Bonjour Kevgrand.
La question est : peut-on monter deux prises pentapolaires 32 A en parallèle en sortie d'un même circuit ? Soit 18 kVA de disponibles avec 30 A par phase.
C'est ce qu'on fait tous les jours dans le cas d'une distribution domestique avec les PC 16 A.
Technologiquement rien ne s'oppose au montage que vous envisagez.
Deux circuits calibrés à 30 A ne laisse rien pour les autres circuits, lumière, prises mono, éclairage de secours etc.

Mais au prix d'un DJ supplémentaire, cela vaudrait la peine de séparer les lignes, d'autant plus que c'est dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Il serait souhaitable d'utiliser des DJ différentiels afin que le moindre défaut d'isolement ne coupe tout l'atelier.
Citation :
Les prises ne seront jamais utilisées en même temps
On n'est jamais sûr de rien.

Vous faites au mieux, mais avec des DJ différentiels.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

07 mai 2023 à 11:36
forum consulter ce sujet Installation prises tétrapolaires pour équiper un garage atelier sur le forum Électricité

Bonjour ramageb. Il s'agit donc d'une motorisation de portail made in Italy et distribuée par Motorisation Plus (entre autres).
Dans tous les cas on se réfère à la notice qui envisage le sens des ouvertures et priorité du portail gauche ou droit.
Raccordement des cellules, programmation et apprentissage sont à effectuer point par point.
Il faut vérifier l’alimentation de la commande, voir si les cellules RX et TX sont bien branchées et si elles fonctionnent.
Citation :
Sur la notice aucune information sur le branchement des moteurs. M1 / m² .
Le branchement est en page 6 de la notice avec la polarité.
On admet qu'il est parfois difficile d'effectuer les réglages si l'on n'est pas habitué.
Être proche du métier est indispensable. Il faut être très méthodique.

Si vous êtes bloqué, contactez le distributeur ici : Notre centre SAV situé au 10 Rue de la Garenne, 27950 ST MARCEL est le point d’entrée pour diagnostiquer plus précisément la panne
Mais il n'y a peut-être pas de panne. Juste un problème de montage, raccordements, programmation.
Cordialement.
07 mai 2023 à 10:24
forum consulter ce sujet Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour dur-car. Votre question est plutôt de l'ordre du juridique que du technologique. C'est pourquoi votre sujet n'a pas reçu de réponses pour le moment.

On comprend que l'installation n'est pas achevée.

La responsabilité finale est celle du fournisseur d'énergie en respect de la norme NFC14-100, et probablement en accord avec la copropriété (aucune certitude sur ce point). Si l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement est à cet endroit, Enedis a dû le faire en connaissance de cause (aucune certitude sur ce point).

Le raccordement en aval du disjoncteur de branchement est de la responsabilité de l'usager. A lui de faire intervenir un électricien compétant qui prendra la responsabilité de la distribution, en respect de la NFC15-100.
Conformément à celle-ci, la ligne en aval du DJ de branchement doit avoir la section appropriée au calibre maximum du DJ de branchement. On l'écrit tous les jours dans le forum.
Attendons d'autres avis;

Cordialement.
07 mai 2023 à 10:02
forum consulter ce sujet Équipement privatif dans les parties communes sur le forum Électricité

Bonjour ramageb.
Vous ne précisez pas de quels matériels il s'agit, et pourquoi vous posez cette question.
Cordialement.
06 mai 2023 à 23:12
forum consulter ce sujet Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led sur le forum Électricité

Bonjour LordVM.
Le prolongateur est donné pour 3 200 W pour 25 m. Sauf exception, la section de la ligne est de 1,5 mm² et convient pour l’alimentation de récepteurs peu gourmands en intensité, ce qui provoquera une chute de tension en ligne acceptable par rapport aux normes usuelles.

Si vous voulez tirer la même intensité sur 125 m, comme dit précédemment, la chute de tension risque d'être hors limite, puisque vous précisez que les caractéristiques sont les mêmes. On pense donc à la section.
Citation :
si c'est possible de le brancher à une rallonge de 100 mètres
Technologiquement pourquoi pas, mais il faut savoir si c'est pour brancher une douille et une ampoule de 20 W ou deux sèche-cheveux de 2 kW.

