Forum Peinture

Bonjour rusty.
On voit donc un coffret piscine bricolé qui ne respecte pas les protections élémentaires des personnes et du matériel, avec juste un disjoncteur moteur tripolaire câblé bizarrement.
Il n'y a pas trop de place car les composants sont mal choisis.
Voir le schéma d'un tableau piscine digne de ce nom ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Dans votre cas on raccorde les deux DJ supplémentaires en aval de l'ID 40 A 30 mA.
Cordialement.
15 février 2024 à 23:28
forum consulter ce sujet Installer nouvelle prise depuis tableau piscine sur le forum Électricité

Bonjour jeje30. ID signifie interrupteur différentiel. Il déclenche en cas de défaut d'isolement voisin de 22 mA < 30 mA comme indiqué.
On emploie le bon vocabulaire de préférence. Différentiel tout court ne doit pas être employé.
Un ID n'est pas sensible à l'intensité qui circule dedans. Les protections surintensité sont assurées par des disjoncteur branchés en aval.
Citation :
le différentiel vert ne bronche pas au-delà de 7000W mais le rouge saute à 5000W.
Il faudrait préciser dans quelles conditions électriques l'un ou l'autre des ID "bronche".
Cordialement.
15 février 2024 à 23:19
forum consulter ce sujet Différence entre 2 différentiels sur le forum Électricité

Publicité

Re.
Citation :
j'avais bien l'impression que je calculais l'intensité de court-circuit
Oui, mais cela n'était pas présenté nettement :"intensité max que le câble est capable de transporter". Ce n'est pas pareil.
Il serait étonnant qu'un conducteur de section 0,0806 mm² puisse conduire une telle intensité, ce que nous avons vérifié* (et pourquoi utiliser AWG ? - souder un scindex de 2×0,8 mm² voire 0,5 mm² dans une fiche ronde n'est pas un problème - mais on s'éloigne des solutions industrielles).

*Le net précise : AWG 28 - diamètre 0,32004 mm - section 0,081 mm² - résistance linéique 212,8720 ohms / km - *intensité maxi 1,4 A

On rappelle que la tension en bout de ligne est du type E - R.I avec E = tension constante de la source en volts, R = résistance de la ligne en ohms, I = intensité en ligne en ampères. Votre calcul montre que dans vos conditions la tension en sortie est nulle.

En sciences on n'utilise pas le net pour déterminer la résistance d'un conducteur mais plutôt la relation R = Rho.l/s avec les unités SI, quitte à utiliser les puissances de 10. Mais Wiki ou les tableaux doit avoir raison quand il faut aller vite. Ce qui ne nous empêche pas de vérifier.

Pour les échauffements des convertisseurs d'alimentation des PC, un sondage rapide auprès des proches et une évaluation ici même ne montre pas d'échauffement particulier.

Peut-être devriez vous approfondir ce qui pourrait s'apparenter à un dimensionnement limite, plutôt qu'employer des grands moyens qui ne sont pas aussi simples que cela en a l'air. Et une fois l'alimentation générale HS, tous les postes seront dans le noir.

Maintenant, on ne sait pas comment s'alimentent les PC et écrans dans des grandes salles d'informatique vues quelquefois dans certains reportages où il y a des dizaines d'écrans et de consoles. Ce n'est pas notre problème direct, mais cela serait intéressant à savoir. Il faudrait demander à des revendeurs et installateurs spécialisés en informatique.
Ici, on répond en théoricien.

Citation :
Il était donc impératif pour moi de les remplacer afin d'éviter tout risque à ce niveau
Y en a t-il vraiment un ?
En tout cas, pas d'incendie possible. Il n'y a qu'à regarder et traduire tous les symboles de sécurité présents sur les convertisseurs. Au pire, le convertisseur s’arrête, et il faut en changer.

Vous faites au mieux, en évitant les plans galère, et dans votre cas, voir pourquoi il semble y a voir des convertisseurs peut-être "limite".
Ici, je poserai la question à mon fournisseur lors d'un prochain achat, à savoir s'il y a des alimentations centralisées dans les grandes salles informatiques. Mais 8 postes correspond juste à une très petite installation.
Vous êtes renseigné.
Attendons d'autres avis. Des spécialistes informatique ne manquent pas parmi les contributeurs.
Cordialement.
15 février 2024 à 14:44
forum consulter ce sujet Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante sur le forum Électricité

Bonjour.

On peut déporter une ligne I1 I2 (TIC) avec du câble torsadé de transmission de données.
II faudrait poser le problème à votre fournisseur d'énergie qui propose ce système de visualisation à distance de la consommation instantanée.
Et qui ne fonctionne pas comme il faudrait, d'après ce que vous écrivez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 février 2024 à 08:11
forum consulter ce sujet Comment déporter la clef Atome d’un compteur Linky ? sur le forum Électricité

Bonjour tilapin.

On ne va pas continuer car vos estimations sont fausses.
Vous calculez une résistance, ou plutôt, sans connaitre les bases, une calculette du net.
Ensuite vous appliquez la loi d'ohm sans savoir interpréter le résultat.
La tension de la source divisée par la résistance supposée de la ligne donne le courant de court-circuit ou quelque chose d'approchant.

Chaque convertisseur destiné à alimenter un PC est calculé pour fournir la puissance nominale sans échauffement . Si les vôtres chauffent, il faut voir pourquoi.
Citation :
Ah la la, j'aime les plans galères.
Oui, ce semble le cas ; mais on ne peut vous suivre et définir un projet à distance qui n'est pas viable, d'autant plus que vous voulez substituer des convertisseurs dédiés et unitaires par un modèle pour led.

