Profil du membre GL
Actuellement
4 162
questions dans le
forum peinture
Membre inscrit GL
a posté 31 711 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. A vrai dire on ne voit pas grand chose. Vu l'âge supposé grand de la robinetterie, un changement de mélangeur serait peut-être souhaitable.
Cordialement.
Cordialement.
11 juin 2019 à 13:04
consulter ce sujet Recherche marque robinetterie sur le forum PlomberieOk. Vous serez toujours assujetti à une coupure protection omnipolaire. Et vous ne gagnerez pas de place. Il était bien ce relais de phase.
Cordialement.
Cordialement.
10 juin 2019 à 23:22
consulter ce sujet Fusible calibre égal taille différente quelle différence ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il semblerait préférable que l'électricien recherche l'origine de la coupure du neutre, plutôt que de s'en accommoder sans trop faire d'efforts. Quitte à y passer un peu de temps.
On espère que les équipements dans les combles sont bien protégés et les connexions vérifiées. Vous pouvez demander ces vérifications à l'électricien.
Cordialement.
Il semblerait préférable que l'électricien recherche l'origine de la coupure du neutre, plutôt que de s'en accommoder sans trop faire d'efforts. Quitte à y passer un peu de temps.
On espère que les équipements dans les combles sont bien protégés et les connexions vérifiées. Vous pouvez demander ces vérifications à l'électricien.
Cordialement.
10 juin 2019 à 23:07
consulter ce sujet Disparition du neutre ventilation des combles sur le forum ÉlectricitéBien reçu. J'avais oublié le pouvoir de coupure bien entendu. Il y a beaucoup de paramètres.
Dans votre cas, il vous faudrait non pas 3×1 fusible, mais un ensemble de trois manœuvrables en même temps (la notice précise Fusible 1 A. UL...Class CC ; IEC...gG - en gros, un gG industriel 10×38 ordinaire).
Le mieux pourrait être un petit DJ tripolaire comme celui là A9F74301 Acti9, iC60N disjoncteur 3P 1A courbe C. On est d'accord, il faut de la place ; mais comme vous voulez faire bien, ce qui est appréciable, un plus grand coffret serait mieux adapté.
Vous faites au mieux, l'essentiel est qu'il y ait un organe de coupure omnipolaire et protection. Il faudra aussi penser à protéger le circuit du contact du relais de phase.
Vu le prix d'un DJ tripolaire, un combiné fusibles serait préférable. A voir.
Cordialement.
Dans votre cas, il vous faudrait non pas 3×1 fusible, mais un ensemble de trois manœuvrables en même temps (la notice précise Fusible 1 A. UL...Class CC ; IEC...gG - en gros, un gG industriel 10×38 ordinaire).
Le mieux pourrait être un petit DJ tripolaire comme celui là A9F74301 Acti9, iC60N disjoncteur 3P 1A courbe C. On est d'accord, il faut de la place ; mais comme vous voulez faire bien, ce qui est appréciable, un plus grand coffret serait mieux adapté.
Vous faites au mieux, l'essentiel est qu'il y ait un organe de coupure omnipolaire et protection. Il faudra aussi penser à protéger le circuit du contact du relais de phase.
Vu le prix d'un DJ tripolaire, un combiné fusibles serait préférable. A voir.
Cordialement.
10 juin 2019 à 22:57
consulter ce sujet Fusible calibre égal taille différente quelle différence ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Assurez vous que le démarreur YD comporte bien un disjoncteur moteur équipé de son relais thermique. C'est ce relais qui gère un déséquilibre éventuel des intensités absorbées, et notamment si une phase disparaît.
Pour la protection de la ligne compresseur, il semble préférable d'utiliser un DJ différentiel, afin de ne pas couper l'atelier en entier en cas de défaut d'isolement sur cette ligne.
Idem pour les PC tri 400 V.
Cordialement.
Assurez vous que le démarreur YD comporte bien un disjoncteur moteur équipé de son relais thermique. C'est ce relais qui gère un déséquilibre éventuel des intensités absorbées, et notamment si une phase disparaît.
Pour la protection de la ligne compresseur, il semble préférable d'utiliser un DJ différentiel, afin de ne pas couper l'atelier en entier en cas de défaut d'isolement sur cette ligne.
Idem pour les PC tri 400 V.
Cordialement.
10 juin 2019 à 22:30
consulter ce sujet Protection moteur électrique de 5.5kW sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un fusible n'est pas un objet technologique simple. Sa caractéristique principale connue de tout le monde est son intensité nominale. D'autres caractéristiques interviennent dont la courbe temps/courant (suivant qu'il est dit rapide ou temporisé), la tension qu'il peut bloquer (en effet, sa longueur est fonction de la tension à bloquer), l'énergie qu'il peut dissiper pendant la fusion sans qu'il n'explose etc.
On évoquera également une caractéristique thermique dite I²t ( en A²s) qui concerne particulièrement les fusibles ultra-rapides utilisés pour la protection des semi-conducteurs de puissance ; en effet, c'est le fusible qui doit protéger le SC et non le contraire. Le choix d'un fusible destiné à cet usage nécessite l'analyse de documents constructeurs (courbes, abaques, coefficients de correction) afin d'effectuer le bon choix.
5×20 ou 6×23 ? Il y a également des normes locales qui interviennent ; par exemple, on sait que les appareils audio-visuels américains n'utilisent pas des 5×20.
On vous laisse poursuivre la recherche dans ce domaine très intéressant, mais de bon niveau électrotechnique.
Cordialement.
On évoquera également une caractéristique thermique dite I²t ( en A²s) qui concerne particulièrement les fusibles ultra-rapides utilisés pour la protection des semi-conducteurs de puissance ; en effet, c'est le fusible qui doit protéger le SC et non le contraire. Le choix d'un fusible destiné à cet usage nécessite l'analyse de documents constructeurs (courbes, abaques, coefficients de correction) afin d'effectuer le bon choix.
5×20 ou 6×23 ? Il y a également des normes locales qui interviennent ; par exemple, on sait que les appareils audio-visuels américains n'utilisent pas des 5×20.
On vous laisse poursuivre la recherche dans ce domaine très intéressant, mais de bon niveau électrotechnique.
Cordialement.