L'autre problème est l'environnement de cette liaison. Si c'est provisoire un jour de beau temps, pourquoi pas. Il faut voir. On n'aime pas raccorder des rallonges dehors d'une façon générale.
En extérieur on utilise du câble HO7RN-F de 2,5 mm² minimum, équipé de fiches caoutchouc étanches. A son origine la ligne doit être protégée en surintensité et vis à vis des défauts d'isolement.

L'obligation de dérouler les tourets concerne l'évacuation de la chaleur. Pour éviter tout échauffement cumulatif des conducteurs, on déroule. Le champ magnétique n'a rien à voir, tant qu'on n'utilise pas de lignes audio à proximité du touret non déroulé.

Conclusion : les inconvénients vous ont été présentés. Mais à part la longueur de la ligne, sa section et son usage ne sont pas précisés.
Votre question :
Citation :
J'aimerais savoir si c'est possible de le brancher à une rallonge de 100 mètres.

La réponse : ça dépend.

Rallonger une ligne de 100 m ou une de 25 m pour avoir 125 m au final ce n'est pas la même chose.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
06 mai 2023 à 23:09
forum consulter ce sujet Brancher rallonge sur rouleau prolongateur sur le forum Électricité

Re.
Citation :
non la sortie est plombée.
Pas de problème, vous l'enlevez. Vous baissez la manette du DJ sur 0 et vous vérifiez à la lampe témoin qu'il n'y a pas de tension sur les bornes. Ensuite vous faites les raccordements nécessaires. Peut-être faudra t-il enlever les vis du tableau pour aller derrière.
Vous utilisez de préférence du conducteur souple HO7V-K de 10 ou 16 mm² (avec cosses) suivant le calibre maximum du DJ de branchement.
Il serait bon de demander à Enedis le changement du DJ au titre de la vétusté. Il n'y a pas de bouton test de la fonction différentielle.
Il faudra un DJ de branchement de type S.

Une information sur le fonctionnement du Linky. En cas de surintensité assez forte, il coupe au bout d'un certain temps. On peut le réarmer en appuyant sur un bouton en façade. Mais la surprise de la semaine est que le réarmement se fait tout seul au bout de quelques minutes.

Ceci est sans incidence pour l'usager.
Cordialement.
06 mai 2023 à 22:32
forum consulter ce sujet Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Stéphane.
Seul le capot de la liaison entre sortie compteur et entrée disjoncteur de branchement est plombé. Le capot sortie du DJ est accessible à l'usager.
On vous laisse vérifier.
Cordialement
06 mai 2023 à 18:27
forum consulter ce sujet Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur sur le forum Électricité

Citation :
sinon en effet je ferai remplacer la carte.
Oui, mais il faudrait être certain qu'elle est en cause. D'où la réflexion à avoir au sujet du coût.
La réponse du SAV est sujette à caution, sans que l'on puisse prouver quoi que ce soit. S'il y a une carte dédiée à la puissance seule (on ne le sait pas), tout ce qui tourne ainsi que les actionneurs comme les électrovannes est concerné. S'il s'agit de la commande, on invoque alors la carte de commande, s'il y en a une.
Maintenant, il est fort possible que le SL ne comporte qu'une seule et unique carte qui fait tout. Le technicien ne s’embarrassera à discriminer les origines de la panne, il change tout et l'on n'en parle plus.
D'où le coût de l'opération, même si la carte sort à 1 € en bout de la chaine de production.
Citation :
Je suis un peu déçu
Oui, mais que dire d'autre ?

Si vous parcourrez le forum, vous constaterez qu'il y a des appareils sans solution de dépannage, à savoir les tapis de course grand public. Une fois vendu, pas de SAV.
C'est souvent destination déchèterie, aucune intervention envisageable, pas de techniciens. On ne peut évoquer l'obsolescence programmée, mais plutôt une construction au moindre coût, et une fois vendu (ou acheté), advienne que pourra.

Ici, le SL tourne depuis 35 ans, la résistance changée deux fois, le condensateur moteur, mais aucune électronique.
Cordialement.
06 mai 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool code E1-F1 sur le forum Électroménager

Bonjour riconline.
220 V et c'est tout ?
Même pas une puissance en watts ou une intensité en ampères ?
La notice ne précise pas les conditions de branchement ?
Pour quel volume d'eau ?

Il n'est pas certain que votre achat serve à quelque chose.