Les composants CTP sont connus, leur domaine d'emploi beaucoup moins, en tout cas pas pour protéger des équipements ; certainement des parties de circuits électroniques. On n'en sait pas plus.
Citation :
Laisser vos alimentations d'origine en service, même si elles chauffent, semble la meilleure solution.
Ce sera notre conclusion, bien qu'il est anormal qu'elles chauffent.

Cordialement.
15 février 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante sur le forum Électricité

Citation :
Si j’ai bien compris il faudrait mettre un télérupteur pour mettre par la suite les boutons poussoirs.
Eh oui, c'est bien que vous ayez trouvé tout seul.
Cela nécessite de passer des conducteurs là ou sera installé le télérupteur, normalement dans le tableau de répartition.
Mais s'agissant d'allumer la lumière de deux points, que ce soit avec deux appareillages va et vient ou boutons-poussoir, le résultat est le même. Donc la transformation à laquelle vous pensez n'a pas d'intérêt.

Maintenant, Yokis propose des solutions radio mais c'est autre chose.
La pose d'un variateur encastré est possible sans grosse transformation, mais là aussi, l'intérêt est limité. Cela nécessite un repérage des conducteurs dans les deux appareillages, phase directe, navettes, phase coupée vers le luminaire, neutre direct.

Si les conduits sont de la gaine annelée ICT il y a peut-être moyen, en tirant les conducteurs, de situer les extrémités.
Vous êtes renseigné.

Cordialement.
14 février 2024 à 08:33
forum consulter ce sujet Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour FR06.
Citation :
Je sais qu'il faut passer par un contacteur de puissance
Sauf qu'il y a bien des années que le chauffage par convecteurs ne se fait plus ainsi, l'électronique de commande des convecteurs et les thermostats électroniques intégrés n'autorisent plus une commande par tout ou rien.
Seuls les plinthes au Québec et les planchers chauffants fonctionnent ainsi.
Tel que vous le présentez votre projet est à oublier.
Citation :
Comment choisir le contacteur de puissance ?
C'est simple, on ne le choisit pas.
Regardez les sites des grandes marques françaises où des solutions de programmation sont proposées, certaines sans fils. Mais sans contacteurs.
Cordialement.
13 février 2024 à 23:42
forum consulter ce sujet Installation thermostat central pour chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour Nico1111.

Quel serait l'avantage escompté par les commandes comportant des boutons poussoirs ?
2 phases et 2 retours ne signifie rien d'utile, d'autant plus qu'un appareillage va et vient est un inverseur unipolaire, donc avec 3 conducteurs en présence et non 4.
En électricité on ne fait rien sans schéma ; il vous en faut deux, l'un avant modification, l'autre après modification.
On n'improvise pas.
Cordialement.
13 février 2024 à 20:51
forum consulter ce sujet Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient sur le forum Électricité

Bien reçu ; mais le phénomène se reproduira. Cordialement.
13 février 2024 à 20:44
forum consulter ce sujet Colonne mitigeur évier à douchette difficile à faire pivoter sur le forum Plomberie

Votre objectif est de pouvoir vider le chauffe-eau 200 litres par la méthode habituelle.
Vous serez amené à le faire de toute façon, autant vous y prendre maintenant.
Qu'en pense GC qui a dû le faire souvent ?

Le scientifique doute, expression souvent utilisée sur le forum.
Quant à l'électricien, il ne fait pas confiance quand on lui dit que l'alimentation est coupée, il vérifie.
Pour l'eau c'est plus simple, ça coule !
Cordialement.

Revenez quand vous saurez le fin mot de l'histoire.
13 février 2024 à 16:19
forum consulter ce sujet Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Blaisou.

Une photo aurait peut-être aidé.
Le calcaire se niche partout. Il faut donc le dissoudre.
Cordialement.
13 février 2024 à 16:10
forum consulter ce sujet Colonne mitigeur évier à douchette difficile à faire pivoter sur le forum Plomberie

Re. Vous êtes d'autant plus sensible que vous avez peur. Dans ce cas là, il faut être plus que très prudente ; et quand on le peut, on sous-traite.
On n'a jamais eu de témoignages d'électrisés sur le forum.
Citation :
n’ayant pas signalé sur le disjoncteur qu’il ne fallait pas y toucher
Oui, vous culpabilisez un peu, mais celui ou celle qui a ré-enclenché a commis une faute grave.
La règle dans bien des domaines techniques est : "quand on ne sait pas, on ne touche pas".
Voyez si l'interrupteur différentiel est en état.
Cordialement.
13 février 2024 à 13:56
forum consulter ce sujet Électrisation brève sans déclenchement de l'interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour shmft.
Vous signalez l'existence d'un clapet anti-retour et maintenant il n'y en n'a plus.
La coupe est on ne peut plus explicite et on voit bien le trajet des fluides, mais cela on le savait, et il n'y a pas de clapet anti-retour.
Citation :
j'imagine que les tubes de sortie d'EC internes aux BEC sont à l'air libre.
On ne fait pas de suppositions.
On ne fera plus d'hypothèse.
On donne notre langue au chat et vous laissons chercher où est le problème.
Ce peut être effectivement un problème si vous ne pouvez pas vidanger le 200 litres.
Dévissez le tuyau de sortie et vous verrez bien si l'écoulement reprend.
Or, de tout temps, pour vidanger un chauffe-eau il lui faut une entrée d'air et l'on ne se pose pas de question.
On vous laisse chercher l'entrée d'air.
Cordialement.
13 février 2024 à 13:50
forum consulter ce sujet Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour tilapin Vous cherchez les complications.

