Bonjour chris010203.
Citation :
J'ai fait installer une chaudière Inoa Gaz et elle a cessé de fonctionner quelques heures après le départ du technicien
Ne vous obstinez pas à tenter de réparer vous même.
Citation :
faut-il le charger
C'est le problème de l'installateur vendeur, au titre de la garantie.
Cordialement.
14 février 2023 à 10:13
forum consulter ce sujet Fusible carte chaudière Inoa qui grille à chaque fois sur le forum Chauffage

Citation :
Je vous serais reconnaissant de m'aider.
C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais sans retour de votre part.
14 février 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Relai démarrage compresseur frigo sur le forum Électroménager

Publicité

Bonjour jlouis-56.
Si vous avez des doutes sur le coaxial il faut vérifier le raccordement des fiches, sans court-circuit entre tresse et âme.
Cordialement.
14 février 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Disparition de certaines chaînes de la TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour eali84. Tout dépend par ce que l'on entend par "professionnel". Vous ne précisez rien concernant le "professionnel", origine et qualification réelle prouvée et reconnue ou non.

Le passage de canalisations en tubes multicouches sertis est à la portée de n'importe qui. Pas besoin d'être passé par des formations qualifiantes reconnues au niveau du métier.
Le multicouche ne se prête pas à des installations propres ou la rectitude des conduits visibles est difficile. C'est pourquoi les canalisations cuivre sont préférables, mais au détriment du prix de revient et du temps à passer.

Ici c'est un peu le comble, quelqu'un qui passait par là sans connaissance de l'esthétique et avec conscience professionnelle déficiente. Mais il a peut-être fait ce qu'on lui a demandé, avec des moyens qu'il n'a pas choisis.

Maintenant, si le "professionnel" en question est d'origine indéterminée, sans compétences connues autres que sertir des tubes, il faut s'attendre à ce résultat.

Un bon point quand même pour la fixation de l'alimentation du WC avec une très belle courbe.

Vous n'avez pas précisé dans quelles conditions vous avez été amené à faire faire ces travaux, et à quelles conditions, on pense au travail dissimulé sans facture.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 février 2023 à 09:59
forum consulter ce sujet Plomberie ballon eau chaude et évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour Fej95.
Citation :
Est-ce la bonne solution ?
Oui, mais vous pouvez aussi remplacer le toron entier.
On retire l'actuel en l'attachant solidement à un tire fil, puis on en met un neuf.
De toute façon il faudra agrandir le trou. Il n'est pas certain qu'il y ait assez de mou pour alimenter une boîte de dérivation, d'où l'idée de remplacer le toron s’il n'est pas coincé.
Cordialement.
13 février 2023 à 21:32
forum consulter ce sujet Fils percés boite de dérivation sur le forum Électricité

Bonjour C. Il y a un peu de place que vous pouvez gagner en haut en montant un rail oméga, ne serait-ce que pour y mettre un interrupteur différentiel 30 mA.
L'autre solution est d'utiliser ce tableau comme un bornier qui alimenterait un autre tableau à côté comme on peut voir ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Les dimensions des rails oméga sont toujours les mêmes, pour les porte-fusibles ou d'autres appareillages du tableau.
Cordialement.
13 février 2023 à 21:28
forum consulter ce sujet Remplacement rails DIN dans ancien tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Marine1811.
Citation :
Est-ce normal qu'on ne puisse pas prendre une douche pendant que la baignoire vidange ?
Non. Cela peut provenir d'un bouchon en aval de la jonction baignoire douche, ou de canalisations de section trop faible.
Vous pouvez faire le test du seau d'eau afin d'avoir une idée du débit et mettre ainsi en évidence un éventuel bouchon : on vide un seau plein d'un coup et on évalue le débit.
Citation :
il y a un bruit de succion dans la douche.
C'est assez caractéristique de canalisations qui ne respirent pas, peut-être par absence de ventilation primaire. Dans ce cas les siphons peuvent se vider.
Il y a donc des tests et observations à effectuer.
Cordialement.
13 février 2023 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème évacuation douche et baignoire sur le forum Plomberie

Pas de problème si ce ne sont pas des postes à souder !
13 février 2023 à 14:18
forum consulter ce sujet Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout sur le forum Électricité