En général, une piscine, si vraiment elle doit être chauffée, ce qui n'est pas démontré chez vous, se fait avec une pompe à chaleur. Il faut des kilowatts.
Et cela a un coût non négligeable.
Cordialement.
06 mai 2023 à 12:28
forum consulter ce sujet Brancher chauffe-piscine 220 volts sur le forum Électricité

Bonjour Polo29. Finalement, c'est facile... si l'on ne perd pas les vis. Et s'il n'y a pas de pièces en trop à la fin du remontage.
Patrick va avoir une machine neuve.

A retardement j'ai trouvé ceci :
Démonter une cafetière De Longhi
Et des vidéos de détartrage.
Mots clés : machine DeLonghi BC0410 démontage
Cordialement.
06 mai 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet Problème avec machine à café DeLonghi BC0410 sur le forum Électroménager

Bonjour Patrick.

Il n'est pas certain que le S.O.S. soit suivi d'effet.
Toutes ces machines ont une durée de vie limitée, la moindre panne est irrémédiable.
Le modèle BC0410 ne se fait plus et est remplacé par une machine à moins de 200 € qui doit reprendre les mêmes composants.
Fichu pour fichu, allez y doucement sans forcer pour démonter. Il doit y avoir des capots clipsés.
Bonne chance.
Cordialement.
06 mai 2023 à 08:42
forum consulter ce sujet Problème avec machine à café DeLonghi BC0410 sur le forum Électroménager

Bonjour CdS.

A part que la tension d'alimentation est présente, il n'y a guère d'indication de l'origine de la panne. Le code n'est pas d'un grand secours vu la réponse qui vous a été donnée.
Regarder une carte ne suffit pas, un composant défectueux, sauf s'il est explosé, est invisible.
Et même dans ce cas, il y a une raison cachée en amont du composant.
Le SAV change la carte et c'est tout. Cela se pratique ainsi. Le dépannage au fer à souder et au Métrix 460 ne se pratique plus depuis des décennies.
Seul l'ami Mamigas pratique à l'ancienne, grâce à ses connaissances approfondies en électronique.
Si le sèche-linge est récent et que son prix d'achat justifie l'intervention d'un SAV, vous pouvez tenter. Il faut faire les comptes : déplacement, MO, prix de la pièce. Le seul avantage est que le SAV a obligation de résultats.
Cordialement.
06 mai 2023 à 08:33
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool code E1-F1 sur le forum Électroménager

Bonjour mariodessuti. Vous évoquez des codes erreur, mais sans donner leur signification. Le bruit est anormal bien évidemment.
Citation :
Sinon, ça pourrait être quoi ?
Aucune idée.
On entend ce qui pourrait s'apparenter à un frottement d'un bras tournant, le grognement fait penser à une vibration peut-être au niveau de la pompe de cyclage (roulements ?).
Les codes auraient pu donner une piste de recherche.
Le plus simple est de faire intervenir le SAV de la marque : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/service-intervention/reserver-intervention
Compte tenu de l'âge du lave-vaisselle, voir si une dépense se justifie.
Cordialement.
06 mai 2023 à 08:21
forum consulter ce sujet Bruit lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager

Bonjour Cd-rayé.
Citation :
Je ne m'interroge pas sur l'utilité de cette prise
On n'en doute pas après votre post de 15:19. Mais à 16:56 une journée avant ce n'était pas le cas.
Citation :
Sûrement quelque chose à comprendre que je ne connais pas.
Rassurez vous, vous n'êtes pas tout seul, vous avez dû vous en apercevoir.
Nous avons déjà posé la question à des proches travaillant dans ce milieu. Nous ferons un retour ici même à l'occasion.
Citation :
...le mal que j'ai a m'exprimer.
Les contributeurs sont habitués à essayer de comprendre entre les lignes, ce qui amène quelquefois à des incompréhensions qui finissent par être résolues après quelques échanges. Ce qui est le cas ici.

On a bien compris le contexte de votre intervention et c'est l'essentiel.
Les broches autres que la puissance servent peut-être à déconnecter l'alimentation quand on enlève la fiche, une commande analogue au fil pilote des fiches 63 A citées dans le sujet en lien. Juste une hypothèse.
Dommage que vous ne continuiez pas cette intervention.
Cordialement.
05 mai 2023 à 19:50
forum consulter ce sujet 28 volts CC prises tétrapolaire ? sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Bref je me posais juste des questions.
Votre post initial ne permettait pas une réponse circonstanciée précise, d'où l’aspect généraliste de la réponse précédente. Avec des doutes qui transparaissent, malgré le temps passé à lire et relire vos deux posts.