10 juin 2019 à 09:09
consulter ce sujet Fusible calibre égal taille différente quelle différence ? sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci David pour votre réponse. Pas cherché s'il existait d'autres émetteurs actiniques que les tubes fluo classiques. Un perfectionnement possible pour ces tubes est qu'ils soient alimentés par un ballast électronique, en réalité un convertisseur permettant un allumage instantané et un rendement nettement meilleur avec échauffement minime. Ce pourrait être une modification possible pour votre montage, vous gardez les tubes et les douilles et rajoutez le ballast électronique. Reste à savoir si le ballast peut fonctionner en sortie du convertisseur DC/AC qui ne fournit pas des tensions sinusoïdales. Une question à poser.
Mots clé pour la recherche : ballast électronique tube fluo 8W
MB213 Ballast Électronique
Pour moins de 20 € cela vaudrait la peine d'essayer. Avec un coup de téléphone avant de commander.
Mais il y a certainement mieux. On vous laisse rechercher sur le net un convertisseur électronique 12 V DC pour tubes fluo. Cela vous éviterait de passer par l'adaptateur 12 V DC / 230 V AC. qui reste une solution basique.
Cordialement.
Mots clé pour la recherche : ballast électronique tube fluo 8W
MB213 Ballast Électronique
Pour moins de 20 € cela vaudrait la peine d'essayer. Avec un coup de téléphone avant de commander.
Mais il y a certainement mieux. On vous laisse rechercher sur le net un convertisseur électronique 12 V DC pour tubes fluo. Cela vous éviterait de passer par l'adaptateur 12 V DC / 230 V AC. qui reste une solution basique.
Cordialement.
09 juin 2019 à 10:52
consulter ce sujet Raccordement 2 tubes 8W sur le forum ÉlectricitéBonjour. La clé ne semble pas être un modèle professionnel. La clé Virax 261410 : Clé lavabo Virax 261410 semble plus adaptée.
Ce robinet semble bien ancien ; reste à voir si, après démontage, la pose d'un neuf avec flexibles ne serait pas préférable.
Cordialement.
Ce robinet semble bien ancien ; reste à voir si, après démontage, la pose d'un neuf avec flexibles ne serait pas préférable.
Cordialement.
09 juin 2019 à 09:59
consulter ce sujet Impossible de desserrer un robinet espace exigu sur le forum PlomberieBonjour David6180. Votre montage ne pose pas de problème, vous remplacez le secteur par le convertisseur 12 V DC / 230 V AC.
Le ballast chauffe et c'est normal.
Vous devriez voir s'il n'existe pas des dispositifs moins rustiques avec des leds par exemple. Le rendement devrait être supérieur.
Cordialement.
Le ballast chauffe et c'est normal.
Vous devriez voir s'il n'existe pas des dispositifs moins rustiques avec des leds par exemple. Le rendement devrait être supérieur.
Cordialement.
08 juin 2019 à 15:48
consulter ce sujet Raccordement 2 tubes 8W sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Non, il faut un chargeur spécifique.
est-ce que je peux charger mes batteries...
Cordialement.
08 juin 2019 à 10:58
consulter ce sujet Chargeur perceuse-visseuse Metabo ASC-30 sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Désolé
Cordialement.
Citation :On comprend votre insistance et votre désir de faire fonctionner ce four en monophasé, mais comme déjà dit, il faut non seulement être proche du métier, mais en plus il faut être sur place.
Quels fils relier ?
Désolé
Cordialement.
07 juin 2019 à 18:18
consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour Valentin29.
Ce problème est traité dans les questions apparentées, la 5903 notamment, mais surtout la 5397. Vous trouverez des liens vous permettant de voir au moins une réalisation sur plancher osb.
Il faut raidir le support si c'est possible, et monter des briquettes de béton cellulaire de 5 cm. Travail apparemment facile, mais qui demande du soin. On traite particulièrement l'évacuation du bac de douche en s'arrangeant pour avoir un accès ultérieur, en dessous (sous-sol) ou pièce d'à coté.
On dispose un ou des tampons de visite pour curage éventuel de la canalisation d'évacuation. Au fur et à mesure du temps un dépôt noirâtre (mélange savon + cheveux) peut finir par boucher l'écoulement. Il vaut mieux donc pouvoir nettoyer.
Cordialement.
Citation :Non.
surélever le bac de douche avec du bois est-il souhaitable ?
Ce problème est traité dans les questions apparentées, la 5903 notamment, mais surtout la 5397. Vous trouverez des liens vous permettant de voir au moins une réalisation sur plancher osb.
Il faut raidir le support si c'est possible, et monter des briquettes de béton cellulaire de 5 cm. Travail apparemment facile, mais qui demande du soin. On traite particulièrement l'évacuation du bac de douche en s'arrangeant pour avoir un accès ultérieur, en dessous (sous-sol) ou pièce d'à coté.
On dispose un ou des tampons de visite pour curage éventuel de la canalisation d'évacuation. Au fur et à mesure du temps un dépôt noirâtre (mélange savon + cheveux) peut finir par boucher l'écoulement. Il vaut mieux donc pouvoir nettoyer.
Cordialement.
07 juin 2019 à 07:43
consulter ce sujet Pose douche surélevée sur sol OSB sur le forum PlomberieBien reçu anaïs40.
Si vous entendez un clic, c'est signe qu'un relais colle. Ensuite il faudrait analyser ce qui se passe en aval du contact.
Bref, quelques connaissances en électrotechnique ne seraient pas inutiles.
Cordialement.
Citation :L'espoir ne fait pas partie des méthodes de dépannage ; dans votre cas, ce n'est pas certain que le mécanisme fonctionne. Sauf si la chance s'en même...
Nous avons commandé une nouvelle carte zn2 en espérant que ça résoudra le problème.
Si vous entendez un clic, c'est signe qu'un relais colle. Ensuite il faudrait analyser ce qui se passe en aval du contact.
Bref, quelques connaissances en électrotechnique ne seraient pas inutiles.
Cordialement.
06 juin 2019 à 14:11
consulter ce sujet Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéRe bonjour. Les résistances ne sont pas en série.
Le fil bleu du haut alimente 3 résistances, soit 4,5 kW ; en triphasé équilibré ce conducteur n'est pas parcouru par du courant. En monophasé il serait effectivement chargé un peu trop.
Le schéma de 12:34 montre un schéma de principe très simple. Alimenter en monophasé comme sur ce dessin ne devrait poser aucun problème.
Reste également le point que vous n'avez pas évoqué si le four fonctionne en monophasé un jour : à partir de quoi l'alimenter, organe de coupure et protection, section de la liaison.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il vaudrait mieux faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté. Il serait très hasardeux de vous dire, sans être sur place, de modifier tel ou tel raccordement. C'est pourquoi il sera difficile d'aller plus loin.