OK. Il faudra donc répartir vos trois récepteurs monophasés sur les trois phases. Donc trois lignes en 3G2,5 mm² en aval de votre ligne 5G2,5 mm².
Mais attention, des récepteurs résistifs ou pas loin, mais pas de moteurs asynchrones monophasés, ou alors il fait dimensionner différemment.
Cordialement.
13 février 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout sur le forum Électricité

Bonjour hans29.
On comprend que l'alimentation est triphasée, avec des conducteurs de section 2,5 mm², ce qui autorise une intensité par phase de 16 à 20 A suivant le calibre de la protection surintensité.
Sachant que les récepteurs sont normalement répartis sur les trois phases, l'intensité dans le neutre est la somme vectorielle des intensités dans les trois phases ce qui fait que l'intensité dans le neutre ne dépassera pas la valeur de 16 à 20 A et sera franchement inférieure (nulle si la charge est équilibrée en intensité, un moteur asynchrone triphasé par exemple).

Un récepteur monophasé seul branché en sortie de la ligne ne devra pas consommer plus de 16 à 20 A, à condition que d'autres récepteurs monophasés éventuels soient branchés sur deux autres phases.
Ceci pour une puissance apparente nominale de 16×230 = 3 680 VA.
Tout cela sans tenir compte des chutes de tension en ligne.

Une ligne triphasée permet de véhiculer rac(3).U.I = 1,732×400×16 = 11 100 VA ; on remarque que c'est trois fois la puissance nominale en monophasé.

Tout cela avec une intensité de 16 A pour laquelle la ligne est dimensionnée.
Il faudrait préciser quelle utilisation vous envisagez, car rien ne dit que les chutes de tensions en ligne seront acceptables ou non.

On retiendra donc la valeur limite de 3 680 VA pour un récepteur monophasé.

S'il y a des charges utilisant des moteurs asynchrones dont on sait que l'intensité au démarrage est très importante, il faudra surdimensionner la ligne.
Cordialement.
13 février 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout sur le forum Électricité

Citation :
Je crois que je vais laisser tomber cette idée...
C'est bien de l'avoir eue.
Mais il faut être réaliste. Rien ne vous empêche d'essayer de convaincre la copropriété néanmoins.
Cordialement.
12 février 2023 à 22:11
forum consulter ce sujet Sous-compteur dans partie commune sur le forum Électricité

Bonjour JGV. Il vaudrait mieux changer le corps de chauffe. Voir ici http://www.forum-plomberie.com/fuite-fourreau-resistance-chauffe-eau-electrique.html
Mais le dépôt noir est inquiétant. Le changement de chauffe-eau pourrait s'imposer. Voir avec votre plombier.
Cordialement.
12 février 2023 à 18:03
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Atlantic Zeneo anode à changer ? sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Oui, il s'agit bien de déterminer la puissance active en watts et l'énergie active en Wh ou kWh. Il manque bien le facteur de puissance.

D'autre part il y bien des raisons pour que la charge supposée triphasée ne soit pas équilibrée. On ne peut donc pas appliquer la formule P = rac(3).U.I. cos(phi). Avec U tension composée et I intensité en ligne, sans oublier phi dont on laisse le lecteur chercher la définition en régime triphasé sinusoïdal.

Si vous voulez mesurer l'énergie active absorbée par la charge, faute d'analyseur de réseau, le plus simple serait d'utiliser un compteur classique (pas cher) avec les transformateurs de courant de bon calibre.
Fluke a3001FC est le kit avec bobine de Rogowski à associer au multimètre numérique sans fil 3000 FC

L'analyseur de réseau semble manquant à votre kit d'appareils de mesure Fluke. L'essayer c'est l'adopter.

Votre idée est trop artisanale : régime triphasé non équilibré, et pas d'accès à la puissance active.