Vos collègues évoquent une prise triphasée alors qu'il est écrit dessus 28 V DC ; bizarre. Se méfier de l'habitude.

Le plus simple pour lever les inconnues concernant cette prise est de demander aux techniciens avion qui l'utilisent. Ils sauront vous dire quelles sont ses spécifications, dans quels cas ils s'en servent, et comment.

Ils pourront vous renseigner aussi sur les caractéristiques électriques de la prise outre la tension de 28 V DC, l'intensité nominale, l'utilité des plots.
Vous même pouvez suivre le câble d'alimentation de la prise et voir à quel type de convertisseur elle est raccordée.

Une nouvelle recherche sur le net avec les mots clés prise 28 V DC avion
ne montre pas la prise que vous décrivez On en trouve des plates à 3 plots.

Étant intérimaire, c'est l'occasion de parfaire vos connaissances, vu le milieu spécialisé dans lequel vous intervenez en ce moment, particulier à l'entretien des avions. Vous pourrez alors compléter votre CV et ce ne sera que bénéfique.

Si vous en savez plus, merci de faire un retour. Ce type d'alimentation n'a jamais été évoqué sur le forum et on ne connaît personne dans ce milieu. Mais on va se renseigner.
Cordialement.
05 mai 2023 à 16:03
forum consulter ce sujet 28 volts CC prises tétrapolaire ? sur le forum Électricité

Bonjour CD.
Citation :
Mes collègues n'en savent pas plus que moi.
On peut en déduire que tous n'avez pas les qualifications indispensables pour travailler dans ce domaine, et que la hiérarchie est défaillante si elle ne vous donne pas les moyens de comprendre ce que vous faites.
Déficit de formation et de connaissances.

D'autre part, vous ne vous êtes tous pas trop intéressés sur l'utilité d'une source 28 V DC spécifique au milieu aéronautique dans lequel vous évoluez. Ce n'est pas bien compliqué.

Êtes vous sous-traitant civil ou bien appartenez vous à l'institution militaire ?
Dans un cas comme dans l'autre il y a un problème de responsabilité de la hiérarchie, qu'elle soit civile ou militaire.

On vous conseille de vous documenter autrement qu'en public sur un forum d'entraide, bien que vous n'ayez pas révélé de secrets d'Etat en toute bonne foi.

Cette prise 28 V DC est simplement destinée à alimenter certains équipements embarqués alors que l'avion est à l'arrêt.
Il faut voir quelle source alimente cette prise, comment elle est protégée, comment elle se met en service, quelle intensité elle peut débiter.
Pas d’idée concernant le nombre de pôles de cette prise. Peut-être l'existence d'un fil pilote ; voir ici :
Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire

Quelques renseignements concernant les réseaux de bord des avions :

"Pourquoi utiliser du 400 Hz, contrairement aux 50/60 Hz utilisés domestiquement à travers le monde ?
C’est une histoire de taille ! Avec des fréquences plus élevées, les composants nécessaires au traitement du signal électrique peuvent être bien plus petits que ceux d’un système 50 ou 60 Hz. En aviation, le poids est un critère très important qui influera directement sur la consommation de carburant. C’est sans compter le gain de place offert par une taille minime de composants !

Le 28V continu :

C’est avec cette tension que fonctionnent beaucoup d’instruments et équipements dans les avions. Cette tension peut également s’obtenir à l’aide de TRU (Transformer Rectifier Units) qui convertissent les 115V 400 Hz vers du courant continu. On peut également retrouver des inverters qui opérèrent le schéma inverse, à savoir convertir le courant continu 28V en 115V AC.

A noter, il est très fréquent de voir des batteries délivrant une tension nominale de 24V. Les matériels sont bien entendu conçus pour tolérer différentes variations de tension. Pour les batteries des Airbus A350 par exemple, le fabricant Saft indique une tension nominale de 25,2V, un fonctionnement possible entre 19 et 32.2V, et une charge à 28V. Ne pas se baser sur des valeurs précises car dans les faits, les valeurs réelles ne sont pas strictes !

