Profil du membre GL
Actuellement
4 162
questions dans le
forum peinture
Membre inscrit GL
a posté 31 710 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour. Vous aviez branché 2 BP à l'envers, en contact à ouverture et non à fermeture (en effet, ce sont des inverseurs O-F).
On n'en parle plus.
Cordialement.
On n'en parle plus.
Cordialement.
28 avril 2018 à 23:48
consulter ce sujet Boutons poussoirs ne marchent plus après rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour. Qu'y a t-il dans le boitier ? Une arrivée 32 A en 6 mm² et deux courts départs en 2,5 mm², le tout avec des dominos ? Si c'est ainsi ce n'est pas plus dangereux que cela, bien que peu élégant technologiquement.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
28 avril 2018 à 21:15
consulter ce sujet Prise 16A 32A dédoublement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une cuisinière électrique se branche sur un circuit dédié 32 A câblé en 6 mm².
La cuisinière n'a rien. Normal que le fusible ait sauté.
Il faudrait un abonnement minimum de 6 kVA.
Ce n'est pas un nouveau compteur qu'il faut, mais une puissance souscrite suffisante et un circuit 32 A.
Voyez avec votre électricien.
Linky n'est pas déconseillé ; c'est juste une nouvelle technologie favorable aux fournisseurs d'énergie électrique.
Pour l'usager c'est transparent, sauf en cas de dépassement prolongé de la puissance souscrite.
Cordialement.
La cuisinière n'a rien. Normal que le fusible ait sauté.
Il faudrait un abonnement minimum de 6 kVA.
Ce n'est pas un nouveau compteur qu'il faut, mais une puissance souscrite suffisante et un circuit 32 A.
Voyez avec votre électricien.
Linky n'est pas déconseillé ; c'est juste une nouvelle technologie favorable aux fournisseurs d'énergie électrique.
Pour l'usager c'est transparent, sauf en cas de dépassement prolongé de la puissance souscrite.
Cordialement.
28 avril 2018 à 21:09
consulter ce sujet Court-circuit cuisinière vitrocéramique et prise domino 16A sur le forum ÉlectricitéCe n’est pas le compteur que vous avez photographié.
Les bornes du contact sont accessibles à l'usager. Sur les photos ci-dessous c'est derrière le couvercle du bas. Il se peut qu'il n'y ait pas de C3C4.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Les bornes du contact sont accessibles à l'usager. Sur les photos ci-dessous c'est derrière le couvercle du bas. Il se peut qu'il n'y ait pas de C3C4.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 avril 2018 à 21:02
consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéCitation :Non. C1C2 est un contact libre de tout potentiel.
Faut-il couper le général pour extraire le fusible ?
28 avril 2018 à 18:40
consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Non. Il faut vérifier les connexions au niveau des bp.
Le télérupteur qui a 30 ans est-il à changer ??
Cordialement.
28 avril 2018 à 16:05
consulter ce sujet Boutons poussoirs ne marchent plus après rénovation sur le forum ÉlectricitéEn réponse 35 du lien proposé précédemment on voit le bouchon du fusible. Ce peut être aussi une sorte de petit tiroir suivant la marque du compteur. Ce peut aussi être un fusible 2 A.
En réalité dans le compteur il y a un petit relais avec le fameux contact. Pour le protéger le constructeur a inséré ce fusible en série avec le contact du relais ; il suffit qu'il soit coupé pour que la commande HC ne fonctionne plus. Si vous ne trouvez pas faites une photo nette du bas du compteur.
Cordialement.
En réalité dans le compteur il y a un petit relais avec le fameux contact. Pour le protéger le constructeur a inséré ce fusible en série avec le contact du relais ; il suffit qu'il soit coupé pour que la commande HC ne fonctionne plus. Si vous ne trouvez pas faites une photo nette du bas du compteur.
Cordialement.
28 avril 2018 à 15:19
consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéDonc en résumé le circuit de commande est bon puisqu'en shuntant le contact le contacteur est commandé.
On en déduit que la commande interne de ce contact ne se fait pas. Avez vous vérifié le fusible interne au compteur supposé électronique ; il se pourrait qu'il soit coupé. On met un fusible rapide 4 A (l'ami Caneco avait précisé ces caractéristiques il y a quelques temps). Voir ici Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
Cordialement.
On en déduit que la commande interne de ce contact ne se fait pas. Avez vous vérifié le fusible interne au compteur supposé électronique ; il se pourrait qu'il soit coupé. On met un fusible rapide 4 A (l'ami Caneco avait précisé ces caractéristiques il y a quelques temps). Voir ici Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
Cordialement.
28 avril 2018 à 14:07
consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéOk. Il faut vérifier le fusible interne au compteur supposé électronique. Vous pouvez aussi shunter le contact C1C2 par un petit fil ; ainsi, vous simulez le passage en HC.
Avec le schéma sous les yeux et la vérification du câblage effectuée, le dépannage est facile.
Cordialement.