Tout d'abord ce que vous appelez transformateur n'en n'est pas un.
Il s'agit d'un convertisseur AC DC prévu pour alimenter des led soit à tension constante soit à courant constant suivant la version. L'électronique interne limite le courant de sortie et il n'y a pas lieu de rajouter d'autres protections.

Un CPI se justifie dans les milieux industriels dans lesquels le schéma de liaison à la terre est IT. Il s'agit alors d'assurer la continuité de service après le premier défaut d'isolement.On vous laisse vous documenter.

On voit que vous manipulez davantage que la plupart des invités du forum ; mais cela ne doit pas vous inciter à chercher ou contrer des risques là où il n'y en n'a pas.
Le commutateur chinois est un DJ thermique sans plus (un bilame), donc pas réputé pour sa vitesse de réaction.
Citation :
la section maximale possible est trop petite pour permettre au transformateur de détecter un éventuel court-circuit et, en cas de court-circuit sur la partie à faible section, le câble de petite section en court-circuit s'échauffe fortement et pourrait provoquer un incendie.
Non car le court-circuit est détecté par le convertisseur et les composants internes ne seraient pas capables de maintenir le courant de court-circuit. A notre connaissance il n'y a pas d'incendies déclenchés par la défaillance d'un convertisseur.

D'autre part vous verrez qu'une alimentation présente une caractéristique U = f(I) en 2 parties, soit à U constant soit à I constant . Dans le cas des alimentations à U constant seulement, la caractéristique vers la partie à courant limité n'est plus verticale mais oblique de façon à diminuer U et I en même temps pour limiter la puissance de sortie. Ce type de protection est dit "à retournement". C'est notamment le cas pour es petits circuits régulateurs de tension tels que 7815 ou LM317 si cela vous parle.
En conclusion, le fonctionnement en court-circuit des convertisseurs AC DC est prévu. Il en est de même des convertisseurs AC V 230 - AC 11, 5 V pour lampes halogènes qui supportent le court-circuit sans problème.
Même chose pour les alimentations de laboratoire à sortie continue, U constante et I constante, avec réglage grossier et fin de chaque grandeur.

On ne développera pas plus, mais évitez de transformer vos alimentations en grosse bidouille que vous seul sauriez mettre au point et entretenir, pour des dangers que vous supposez mais qui ne sont pas avérés.
Citation :
l'alimentation vendue d'origine (qui chauffe beaucoup beaucoup, voire de manière flippante)
Les caractéristiques devraient renseigner sur la tenue en température de l'appareil. Vous pourriez chercher de ce côté.

En résumé, la mise en court-circuit d'un convertisseur AC DC ou AC AC ne présente aucun problème. Et il n'y a aucun transformateur ferromagnétique dans votre système dont la technologie est différente et qui nécessite des protections bien maitrisées.
Laisser vos alimentations d'origine en service, même si elles chauffent, semble la meilleure solution.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 février 2024 à 11:33
forum consulter ce sujet Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante sur le forum Électricité

Bonjour Niaks. Il faudrait faire le test avec le bouton sur l'interrupteur différentiel. Il aurait dû déclencher.
Citation :
Est-ce inquiétant ou normal dans ce genre de cas ?
Seul un médecin pourrait vous renseigner (nous sommes expérimentés certes, mais pas dans ce type d'incident).

Vous êtes vivant, c'est bon signe. Les signes cliniques devraient disparaître.

Celui qui a remis l'installation sous tension a eu une attitude irresponsable. Si elle était coupée, il y avait une raison.
Cordialement.
12 février 2024 à 23:17
forum consulter ce sujet Électrisation brève sans déclenchement de l'interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Vous démontez et regardez dedans. Ce n'est jamais que de l'eau qui coule.
Le vidage précédent avait certainement une autre forme.
12 février 2024 à 22:53
forum consulter ce sujet Remontée d'eau dans bac évier sur le forum Plomberie

Bonjour Gmimi. On suppose que le siphon situé en dessous n'a pas un gros débit.
Citation :
un seul bac en vidange et l'eau s'écoule bien.
Citation :
lors de la vidange d'un bac ou de l'autre l'eau remonte dans le bac opposé
Les affirmations sont contradictoires.
Cordialement.
12 février 2024 à 21:45
forum consulter ce sujet Remontée d'eau dans bac évier sur le forum Plomberie

Oui, bien compris après relecture attentive et soutenue. On s'attend que dans les deux cas de l'expérience l'eau coule : arrivée fermée, robinet rouge ouvert, mélangeurs ouverts.*
On suppose les deux groupes identiques (**après relecture avant le clic envoyer après le point final de la contribution, ce n'est pas certain - voir le clapet).

Malheureusement il n'y a pas d'idée concernant le goutte à goutte puis rien sur le BEC 200 l. Peut être faudrait-il ouvrir un robinet eau chaude du circuit alimenté par le BEC 200 l.(** Après relecture, l'idée semble fausse - voir clapet)
Citation :
j'ai noté que sur le haut du GS il y a un clapet anti-retour
On ne monte pas de clapet anti-retour sur un chauffe-eau. Comment alors fait l'eau interne pour rejoindre l'eau froide ?