Pour des petits avions régionaux, il est courant que l’alimentation générale de l’appareil soit assurée par le 28V. En creusant plus loin, on peut trouver parfois des bus 26, 24 voire 12V…
"

Ces renseignements sont tirés d'une rapide recherche sur le net, que vous auriez pu faire vous même.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 mai 2023 à 15:06
forum consulter ce sujet 28 volts CC prises tétrapolaire ? sur le forum Électricité

Bonjour NP. ATS = Automatic Transfert Switch, autrement dit, inverseur de sources automatique.
Citation :
nos sorties fonctionnent et alimentent les 2 onduleurs souhaités.
Oui, mais quelles sorties et pourquoi des onduleurs ?
En l'absence de tension réseau le système démarre le groupe électrogène et commute le contacteur inverseur de sources. Et vice versa quand le réseau revient. On suppose que les fonctionnements sont temporisés.
Si le système ne fonctionne pas, vu d'ici, on ne sait pas pourquoi.
On ne comprend pas le synoptique, notamment pourquoi il y a deux onduleurs branchés sur l'ATS.
Citation :
Nous ne sommes pas très calés en électricité
Ce n'est pas un défaut. Il faudrait vous faire assister par un électricien qualifié et expérimenté, pas un monteur.
Cordialement.
05 mai 2023 à 09:13
forum consulter ce sujet Boîtier compatible ATS groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour adrien69.

Vous faites probablement référence à une discussion du forum relative à un thermostat Netamos dont les contacts du relais ne résistaient pas.
Celui-ci commandait un contacteur de puissance, ce qui est la structure normale; Le petit relais du thermostat n'est pas prévu pour commuter un fort courant en direct sans intermédiaire dans la résille du chauffage au sol.
Après analyse à distance, on a rappelé que pour soulager les contacts de commande d'une bobine de contacteur, il est d'usage de brancher un circuit RC aux bornes de la bobine du contacteur. Celui-ci a pour utilité de lisser la tension transitoire qui apparaît aux bornes de la bobine quand le contact du relais coupe la commande, cette tension transitoire se retrouvant à peu de volts près aux bornes du contact.
C'est un phénomène connu des électrotechniciens : coupure du courant dans un circuit inductif.
Citation :
le chauffage est resté coincé en mode marche
Le contact est probablement soudé, ou a suffisamment charbonné pour que le courant passe dans le contact même si celui-ci est théoriquement ouvert.

A la lecture de la discussion (vous pouvez rappeler le lien), vous ne pouvez rajouter de circuit RC en l'absence de contacteur.
La durée de vie du relais est relativement brève. Les remèdes ont été expliqués ici.
Il en est de même des relais utilisés dans les plaques de cuisson vitroceram. Quand un feu s'allume tout seul, on s'inquiète.
Soit on change les relais parce qu'on est capable, soit on change la carte de puissance.

Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Il faut modifier la commande.
Un électricien compétant, bien formé et expérimenté saura remettre d'aplomb la commande des résistances chauffantes dans le sol.
Cordialement.
05 mai 2023 à 08:42
forum consulter ce sujet Problème thermostat Netatmo HS relais sur le forum Électricité

Bonjour Traciv80.
Question un peu délicate. Il n'y a pas de filtre à utiliser.
On utilise des coupleurs ou autres appareillages spécialisés, et après étude préalable pour laquelle il vaut mieux être très proche du métier et expérimenté.

Les mots clés pour la recherche sur le net sont : satellite + TNT même câble
Vous verrez que ce n'est pas simple. Et pas forcément bon marché.

Deux câbles, un pour chaque type de signal, est la plus simple des solutions, pour un seul endroit à alimenter.

Pour ce type de réalisation, il vaut mieux faire intervenir un antenniste.

Il n'y a pas que des appareils à assembler. Il faut aussi s'assurer, par la mesure de l'intensité des signaux, que la transmission est bonne. On utilise des appareils spéciaux appelés mesureur de champ.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 mai 2023 à 23:54
forum consulter ce sujet Faire passer dans un câble canal satellite et la TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour papajik. Pour que le décodeur TNT du TV fonctionne, il faut raccorder une antenne à l'entrée.
Si l'embase est cassée, il faut en mettre une autre. Or cela coûte "une blinde". N'y aurait-il pas un artisan malin capable de souder une nouvelle embase ou directement un petit câble d'antenne avec une fiche surmoulée au bout comme il y avait dans des temps reculés ?

Sinon, ce sera décodeur externe. Cela ne doit plus coûter grand chose. On faisait ainsi au début de la TNT.
Cordialement.
04 mai 2023 à 23:28
forum consulter ce sujet Téléviseur Samsung entrée antenne TV cassée sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour apy31. Les contributeurs étant assez bons dans leur leur(s) domaine(s), il n'y a effectivement pas grand monde qui peut savoir ce qui se passe avec votre téléviseur.
On va vous donner quelques pistes.

