14:20

Vous mettez un fusible 5 A ou 6,3 A sur la sortie basse tension et l'on n'en parle plus.
Votre machine absorbe peut-être moins de 5 A.
Si le fusible tient, la glacière fonctionnera normalement avec ses caractéristiques nominales.
Cordialement.
Votre machine absorbe peut-être moins de 5 A.
Si le fusible tient, la glacière fonctionnera normalement avec ses caractéristiques nominales.
Cordialement.
30 août 2023 à 10:21

Votre tableau secondaire dans le garage devrait être relié comme sur le schéma (réponse 1) de l'ami CMT disponible ici :
Normes alimentation tableau secondaire
Il ne doit jamais y avoir d'ID 30 mA en cascade.
Ensuite, il serait bien que la PAC possède son disjoncteur différentiel propre, afin qu'un défaut d'isolement l'affectant n'ait aucune incidence sur le restant de l'installation.
Idem pour la pompe de relevage qui devrait être indépendante, avec son DJ différentiel propre.
Cordialement.
Normes alimentation tableau secondaire
Il ne doit jamais y avoir d'ID 30 mA en cascade.
Ensuite, il serait bien que la PAC possède son disjoncteur différentiel propre, afin qu'un défaut d'isolement l'affectant n'ait aucune incidence sur le restant de l'installation.
Idem pour la pompe de relevage qui devrait être indépendante, avec son DJ différentiel propre.
Cordialement.
30 août 2023 à 10:18

Bonjour Cyril88. L'installation est mal faite.
Tout d'abord, voir les sujets apparentés ci-dessous.
L'évacuation évier devrait être munie d'un siphon généralement blanc, branché directement en sortie de bonde.
Ensuite, l'évacuation du lave-vaisselle n'est pas munie d'un siphon et la hauteur du tube est trop petite.
Il doit y avoir des odeurs d'égout.
La solution serait de refaire l'évacuation évier et lave-vaisselle en coupant le tube horizontal en bas en l'équipant d'un manchon de dilatation horizontal Nicoll (liaison démontable).
En attendant, vous prolongez le tube lave-vaisselle avec un manchon de façon à augmenter sa hauteur d'au moins 15 cm.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces à coller avec la colle PVC spéciale en gelée.
Voir ici ce sujet apparenté : Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
Cordialement.
Tout d'abord, voir les sujets apparentés ci-dessous.
L'évacuation évier devrait être munie d'un siphon généralement blanc, branché directement en sortie de bonde.
Ensuite, l'évacuation du lave-vaisselle n'est pas munie d'un siphon et la hauteur du tube est trop petite.
Il doit y avoir des odeurs d'égout.
La solution serait de refaire l'évacuation évier et lave-vaisselle en coupant le tube horizontal en bas en l'équipant d'un manchon de dilatation horizontal Nicoll (liaison démontable).
En attendant, vous prolongez le tube lave-vaisselle avec un manchon de façon à augmenter sa hauteur d'au moins 15 cm.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces à coller avec la colle PVC spéciale en gelée.
Voir ici ce sujet apparenté : Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
Cordialement.
30 août 2023 à 09:14

Bonjour Mimi20.
Un travail de plombier expérimenté et non pas d'un SOS bidule qui vous présentera une facture astronomique.
Mais avant d'appeler du secours payant, vous pouvez essayer une ventouse, si jamais le bouchon n'est pas trop loin.
Dans les mêmes conditions, on peut aussi essayer un porte-manteaux fil de fer tortillé pour aller chercher le bouchon dans le siphon.
On rappelle assez souvent que les toilettes ne peuvent digérer que le papier toilette et rien d'autre (produits d'hygiène, papier cuisine genre Sopalin, lingettes, qui ne se délitent pas).
Cordialement.
Citation :On démonte, on passe un furet ou de préférence, un tube de nettoyeur haute pression. Cela si le bouchon est loin dans la canalisation, ce qu'on ne peut savoir.
Je ne sais plus quoi faire
Un travail de plombier expérimenté et non pas d'un SOS bidule qui vous présentera une facture astronomique.
Mais avant d'appeler du secours payant, vous pouvez essayer une ventouse, si jamais le bouchon n'est pas trop loin.
Dans les mêmes conditions, on peut aussi essayer un porte-manteaux fil de fer tortillé pour aller chercher le bouchon dans le siphon.
Citation :Bof, vous avez au moins essayé quelque chose. Mais le mélange est complètement inactif.
mélange vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau chaude
On rappelle assez souvent que les toilettes ne peuvent digérer que le papier toilette et rien d'autre (produits d'hygiène, papier cuisine genre Sopalin, lingettes, qui ne se délitent pas).
Cordialement.
30 août 2023 à 08:59

Bonjour Jeremie06600. Il faut être beaucoup plus précis.
Si le tableau de répartition est récent, il comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Un ID alimente une série de disjoncteurs modulaires protégeant chaque ligne électrique vis à vis des surintensités.
Il n'y a pas de lien entre plaque de cuisson et PAC à priori, sauf si la PAC présente en défaut d'isolement, auquel cas elle déclenche un ID qui coupe toute la ligne de DJ, cuisson et autres récepteurs alimentés par les DJ de la ligne.
1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?
2. Le tableau de répartition comporte-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
3. Qu'avez vous trafiqué ? On craint que vous ayez fait pire que mieux.
On n'improvise pas en électricité comme dans d'autres technologies, sauf en jazz si l'on a de bonnes bases.
Cordialement.
Si le tableau de répartition est récent, il comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Un ID alimente une série de disjoncteurs modulaires protégeant chaque ligne électrique vis à vis des surintensités.
Il n'y a pas de lien entre plaque de cuisson et PAC à priori, sauf si la PAC présente en défaut d'isolement, auquel cas elle déclenche un ID qui coupe toute la ligne de DJ, cuisson et autres récepteurs alimentés par les DJ de la ligne.
1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?
2. Le tableau de répartition comporte-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
3. Qu'avez vous trafiqué ? On craint que vous ayez fait pire que mieux.
On n'improvise pas en électricité comme dans d'autres technologies, sauf en jazz si l'on a de bonnes bases.
Cordialement.
30 août 2023 à 08:46

Bonjour. Juste une idée en passant.
Une pince longs becs coudée pour maintenir la bonde par le dessus (par les ouïes internes), un gros tournevis qui passe par le trou du levier, et on dévisse.
Cordialement.
Une pince longs becs coudée pour maintenir la bonde par le dessus (par les ouïes internes), un gros tournevis qui passe par le trou du levier, et on dévisse.
Cordialement.
29 août 2023 à 22:32

Bonjour Faltain. Il ne s'agit pas d'un transformateur de courant au sens électrotechnique du terme. C'est simplement un convertisseur électronique qui, à partir du secteur 230 V, fournit une tension continue de 13 V avec une intensité maximum de 5 A, ce qui correspond à 65 W.
Le fusible primaire est certainement 630 mA.
En sortie 13 V DC le fusible devrait être 6,3 A environ.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
Le fusible primaire est certainement 630 mA.
En sortie 13 V DC le fusible devrait être 6,3 A environ.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
29 août 2023 à 21:42