Cordialement.
Le fil bleu du haut alimente 3 résistances, soit 4,5 kW ; en triphasé équilibré ce conducteur n'est pas parcouru par du courant. En monophasé il serait effectivement chargé un peu trop.
Le schéma de 12:34 montre un schéma de principe très simple. Alimenter en monophasé comme sur ce dessin ne devrait poser aucun problème.
Reste également le point que vous n'avez pas évoqué si le four fonctionne en monophasé un jour : à partir de quoi l'alimenter, organe de coupure et protection, section de la liaison.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il vaudrait mieux faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté. Il serait très hasardeux de vous dire, sans être sur place, de modifier tel ou tel raccordement. C'est pourquoi il sera difficile d'aller plus loin.
Cordialement.
06 juin 2019 à 14:04
consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les briques, bien que réfractaires, vont monter en température et le carrelage ne va pas aimer.
Préférez le barbecue à gaz, plus sain à tout point de vue.
Cordialement.
Préférez le barbecue à gaz, plus sain à tout point de vue.
Cordialement.
06 juin 2019 à 10:01
consulter ce sujet Barbecue briques réfractaires sur plan de travail carrelé sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à tous.
Rappel : le compteur compte.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas, émettre des hypothèses devant l'écran ne servirait à rien. C'est un dépannage du ressort d'un électricien professionnel ; il faut être sur place, observer la panne et effectuer des contrôles et mesures ciblés afin d'effectuer le diagnostic. Les fusibles ont fait leur travail et heureusement.
Ne connaissant pas grand chose en électricité
Rappel : le compteur compte.
Cordialement.
06 juin 2019 à 09:58
consulter ce sujet Fusibles grillés combiné à bois Robland sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste quelques réflexions en passant.
On aperçoit un point commun reliant en bleu les extrémités de 3 résistances. On peut supposer que ce point est relié au neutre et que les résistances fonctionnent sous 230 V, en dissipant 9 kW. On voit aussi 2 extrémités de résistances connectées à des conducteurs marrons supposées être les phases, deux ici ; mais où est la 3ème ?
Ce four a t-il déjà fonctionné devant vous ?
Ce n'est pas un petit four, mais un appareil professionnel qui demanderait un point de livraison monophasé de 12 kVA. Dans ce cas il resterait peu pour alimenter les autres récepteurs.
Un ami électricien vous serait d'un grand secours.
Cordialement.
On aperçoit un point commun reliant en bleu les extrémités de 3 résistances. On peut supposer que ce point est relié au neutre et que les résistances fonctionnent sous 230 V, en dissipant 9 kW. On voit aussi 2 extrémités de résistances connectées à des conducteurs marrons supposées être les phases, deux ici ; mais où est la 3ème ?
Citation :On comprend qu'il ne chauffe pas du tout, ce qui est à confirmer.
il chauffe pas
Citation :De quoi s'agit-il ?
modifier les 2 carrés noirs
Ce four a t-il déjà fonctionné devant vous ?
Ce n'est pas un petit four, mais un appareil professionnel qui demanderait un point de livraison monophasé de 12 kVA. Dans ce cas il resterait peu pour alimenter les autres récepteurs.
Un ami électricien vous serait d'un grand secours.
Cordialement.
06 juin 2019 à 09:29
consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques précisions que vous pourriez apporter :
Cet incident fait-il suite à une modification du câblage d'un des commutateurs ? On pense que non.
Cet incident est-il postérieur à la pose récente de plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau de répartition ?
Bref, il faudrait faire l'historique de la panne.
Nota : cela fait bien longtemps que les plombs ne sautent plus. Par absence de plombs.
Cordialement.
Cet incident fait-il suite à une modification du câblage d'un des commutateurs ? On pense que non.
Cet incident est-il postérieur à la pose récente de plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau de répartition ?
Bref, il faudrait faire l'historique de la panne.
Nota : cela fait bien longtemps que les plombs ne sautent plus. Par absence de plombs.
Cordialement.
05 juin 2019 à 21:55
consulter ce sujet Circuit va et vient fait sauter les plombs sur le forum ÉlectricitéBien reçu Patrick.
Pour inverser le sens de rotation il suffit de permuter les deux bornes de l'enroulement en série avec le condensateur, celui qui présente la plus grande résistance.
Mais le plus simple est de se référer à la notice.
Voir page 42 de ce document (§C5.4 - SCHEMAS DE BRANCHEMENT) qui précise les raccordements à effectuer au niveau de la plaque à bornes pour changer le sens de rotation Moteurs asynchrones fermés
Cordialement.
Pour inverser le sens de rotation il suffit de permuter les deux bornes de l'enroulement en série avec le condensateur, celui qui présente la plus grande résistance.
Mais le plus simple est de se référer à la notice.
Voir page 42 de ce document (§C5.4 - SCHEMAS DE BRANCHEMENT) qui précise les raccordements à effectuer au niveau de la plaque à bornes pour changer le sens de rotation Moteurs asynchrones fermés
Cordialement.
05 juin 2019 à 10:53
consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez essayer du gel nettoyant pour toilettes avec système canard.
On laisse agir quelques dizaines de minutes, puis on rince en frottant.
Si la cuvette est ancienne avec l'émail poreux, il n'y a rien à faire.
Mais pourquoi CuSO4 dans les toilettes ? D'habitude on utilise la bouillie bordelaise pour d'autres usages.
Cordialement.
On laisse agir quelques dizaines de minutes, puis on rince en frottant.
Si la cuvette est ancienne avec l'émail poreux, il n'y a rien à faire.
Mais pourquoi CuSO4 dans les toilettes ? D'habitude on utilise la bouillie bordelaise pour d'autres usages.
Cordialement.
04 juin 2019 à 22:48
consulter ce sujet Nettoyer traces de sulfate de cuivre sur le forum DiversBien reçu. Apparemment le régulateur fonctionne, mais vérifiez quand même s'il s'agit bien de la consigne "'éco". Si le régulateur envoie une commande "hors gel", le radiateur ne chauffe pas.
Sur le compteur vous pouvez relever la consommation journalière en kWh, et faire quelques évaluations à moyen terme.
S'il s'agit d'un compteur électronique, vous pouvez faire le relevé de courant instantané en régime confort puis régime éco ; vous verrez alors comment fonctionnent les radiateurs et s'ils ne passent pas à l'arrêt.