Avec le schéma sous les yeux et la vérification du câblage effectuée, le dépannage est facile.
Cordialement.
28 avril 2018 à 12:37
consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Devravata. Juste un avis en passant.
Pour éviter tous frais inutiles et peut-être désagréments si les HP sont défectueux (pas forcément coupés), le plus simple est d'acquérir de petites enceintes amplifiées. Pour quelques dizaines ou centaines d'euros suivant la qualité recherchée.
La "récup" est quelquefois très décevante. Sans compter que pour alimenter ces enceintes passives il faudrait un amplificateur.
La mesure de la résistance apparente (donc ce n'est pas l'impédance) est sans signification : la mesure se fait en continu avec l'ohmmètre, et il y a un filtre entre les bornes d'entrées et les HP.
Cordialement.
Pour éviter tous frais inutiles et peut-être désagréments si les HP sont défectueux (pas forcément coupés), le plus simple est d'acquérir de petites enceintes amplifiées. Pour quelques dizaines ou centaines d'euros suivant la qualité recherchée.
La "récup" est quelquefois très décevante. Sans compter que pour alimenter ces enceintes passives il faudrait un amplificateur.
La mesure de la résistance apparente (donc ce n'est pas l'impédance) est sans signification : la mesure se fait en continu avec l'ohmmètre, et il y a un filtre entre les bornes d'entrées et les HP.
Cordialement.
28 avril 2018 à 10:21
consulter ce sujet Puissance ampli enceintes sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour.
Si le circuit de terre est bon c'est l'essentiel.
Une alimentation d'ordinateur reliée à la terre peut présenter cet effet quasiment normal.
Vous ne pouvez "prendre de décharge" analogue à une électrisation ; il s'agit, si l'on vous comprend bien, d'un effet visuel et sonore.
Cordialement.
Citation :Il a été expliqué que la mesure de tension avec un multimètre numérique sur un circuit ouvert n'est pas significative (voir lien en réponse 11).
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette tension.
Si le circuit de terre est bon c'est l'essentiel.
Une alimentation d'ordinateur reliée à la terre peut présenter cet effet quasiment normal.
Vous ne pouvez "prendre de décharge" analogue à une électrisation ; il s'agit, si l'on vous comprend bien, d'un effet visuel et sonore.
Cordialement.
28 avril 2018 à 09:45
consulter ce sujet Problème de tension entre la terre et la phase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Non. Un tel dépannage nécessite une étude du circuit de commande. Il faut discriminer la commande ancienne avec la télé info et ce qu'à envisagé l'électricien pret à tout, notamment un déclenchement de disjoncteur en cas de mauvais montage. Il y a donc une démarche logique à effectuer et ne pas changer le contacteur au hasard.
et bien il faut changer le contacteur.
Cordialement.
28 avril 2018 à 00:30
consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéOk. Vous verrez bien. Pas pensé à la gaine technique.
Vous nous direz si vous voulez.
Cordialement.
Vous nous direz si vous voulez.
Cordialement.
27 avril 2018 à 18:46
consulter ce sujet Odeurs sous l'évier quand il fait chaud sur le forum PlomberieBonjour. Votre électricien suggère de faire un branchement au hasard, à charge du DJ de déclencher en cas de court-circuit. Ce n'est pas la bonne méthode.
Voir une notice explicative et de dépannage ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut contrôler le circuit d'alimentation bobine à partir du contact C1C2.
Si le boitier Delta Dore ne fonctionne pas il faut y remédier.
Et pour cela faire intervenir un professionnel retraité ou non mais expérimenté.
Cordialement.
Voir une notice explicative et de dépannage ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut contrôler le circuit d'alimentation bobine à partir du contact C1C2.
Si le boitier Delta Dore ne fonctionne pas il faut y remédier.
Et pour cela faire intervenir un professionnel retraité ou non mais expérimenté.
Cordialement.
27 avril 2018 à 16:31
consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous avez parcouru les questions apparentées sur le forum vous avez dû voir qu'il s'agit la plupart du temps d'un vidage des siphons pour des raisons diverses, souvent par aspiration lors du vidage d'un WC par exemple, conséquence d'une installation qui ne respire pas.
A vous d'affiner vos observations.
Cordialement.
A vous d'affiner vos observations.
Cordialement.
27 avril 2018 à 14:23
consulter ce sujet Odeurs sous l'évier quand il fait chaud sur le forum PlomberieMerci pour votre retour.
27 avril 2018 à 09:54
consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Siemens ET611HE17E sur le forum ÉlectroménagerOui, effectivement il semble y avoir 3 fils raccordés sur les barrettes du couplage étoile ; c'est anormal. Pas vu initialement.
Il va falloir examiner tout cela de près.
Pour la rotation vous n'avez pas oublié.
A suivre.
Il va falloir examiner tout cela de près.
Pour la rotation vous n'avez pas oublié.
A suivre.