Dans ce cas, la chauffe gonfle le chauffe-eau dans lequel la pression interne augmente***, à l'ouverture d'un mélangeur les réseaux eau froide et eau chaude communiquent, la pression de gonflage communique avec le réseau eau-froide, et le groupe s'ouvre.

Ce que vous constatez vient probablement de la présence d'un clapet anti-retour entre sortie du groupe et entrée eau froide du chauffe-eau BEC 200 l.

*"on ne nous dit pas tout !" - et on se décarcasse avec de gros efforts d'imagination.

Enlevez ce clapet.
S'il y a deux clapets, un sur chaque groupe, c'est maintenant le BEC 150 l qui ne devrait pas couler.

*** Au bon vieux temps des cocottes-minute il y a eu des explosions quand le tourniquet ou la soupape de sécurité ne s'ouvrait pas. On doit voir encore sur le net des tests d'échauffement où l'on voit la cocotte qui se déforme avant de laisser passer un gros jet de vapeur.
A noter que cet effet a été utilisé pour que la production de vapeur puisse pousser un piston. Cet effet est toujours utilisé pour faire tourner des turbines dans les centrales thermiques ou nucléaires, qui utilisent toutes les deux la production de vapeur sous pression. On vous laisse vous documenter.

Chez vous, la chauffe en milieu fermé n'a pas encore fait exploser le chauffe-eau 200 l. Dommage pour vous, la machine a vapeur a déjà été inventée...

On vous laisse vérifier puis vous revenez.
Cordialement.
12 février 2024 à 21:13
forum consulter ce sujet Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Oui, c'est basique. Le raccordement est prévu pour un câble. La boite de dérivation est la solution ultime.
L'autre est de changer les trois conducteurs internes par un câble souple ; voir si la terre doit être raccordée.
Cordialement.
12 février 2024 à 20:40
forum consulter ce sujet Brancher un projecteur extérieur sur le forum Électricité

Bonjour Quent51. Certes, la ligne est proche du maximum de ses caractéristiques normatives nominales, mais technologiquement il n'y a pas d'objection. On sait aussi que le calibre maximum de la protection de la ligne est de 20 A. Donc vous devriez pouvoir cuisiner des petites et des grandes crêpes en même temps.
On sait aussi que les feux à induction ne fonctionnent pas en tout ou rien. Rares seront les périodes ou chacune fonctionnera au maximum.
Pas de prise multiple bien sûr.
Cordialement.
12 février 2024 à 19:44
forum consulter ce sujet Raccord domino induction sur 2.5mm² sur le forum Électricité

Bonjour Francis14. Soit vous pouvez rentrer la gaine dans le dispositif de connexion du projecteur soit vous montez une boîte de dérivation Plexo étanche.
La photo n'a pas été transmise.
Consultez l'aide en tête de rubrique.
Cordialement.
12 février 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Brancher un projecteur extérieur sur le forum Électricité

Normalement chaque spot fonctionne sous 12 volts continu, il faudrait voir si la fiche de sortie du convertisseur, qui doit être femelle, se branche sur chaque fiche mâle de chaque spot avec un détrompeur.
Ici on utiliserait un voltmètre.
L'origine de la baisse de luminosité pourrait être une baisse de la tension, mais on ne sait pas pourquoi elle aurait lieu, il faudrait faire l'essai proposé.
Cordialement.
12 février 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème d'intensité sur spots led encastrés sur le forum Électricité

Bonjour Nektar.

On ne change rien. Il faut mesurer la tension de sortie du convertisseur qui doit être de 12 volts continu.
Si cela est possible, brancher chaque spot en sortie du convertisseur afin de voir si la luminosité d'origine revient. Le carré blanc est une sorte de multiprise.
On peut vérifier les connexions en bougeant les fiches.
Cordialement.
12 février 2024 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème d'intensité sur spots led encastrés sur le forum Électricité

Bonjour shfmt. Un peu de physique.

Le groupe de sécurité est une sorte de soupape qui s'ouvre quand la pression dans le réseau d'alimentation est égale ou supérieure à 7 bars, pression de tarage du groupe. Elle met alors en communication vers le tout à l'égout l'arrivée eau froide qui alimente aussi le chauffe-eau.

1. Ouvrir le robinet rouge revient à ouvrir un robinet de puisage. Tant qu'il y a de la pression l'eau coule, et cela est sensé nettoyer le système ressort + clapet. C'est là qu'il faut une cuvette car le débit est important et le siphon déborde.

2. On ferme l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, alors que celui-ci est à la pression réseau.
2.a. On ouvre le robinet rouge, la pression interne décroit alors que l'eau coule ; l'écoulement s'arrête car la sortie eau-chaude est fermée par les robinets (cas du BEC 200 l : l'eau coule un peu, puis plus rien !!!)
2.b. Il suffit alors d'ouvrir un robinet pour que l'eau coule en permanence (cas du BEC 150 l : l'eau coule lentement et régulièrement, il y a un robinet d'ouvert quelque part).

17 ans d'âge est déjà bien, voire exceptionnel. Normal que les plombiers ne tentent pas le diable inutilement. Et pourquoi ouvrir la cuve ?
Citation :
...puis je nettoie l'intérieur des 2 groupes avec une petite brosse à dents et du vinaigre blanc
C'est bien mais cela n'a aucune importance pour le fonctionnement du chauffe-eau.