Vu d'ici on ne peut que vous donner ces pistes de recherche.
Cordialement.
Sur le compteur vous pouvez relever la consommation journalière en kWh, et faire quelques évaluations à moyen terme.
S'il s'agit d'un compteur électronique, vous pouvez faire le relevé de courant instantané en régime confort puis régime éco ; vous verrez alors comment fonctionnent les radiateurs et s'ils ne passent pas à l'arrêt.
Vu d'ici on ne peut que vous donner ces pistes de recherche.
Cordialement.
04 juin 2019 à 13:15
consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Beebee. La consommation n'est pas une question de branchements. Ce que vous appelez contrôleur est plutôt nommé gestionnaire d'énergie. Du moins on le suppose car vous ne précisez pas les références et usage de l'appareil.
Quand celui ci envoie ses ordres de température Eco, un voyant ou un afficheur sur le radiateur confirme qu'il est justement sous contrôle du gestionnaire.
Si c'est vous qui avez réalisé le branchement et la programmation, il y a peut-être un défaut de ce côté là. Il faut respecter le branchement phase neutre de chaque radiateur.
N'étant pas sur place on ne peut rien dire de plus à partir de vos descriptions.
Cordialement.
Citation :Idem, on ne sait ce que vous avez mis comme appareillage.
J'ai mis un boitier lambda 2 fils pilotes.
Quand celui ci envoie ses ordres de température Eco, un voyant ou un afficheur sur le radiateur confirme qu'il est justement sous contrôle du gestionnaire.
Citation :On ne comprend pas cette affirmation.
Bref j'ai l'impression que l'installation était faite avec le Delta Dore.
Si c'est vous qui avez réalisé le branchement et la programmation, il y a peut-être un défaut de ce côté là. Il faut respecter le branchement phase neutre de chaque radiateur.
N'étant pas sur place on ne peut rien dire de plus à partir de vos descriptions.
Cordialement.
04 juin 2019 à 11:21
consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. On a déjà eu ce genre de questions concernant le déclenchement intempestif de DJ de branchement.
Un cas possible était lié à un défaut d'isolement sur un ou des lampadaires d'éclairage public. Même en présence d'ID 30 mA en aval du DJ de branchement.
Le fait qu'apparemment le DJ de branchement ne semble pas être de type S le rend sujet à des déclenchements intempestifs.
Cordialement.
Un cas possible était lié à un défaut d'isolement sur un ou des lampadaires d'éclairage public. Même en présence d'ID 30 mA en aval du DJ de branchement.
Le fait qu'apparemment le DJ de branchement ne semble pas être de type S le rend sujet à des déclenchements intempestifs.
Cordialement.
03 juin 2019 à 22:21
consulter ce sujet Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre consommation dépend de vos radiateurs, et surtout de la façon de les utiliser. Il faut être modéré sur le réglage des thermostats.
En général, une température de confort de 18 à 18,5 °C convient dans les pièces à vivre. Dans les chambres on peut s’accommoder de pas de chauffage du tout ; fenêtre ouverte en région tempérée sans autoroute devant est confortable.
Le programmateur permet de régler les périodes confort et confort - 2 ou 3°C dans deux ou trois zones.
Globalement, le chauffage électrique nécessite des précautions quant aux réglages. Si vous demandez 22°C, la facture sera conséquente.
On ne gagne pratiquement plus rien avec le tarif HC.
A vous de voir comment vous dépensez l'énergie électrique.
Cordialement.
En général, une température de confort de 18 à 18,5 °C convient dans les pièces à vivre. Dans les chambres on peut s’accommoder de pas de chauffage du tout ; fenêtre ouverte en région tempérée sans autoroute devant est confortable.
Citation :Si l'habitat est mal isolé ou si les radiateurs sont basiques vous pouvez avoir un ressenti désagréable.
... la chaleur n'arrive que lorsque...
Le programmateur permet de régler les périodes confort et confort - 2 ou 3°C dans deux ou trois zones.
Globalement, le chauffage électrique nécessite des précautions quant aux réglages. Si vous demandez 22°C, la facture sera conséquente.
On ne gagne pratiquement plus rien avec le tarif HC.
A vous de voir comment vous dépensez l'énergie électrique.
Cordialement.
03 juin 2019 à 22:13
consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Jeandupre. Ébéniste du dimanche ou agenceur intérieur, le résultat est bien. Si vous travaillez le bois régulièrement, et si vous n'en n'avez pas dans votre atelier, un lapidaire comme celui en photo pourrait vous être utile.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juin 2019 à 12:47
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéBonjour Anaïs40. Le montage et réglage d'un portail nécessite de respecter à la lettre la notice d'installation.
La photo ne renseigne en rien.
Il faut être méthodique à 100 %, savoir poser et régler les photocellules etc.
Il sera difficile de trouver un professionnel pouvant reprendre le chantier en cours. Mais on ne sait jamais.
Cordialement.
La photo ne renseigne en rien.
Il faut être méthodique à 100 %, savoir poser et régler les photocellules etc.
Il sera difficile de trouver un professionnel pouvant reprendre le chantier en cours. Mais on ne sait jamais.
Cordialement.
03 juin 2019 à 09:31
consulter ce sujet Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. C'est un phénomène inattendu jamais constaté en essais sur une machine asynchrone. Le rôle du condensateur est de créer un courant déphasé par rapport au principal. L'ensemble des deux courants créé un champ tournant préférentiel dans l'entrefer dit "elliptique" (par rapport au champ glissant dans l’entrefer d'une machine triphasée où le champ est dit "circulaire").
Ici, on ne voit pas pourquoi il y aurait inversion subite du sens de rotation du champ dans la machine monophasée. A part le condensateur que l'on peut incriminer en premier on ne pense à rien d'autre, sinon une erreur de câblage plus probable.
Mais le phénomène magnétique est assez incompréhensible pour le moment.
Il est d'autres cas en électrotechnique, fort rares désormais, où un moteur à courant continu peut changer de sens rapidement ; une manip spectaculaire.
Le site de LaBobine précise les moyens à utiliser pour repérer les deux enroulements et le branchement du condensateur en série avec l'enroulement de plus grande résistance.
Pour les protections surintensité il vaut mieux utiliser des disjoncteurs.
Cordialement.