26 avril 2018 à 11:44
consulter ce sujet Câblage pont fonctionnant en triphasé sur le forum ÉlectricitéJe ne sais pas ce qu'est le boitier asiatique. 4 kW dans un si petit boitier ! Qu'y a t-il à l'intérieur ?
Vous en savez peut-être plus.
Vous en savez peut-être plus.
26 avril 2018 à 11:14
consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ? sur le forum ÉlectricitéOui. Pour un lampadaire halogène il y a le cordon avec la fiche secteur, le gradateur avec son potentiomètre rectiligne, et la lampe. Vous verrez à quoi cela ressemble avec les mots clé gradateur lampe halogène sur un moteur de recherche comme Qwant par exemple.
Cordialement.
Cordialement.
26 avril 2018 à 11:12
consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ? sur le forum ÉlectricitéBien compris bilosta. Dans ce cas c'est facile.
Le récepteur est une résistance constante R. La puissance dissipée est P = U²/R. Ou bien P2 = P1×(U2/U1)²
Si la tension est moitié, la puissance dissipée est divisée par 4.
Pour diminuer la tension appliquée vous pouvez utiliser un transformateur fixe ou mieux, un auto-transformateur variable de 200 VA environ ou plus.
Mais il y a mieux. Vous pouvez utiliser un gradateur pour lampadaire halogène (en vente dans les grandes surfaces de bricolage). On branche le fer à souder en lieu et place de la lampe. Et le tour est joué pour quelques euros.
Cordialement.
Le récepteur est une résistance constante R. La puissance dissipée est P = U²/R. Ou bien P2 = P1×(U2/U1)²
Si la tension est moitié, la puissance dissipée est divisée par 4.
Pour diminuer la tension appliquée vous pouvez utiliser un transformateur fixe ou mieux, un auto-transformateur variable de 200 VA environ ou plus.
Mais il y a mieux. Vous pouvez utiliser un gradateur pour lampadaire halogène (en vente dans les grandes surfaces de bricolage). On branche le fer à souder en lieu et place de la lampe. Et le tour est joué pour quelques euros.
Cordialement.
26 avril 2018 à 10:43
consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Jérémy. Juste un avis en passant.
Hum...
Se posera le problème de la rigidité de l'ensemble (des coudes Nicoll seraient préférables), le débouchage éventuel ou le nettoyage préventif (nettoyeur haute pression ou furet).
Ne pas coller le dernier coude dans le tampon permettrait un démontage facile et une certaine souplesse. Juste un peu de silicone.
Il faudra bien soutenir le bac en plusieurs points.
Pas moyen de déplacer le tuyau de 100 ?
Pas facile ; vous faites au mieux en fonction de la configuration générale de l'évacuation de l'habitat.
L'idéal eut été de trouver un bac avec une sortie différente.
Cordialement.
Hum...
Se posera le problème de la rigidité de l'ensemble (des coudes Nicoll seraient préférables), le débouchage éventuel ou le nettoyage préventif (nettoyeur haute pression ou furet).
Ne pas coller le dernier coude dans le tampon permettrait un démontage facile et une certaine souplesse. Juste un peu de silicone.
Il faudra bien soutenir le bac en plusieurs points.
Pas moyen de déplacer le tuyau de 100 ?
Pas facile ; vous faites au mieux en fonction de la configuration générale de l'évacuation de l'habitat.
L'idéal eut été de trouver un bac avec une sortie différente.
Cordialement.
26 avril 2018 à 10:11
consulter ce sujet Plusieurs coudes sur évacuation douche sur le forum PlomberieBonjour à tous. Même nette, la photo du haut n'apportera pas beaucoup plus de renseignements, mais peut-être un peu quand même. Il se pourrait bien que le montage dans la boite ne soit pas très soigné, avec câblage propre et borniers dûment repérés.
Quand vous aurez trouvé les bornes de raccordement il se posera la question du sens de rotation du moteur.
On devine que vous n'êtes pas du métier. L'aide d'un électricien local aiderait grandement à vous dépatouiller.
Le moteur est couplé en étoile ce qui est normal pour un réseau triphasé 400 V et moteur 230/400 V.
Cordialement.
Quand vous aurez trouvé les bornes de raccordement il se posera la question du sens de rotation du moteur.
On devine que vous n'êtes pas du métier. L'aide d'un électricien local aiderait grandement à vous dépatouiller.
Le moteur est couplé en étoile ce qui est normal pour un réseau triphasé 400 V et moteur 230/400 V.
Cordialement.
26 avril 2018 à 09:54
consulter ce sujet Câblage pont fonctionnant en triphasé sur le forum ÉlectricitéMerci Jean. C'est donc une bilame. L'échauffement est directement produit par effet Joule dans le bilame.
C'est une sorte de capteur qui déclenche pour une valeur caractéristique du couple valeur efficace de l'intensité multiplié par le temps.
On pourrait donc inventer un paramètre caractéristique nommé I²t et exprimé en A²s.
Pas la peine, ce paramètre a déjà été utilisé pour les fusibles.
On imagine les TP à faire autour de ce composant. Du beau mesurage.