Vous évoquez un TV dans la cuisine. On comprend donc qu'il y en a d'autres ailleurs, vous en dénombrez 3 qui fonctionnent bien. il y a donc 3 embases TV pour relier les cordons d'antenne.

Le TV cuisine ne reçoit pas bien.
L'avez vous essayé ailleurs sur d'autres prises ?
Avez vous fait l'expérience inverse, un TV qui fonctionne bien branché dans la cuisine ?

Dans ces cas là on fait des essais par comparaison.
La plupart des TV permettent de savoir le niveau de réception en sortie d'antenne. L'avez vous fait ?

On peut mettre en cause :
- le TV
- la prise cuisine (dont le signal de sortie pourrait être faible pour une raison qu'on ignore)
- le câble de liaison embase antenne vers TV.

On vous laisse expérimenter.
Cordialement.

Nota :
Citation :
Il n'y a pas beaucoup de techniciens de télévision sur ce forum ???
On a des idées, mais on ne se balade pas avec un mesureur de champ. Surtout que c'est beaucoup moins utile qu'une lampe témoin. Pas le même budget.
04 mai 2023 à 23:22
forum consulter ce sujet Problème de réception canal 31 Viaoccitanie sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour CD.
Citation :
trois phases et un neutre plus la terre.
Ce qui fait 5 plots, or, vous en comptez 4 (tétrapolaire).
Pour expliquer à distance c'est difficile. Il faut être sur place.
Et pourquoi 28 V ? entre phases ? entre phase et neutre ?
Quel est le récepteur alimenté par cette prise ?
Bizarre.
Demandez des explications à vos collègues.
Cordialement.
04 mai 2023 à 23:00
forum consulter ce sujet 28 volts CC prises tétrapolaire ? sur le forum Électricité

Bonjour Fabrice. Correctif suite à la contribution du 26 avril 2023 à 21:13
Votre question a permis d'approfondir ce type de protection. Il s'agit d'une protection à bilame qui est calibrée en intensité et non en température.

Ce n'est donc pas un fusible, mais il ne s'apparente pas non plus aux protections thermiques des sèche-linge (klixon) qui sont également des bilames à ouverture brusque, mais qui se déforment sous l'influence de la température du circuit chauffage.
On en trouve aussi des klixons dans d'autres équipements électroménagers.

On peut supposer que ce n'est pas une protection courante, mais qui se justifie par le prix de revient minime du composant et la facilité de protéger le moteur.

Ceci se fait au détriment de la durée de vie du contact qui, à force de s'ouvrir et de se fermer en cas de surintensité, finit par se dégrader. La rupture n'est pas brusque (contrairement aux klixons), à chaque ouverture il y a un arc entre les grains du contact.
Le moteur de la pompe peut fonctionner sans cette protection en la shuntant, mais aux risques et périls de l'utilisateur.

Le composant en lien pourrait convenir pour ce qui concerne l'intensité de 6 A si cela correspond à l'intensité nominale du moteur, mais pas la tension d'emploi limitée à 48 V. Sauf si la pompe est alimentée en basse tension.

La photo ne permet pas de voir si le contact est dégradé, mais le raccordement semble avoir eu chaud.

Johan devrait pouvoir vous en dire plus.
Cordialement.
04 mai 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Sécurité thermique dans pompe bi-vitesse de SPA sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Où puis-je trouver des informations à ce sujet ?
Simplement en suivant ce lien, trouvé parmi d'autres rapidement avec les mots clés obligation fil pilote prise 63 A, ce qui n'a malheureusement pas été fait le 03 mai 2023 à 20:34 https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA339161/
Merci à 1Insp et Martien pour les infos.
Cordialement.
04 mai 2023 à 08:40
forum consulter ce sujet Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire sur le forum Électricité

Bonjour Philippe.