Ici, on ne voit pas pourquoi il y aurait inversion subite du sens de rotation du champ dans la machine monophasée. A part le condensateur que l'on peut incriminer en premier on ne pense à rien d'autre, sinon une erreur de câblage plus probable.
Mais le phénomène magnétique est assez incompréhensible pour le moment.
Il est d'autres cas en électrotechnique, fort rares désormais, où un moteur à courant continu peut changer de sens rapidement ; une manip spectaculaire.
Le site de LaBobine précise les moyens à utiliser pour repérer les deux enroulements et le branchement du condensateur en série avec l'enroulement de plus grande résistance.
Citation :Non, ce n'est pas la bonne méthode : on repère les deux enroulements et on branche en conséquence.
J'ai essayé plusieurs combinaisons
Pour les protections surintensité il vaut mieux utiliser des disjoncteurs.
Cordialement.
03 juin 2019 à 08:19
consulter ce sujet Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Personnellement je me méfierais. S'il y a une électronique interne (il y en a partout) l'alimentation peut être polarisée. Au bout du cordon il y a peut-être une fiche mâle genre allume cigare pour véhicule.
Sinon, cette prise est différente de celles que l'on trouve sur des équipements fonctionnant en 230 V AC. C'est peut-être une géométrie ne permettant pas d'utiliser un cordon à la place d'un autre.
Il faudrait démonter le chauffe biberon pour voir ce qu'il y a derrière.
Cordialement.
Sinon, cette prise est différente de celles que l'on trouve sur des équipements fonctionnant en 230 V AC. C'est peut-être une géométrie ne permettant pas d'utiliser un cordon à la place d'un autre.
Il faudrait démonter le chauffe biberon pour voir ce qu'il y a derrière.
Cordialement.
02 juin 2019 à 23:51
consulter ce sujet Polarité prise chauffe biberon 12 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean Jean. Voyez large en tubes divers, quitte à en mettre des vides en attente. Soyez généreux aussi en prises de courant.
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2019 à 18:13
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéOK Jean. On ne blinde pas les câbles HP. Section correcte. Cordialement.
30 mai 2019 à 20:51
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean. Ce sont tous des câbles blindés et il n'y a pas de problème. Certes, il y a un peu de courant dans les câbles HP. Quand on voit comment fonctionnent les équipements scéniques où une multitude de câbles voisinent sans interférences on peut être tranquille.
Le seul problème est la dimension de la gaine car les câbles HDMI possèdent des fiches surmoulées de bonne taille. Pour les RJ on peut acquérir une pince de sertissage adaptée. A vous de voir comment ces câbles peuvent cheminer.
Cordialement.
Le seul problème est la dimension de la gaine car les câbles HDMI possèdent des fiches surmoulées de bonne taille. Pour les RJ on peut acquérir une pince de sertissage adaptée. A vous de voir comment ces câbles peuvent cheminer.
Cordialement.
30 mai 2019 à 10:30
consulter ce sujet Conseils câblage installation hifi vidéo sur le forum ÉlectricitéBonjour Théo. Un retour serait bienvenu. Merci.
29 mai 2019 à 21:19
consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur sur le forum ÉlectricitéBonjour Céline. Un retour serait bienvenu.
29 mai 2019 à 21:17
consulter ce sujet Entrepreneur taux TVA étrange sur le forum ToituresBien reçu. Si vous ne voyez rien de démontable en haut, il faut regarder en dessous. Il y a peut-être un support en béton. Il faudra couper le départ vers cette bouche avant de travailler.
Cordialement.
Cordialement.
29 mai 2019 à 17:44
consulter ce sujet Raccord bouche d'arrosage sur le forum PlomberieBonjour. Le plus simple ne serait-il pas de démonter et de mettre un système actuel ?
Cordialement.
Cordialement.
29 mai 2019 à 14:01
consulter ce sujet Raccord bouche d'arrosage sur le forum PlomberieBien compris. Votre dernière contribution évoque le relèvement du facteur de puissance à l'aide de batteries de condensateurs, qui est différent du sujet initial ; ce qui justifie mon interrogation.
On sait effectivement que des phénomènes de résonance peuvent se produire ; mais c'est une autre étude très spécifique. Fort intéressante néanmoins, mais qui sort du cadre du forum. A envisager en formation ingé type Supelec ou équivalent.
Et il fait beau dehors.
Cordialement.
On sait effectivement que des phénomènes de résonance peuvent se produire ; mais c'est une autre étude très spécifique. Fort intéressante néanmoins, mais qui sort du cadre du forum. A envisager en formation ingé type Supelec ou équivalent.
Et il fait beau dehors.
Cordialement.
29 mai 2019 à 11:55
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Désolé, mais on ne peux reprendre des calculs qui demandent à revoir en profondeur la théorie.
La formule que vous citez, h0 = Racine(Scc/Q), est une formule pratique simplifiée à partir de données non explicitées.
En physique on se méfie toujours de ce type de formule, s’apparentant à une recette sans justification.
Et reprendre de but en blanc la théorie nécessite un effort conséquent et beaucoup de temps. Comme pour le sport, il faut être "chaud", bref, être "dedans".
Là on est plutôt dehors.
On ne peut donc ici connaître l'origine de l'expression et dans quels cas elle s'applique.
Votre question ne pourra pas avoir de réponse dans le cadre du forum qui est, rappelons le, un lieu d'entraide bricolage, malgré des contributions qui abordent quand il le faut des notions de théorie spécifiques.
Cordialement
La formule que vous citez, h0 = Racine(Scc/Q), est une formule pratique simplifiée à partir de données non explicitées.
En physique on se méfie toujours de ce type de formule, s’apparentant à une recette sans justification.
Et reprendre de but en blanc la théorie nécessite un effort conséquent et beaucoup de temps. Comme pour le sport, il faut être "chaud", bref, être "dedans".
Là on est plutôt dehors.
On ne peut donc ici connaître l'origine de l'expression et dans quels cas elle s'applique.
Votre question ne pourra pas avoir de réponse dans le cadre du forum qui est, rappelons le, un lieu d'entraide bricolage, malgré des contributions qui abordent quand il le faut des notions de théorie spécifiques.
Cordialement
29 mai 2019 à 11:01
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous n'abusez de rien, mais on ne peut se fier aux couleurs de certains conducteurs. Pour alimenter votre module en triphasé il faut être sur place et faire quelques repérages dans le tableau. D'autre part, la notice ne précise pas le calibre de l'organe de protection en amont.