Difficile de photographier en mode macro, mais c'est faisable ; tout dépend de l'appareil.
Bien cordialement et merci pour cette information intéressante.
C'est une sorte de capteur qui déclenche pour une valeur caractéristique du couple valeur efficace de l'intensité multiplié par le temps.
On pourrait donc inventer un paramètre caractéristique nommé I²t et exprimé en A²s.
Pas la peine, ce paramètre a déjà été utilisé pour les fusibles.
On imagine les TP à faire autour de ce composant. Du beau mesurage.
Difficile de photographier en mode macro, mais c'est faisable ; tout dépend de l'appareil.
Bien cordialement et merci pour cette information intéressante.
25 avril 2018 à 22:52
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modification sur le forum PlomberieBonjour. N'ayez crainte, il ne va pas cramer (désolé ami PL).
Bilosta, vous pensez à une application particulière ?
On vous expliquera en fonction de ce que vous direz. L'électricité même de base peut être complexe.
Cordialement.
Bilosta, vous pensez à une application particulière ?
On vous expliquera en fonction de ce que vous direz. L'électricité même de base peut être complexe.
Cordialement.
25 avril 2018 à 20:29
consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend que l'ICTA est en apparent (et posé par terre). Dans ce cas il est préconisé une fixation tous les 60 cm. Pas franchement possible.
Dans votre cas, un conduit TPC de 40 avec un câble type R2V aurait été plus proche de la norme, mais surtout des règles de bon usage et de bon sens.
Donc à la limite on pourrait comprendre l'usage de l'ICTA avec un câble R2V, mais pas de conducteurs séparés HO7V-U.
Conclusion : il faudrait refaire ce passage en enterrant le conduit TPC avec R2V.
L'électricien semble avoir été au plus vite, au mépris des règles d'usage et de sécurité. Penser au coup de bêche dans l'ICTA.
Cordialement.
Dans votre cas, un conduit TPC de 40 avec un câble type R2V aurait été plus proche de la norme, mais surtout des règles de bon usage et de bon sens.
Donc à la limite on pourrait comprendre l'usage de l'ICTA avec un câble R2V, mais pas de conducteurs séparés HO7V-U.
Conclusion : il faudrait refaire ce passage en enterrant le conduit TPC avec R2V.
L'électricien semble avoir été au plus vite, au mépris des règles d'usage et de sécurité. Penser au coup de bêche dans l'ICTA.
Cordialement.
25 avril 2018 à 13:51
consulter ce sujet Câblage extérieur en ICTA sur le forum ÉlectricitéOk.
Bref, pour le moment, derrière cet écran, c'est flou.
Cordialement.
Citation :On ne peut répondre car on ne sait pas comment vous "prenez" cette décharge. En général les boitiers des fiches sont en plastique non conducteur et ils ne présentent aucun risque pour l'opérateur.
je me prends une décharge sur ces deux prises de courant...
Bref, pour le moment, derrière cet écran, c'est flou.
Cordialement.
25 avril 2018 à 12:11
consulter ce sujet Problème de tension entre la terre et la phase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Cordialement.
Citation :Il semblerait que vous ayez mal lu la réponse de Caneco. La mesure de tensions sur des circuits "en l'air", c'est à dire connectés nulle part, avec des multimètres numériques peut être entachée par des valeurs semblant bizarres. La solution peut-être la résistance entre pointes de touche. Les gens de métier utilisent des multimètres plus performants non sujets à ces indications. Une lampe témoin à incandescence bien utilisée ne présente pas ces défauts pour un essai phase neutre (et non phase ou neutre et terre).
Vous ne m'avez pas dit pour le coup...
Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Citation :Faites déjà le test de continuité ; vous verrez après.
Si elle est ok je fais quoi ?
Cordialement.
25 avril 2018 à 10:33
consulter ce sujet Problème de tension entre la terre et la phase sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait retrouver un gond complet, ou à défaut réparer celui-ci. On démonte et on perce délicatement la partie restée dans le logement. Ensuite on fait au mieux pour dégager l'axe et on le remplace par un autre, en acier ou laiton. Pas facile, il faut de l'outillage.
Voyez si un ébéniste n'aurait pas la pièce.
Cordialement.
Voyez si un ébéniste n'aurait pas la pièce.
Cordialement.
25 avril 2018 à 09:27
consulter ce sujet Porte armoire décalée sur le forum MenuiserieOk. Vous vous raccordez alors sur la barrette de terre.
Si vous êtes locataire il vaut mieux faire intervenir le bailleur qui mandatera un électricien à ses frais.
Cordialement.
Si vous êtes locataire il vaut mieux faire intervenir le bailleur qui mandatera un électricien à ses frais.
Cordialement.
24 avril 2018 à 12:57
consulter ce sujet Problème de tension entre la terre et la phase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Faites comme indiqué dans le post 1 : vous connectez votre ohmmètre entre la barrette de terre avec un long fil et l'autre pointe de touche sur chaque broche de terre des prises et chaque récepteur normalement relié à la terre (le gros électroménager principalement) ; idem pour la tuyauterie métal.