Expérience avec une bouteille d'eau gazeuse en plastique tête en bas.
Avec un clou, percer le bas, l'eau coule puis l'écoulement cesse (cas du 200 litres) ; percer le haut, la bouteille se vide (cas du 150 litres).

Cordialement.
12 février 2024 à 13:36
forum consulter ce sujet Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Citation :
pour éviter un affaissement du coin si on s'appuie dessus
Du fait du profil de la bordure celle-ci est rigide et ne risque pas de s'affaisser.
Néanmoins, avec le système proposé, les positions semblent adaptées.
Mais la solution du tasseau qui porte l'ensemble du profil est possible, et a souvent eu notre préférence, les baignoires étant livrées sans fixations.
On bidouille en étant inventif pour que la baignoire colle au mur et ne bouge pas d'un poil.
Ici, les pattes semblent livrées avec la baignoire ; vous n'êtes pas obligé de les utiliser.
Cordialement.

N'oubliez pas de vous identifier.
12 février 2024 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème fixation baignoire encastrée sur le forum Plomberie

Bonjour nicommm.

Vous n'avez pas donné suite à votre sujet du 25 janvier 2024 à 15:27

Pour celui d'aujourd'hui, voir avec un spécialiste installateur.
Un conduit en inox double peau, s'il s'agit de cela, ne devrait pas se fissurer.
12 février 2024 à 10:18
forum consulter ce sujet Conduit cheminée isolé fissuré sur le forum Chauffage

Bonjour Edan.

Les relais comprennent 4 contacts inverseurs.
Il suffit de repérer leurs bornes et vous les rajoutez sur votre schéma. Il faudra faire la différence entre P et R.
Il aurait été bien que l'auteur du schéma le complète afin que vous puissiez faire le câblage. Il manque les ventouses, leur contact de commande et leur protection.
Bref, pour le moment vous ne pouvez pas faire grand chose si vous êtes éloigné du métier. Le dossier technique est incomplet.
Cordialement.
12 février 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Raccordement relais Finder 553280240040 sur le forum Électricité

Bonjour Isa78490.
Merci pour votre témoignage qui reflète les sujets relatifs au SAV de cette marque.
Pour le dépannage d'un radiateur électrique il existe de nombreuses sociétés qui proposent ce service, que vous pouvez trouver sur internet.
Et pour ce qui concerne la technologie : "un dysfonctionnement du condensateur limiteur de tension, qui peut être mal positionné ou avoir été abimé par une coupure de courant ou une surtension." Les théories physiques sont mises à mal. L'auteur de cette phrase est peut-être meilleur en pâtisserie qu'en électrotechnique qu'il n'a jamais approfondi, ou probablement, jamais étudié.

Si vous voulez bien, faites un retour sur le forum pour communiquer les résultats de vos démarches.

Un retour de Patale serait bienvenu.
Cordialement.
12 février 2024 à 09:38
forum consulter ce sujet Service Après-Vente Carrera sur le forum Chauffage

Bonjour Pat21370.
On suppose qu'il s'agit d'une partie invisible.
Vous pouvez utiliser de la colle à béton cellulaire qui permettra de faire une rustine.
Le map permet aussi ce type de rattrapage (bien que ce ne soit pas sa vocation initiale) mais pour lui donner la bonne forme ce peut être délicat. A vous de choisir le bon produit suivant la dimension de la rustine.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.

12 février 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Réparation angle quel matériau utiliser sur le forum Maçonnerie

Re. Le système en photo correspond à vos attentes.
Le tasseau en bois dur tout le tour et de niveau est une solution qui donne satisfaction dans tous les cas.
Préférence pour poser le carrelage d'abord.
Citation :
c'est le fait de ne pas pouvoir mettre un support tout le long des bordures de la baignoire
Pourquoi ne pourriez vous pas ? C'est vous qui mettez en œuvre la méthode que vous voulez.
On règle les plots une fois la baignoire fixée rigidement (une fois en place, il n'y a aucun jeu nulle part). Il faudra penser à la trappe pour nettoyer le vidage si besoin est.
Cordialement.
11 février 2024 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème fixation baignoire encastrée sur le forum Plomberie

Bonjour jessicasonia.
Il n'est pas certain qu'un apprenti qui présenterait ce travail lors d'un examen professionnel serait reçu :
1. la liaison fuit, la rouille qu'on voit est l'action de l'eau sur le filetage en acier. Certains utilisent le téflon pour aller vite, alors qu'une étanchéité à la filasse et pâte réussit à tous les coups (même les bricoleurs du dimanche y arrivent - le téflon, pas toujours).
Les contributeurs de la profession n'aiment pas trop le téflon et le signalent régulièrement sur le forum.
2. il se pourrait que le téflon soit enroulé à l'envers, vu le bout coupé sur la photo
3. il a serré les écrous à la pince multiprise alors qu'il est d'usage d'utiliser clef anglaise ou à molette, ou clef plate de la bonne dimension.
4.
Citation :
mon installation nécessite un raccord 1/2
Où est le problème ? Il existe des adaptateurs.
Citation :
Il m'a dit que pour lui le raccord diélectrique ne sert à pas grande chose.
C'est possible, mais on l'a, on le monte.

Ce ressemble à une micro-fuite.
Citation :
faut-il que j'appelle le plombier pour qu'il revienne m'installer un raccord diélectrique ?
Le principal est de refaire l'étanchéité de la liaison, filasse + pâte. Lui suggérer d'être soigneux et de ne pas vouloir terminer avant d'avoir commencé (mots clés : conscience professionnelle). Lui signaler aussi qu'il existe des moyens adaptés pour le serrage des six pans.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 février 2024 à 23:02
forum consulter ce sujet Rouille sur raccord sortie eau chaude chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour Mages.