Devant l'écran il est difficile d'aller plus loin. A défaut de professionnel disponible, peut-être pourriez vous faire intervenir un ami expérimenté. Trouver les arrivées phases et neutre sur un bornier ou en sortie du DJ de branchement (pas le compteur) ne doit pas être d'une difficulté folle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Devant l'écran il est difficile d'aller plus loin. A défaut de professionnel disponible, peut-être pourriez vous faire intervenir un ami expérimenté. Trouver les arrivées phases et neutre sur un bornier ou en sortie du DJ de branchement (pas le compteur) ne doit pas être d'une difficulté folle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mai 2019 à 08:19
consulter ce sujet Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL sur le forum ÉlectricitéMerci Pitox, pour votre retour et pour la bonne nouvelle.
Surveillez la température du moteur en fonctionnement faible vitesse car il est alors mal ventilé.
Cordialement.
Surveillez la température du moteur en fonctionnement faible vitesse car il est alors mal ventilé.
Citation :Oui, mais plus maintenant.
pour le reste je pige rien
Cordialement.
28 mai 2019 à 22:27
consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez poser le tube de descente dans un caisson isolé acoustiquement avec une mousse adaptée imputrescible.
On s'arrange pour que le tube soit juste suspendu en haut pour éviter les transmissions de vibrations.
Vous pouvez utiliser également le système chutunic Nicoll.
Dans tous les cas on dispose des tampons de visite un peu partout pour faciliter le débouchage.
Cordialement.
Citation :Vous seul avez une vue d'ensemble permettant d'avoir la réponse.
...de l'autre côté du mur en bas ?
Vous pouvez poser le tube de descente dans un caisson isolé acoustiquement avec une mousse adaptée imputrescible.
On s'arrange pour que le tube soit juste suspendu en haut pour éviter les transmissions de vibrations.
Vous pouvez utiliser également le système chutunic Nicoll.
Dans tous les cas on dispose des tampons de visite un peu partout pour faciliter le débouchage.
Cordialement.
28 mai 2019 à 21:53
consulter ce sujet Évacuation eau vanne étage maison sur le forum PlomberieBien reçu. Un vieux variateur de moteur, soit. Mais de quel type ? Monophasé ou triphasé ?
La tension de sortie MLI d'un variateur de fréquence est décomposable en série de Fourier ; on trouve alors le fondamental de la tension, puis des harmoniques de rang impairs d'ordre 11 ou 13 au minimum (13 il me semble) et d'amplitude très faible ; on peut aussi regarder la tension avec un analyseur de spectre (certains oscilloscopes présentent cette possibilité, on voit alors une belle raie correspondant au fondamental, la raie suivante étant d'ordre 13 avec peu d'amplitude.. Cela produit un THD de tension très faible. Ensuite, quand on regarde le courant en ligne on voit une sinusoïde fondamentale assez peu déformée, d'où un THD de courant faible aussi.
Pour ce qui est des charges non linéaires comme une alimentation à découpage d'ordinateur, le courant comprend un fondamental et des harmoniques de rang impair avec un H3 très fort. Une expérience facile à faire consiste à monter 3 alimentations en étoile chargée chacune par le même rhéostat. On regarde le courant absorbé en ligne, vous demandez à votre auditoire quel sera le courant dans le neutre car la charge équivalente est équilibrée. L'auditoire répond 0 car il connait son cours, et c'est alors la grande surprise qu'on vous laisse deviner après avoir lu le document Schneider Electric.
La grosse société a répondu à un cahier des charges, et ici on ne peut en dire plus.
Toujours est-il qu'un analyseur de réseau est capable de visualiser et quantifier toutes les grandeurs. C'est un appareil indispensable pour qui gravite dans l'utilisation de l'énergie impliquant des dispositifs de grande puissance.
Cordialement.
La tension de sortie MLI d'un variateur de fréquence est décomposable en série de Fourier ; on trouve alors le fondamental de la tension, puis des harmoniques de rang impairs d'ordre 11 ou 13 au minimum (13 il me semble) et d'amplitude très faible ; on peut aussi regarder la tension avec un analyseur de spectre (certains oscilloscopes présentent cette possibilité, on voit alors une belle raie correspondant au fondamental, la raie suivante étant d'ordre 13 avec peu d'amplitude.. Cela produit un THD de tension très faible. Ensuite, quand on regarde le courant en ligne on voit une sinusoïde fondamentale assez peu déformée, d'où un THD de courant faible aussi.
Pour ce qui est des charges non linéaires comme une alimentation à découpage d'ordinateur, le courant comprend un fondamental et des harmoniques de rang impair avec un H3 très fort. Une expérience facile à faire consiste à monter 3 alimentations en étoile chargée chacune par le même rhéostat. On regarde le courant absorbé en ligne, vous demandez à votre auditoire quel sera le courant dans le neutre car la charge équivalente est équilibrée. L'auditoire répond 0 car il connait son cours, et c'est alors la grande surprise qu'on vous laisse deviner après avoir lu le document Schneider Electric.
La grosse société a répondu à un cahier des charges, et ici on ne peut en dire plus.
Toujours est-il qu'un analyseur de réseau est capable de visualiser et quantifier toutes les grandeurs. C'est un appareil indispensable pour qui gravite dans l'utilisation de l'énergie impliquant des dispositifs de grande puissance.
Cordialement.
28 mai 2019 à 18:37
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéOk. Ce sont les charges non linéaires qui génèrent des courants déformés. L'électronique de puissance sait fabriquer des courants instantanés qui, s'ajoutant au courant consommé, rendent le courant fourni par le réseau pratiquement sinusoïdal, avec un facteur de puissance proche de 1. Ce sont des compensateurs actifs.
Un courant présentant un THD important peut créer des surchauffes de transformateurs, des dysfonctionnements d'appareillages de sécurité, et conduit aussi à surdimensionner les conducteurs.
C'est pour cela qu'il n'est pas bon qu'un courant présente un THD important ; cela définit aussi les limites acceptables détaillées dans les normes.
Les harmoniques de tension sont d'autant plus faibles que l'impédance de la source est faible vu du point de l'utilisation.
C'est pour cela que l'on compense les courants, pas les tensions.
Pour revenir aux tensions MLI, ce sont les lois de modulation du découpage qui font que les premiers harmoniques apparaissent pour des rangs élevés.
Cordialement.
Un courant présentant un THD important peut créer des surchauffes de transformateurs, des dysfonctionnements d'appareillages de sécurité, et conduit aussi à surdimensionner les conducteurs.