Cordialement.
12 février 2023 à 16:21
forum consulter ce sujet Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Me suis-je bien fait comprendre ?
Il semble que les réponses apportées allaient dans ce sens.
Vous demandez au forum de vous aider à modifier des équipements qui répondent à des cahiers des charges précis en respect de normes internationales. Ce n'est pas la vocation des forum d'entraide Bricovidéo.
Désolé si vous avez ressenti des leçons "socio-culturelles", on se demande bien où. Quant à la sécurité, elle est rappelée systématiquement quand les sujets abordés l'exigent.
Cordialement.
12 février 2023 à 14:54
forum consulter ce sujet Connecter feux additionnels sur comodo principal sur le forum Électricité

Bien reçu. Le Consuel vérifie plutôt la protection des circuits, leur section, la continuité des lignes de terre. Pour la suite, soyez vigilant. Vous avez vu que les spots régulièrement conseillés peuvent être recouverts.
La température de couleur réglable et l'angle du faisceau sont des atouts.
Cordialement.
12 février 2023 à 14:39
forum consulter ce sujet Changement spots 12V en 220V sur le forum Électricité

Bonjour Engima. On ne peut laisser les bornes rapides ou les dominos à l'air libre.
Dans tous les cas il faut isoler avec une petite boîte de dérivation ininflammable.
Citation :
Il me semble très compliqué de placer des boîtes de dérivation
Si vous voulez limiter tout incident d'origine électrique, et on sait que cela peut s'étendre rapidement, il faut respecter les règles de l'art.

Vous avez vu comment des spots GU10 peuvent être dangereux. C'est pourquoi nous déconseillons ce matériel au profit des produits Lightning Indigo ou autres qui sont fiables à 100 %, y compris les raccordements dans des petits boîtiers prévus pour.
Citation :
L'installation initiale il y a 12 ans avait été faite par un professionnel

Avec une telle installation réalisée en examen, il aurait été recalé au premier examen professionnel de niveau zéro : non respect des normes de sécurité. Ici, c'est plutôt pas vu pas pris.
Donc, vu du forum, on peut être circonspect sur les capacités de certains "professionnels".
Cordialement.
12 février 2023 à 12:55
forum consulter ce sujet Changement spots 12V en 220V sur le forum Électricité

Re. Oui, c'est techniquement faisable avec des limitations, le problème est qu'il s'agit d'un circuit lumière certainement protégé à 16 A voire moins, et qu'il faudra pouvoir assurer coupure et protection surintensité pour votre usage. Si d'autres copropriétaires veulent faire pareil, votre cas ne peut faire jurisprudence. La modification éventuelle devra être effectuée par un professionnel mandaté.
Quant au comptage, compte tenu du fait qu'il est interdit de revendre de l'énergie électrique, ce ne semble pas possible. Et même si cela était, il faudrait que le comptage ne soit pas accessible, donc plombé.

Beaucoup d'incertitudes donc.
Cordialement.
12 février 2023 à 12:42
forum consulter ce sujet Sous-compteur dans partie commune sur le forum Électricité

Bonjour jjm35.
C'est moins une question de technologie que l'utilisation du réseau des communs pour des besoins individuels.
La copropriété a son mot à dire, et il n'est pas certain qu’elle acceptera une telle modification que d'autres seraient alors à même d'exiger.
Le réseau commun est prévu pour éclairer les espaces communs sans plus.
Le forum ne peut prodiguer aucun conseil un projet de ce type.
Cordialement.
11 février 2023 à 18:40
forum consulter ce sujet Sous-compteur dans partie commune sur le forum Électricité

Bonjour.
Avant que vous alliez plus loin, et abandonniez les dominos au dessus du plafond pour des boîtes de dérivation avec bornes rapides type Wago à levier ou équivalents, voir ici tout le mal qu'on pense des spots GU10 et de leur dangerosité
Spots pour plafond brique
Cordialement.
11 février 2023 à 18:33
forum consulter ce sujet Changement spots 12V en 220V sur le forum Électricité

Bonjour Zilla de nouveau.
Citation :
Je ne comprends pas, est-ce qu'il y a un paramètre à changer ?
Le gestionnaire d'énergie envoie des ordres de températures confort et éco à différents moments, mais ne s'occupe pas de la valeur de celles-ci. C'est donc normal qu'il y ait une différence entre la température confort qui est réglée sur un ou plusieurs radiateurs, et la température réelle de la pièce.

Le Calybox affiche la température d'ambiance comme le ferait un thermomètre. On ne connait pas la précision de la mesure c'est pourquoi il faudrait comparer avec un thermomètre plus précis.
La température est celle de l'endroit où est l'interface de réglage du Calybox. Cette température varie en fonction du lieu dans la pièce, des mouvements d'air divers.