Ensuite, vous vérifiez la présence tension entre phase et neutre de chaque prise avec une lampe témoin.
Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre ces vérifications ?
Cordialement.
Citation :
Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon installation
Citation :Non, votre vision des grandeurs en cause n'est pas bonne.
mais cela disjoncterai
Faites comme indiqué dans le post 1 : vous connectez votre ohmmètre entre la barrette de terre avec un long fil et l'autre pointe de touche sur chaque broche de terre des prises et chaque récepteur normalement relié à la terre (le gros électroménager principalement) ; idem pour la tuyauterie métal.
Ensuite, vous vérifiez la présence tension entre phase et neutre de chaque prise avec une lampe témoin.
Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre ces vérifications ?
Cordialement.
24 avril 2018 à 12:00
consulter ce sujet Problème de tension entre la terre et la phase sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 4.
Comme précisé il s'agit de faire un essai avec une triprise et non un bloc multiprises, avant éventuellement de monter deux prises en cascade. Certes, l'idéal serait de faire deux circuits séparés mais pour le moment Datawolf est en phase d'expérimentation de son circuit unique.
Cordialement.
Comme précisé il s'agit de faire un essai avec une triprise et non un bloc multiprises, avant éventuellement de monter deux prises en cascade. Certes, l'idéal serait de faire deux circuits séparés mais pour le moment Datawolf est en phase d'expérimentation de son circuit unique.
Cordialement.
23 avril 2018 à 17:26
consulter ce sujet Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge sur le forum ÉlectricitéBien reçu. S'il s'agit du déclenchement d'une protection surintensité lors du démarrage de la pompe, le choix d'une courbe de déclenchement adéquate pour le disjoncteur résoudra le problème.
Le démarreur progressif nécessite des branchements particuliers comme on peut le voir ici soft start modules
Le module est plus complexe à monter.
Avant de dépenser 240 € (et plus pour la commande protection - sans compter le montage pour lequel il vaut mieux être très proche du métier) voyez s’il n'y a pas moyen d'optimiser l'installation électrique. Ce n'est pas d'une difficulté folle, et c'est la première fois que l'on a ce type de question sur le forum depuis 10 ans.
Cordialement.
Le démarreur progressif nécessite des branchements particuliers comme on peut le voir ici soft start modules
Le module est plus complexe à monter.
Avant de dépenser 240 € (et plus pour la commande protection - sans compter le montage pour lequel il vaut mieux être très proche du métier) voyez s’il n'y a pas moyen d'optimiser l'installation électrique. Ce n'est pas d'une difficulté folle, et c'est la première fois que l'on a ce type de question sur le forum depuis 10 ans.
Cordialement.
23 avril 2018 à 14:38
consulter ce sujet Câblage moteur pompe piscine sur le forum ÉlectricitéBien reçu Datawolf. Le mieux est d'essayer avec une triprise ; il n'y a aucun risque. Vous pouvez aussi relever la puissance absorbée par chaque appareil, mais ce n'est pas souvent spécifié.
Cordialement.
Cordialement.
23 avril 2018 à 14:25
consulter ce sujet Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge sur le forum ÉlectricitéBonjour masson10. Les photocellules ont pour utilité d'empêcher la fermeture en cas d'obstacle inopiné dans l'espace de fermeture. Une cellule n'est pas faiblarde : elle fonctionne ou non ; c'est tout ou rien.
Il y a des procédures de contrôle du fonctionnement des photocellules décrites dans le guide d'installation.
Avant de tout changer il serait préférable d'effectuer un diagnostic de la panne. Les photocellules sont rarement en cause.
Vous pouvez faire intervenir un installateur expérimenté. Cela vous coûterait moins cher et il y aura forcément un résultat positif.
Cordialement.
Il y a des procédures de contrôle du fonctionnement des photocellules décrites dans le guide d'installation.
Avant de tout changer il serait préférable d'effectuer un diagnostic de la panne. Les photocellules sont rarement en cause.
Vous pouvez faire intervenir un installateur expérimenté. Cela vous coûterait moins cher et il y aura forcément un résultat positif.
Cordialement.
23 avril 2018 à 12:38
consulter ce sujet Problème photocellule portail Faac faiblarde sur le forum ÉlectricitéBonjour ava. La récupération de matériels industriels de ce type ne correspondant pas aux usages dans le domestique est prohibée. " Masterpact MTZ : Disjoncteurs à courant fort de 800 à 6300 A".
Cordialement.
Cordialement.
23 avril 2018 à 12:32
consulter ce sujet Brancher disjoncteur Masterpact MTZ sur un réseau monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Datawolf. Vous pouvez doubler la prise, mais en 2,5 mm² vous laissez la protection par DJ 20 A. L'expérience personnelle montre que le fonctionnement simultané du LL et du SL est possible avec ce calibre de 20 A.