C'est pour cela qu'il n'est pas bon qu'un courant présente un THD important ; cela définit aussi les limites acceptables détaillées dans les normes.
Les harmoniques de tension sont d'autant plus faibles que l'impédance de la source est faible vu du point de l'utilisation.
C'est pour cela que l'on compense les courants, pas les tensions.
Pour revenir aux tensions MLI, ce sont les lois de modulation du découpage qui font que les premiers harmoniques apparaissent pour des rangs élevés.
Cordialement.
28 mai 2019 à 13:48
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les harmoniques définissent le taux de distorsion d'une tension ou d'un courant par rapport à leur forme d'origine sinusoïdale pure.
Toute grandeur périodique est la somme de grandeurs sinusoïdales de fréquences multiples de la grandeur fondamentale (Cf. Fourier). C'est ainsi que suivant la symétrie de la représentation instantanée de la grandeur on peut avoir affaire à des harmoniques pairs et (ou) impairs. Il y a des règles mathématiques faciles à utiliser pour montrer qu'un signal possède des harmoniques de nature particuliere.
Par exemple, la présence d'harmoniques de courant impairs en triphasé peut générer du courant dans le neutre de valeur efficace très significative. Voir le document proposé en lien.
C'est ainsi que la tension de sortie de variateurs MLI est telle que les premiers harmoniques de tension sont de rang 11 ou 13. Chaque composante de tension induit des courants de même fréquence, ce qui minimise ainsi la production de courants harmoniques.
Pour ce qui concerne la compensation des harmoniques il existe des moyens particuliers pour les minimiser. Des filtres actifs savent générer ce qu'il faut comme intensité instantanée de façon à annuler toute composante harmonique.
On ne peut rentrer dans les détails ici. On peut vous conseiller certains cahiers techniques Schneider Electric qui traitent ces sujets de façon compréhensive.
Les singularités de l’harmonique
Par nature, une inductance anti-harmonique agit sur le courant. On sait que la réactance est proportionnelle à la fréquence. Cela a pour effet de minimiser les courants harmoniques d'autant plus que leur rang est important.
A vous d'approfondir ce sujet intéressant. Il vaut mieux avoir un bon niveau mathématique initial.
Cordialement.
Toute grandeur périodique est la somme de grandeurs sinusoïdales de fréquences multiples de la grandeur fondamentale (Cf. Fourier). C'est ainsi que suivant la symétrie de la représentation instantanée de la grandeur on peut avoir affaire à des harmoniques pairs et (ou) impairs. Il y a des règles mathématiques faciles à utiliser pour montrer qu'un signal possède des harmoniques de nature particuliere.
Par exemple, la présence d'harmoniques de courant impairs en triphasé peut générer du courant dans le neutre de valeur efficace très significative. Voir le document proposé en lien.
C'est ainsi que la tension de sortie de variateurs MLI est telle que les premiers harmoniques de tension sont de rang 11 ou 13. Chaque composante de tension induit des courants de même fréquence, ce qui minimise ainsi la production de courants harmoniques.
Pour ce qui concerne la compensation des harmoniques il existe des moyens particuliers pour les minimiser. Des filtres actifs savent générer ce qu'il faut comme intensité instantanée de façon à annuler toute composante harmonique.
On ne peut rentrer dans les détails ici. On peut vous conseiller certains cahiers techniques Schneider Electric qui traitent ces sujets de façon compréhensive.
Les singularités de l’harmonique
Par nature, une inductance anti-harmonique agit sur le courant. On sait que la réactance est proportionnelle à la fréquence. Cela a pour effet de minimiser les courants harmoniques d'autant plus que leur rang est important.
A vous d'approfondir ce sujet intéressant. Il vaut mieux avoir un bon niveau mathématique initial.
Cordialement.
28 mai 2019 à 11:54
consulter ce sujet Harmoniques courant tension sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas d'idée sur la signification du message.
Le coffret est censé commander la pompe et notamment contrôler l'intensité absorbée.
Si le condensateur moteur est HS, il est certainement à l'origine d'une surintensité.
Vous pourriez avoir des renseignements ici https://www.technipompe.fr/pompes-immergees-c1.php
Cordialement.
Pas d'idée sur la signification du message.
Le coffret est censé commander la pompe et notamment contrôler l'intensité absorbée.
Si le condensateur moteur est HS, il est certainement à l'origine d'une surintensité.
Vous pourriez avoir des renseignements ici https://www.technipompe.fr/pompes-immergees-c1.php
Cordialement.
28 mai 2019 à 08:50
consulter ce sujet Problème pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudra ventiler pendant que vous passerez différents outils sur le bois.
A part cela, pas d'idée.
Cordialement.
Il faudra ventiler pendant que vous passerez différents outils sur le bois.
A part cela, pas d'idée.
Cordialement.
28 mai 2019 à 08:29
consulter ce sujet Plomb suppression ? sur le forum MenuiserieBonjour.
Sans autre indication on ne peut vous répondre. Voyez un menuisier.
Cordialement.
Sans autre indication on ne peut vous répondre. Voyez un menuisier.
Cordialement.
28 mai 2019 à 08:27
consulter ce sujet Réparer le bas de la porte d'entrée en bois sur le forum MenuiserieBonsoir à tous. Ah tiens oui Daniel !
S'agissant d'un BTS, on en déduit que Théo est en France. Mais pas plus. On en arrive à douter.
Soit ce projet est industriel auquel cas on se pose ces questions sur les groupes de froid. Et la prise sans neutre et sans DDR.
Soit il s'agit d'une pseudo réalisation plutôt orientée vers une étude.
Il fut un temps où les thèmes de BTS ET étaient vraiment industriels et correspondaient à des réalisations qui devaient tenir debout, c'est à dire en fonctionnement ou pas loin. L'épreuve durait 1 h 40 environ avec présentation orale, démonstration devant la réalisation, puis oral de nouveau avec questions du jury.
De nos jours, le thème industriel ou comme tel peut être expliqué à l'oral sans que le jury ait obligatoirement à se déplacer devant.
Théo serait bien aimable de répondre à nos interrogations.
A suivre.
Cordialement.
S'agissant d'un BTS, on en déduit que Théo est en France. Mais pas plus. On en arrive à douter.
Soit ce projet est industriel auquel cas on se pose ces questions sur les groupes de froid. Et la prise sans neutre et sans DDR.