Sur certains radiateurs il y a moyen de régler l'écart entre la température confort qui est sélectionnée sur le thermostat électronique et celle qui est réellement constatée dans la pièce ; l'opération est longue car il faut attendre que la température d'équilibre soit atteinte, et au moindre courant d'air la mesure est faussée. Le capteur de température est quelque part sur le radiateur, en haut ou en bas, la mesure est forcément différente de la température moyenne dans la pièce. Il faut regarder la notice.

Ici, il en est de même, sauf que la correction n'a jamais été faite. on sait que si une consigne affichée est de 19°C en confort, on ne grelotte pas. Quant au thermomètre à alcool censé mesurer la température dans la pièce on ne s'en occupe pas.
Citation :
...un programmateur Calybox 230 qui envoie des consignes de températures
Non, il dit aux radiateurs de fonctionner en éco ou confort et il affiche la température de l'endroit. Mais la température il ne connait pas.
En chauffage électrique il faut agir modérément sur les thermostats pour ne pas gréver les budgets. Déjà, on peut être très modéré dans les chambres d'adultes, voire couper le chauffage. Question de couette.
16,5°C réelle la nuit c'est bien, surtout si la température remonte vers 19°C en confort.
Cordialement.
11 février 2023 à 17:05
forum consulter ce sujet Températures radiateur électrique Acova et consignes Calybox 230 sur le forum Chauffage

Bonjour Zilla
Citation :
Il m'a expliqué qu'il n'avait le temps de se former malheureusement.
Bon, il aura appris quelque chose quand même grâce au problème que vous lui avez soumis.
On lui conseille les portails avec les vers suicidaires qui font déclencher les protections électriques quand ils s'aventurent sur les borniers d'alimentation ! Pas banal.
Deux chez des proches en quelques mois, dysfonctionnements relatés sur le forum.
Bon week end aussi à vous.
Cordialement.
11 février 2023 à 16:31
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Volga Plus 1000W bloqué en éco sur le forum Chauffage

Bonjour Roxinou. Ces circonstances inhabituelles (eau de puits) n'ont jamais été abordées sur le forum. Ce qui fait qu'il nous était facile de cibler le siphon. D'autant plus que ce phénomène est connu, pas en deux semaines, mais plutôt deux mois, cas des studios pour étudiants non occupés pendant les vacances d'été.
Ce problème dépasse donc nos compétences car il s'agit de purifier de l'eau de pluie, plus souvent utilisée pour l'usage WC ou lave-linge.

Le ballon ne semble pas être en cause, il chauffe et c'est tout. Mais le fait que l'eau ne circule pas et que vous sentiez des odeurs montre que des micro organismes se développent ; il ne serait pas étonnant que l'eau verdisse.

En tout cas, pour boire il vaut mieux acheter des bouteilles d'Ogeu.

Une recherche sur le net avec les mots clé purification eau de puits usage domestique mène à différents sites intéressants. On retiendra que 3 filtres ne suffisent pas généralement, l'eau étant considérée plus ou moins polluée suivant que le puits fournit de l'eau des nappes phréatiques (cas du forage > 20 m) ou des eaux de ruissellement (puits <= 10 m).

Une analyse de l'eau, bactériologique et minérale semble une précaution.

Laisser le chauffe-eau en fonction serait à priori une solution provisoire, juste une question de logique. Des euros qui ne sont pas un investissement.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 février 2023 à 15:02
forum consulter ce sujet Problème odeurs ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
Si je l'aide un peu à se lancer, il tourne...
C'est ainsi qu'on met en évidence un condensateur moteur défectueux.
Mais il faudrait aussi contrôler l'interrupteur centrifuge, car s'il n'est pas fermé à l'arrêt, l'effet est le même.
Cordialement.
11 février 2023 à 14:31
forum consulter ce sujet Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD sur le forum Électricité