On ne voit pas ce qui vous tracasse, et on ne regarde pas les vidéos de pose de baignoire, on se fie à notre logique et notre expérience.
Les côtes sur le dessin permettent de positionner les pattes dans lesquelles vont s'encastrer les bords de la baignoire.
Ceux-ci devront permettre de plaquer la baignoire sur les murs. Les côtes sont indicatives.
On peut aussi disposer des tasseaux de niveau sur lesquels les bords reposeront (c'est la solution dérivée avec des plaques de béton cellulaire - jamais fait ainsi). Il faudra ajouter des pattes permettant de plaquer la baignoire.
On suppose que c'est de l'acrylique.

Il faudra rajouter des plots réglables en dessous de façon à répartir la charge.
Vous faites au mieux.
Cordialement
11 février 2024 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème fixation baignoire encastrée sur le forum Plomberie

Bonjour Stefstef. Il s'agit d'un câble prévu pour 3 phases et sans neutre, peut-être de la "récup".
Vous ne précisez pas la section. Du 3G1,5 mm² correspond plus à l'application.
Éventuellement, vous transformez un des trois conducteurs en neutre à condition de bien l'identifier à chacune des extrémités, l'idéal étant de la gaine thermorétractable bleue.
Cordialement.

11 février 2024 à 17:00
forum consulter ce sujet Raccorder câble à 4 isolants sur le forum Électricité

Bonjour Benoit_Marie. Juste un avis en passant.
Citation :
Nous souhaiterions remplacer ce système de chauffage par un système électrique.
Il faut réfléchir à deux fois car vous voulez boucher les tubes de façon discrète en les ayant préalablement vidés (air comprimé puis on disque à ras, en évitant que l'eau résiduelle coule dans la dalle. Ensuite il faudra passer des lignes pour alimenter les convecteurs.
Ce n'est pas infaisable mais le coût, qu'on ne peut estimer, sera certainement élevé.
Il vous faudra acquérir de bons convecteurs radiants et à inertie (comme les radiateurs en fonte actuels), donc bien lourds, bien encombrants, pas donnés si vous voulez de la qualité made in France.
Les radiateurs en fonte actuels, relativement petits et discrets, peuvent être remis à neuf par grenaillage puis peinture. Il y a des sociétés spécialisées pour cela.
Pour les euros à utiliser il faut effectuer des devis. Peut-être y aurait-il des travaux plus indispensables à envisager (les revêtements de sol ?).

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 février 2024 à 22:47
forum consulter ce sujet Suppression radiateurs fonte et réseau chauffage sur le forum Plomberie

Bonjour Sylv1jan.
Citation :
N'étant pas du tout spécialiste je ne sais pas du tout si je dois ou je peux démonter ce "bouton",
Ce pourrait être nécessaire. Il faut observer comment est monté le bouton. Mais ce serait plutôt les joints sous la poignée du mélangeur qu'il faudrait changer.

Vous pouvez aussi démonter le mélangeur et le tremper plusieurs fois dans du vinaigre ménager porté à ébullition. Il faut avoir un minimum d'outillage, et ne pas avoir deux mains gauches. Mais si les joints sont fichus, c'est fichu.
Changer pour un mitigeur thermostatique neuf est aussi une solution. Préalablement il faut voir de quel côté arrive l'eau chaude.
Cordialement.
10 février 2024 à 21:37
forum consulter ce sujet Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages sur le forum Plomberie

Bonjour Yassert. Vous avez effectivement les explications qu'il faut dans les sujets en lien.
Citation :
Quelle pourrait être l'explication de ce voyant Défaut qui s'allume et s'éteint de lui-même ?
- La VMC de l'immeuble qui s'arrête (vous pouvez vérifier)
- Un mauvais contact au niveau du relais DSC gaz.

La chaudière n'est pas en cause.
Si vous êtes locataire il faut faire part de l'incident au bailleur ou au syndic.
Cordialement.
10 février 2024 à 20:27
forum consulter ce sujet Voyant Défaut cyclique sur tableau électrique chaudière redémarre sur le forum Électricité

Bien compris.
Les raccords type Union vous permettront de faire les modifications sans soudure.
On enduit de graisse silicone plomberie l'olive, le tube préalablement passé à l'abrasif très fin et les filetages.
Si l'électricité n'est pas trop votre domaine vous faites malgré tout le minimum.
Regardez quels appareillages équipent votre tableau de répartition, en dehors de tout dysfonctionnement.
Sur le forum il n'est pas rare de voir des invités qui envisagent des travaux d'électricité sans connaissances, même minimum. Difficile de guider à distance dans ces conditions.
Cordialement.
10 février 2024 à 20:00
forum consulter ce sujet Raccord à compression sur circuit chauffage sur le forum Plomberie

La notice évoque quelques cas de dysfonctionnements : https://www.beg-luxomat.com/files/product-catalogue-sync/web/web_pdf/16-ZZ/51252_Short_MAN_LC-Click-140_91101_91121_zz_V5.pdf
On ne croit pas que la nature des lampes soient en cause puisque la sortie L' est sur relais.
Mais vous pouvez remettre une halogène tout d'abord.
Citation :
les LED restent allumées toute la nuit.
Et elles s'éteignent seules le jour sans aucune action de votre part ?
On ne voit pas bien ce qui peut se passer, sauf si le détecteur est mal positionné ; néanmoins, l'hypothèse est hasardeuse puisque le montage a fonctionné.
Vous pouvez essayer le détecteur sur l'établi en faisant le noir. Ainsi pas besoin d'attendre la nuit.
Cordialement.
10 février 2024 à 19:52
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement led reste allumé sur le forum Électricité