Votre question mérite d'être développée car on ne voit pas à quoi pourrait servir une prise de courant (triphasée ?) 63 A (qui, si elle est femelle, est une source), de même qu'un fil pilote. A quoi ce dernier servirait-il ?
Quel type de commande serait-il capable de transmettre ? A partir de quelle source et vers quel équipement ?
Cordialement.
03 mai 2023 à 20:34
forum consulter ce sujet Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire sur le forum Électricité

Bonjour Laurent. Avant de changer quoi que ce soit, il faut faire les essais de débit directement en sortie de compteur, donc avant même le réducteur de pression. Si cela pouvait vous dispenser de travaux ce serait déjà ça.
En plomberie il faut un outillage conséquent si l'on travaille le cuivre à l'ancienne. Désormais, avec le sertissage et les outils qui vont avec plus besoin de souder.
Ici, les robinets sont 1,80 m sous la route en sortie de la canalisation principale, donc hors gel.
Cordialement.
03 mai 2023 à 20:24
forum consulter ce sujet Baisse de pression quand utilisation eau sur le forum Plomberie

Bonjour Claude. Sans identification avec un pseudo, il ne peut y a voir d'échanges. La preuve.
Toute intervention de plus de 100 € (à vérifier) fait l'objet d'un devis, donc d'une analyse préalable qui nécessite du temps. Le montant peut être déduit de la facture finale.
C'est comme ça. Il faut payer les intervenants et toute l'organisation derrière.
Le contraire du fonctionnement du forum, d'où la cagnotte solidaire ci-dessous.
Cordialement.
03 mai 2023 à 11:00
forum consulter ce sujet Panne four vapeur Siemens HB24D552/02 sur le forum Divers

Bonjour Luc. Je ne reconnais pas ce composant, donc, difficile de le tester.

Il faudrait voir comment il est branché par rapport au reste du circuit électrique. Il faut alors être sur place.
Combien y a-t-il de conducteurs raccordés dessus ?
Ce pourrait être une relais de commande s'il fait "tic" lors du démarrage moteur.
Dans ce cas, on s’attend à voir 4 conducteurs, 2 pour la bobine et 2 pour le contact.
D'après ce que vous écrivez initialement, le condensateur pourrait être en défaut.
Cordialement.
03 mai 2023 à 10:43
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage sur le forum Électricité

Re. La photo ne permet pas de voir la fissure.
La baignoire est-elle métallique ou en résine de synthèse ?
Dans ce dernier cas, voyez si le fond est cassé ou s'il s'agit juste d'une rayure.
Donc pas d'avis sur l'utilité de la changer ou non.
Cordialement.
02 mai 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ? sur le forum Plomberie

Bonjour dom² 521.
Citation :
D'où cela peut-il venir ?
Vous seul êtes en mesure de répondre à la question car vous avez une vue d'ensemble.
S'il s'agit d'une fuite au niveau de la ventilation primaire, ce n'est pas de la condensation.
La vapeur d'eau condense sur une surface froide. Dans un WC, il n'y a pas de vapeur d'eau.
Il faut de toute façon que la pièce soit ventilée.
Cordialement

02 mai 2023 à 12:11
forum consulter ce sujet Condensation tuyau évacuation WC sur le forum Plomberie

Bonjour. giampow.
Citation :
j'ai découvert une fissure dans la salle de bain
Oui, mais où nécessitant le changement de baignoire ?
Sans casser le carrelage signifie qu'il faut enlever délicatement le joint silicone autour, de nettoyer soigneusement le pourtour. Bref, un travail pour fignoleur et non pas un opérateur désirant avoir fini avant d'avoir commencé. Bref, ce que ferait les contributeurs du forum habiles de leurs mains.

Il est certain qu'il faudrait favoriser ce mode opératoire.

Casser le carrelage est toujours possible, mais suivant la nature du support, on pense à du placo, celui-ci viendra peut-être avec. Et ce sera le commencement des "galères". Sans compter qu'il faudra refaire une partie des joints ; la retouche risque de se voir. Sans oublier qu'il faut disposer des mêmes carrelages.

Demandez à la société qui ne casse pas les carreaux quel mode opératoire elle va mettre en œuvre.

Maintenant, si vous voulez changer l'ensemble du carrelage aux frais de l'assurance, pourquoi pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mai 2023 à 11:59
forum consulter ce sujet Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ? sur le forum Plomberie

Bonjour Mickael.
Citation :
Dans mon esprit un telerupteur=un disjoncteur divisionnaire.
On s'interroge sur le signe =. S'il s'agit de la fonction identique entre un télérupteur et un disjoncteur, bien évidemment non. S'il s'agit d'une implication, cela se comprend par la protection bobine.

Il est d'usage de protéger la bobine à part, mais elle peut être intégrée au circuit lumière concerné.
Il vous faut définir tous les circuits lumière dont vous avez besoin, chacun avec son départ issu d'un DJ 16 A maximum.