Bonjour iotakhi.
Citation :
lorsque je saisi le haut du mur, je peux le bouger d'avant en arrière de quelques millimètres
Même les murs de la maison en briques de Naf Naf (des Trois petits cochons) semble plus solide.
Si un loup particulièrement costaud souffle sur le mur, on ne peut garantir qu'il ne s'écroule pas, d'autant plus que la hauteur est de 1,7 m (pas 17 m) et que la prise au vent est conséquente.
Tout cela pour signifier plus sérieusement que ce mur, tel qu'il est construit, est dangereux et qu'il ne faudrait pas qu'il tombe sur quelqu'un, au hasard un enfant par exemple.
La décision vous appartient, mais ne pas bricoler semble une évidence.
Refaites du solide avec une semelle armée suffisante et une épaisseur apportant la rigidité nécessaire. Des parpaings à bancher de 20 cm avec enduit monocouche pourrait être une solution.
Un maçon sait faire cela rapidement et proprement. Pour l'amateur c'est plus long. Et la hauteur importante peut faire hésiter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 février 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Reconstruire un mur de briques maçonnées sur le chant sur le forum Maçonnerie

Bonjour Roxinou. Il faudrait être certain que l'odeur ne vient pas du siphon solidaire du groupe de sécurité dont l'eau peut s'évaporer à la longue.
Il n'y a pas de sujet équivalent au vôtre sur le forum. Donc voyez si l'odeur ne vient pas du siphon vide, ce qui embaume la pièce dans laquelle est installé le chauffe-eau.
Pour l'instant, on ne pense pas que l'eau soutirée à partir d'un robinet d'eau chaude émette quelque odeur de croupi.
Attendons vos observations visuelles (le siphon vide ?) et olfactives (siphon vide et eau soutirée).
Cordialement.
11 février 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème odeurs ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour Greg91v.
Citation :
...auquel le parafoudre vient récupérer le courant puis le transmet en direct
Votre description n'est pas bien claire, sachant que le parafoudre ne transmet rien. Il écoule le courant de foudre vers la terre et écrête les surtensions, et si cela ne suffit pas, il déclenche le disjoncteur de branchement;
Un petit schéma pourrait aider.
Le parafoudre lui même nécessite une protection spécifique et des règles de montage impératives. Cela est détaillé un peu partout sur le forum.
Cordialement.
11 février 2023 à 12:06
forum consulter ce sujet Parafoudre en protection de plusieurs tableaux sur le forum Électricité

Re. Par principe en physique on ne branche pas deux sources de tension en parallèle.
Ce ne sont pas des batteries que, dans certaines circonstances, on peut brancher en parallèle, mais des convertisseurs électroniques.
Cordialement
10 février 2023 à 22:19
forum consulter ce sujet Brancher chargeurs de téléphone en série ? sur le forum Électricité

Bonjour Philippe.
Citation :
La valeur grimpe puis revient à 1...
Donc il n'est pas en court-circuit. Cette manip avec un analogique est plus parlante, car on voit bien la charge avec un effet constante de temps dépendant du calibre de l'ohmmètre.
Citation :
puis j'ai mis en court-circuit les deux bornes pour voir si le condensateur se décharge (et c'est le cas).
Donc vous avez fait la manipulation condensateur déconnecté du moteur. Vous avez quand même été violent, sans même une résistance série. On peut appliquer néanmoins une tension alternative sinusoïdale et mesurer l'intensité pour en déduire la valeur de la capacité : I = U.C.2.pi.f avec les unités SI.
Le condensateur convient. Voir s’il rentre dans la boîte du bornier, à moins qu'il soit extérieur.
Cordialement.
10 février 2023 à 14:23
forum consulter ce sujet Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD sur le forum Électricité

Bonjour Ars.

Il faut que le receveur (quelle matière?) repose sur une assise en dur de façon que la charge soit bien répartie.
Le point faible des receveurs qui cassent est le peu de plots de liaison avec l'assise.
Pas d'avis sur le fait de ne pas combler l'espace autour de la bonde compte tenu des remarques ci-dessus.
Normalement la bonde se fixe par le dessous.
On ne voit pas trop comment vous allez pouvoir faire, sauf à adopter un vidage comme sur les douches à l'italienne.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 février 2023 à 14:13
forum consulter ce sujet Raccord bonde verticale tuyau évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour Alex.