Mais généralement les fonctionnements sont plutôt décalés dans le temps.
Cordialement.
Mais généralement les fonctionnements sont plutôt décalés dans le temps.
Cordialement.
23 avril 2018 à 12:27
consulter ce sujet Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge sur le forum ÉlectricitéBonjour. On distingue la fonction demarreur, qui opère à fréquence fixe mais limite l'intensité en ligne par action sur la valeur efficace de la tension appliquée, de la fonction variateur de fréquence dont le fonctionnement impose le contrôle de l'intensité en ligne.
Un moteur asynchrone monophasé se démarre en direct. En triphasé il y a des solutions.
Conclusion : vous laissez la pompe fonctionner normalement sans démarreur.
Cordialement
Un moteur asynchrone monophasé se démarre en direct. En triphasé il y a des solutions.
Conclusion : vous laissez la pompe fonctionner normalement sans démarreur.
Cordialement
22 avril 2018 à 21:47
consulter ce sujet Câblage moteur pompe piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Olivier. Merci pour votre retour.
22 avril 2018 à 09:02
consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le TV possède une entrée vidéo composite du type RCA.
Il faut utiliser un cordon péritel épanoui avec 2 sorties audio et une sortie vidéo composite. C'est cette dernière qui fournira le signal. Le signal son devra être appliqué à l'entrée d'un système audio tel qu'une enceinte amplifiée.
Pas d'idée sur les convertisseurs péritel HDMI. Il faudrait essayer.
Il ne faut pas s'attendre à des images de qualité de toute façon.
Cordialement.
Il faut utiliser un cordon péritel épanoui avec 2 sorties audio et une sortie vidéo composite. C'est cette dernière qui fournira le signal. Le signal son devra être appliqué à l'entrée d'un système audio tel qu'une enceinte amplifiée.
Pas d'idée sur les convertisseurs péritel HDMI. Il faudrait essayer.
Il ne faut pas s'attendre à des images de qualité de toute façon.
Cordialement.
16 avril 2018 à 23:35
consulter ce sujet Branchement magnétoscope à TV sans prise péritel sur le forum Hi-Fi VidéoBien reçu Aurélie.
En France la normalisation actuelle impose de ne pas mélanger circuits prises et circuits lumière. Sauf pour les prises commandées qui sont dédiées à l'éclairage et issues d'un circuit éclairage.
Si vous raccordez une petite prise sur un circuit lumière ce ne peut être que par facilité. Mais il faut utiliser le neutre et la phase dédiés à ce circuit lumière. Et non pas la phase d'un circuit lumière et le neutre d'un circuit prise. Il faudra repérer cette prise vis à vis des autres.
Il semble plus facile d'utiliser une prise existante et de la prolonger éventuellement avec des conducteurs dans une petite goulotte.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Citation :Il n'y a pas de sens préférentiel normalisé de raccordement phase et neutre dans une prise monophasée. Donc pas plus d'endroit que d’envers.
Si je le fais quand même, quelles sont les risques ?
En France la normalisation actuelle impose de ne pas mélanger circuits prises et circuits lumière. Sauf pour les prises commandées qui sont dédiées à l'éclairage et issues d'un circuit éclairage.
Si vous raccordez une petite prise sur un circuit lumière ce ne peut être que par facilité. Mais il faut utiliser le neutre et la phase dédiés à ce circuit lumière. Et non pas la phase d'un circuit lumière et le neutre d'un circuit prise. Il faudra repérer cette prise vis à vis des autres.
Il semble plus facile d'utiliser une prise existante et de la prolonger éventuellement avec des conducteurs dans une petite goulotte.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
16 avril 2018 à 21:55
consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante sur le forum ÉlectricitéBonjour W2004lien. Concernant le sujet initial tout a été dit jusqu'au post 6 inclus. Mais on peut croire au Père Noël. Le principe même des arnaques à l'objet (Cf. bagues miraculeuses ou bracelets pour maigrir ou capter l'énergie positive). On peut même en inventer. Le moteur à eau a eu aussi son heure de gloire.
Cordialement.
Cordialement.
15 avril 2018 à 14:08
consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité sur le forum ÉlectricitéBien reçu. En gros le système fonctionne, et le placo n'aime pas trop l'humidité. Un petit travail d'été vous attend. Merci pour votre retour. Cordialement.
15 avril 2018 à 10:07
consulter ce sujet Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour ghostrider. Si vous êtes certain que le solivage ne repose pas sur la cloison vous pouvez enlever cette dernière. Mais l'idée de mettre un pilier bois ou autre est à creuser. Peut-être un pilier de chaque côté avec une poutre IPN au dessus.
Pendant le démontage vous pouvez aussi consolider avec des étais de maçon, au cas où.
Vu d'ici, seule la photo 1 est un peu explicite concernant votre problème. Les autres permettent d'avoir une vue de la maisonnette un jour de soleil.
Vous faites au mieux sans prendre de risques. Vous seul avez une vue d'ensemble.
Cordialement.