Bonjour jujub.
Citation :
Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Hélas oui, ce type de problème est régulièrement abordé sur le forum quand des reflux de matières organiques inondent les bacs à douche des étages du bas. Un bouchon dans la colonne d'évacuation en est responsable.
Des sociétés de curage interviennent avec des nettoyeurs très haute pression tout en coupant des canalisations si les accès sont limités par absence de tampons de visite.
Bref, c'est au bailleur ou au syndic de déclencher au plus vite des actions préventives. Le phénomène ne pourra qu'empirer jusqu'au jour où il faudra mettre des bottes et faire de gigantesques courants d'air.

On rappelle régulièrement que dans les WC on ne peut utiliser que du papier qui se délite, et jamais autre chose (papier cuisine genre Sopalin, mouchoirs en papier, produits d'hygiène).

Cordialement.
10 février 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Reflux WC du bas quand on tire chasse WC du haut sur le forum Plomberie

Re bonjour bedo. Votre synthèse est bonne.
L'emploi des radiateurs est du ressort de la direction. Les températures doivent répondre à des valeurs qu'on ne connait pas (bureaux avec travail immobile ?). Reste à voir pourquoi certains personnels amènent des radiateurs d'appoint, si cela est justifié et autorisé, et pourquoi ils les laisseraient en fonctionnement la nuit.

Voir si des matériels sensibles peuvent être coupés à la sauvage sans respecter une séquence de mise en veille, et remis sous tension de la même manière.
Évaluer la puissance utilisée en dehors des heures d'ouverture, chiffrer l'énergie correspondante, et comparer avec le coût d'un matériel de coupure comme précédemment décrit. Établir aussi l'amortissement.

La consommation d'une photocopieuse en veille par rapport à un radiateur d'appoint en fonctionnement est négligeable.

Pour ce qui concerne le forum, la technologie à mettre en œuvre est très simple. Ce n'est pas plus difficile que de commander un chauffe-eau en heures creuses.

En espérant avoir fait évoluer votre réflexion en partageant quelques idées.
Cordialement.
10 février 2024 à 14:07
forum consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ? sur le forum Électricité

Bonjour sirroco65. Vous n'avez pas donné suite à votre question du 18 décembre 2021 à 10:09
Pour le problème du jour il faudrait préciser les caractéristiques du détecteur.
Le forum conseille les détecteurs Flash Hager https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Cordialement.
10 février 2024 à 10:00
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement led reste allumé sur le forum Électricité

Bonjour Bedo. La réponse du forum est purement technologique.
Monter quelques contacteurs en aval des DJ ou un gros en entrée des DJ sélectionnés est possible. Ce qui a été précisé le 08 février 2024 à 12:51.

Reste l'étude économique, les conditions de sécurité, voir si couper brusquement des récepteurs particuliers sans respecter une procédure éventuelle de mise en veille n'est pas nuisible à la longue, voir si des utilisations du bâtiment en dehors des horaires prévus est possible, voir si certaines coupures limite l'action de secours éventuels ; toutes nos interrogations sont hors du sujet initial.
Mesurer la puissance instantanée est possible avec un analyseur de réseau. Peut-être faudrait-il commencer par là.
Couper des éclairages de vitrines serait sans interrogation.

Couper l'alimentation des bouilloires et cafetières la nuit ne se justifie pas (voir pour machines à café automatiques ?). Pour les radiateurs, il suffit de mieux gérer le chauffage et interdire les chauffages d'appoint. Il faut responsabiliser les personnels.

Voir aussi comment se fait la gestion de l'énergie dans des structures équivalentes si cela vous est possible.
Citation :
J'ai une question qui me taraude soudainement.
Vous voyez que ce n'est pas simple. Et il y aura des jours où le bâtiment fonctionnera en dehors des horaires de coupure.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
10 février 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ? sur le forum Électricité

Bonjour Satou.
Citation :
Existe-t-il un appareil à mettre entre le chargeur et la prise de courant pour éviter ce phénomène ?
Non.
Vous n'êtes pas le premier à avoir ce type de soucis.
Les interrupteurs sont-ils de marque Legrand ?
Cordialement.
09 février 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Retours dans circuit électrique sur le forum Électricité

Citation :
Un transformateur 31V ne fonctionnerait pas ?
Ce n'est pas un transformateur au sens propre (délivre de l'alternatif). La guirlande est caractérisée par une tension d'alimentation de 24 V continue.
Citation :
on est d’accord qu’il faut respecter les 24V marqués sur la guirlande ?
Oui, on ne sait ce qui se passerait pour 31 V.
Faut-il juste une tension redressée de 24 V environ, ou 24 V régulée ? On ne sait pas.
Cordialement.
09 février 2024 à 19:09
forum consulter ce sujet Transformateur EU au lieu de UK guirlande électrique sur le forum Électricité

Citation :
ou savoir ou mettre le fil verre et jaune (Terre).
Nulle part sinon Ikea aurait prévu le raccordement. Une recherche cet am sur un lustre de la marque montre le même raccordement, donc sans terre.
Cordialement.
09 février 2024 à 19:03
forum consulter ce sujet Conseils pose de luminaire sur le forum Électricité

Re. Pas besoin de créer un autre sujet, on reste dans le même.
La photo montre de l'oxydation, un peu sur les cosses, mais aussi sur la plaque en dessous, comme si de l'eau avait coulé. Une grosse goutte qui fait contact entre la cosse et le tube métallique à côté suffit pour déclencher une protection différentielle 30 mA.