Les fabricants de téléphones ont élaboré une alimentation compatible avec la batterie interne.
Il est possible que la partie chargeur soit à l'intérieur de l'appareil et gère l'opération (comme dans les véhicules électriques).
Donc on se contente de téléphoner et de recharger comme le constructeur le prévoit. Sans bidouille.
Cordialement.
10 février 2023 à 14:06
forum consulter ce sujet Brancher chargeurs de téléphone en série ? sur le forum Électricité

Bonjour Portoloin.
Citation :
En se passant de la prise ?
La prise, ou plutôt la fiche avec le boîtier noir est l'alimentation basse tension de la guirlande. Donc on ne peut s'en passer.
Quant à la remplacer par le système blanc on ne sait s'il est compatible. Il faut la même tension et si cela est compatible, il faudra respecter la polarité. Beaucoup de "si" rendant l'opération hasardeuse.
Cordialement.
10 février 2023 à 14:01
forum consulter ce sujet Raccordement guirlande led cuivre sur le forum Électricité

Bonjour Popoff. Les deux connexions sont oxydées. Il faudrait les démonter et les remettre à neuf. On se demande si vous n'auriez pas intérêt à changer la résistance afin d'être tranquille, tant l'oxydation est importante.
Cordialement
09 février 2023 à 22:28
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude, fil qui crame. sur le forum Plomberie

Bonjour Philippe.
Il y a un interrupteur centrifuge qu'il faudrait tester ; il est normalement fermé au repos.
Le condensateur a une valeur de 40 microfarad.
Citation :
il se charge bien.
Pour ce contrôle on préfère utiliser un ohmmètre analogique à l'ancienne. On ne sait pas ce que vous avez fait exactement.
Citation :
J'ai mis un coup de 220
Ce n'est pas la meilleure méthode.
Vous n'avez rien à perdre à changer le condensateur déjà bien ancien, sans le maltraiter.
Cordialement.
09 février 2023 à 19:55
forum consulter ce sujet Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD sur le forum Électricité

Bonjour Portoloin.

On ne comprend pas bien l'utilité de remplacer une alimentation secteur qui fonctionne par une autre.
La première délivre de 6 à 7 V (en agrandissant à l'arrache), alors qu'on ne connait pas les caractéristiques du convertisseur blanc, dédié à une autre guirlande led.
Le plus simple est d'abandonner le projet.
Tout ces objets chinois sont faits pour fonctionner en l'état, jusqu'à ce qu'il s'arrêtent sans qu'il y ait quelque chose à faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pour envoyer des photos consultez la rubrique Aide en tête de page.
09 février 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Raccordement guirlande led cuivre sur le forum Électricité

Ok. On saura pour la prochaine fois. Vous avez bien fait de demander.
09 février 2023 à 17:28
forum consulter ce sujet Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour Fred41.

En regardant les images du web on constate que la pointe est libre, ce qui est normal, il faut qu'elle soit en contact avec l'eau.
Elle doit être dans un fourreau de protection pour le transport.
Vous observez puis vous tirez dans l'axe si vous sentez que le fourreau vient.
En quelle matière est-il ?
Comme déjà dit, vous nettoyez bien la surface de contact et vous enduisez de graisse silicone plomberie.
Sur les vis aussi, ça ne fait pas de mal.
Cordialement.
09 février 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour Zilla.
Citation :
Je lui ai également fait la même remarque
Avec diplomatie j'espère, sinon il va vous mettre sur sa liste rouge.
S'il est réceptif, il va se mettre au travail. C'est en forgeant... vous connaissez la suite.
Cordialement.
09 février 2023 à 16:21
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Volga Plus 1000W bloqué en éco sur le forum Chauffage

Re.
Pour ce qui concerne le choix du tableau et des accessoires vous faites au mieux.
On connait bien les coffrets Pragma, moins les Resi9 davantage grand public.
https://www.se.com/fr/fr/product-range/1161-pragma/

L'alimentation des ID monophasés et triphasés peut se faire avec des peignes verticaux, il suffit de choisir les bons. Les ID tétra de 40 A peuvent aussi être alimentés en conducteurs uniques en 10 mm², mais le DJ de branchement étant supposément limité à 30 A (soit 18 kVA), utiliser du 6 mm² ne serait pas un scandale. Néanmoins on vous conseille d'utiliser du HO7V-K avec embouts depuis le répartiteur.
Le HO7V-R est relativement rigide.
Citation :
Pour le calcul des intensités, il vaut mieux partir sur un multimètre ?
On suppose que vous évoquez la mesure. On utilise une pince ampèremétrique. Multimétrix, mais il faut sortir des euros.
Attendons d'autres avis.
Cordialement
09 février 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Re.
Citation :
L'électricien ne savait pas qu'il fallait reconnecter les câbles en i1 et i2
Il va falloir qu'il se perfectionne en profondeur.
Il ne connait pas I1 I2, et pas plus l'usage du contact C1 C2, en espérant qu'il sache à quoi sert ce contact. Il a une sérieuse remise à niveau à effectuer.
En électricité de l'habitat il y a des problèmes plus complexes que celui-ci.