Pendant le démontage vous pouvez aussi consolider avec des étais de maçon, au cas où.
Vu d'ici, seule la photo 1 est un peu explicite concernant votre problème. Les autres permettent d'avoir une vue de la maisonnette un jour de soleil.
Vous faites au mieux sans prendre de risques. Vous seul avez une vue d'ensemble.
Cordialement.
15 avril 2018 à 09:46
consulter ce sujet Mur contreventement ancienne maisonnette brique sur le forum MaçonnerieBonjour. On peut comprendre qu'il s'agit d'une maison pouvant être ancienne, qu'elle a peut-être été équipée d'une VMC sur le tard, et que, comme vous le précisez, il n'y a pas d'entrée d'air au dessus des fenêtres.
Il y a toujours des entrées d'air dans une maison, surtout ancienne, et le flux d'aspiration se fait ainsi.
Le fait d'ouvrir une porte extérieure permet l'entrée d'air.
S'il y a un chauffe-eau gaz l'installation d'une VMC n'est pas toujours compatible.
A part cela on ne peut en dire plus.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il y a toujours des entrées d'air dans une maison, surtout ancienne, et le flux d'aspiration se fait ainsi.
Le fait d'ouvrir une porte extérieure permet l'entrée d'air.
S'il y a un chauffe-eau gaz l'installation d'une VMC n'est pas toujours compatible.
A part cela on ne peut en dire plus.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
14 avril 2018 à 10:16
consulter ce sujet VMC sans bouche d'aération sur le forum PlomberieBien reçu Aurélie. On ne doit pas trouver de 0,75 mm² dans l'habitat.
On ne voit pas bien le rôle de l'interrupteur. Vous nous expliquerez.
Cordialement.
On ne voit pas bien le rôle de l'interrupteur. Vous nous expliquerez.
Cordialement.
14 avril 2018 à 00:01
consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Compléments, pour dire la même chose.
L'énergie est délivrée par EDF puis dépensée dans le récepteur ; par exemple pour un radiateur électrique, l'énergie électrique est reçue par le radiateur puis est transformée en chaleur.
On peut dire qu'entre le récepteur solaire et le réseau on trouve différents appareils dont le rôle est d'adapter les grandeurs électriques de façon qu'indirectement l'énergie solaire est transformée en énergie électrique que le réseau peut absorber s'il fait beau.
L'appareil électronique qui permet de débiter sur le réseau est appelé onduleur. On en trouve de très gros modèles dans les parcs éoliens.
Vous trouverez des renseignements dans certains livres de collège.
Et d'où vient l'énergie électrique fournie par EDF ? On vous laisse chercher.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas tout à fait ainsi. Le courant est alternatif et change de sens périodiquement entre les bornes appelées phase et neutre (comme entre + et - d'une pile sauf que le courant est continu). Donc EDF ne récupère et ne stocke rien.
la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la ligne neutre.
L'énergie est délivrée par EDF puis dépensée dans le récepteur ; par exemple pour un radiateur électrique, l'énergie électrique est reçue par le radiateur puis est transformée en chaleur.
Citation :C'est très compliqué et l'explication dépasse le cadre d'un forum d'entraide bricolage.
... le reste est injecté au réseau, comment ?
On peut dire qu'entre le récepteur solaire et le réseau on trouve différents appareils dont le rôle est d'adapter les grandeurs électriques de façon qu'indirectement l'énergie solaire est transformée en énergie électrique que le réseau peut absorber s'il fait beau.
L'appareil électronique qui permet de débiter sur le réseau est appelé onduleur. On en trouve de très gros modèles dans les parcs éoliens.
Vous trouverez des renseignements dans certains livres de collège.
Et d'où vient l'énergie électrique fournie par EDF ? On vous laisse chercher.
Cordialement.
13 avril 2018 à 22:27
consulter ce sujet Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour Lena.
Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire le relevé actuel de votre consommation et de la communiquer au service de facturation. Vous pouvez calculer votre consommation réelle et voir si elle rentre dans la fourchette de l'estimation. Une simple soustraction.
Ne pas être là lors du passage du technicien n'est pas une bonne raison, car il y a moyen de faire un relevé et de le communiquer.
Dans l'immédiat le plus simple serait de consulter votre compte personnel EDF (ou l'équivalent actuel) ou d'en créer un. Ensuite, vous pourrez probablement établir un contact internet sur lequel vous préciserez les données du problème. Regardez votre facture, tout doit y être indiqué.
Dans un squat tout est possible, mais pour que la consommation vous soit attribuée il faut que le raccordement illicite soit établi en sortie du disjoncteur de branchement ou sur une prise de courant chez vous. Cela se contrôle aisément.
Plus vous attendez plus la facture peut être conséquente, ou non ; vu d'ici on ne sait pas.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire le relevé actuel de votre consommation et de la communiquer au service de facturation. Vous pouvez calculer votre consommation réelle et voir si elle rentre dans la fourchette de l'estimation. Une simple soustraction.