2 plaques en panne sur 3 cela fait beaucoup. Il faudrait savoir la signification du code.
On n'imagine pas que les déclenchements à répétition puissent avoir une quelconque responsabilité concernant ce nouveau dysfonctionnement.

Problème de phase ? On trouve de tout sur internet. Il y a quelquefois des mots ou expressions magiques. Qui n'expliquent rien.
Pour être certain que la résistance est en cause vous débranchez les deux cosses en les isolant et vous mettez en chauffe. On peut aussi tester leur isolement mais il se pourrait que ce soit aléatoire.

Essayez de trouver la signification du code, et voyez si l'isolement de la résistance est en cause.
Vu d'ici, les deux dysfonctionnements sont indépendants. Coïncidence curieuse néanmoins.

Cordialement.
09 février 2024 à 19:00
forum consulter ce sujet Four fait disjoncter à l'arrêt quand il est chaud sur le forum Électroménager

Re.
Citation :
Je ne suis pas sûr d'avoir un avis scientifique sur le pourquoi du comment...
Nous non plus, car un mauvais contact ne génère pas de défaut d'isolement. Vous verrez bien. L'oxyde sur la cosse ne touchait pas la partie métallique de la résistance ?
On a supposé que c'était l'interrupteur différentiel de la ligne qui déclenchait, pas le disjoncteur de la ligne cuisinière.
Cordialement.
09 février 2024 à 16:13
forum consulter ce sujet Four fait disjoncter à l'arrêt quand il est chaud sur le forum Électroménager

Bonjour Scorpio63000.
On voit qu'il s'agit d'une lampe connectée très à la mode et qui n'apporte rien de plus, à part le prix, qu'une lampe classique.
On attire votre attention sur la directivité de ce type de lampe led.
Les 5 ou 6 leds sont à plat, et c'est le globe plastique autour qui se charge de la diffusion qui reste vers l'avant du fait de la collerette. Il existe des lampes sans collerette qui diffusent davantage.
Ensuite la température de couleur est un critère de choix :
- 2 700 K = orangé
- 3 000 K = proche de l'éclairage à incandescence, globalement supportable faute de mieux
- 4 000 K = lumière froide désagréable en vision directe. Correcte pour éclairer un plan de travail en cuisine.

Quant au lustre Ikea, vous vous référez à la notice de montage . Si le dessin ne comporte que deux fils, pas besoin de la liaison terre, le luminaire est à double isolation.
Cordialement.
09 février 2024 à 16:07
forum consulter ce sujet Conseils pose de luminaire sur le forum Électricité

Re. Nous sommes démunis concernant les choix qui sont de votre ressort. Et les choix envisagés ne nous semblent pas très opportuns, ce qui n'engage que nous.

Les écrans en veille consomment-ils suffisamment par rapport à la dépense globale d'énergie ? Autrement dit, alléger la facture d'une fraction de % vaut-il la peine, d'autant plus que des postes peuvent être utilisés au delà de 19 h, il en va aussi du confort des occupants, voire de la souffrance au travail.

Cette mesure serait très contraignante pour le personnel. On n'aimerait pas avoir ce genre de contrainte dans notre travail qui limite les initiatives et l'intérêt qu'on peut alors porter à son travail, si l'employeur préfère faire des économies au détriment du bien être au travail. Alors que les employeurs, d'une façon générale, œuvrent pour ce bien être qui ne peut être que favorable à l'ambiance et à la fidélité des collaborateurs.

Pour ce qui concerne les radiateurs, cela dépend davantage de la réglementation interne de l'administration.
Dans notre environnement proche aucun n'emporte un radiateur au travail, et il n'est pas certain que ce soit autorisé, ni même que ce soit prévu dans la réglementation intérieure tant cela semble incongru.

Pour ce qui concerne la technologie envisagée cela ne pose aucun problème.
Mais l'idée de couper l'alimentation électrique des postes de travail n'est peut-être pas la meilleure, socialement parlant. Une décision arbitraire de l'employeur peut rapidement avoir des conséquences néfastes.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2024 à 12:19
forum consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ? sur le forum Électricité

Re.
Citation :
il faudrait 17 contacteurs + l'horloge + la main d’œuvre.
Non, ce n'est pas ce qui a été suggéré. Il y a des circuits qui ne doivent pas être coupés, il a été suggéré de couper juste quelques circuits, et dans notre idée, moins de 5.
Si c'est pour couper 17 circuits, il faut un contacteur tétrapolaire en amont.
Mais les remarques de l'ami CMT à 10:56 sont à prendre en compte.
Beaucoup de dépenses pour probablement pas grand chose, on ne sait pas.
On vous laisse réfléchir, et faire l'étude économique.
Pour les inconvénients concernant l'absence de réseau sur les circuits, à vous de voir.
Quelle que soit l'heure il faudra pouvoir reprendre la main sur l'automatisme, un simple interrupteur.
Cordialement.
09 février 2024 à 11:12
forum consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ? sur le forum Électricité