En moins de 24 h le forum vous a aidé à résoudre votre problème.
Cordialement.
08 février 2023 à 21:31
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Volga Plus 1000W bloqué en éco sur le forum Chauffage

Vous êtes parti de loin ! Votre projet a été bien pris en main.
Si vous avez un circuit ou deux en mono à rajouter, il reste quelques moduleslibres. Il faudra voir si un DJ est assigné à l'éclairage extérieur et à un portail. Il faudrait tout relire.
On vous laisse faire.
Le plus simple est d'utiliser des peignes.
Reste à choisir le matériel et une enveloppe de bonne taille.
Vous pouvez rajouter une PC ou deux sur le tableau.
Pendant le câblage il faudra identifier les circuits, une petite étiquette avec un ruban adhésif 3M ou équivalent autour de Ph + N, écrite au feutre indélébile.
Laissez suffisamment de mou aux conducteurs s'il faut changer l'emplacement des DJ.
Pour câbler on peut aussi utiliser du HO7V-K avec des embouts. Et des bornes type Wago à levier série 222.
Pour l'outillage, choisissez le meilleur dont une pince à dénuder automatique. On en oublie certainement.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
08 février 2023 à 21:20
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Bonjour Zilla. Pour le défaut 7 voir ici http://www.forum-electricite.com/delta-dore-230-affiche-def-7.html
Il faut vous assurer que le changeur de compteur a bien connecté le câble de liaison du Calybox sur la sortie numérique I1 I2 (et non le contact C1 C2). Il suffit que vous ouvriez le petit compartiment non plombé du Linky.
En manuel on peut régler la température comme on veut.
Faites déjà fonctionner le calybox et on verra après.
Citation :
L'électricien qui est venu ne comprend pas.
Est-il expérimenté sur les gestionnaires d'énergie ?
Cordialement.
08 février 2023 à 17:05
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Volga Plus 1000W bloqué en éco sur le forum Chauffage

Bonjour Eliand.
Il faudrait savoir si un détecteur radio vous conviendrait, ou s'il y a moyen de passer 3 ou 4 conducteurs sur 70 m (au minimum phase directe, neutre direct, phase coupée par le détecteur). La solution filaire est préférable.

On peut penser que l'éclairage serait à proximité du portail de même que le détecteur. Il faudra donc, si rien n'est installé, creuser sur 70 m pour enterrer une gaine TPC de 5O ou 60 mm pour y inclure un câble ou des conducteurs souples.
Lumière et détecteur, on comprend ; le portail est-il automatisé ?
Donc, projet à affiner.
Cordialement.
08 février 2023 à 16:53
forum consulter ce sujet Installer double commande éclairage extérieur sur le forum Électricité

Bonjour Tosh33.
L'emplacement n'est pas judicieux non pas par le fait qu'il y ait une évacuation à côté, et un objet chromé non identifié au dessus et à gauche, mais parce que la prise aurait pu être mise plus haut.
En effet, cela permettrait de raccorder la sortie du siphon plus bas (pratiquement dans l'axe de l'emplacement de la prise), et de pouvoir éventuellement s'assurer que la distance entre l'orifice de l'évacuation lave-linge et l'axe du siphon est d'environ 50 cm, quitte à coller un manchon. Bien des sujets concernent des lave-linge ou lave-vaisselle qui dégorgent pendant la vidange.

Soit vous pouvez tirer sur l'ICT et le ramener un peu plus haut, soit vous utilisez l’emplacement pour y poser une boîte de dérivation vous permettant de prolonger la ligne où cela est le mieux.

Peu importe l'emplacement pour le consuel. Pratiquement la prise est mal placée vu son usage. L'électricien n'a pas été bien bon.

Regardez aussi l'empattement du lave-linge, notamment sa profondeur.
Vu la vidange juste derrière il sera peut-être difficile de le plaquer près du mur.