Soit il s'agit d'une pseudo réalisation plutôt orientée vers une étude.
Il fut un temps où les thèmes de BTS ET étaient vraiment industriels et correspondaient à des réalisations qui devaient tenir debout, c'est à dire en fonctionnement ou pas loin. L'épreuve durait 1 h 40 environ avec présentation orale, démonstration devant la réalisation, puis oral de nouveau avec questions du jury.
De nos jours, le thème industriel ou comme tel peut être expliqué à l'oral sans que le jury ait obligatoirement à se déplacer devant.
Théo serait bien aimable de répondre à nos interrogations.
A suivre.
Cordialement.
27 mai 2019 à 22:15
consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En amont de l'appareil il faut installer un DJ bipolaire ou tétrapolaire. Voir page 16 de la notice en allemand.
Mais vous êtes bien en triphasé sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Nous n'en sommes pas convaincus. On aperçoit des appareillages tétrapolaires ou tripolaires ; on ne voit pas bien où est le neutre, on aperçoit des départs monophasés phase/neutre en haut des DJ.
... m'a prétendu être en monophasé
En amont de l'appareil il faut installer un DJ bipolaire ou tétrapolaire. Voir page 16 de la notice en allemand.
Mais vous êtes bien en triphasé sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 mai 2019 à 20:45
consulter ce sujet Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL sur le forum ÉlectricitéJe reprends le fil du TP. On part de l'idée qu'une des résistances est plus ou moins "à la masse" ; ce qui signifie que la résistance interne peut toucher le blindage métallique, elle même reliée à la terre.
On peut rapidement utiliser la fonction ohmmètre du contrôleur de secours (MAS830) sans rien démonter du four ; on teste entre la broche de terre et les broches de la prise. Normalement on trouve l'infini ou pas loin. Mais si le four est à commande électronique, les résistances ne seront pas en fonction.
On passe alors à la deuxième étape en démontant le capot du four. On accède alors aux résistances et on les déconnecte complètement. Avec le MW9091 en position testeur d'isolement sous 250 (voire 500 V), on fait la même opération ; entre les bornes de la résistance on trouve R = U²/P, soit quelques bonnes dizaines d'ohms en fonction de la puissance P de la résistance avec U = 230 V.
Entre chaque borne de la résistance et le blindage métallique on doit trouver l'infini ou pas loin, beaucoup de dizaines de kilo-ohms en tout cas.
Dernière méthode évoquée précédemment : on laisse les résistances déconnectées sauf une ; on met le four sous tension et on déclenche une fonction, le grill par exemple si la résistance de voute est connectée. S'il ne se passe rien pendant la chauffe, on en déduit qu'elle est en état.
On fait de même en mettant en service une résistance de sole de façon à finir par mettre en évidence la résistance présentant de défaut d'isolement. Si vous avez déterminé la résistance en cause, vous débranchez le four et la résistance incriminée rapidement et vous en faites le test d'isolement ; vous devriez alors trouver entre masse et les broches une faible résistance, signe qu'elle présente un défaut d'isolement.
A vous de jouer.
Cordialement.
On peut rapidement utiliser la fonction ohmmètre du contrôleur de secours (MAS830) sans rien démonter du four ; on teste entre la broche de terre et les broches de la prise. Normalement on trouve l'infini ou pas loin. Mais si le four est à commande électronique, les résistances ne seront pas en fonction.
On passe alors à la deuxième étape en démontant le capot du four. On accède alors aux résistances et on les déconnecte complètement. Avec le MW9091 en position testeur d'isolement sous 250 (voire 500 V), on fait la même opération ; entre les bornes de la résistance on trouve R = U²/P, soit quelques bonnes dizaines d'ohms en fonction de la puissance P de la résistance avec U = 230 V.
Entre chaque borne de la résistance et le blindage métallique on doit trouver l'infini ou pas loin, beaucoup de dizaines de kilo-ohms en tout cas.
Dernière méthode évoquée précédemment : on laisse les résistances déconnectées sauf une ; on met le four sous tension et on déclenche une fonction, le grill par exemple si la résistance de voute est connectée. S'il ne se passe rien pendant la chauffe, on en déduit qu'elle est en état.
On fait de même en mettant en service une résistance de sole de façon à finir par mettre en évidence la résistance présentant de défaut d'isolement. Si vous avez déterminé la résistance en cause, vous débranchez le four et la résistance incriminée rapidement et vous en faites le test d'isolement ; vous devriez alors trouver entre masse et les broches une faible résistance, signe qu'elle présente un défaut d'isolement.
A vous de jouer.
Cordialement.
27 mai 2019 à 20:23
consulter ce sujet Rechercher un défaut d'isolement sur le forum ÉlectricitéOk. On vous laisse réfléchir. Dans votre description initiale vous n'avez pas précisé puissance utile ou absorbée. Pour les moteurs asynchrones c'est toujours puissance utile sur l'arbre. Pour le groupe de froid c'est puissance absorbée d'après la plaque signalétique. Il faut savoir de quoi l'on parle.
Dans ce cas, le calibre de 160 A convient. Mais une donnée dont il n'est pas tenu compte est le nombre de démarrages moteur par heure. Comme pour les contacteurs, cette donnée intervient dans le déclassement de l'appareillage.
En conclusion, on voit que vous avez posé la question alors que vous possédiez les réponses à 90 %.
Finalement, on peut penser que vous avez voulu vous rassurer.
Préparez toutes les questions que le jury peut vous poser. Ici, ce n'était pas la plus difficile.
Coupez l'ordinateur.
Cordialement.
Citation :Bizarre. Quel est le schéma de liaison à la terre de l'installation ? A préparer pour l'oral.
1 prise de courant de 16 A non protégée par un différentiel car le neutre n'est pas distribué.
Citation :Non précisé initialement. Estimé à 35 A dans le calcul de 15:55
3 moteurs de 32,5 A
Dans ce cas, le calibre de 160 A convient. Mais une donnée dont il n'est pas tenu compte est le nombre de démarrages moteur par heure. Comme pour les contacteurs, cette donnée intervient dans le déclassement de l'appareillage.
En conclusion, on voit que vous avez posé la question alors que vous possédiez les réponses à 90 %.
Finalement, on peut penser que vous avez voulu vous rassurer.
Préparez toutes les questions que le jury peut vous poser. Ici, ce n'était pas la plus difficile.
Coupez l'ordinateur.
Cordialement.
27 mai 2019 à 17:02
consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur sur le forum Électricité