Ne pas être là lors du passage du technicien n'est pas une bonne raison, car il y a moyen de faire un relevé et de le communiquer.
Dans l'immédiat le plus simple serait de consulter votre compte personnel EDF (ou l'équivalent actuel) ou d'en créer un. Ensuite, vous pourrez probablement établir un contact internet sur lequel vous préciserez les données du problème. Regardez votre facture, tout doit y être indiqué.
Dans un squat tout est possible, mais pour que la consommation vous soit attribuée il faut que le raccordement illicite soit établi en sortie du disjoncteur de branchement ou sur une prise de courant chez vous. Cela se contrôle aisément.
Plus vous attendez plus la facture peut être conséquente, ou non ; vu d'ici on ne sait pas.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
13 avril 2018 à 11:59
consulter ce sujet Besoin d'aide pour calcul financier des chiffres sur compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Pas d'idée particulière hormis qu'il faudrait éviter de toucher à quoi que ce soit qui fragilise l'édifice. On peut s'inquiéter de la solidité de la maison en cas d'évènements géologiques ou météorologiques intenses.
Votre description peut faire penser à la maison de Naf Naf sur laquelle le Grand Méchant Loup a eu beau souffler, elle a tenu. Mais voulant entrer par la cheminée son postérieur a été grillé par le feu allumé par les Trois petits cochons.
Cordialement.
Votre description peut faire penser à la maison de Naf Naf sur laquelle le Grand Méchant Loup a eu beau souffler, elle a tenu. Mais voulant entrer par la cheminée son postérieur a été grillé par le feu allumé par les Trois petits cochons.
Cordialement.
13 avril 2018 à 10:14
consulter ce sujet Mur contreventement ancienne maisonnette brique sur le forum MaçonnerieBonjour Aurélie.
Le problème est simple. Soit vous créez une prise de courant et la section des conducteurs impliquera le calibre de la protection : 1,5 mm² -> DJ 16 A maximum, et 2,5 mm² -> DJ 20 A maximum. Rappelons que la protection surintensité en tête de ligne protège celle-ci et non les récepteurs.
Soit vous utilisez un circuit existant.
Dans votre cas vos récepteurs (PC + imprimante) ne consomment rien (moins de 4 A). Par exemple pour le chargeur 1, 1,5 A est l'intensité que le convertisseur peut fournir en régime permanent ; il est probable qu'en fonction du portable et de l'état de charge de la batterie interne l’intensité demandée soit moindre.
En France on s'efforce de distinguer les circuits de prises des circuits lumière.
La consommation de vos PC est négligeable par rapport à celle d'un sèche-cheveux par exemple. La facture est fonction de la consommation d'énergie, pas du nombre de circuits de l'habitat.
Cordialement.
Le problème est simple. Soit vous créez une prise de courant et la section des conducteurs impliquera le calibre de la protection : 1,5 mm² -> DJ 16 A maximum, et 2,5 mm² -> DJ 20 A maximum. Rappelons que la protection surintensité en tête de ligne protège celle-ci et non les récepteurs.
Soit vous utilisez un circuit existant.
Dans votre cas vos récepteurs (PC + imprimante) ne consomment rien (moins de 4 A). Par exemple pour le chargeur 1, 1,5 A est l'intensité que le convertisseur peut fournir en régime permanent ; il est probable qu'en fonction du portable et de l'état de charge de la batterie interne l’intensité demandée soit moindre.
En France on s'efforce de distinguer les circuits de prises des circuits lumière.
La consommation de vos PC est négligeable par rapport à celle d'un sèche-cheveux par exemple. La facture est fonction de la consommation d'énergie, pas du nombre de circuits de l'habitat.
Cordialement.
13 avril 2018 à 09:59
consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le problème est qu'il faut un élément central raccordé à la prise, avec le miroir en dessous.
Vous trouverez différents modèles de ce type dans certaines grandes surfaces spécialisées, avec 3 ou 4 spots.
Les lampes à utiliser seront des leds 3 000 K et faisceau étroit 38 ° ou plus. Vous pouvez diriger les spots vers le bas, d'autant plus si l'enveloppe masque la lampe. Le carrelage reflétera les faisceaux et vous aurez alors un éclairage diffus.
En tout cas il faut passer du temps pour choisir.
Regardez les catalogues Aric et Indigo (distribution CGED).
Cordialement.
Vous trouverez différents modèles de ce type dans certaines grandes surfaces spécialisées, avec 3 ou 4 spots.
Les lampes à utiliser seront des leds 3 000 K et faisceau étroit 38 ° ou plus. Vous pouvez diriger les spots vers le bas, d'autant plus si l'enveloppe masque la lampe. Le carrelage reflétera les faisceaux et vous aurez alors un éclairage diffus.
En tout cas il faut passer du temps pour choisir.
Regardez les catalogues Aric et Indigo (distribution CGED).
Cordialement.
13 avril 2018 à 00:13
consulter ce sujet Éclairage salle de bain miroir conseils sur le forum Électricité