Changer l'emplacement de la PC est facile dans du placo. Il faut une scie cloche de 68 mm.
Pas de problème si vous êtes bricoleur, même peu expérimenté.
Cordialement.
08 février 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Emplacement prise électrique salle de bains et Consuel sur le forum Électricité

L'avis personnel est qu'il y a de la place en aval des ID mono.
Réserver l'ID tétrapolaire à usage unique de la cuisson se défend.
Ici c'est fait ainsi : toutes les lignes mono en aval de 3 ID mono (même un four), plaque et chauffe-eau en aval d'un ID tétrapolaire, chauffage en aval d'un autre ID tétrapolaire.
Il y a aussi un DJ différentiel DI pour un congélateur qui n'a jamais déclenché.
Et s'il déclenche, on s'en apercevra peut-être trop tard.
Un coupe haie a déclenché ID + DJ un jour.
Si un jour il faut alimenter une borne de recharge, ce sera avec un départ triphasé indépendant.
Et tout cela fonctionne sans problème.
Vous faites au mieux.
08 février 2023 à 13:37
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Bonjour Stitch292.

Erreur de nom : ID tétrapolaire 3 P + N (et non 4P + N).
Les deux plaques de cuisson mono sur la même phase sont le problème qu'il faudra résoudre rapidement si Linky disjoncte.
A terme il faudra peut-être un ensemble ID tétra + DJ tétra pour la plaque fonctionnant sur deux phases.
Ou bien conserver ce DJ tétrapolaire et distribuer les autres récepteurs monophasés sur les 3 ID mono, ce qui serait plus logique.
En bref, réserver l'ID tétrapolaire uniquement pour la cuisson.
Cordialement.
08 février 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Répartition tableau triphasé 15KVA sur le forum Électricité

Bonjour Zilla.
Commencez par faire fonctionner le radiateur en manuel hors programme tout en réglant le thermostat.
Assurez vous que le radiateur n'est pas en manuel sur éco.
S'il est en mode programme, déconnectez le fil pilote en faisant très attention, donc chauffage hors tension.
Si vous êtes novice, faites vous aider.
Cordialement.
07 février 2023 à 23:43
forum consulter ce sujet Radiateur Acova Volga Plus 1000W bloqué en éco sur le forum Chauffage

Bonjour Marta. Le plus simple serait de demander là https://www.aldes.fr/contact
ou de faire intervenir le SAV de la marque https://www.aldes.fr/annuaire/station
Si le produit est sous garantie il faut faire la bonne démarche.
Citation :
Lorsque la voiture s'arrête, le bruit de goutte d'eau du robinet apparaît.
Ce sont des symboles sur un afficheur ?
On ne connait pas cet appareil qui est une petite climatisation.
Cordialement.
07 février 2023 à 22:03
forum consulter ce sujet Aldes T.One AquaAir bruit constant sur le forum Chauffage

Bonjour NK. Demandez ici à ce collaborateur du forum http://elec-bobinage.fr/
Si vous êtes référencé comme professionnel chez Hilti vous pourriez envoyer la machine au SAV. Apparemment ce n'est pas le cas.
Toutes ces machines sont délicates et il vaut mieux les confier à un SAV agréé.
Cordialement.
07 février 2023 à 21:32
forum consulter ce sujet Huile moteur Hilti TE 42 sur le forum Outillage

Re. Dans le cas que vous présentez la visualisation par caméra est indispensable. Ensuite, soit le bouchon peut être dilué et éjecté avec un nettoyeur très haute pression, dans le cas contraire on coupe la canalisation et on remplace le tronçon dans lequel le bouchon est coincé. Source : un professionnel qui connait le problème.
Cordialement.
07 février 2023 à 21:03
forum consulter ce sujet Normes diamètre tuyaux sur le forum Plomberie

Bonjour EGD. Votre ami affirme, c'est son droit, mais il aurait fallu qu'il argumente et qu'il apporte des preuves. Sa démarche n'est pas scientifique.
Par contre, vos arguments sont bons.
6 kVA avec 5 kW de radiateurs, il ne reste plus grand chose pour le reste de consommation de l'habitat, la plaque de cuisson notamment. Est-ce vraiment 6 kVA ?
Cordialement.
07 février 2023 à 20:50
forum consulter ce sujet Installation électrique triphasé ou monophasé ? sur le forum Électricité