Dans un habitat individuel il est courant de regrouper des lignes, par exemple, tout un étage (on évite), ou un étage utilisant deux circuits de préférence, soit deux DJ.
Ensuite pour le rez de chaussée, on peut regrouper chambres 1 et 2 avec bureau, un autre pour couloir et salon et salle, un autre pour cuisine et salle de bain.
Chaque circuit lumière est issu d'un DJ.
Cela vous fera donc un certain nombre de DJ affectés aux circuits lumière.

Pour un circuit, vous pouvez monter les appareillages pour simple allumage, va et vient, et au delà de deux points de commande pour le même luminaire ou groupe de luminaires, télérupteur unipolaire avec au minimum trois boutons poussoirs. Pas besoin de mettre des BP partout. On fait au plus simple.
Le neutre est direct à la lampe, d'où l'usage de la coupure de la phase directe (en France). Il est des pays où la distribution se fait entre phases sous 230 V, il faut alors des organes de coupure bipolaires.

Vous trouverez aisément les schémas de câblage des télérupteurs avec protection bobine et sans, sachant que le BP coupe la phase directe.
Citation :
il devrait pouvoir être possible de relier mes 7 télérupteurs sur 1 divisionnaire.
Oui. Mais quel est l'intérêt pour des montages simple allumage ?
Citation :
Si je comprends votre remarque mettre les télérupteurs en cascade sur un divisionnaire n'est pas réalisable
Si, mais encore une fois, quel est l'intérêt de faire compliqué alors qu'il vaut mieux faire simple ?

Un télérupteur présente un coût à l'installation non négligeable, car au tableau il faut ramener les conducteurs pour les BP, et les départs phase coupée et neutre vers chaque lampe.

Ensuite, il vaudra mieux utiliser des télérupteurs silencieux si le tableau est proche des lieux de vie. Dans le cas contraire, des modèles électromécaniques simples suffisent et durent des dizaines d'années au minimum.
Citation :
Pour moi il n'y a que 3 types de circuit d'éclairage possible :
Oui, auxquels on peut rajouter les montages par télévariateurs qui s'apparentent à un montage simple allumage (gradation de la phase directe) associé à un ou plusieurs BP pour la commande déportée. Cela se justifie pour salle et salon éclairés par luminaires à leds ou spots à leds.
Citation :
Je pense que je me suis mal exprimé.
Mal, peut-être pas, mais sur votre schéma il y a quand même une grosse erreur. Il n'y a qu'un seul circuit lumière en sortie d'un DJ 10 A.

Vous remettez un peu d'ordre dans vos idées et le projet avancera.
Multiplier les télérupteurs complique l'installation peut-être inutilement.
On en trouve par exemple dans certaines salles municipales où il faut pouvoir commander l'éclairage de plusieurs endroits éloignés : scène, régie, local du gardien etc. On rajoute aussi des voyants témoin. Vous n'en n'êtes pas là.

On précise aussi que le câblage de l'installation électrique de l'habitat utilise du tube ICT (on évite les câbles), et pour la lumière 5 à 6 couleurs différentes sont nécessaires. On le rappelle régulièrement sur le forum.

On précise aussi que l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K facilite le passage des torons dans les tubes et le raccordement dans les appareillages. Tube de 20 la plupart du temps, ou 25.

On vous sent assez éloigné du métier. C'est peut-être une réalisation qui dépasse vos compétences.
Cordialement.
02 mai 2023 à 09:00
forum consulter ce sujet Protection circuit allumage sur le forum Électricité

Bonjour Mickael.
Citation :
J’essaie d'optimiser au mieux mon projet.
Qu'entendez vous par optimiser ? Faire au coût minimum sans tenir compte du confort à l'usage ? Deux circuits seulement ?
Finalement, vous ne pouvez tirer que 2 300 W et c'est déjà beaucoup. Mais que viennent faire les DJ de 16 A ? En cascade avec un seul DJ 10 A ?
Les bobines de télérupteurs ne sont pas particulièrement protégées.

On peut vous conseiller l'acquisition du livret Promotelec qui traite des installations électriques de l'habitat, et des normes actuelles.
Si votre maison comporte deux pièces voire trois, votre projet tient debout.
Au moindre défaut d'isolement d'un circuit d'éclairage l'habitat est dans le noir.

Même dits silencieux, les télérupteurs électromécaniques sont bruyants.
Un même circuit peut comporter différents moyens de contrôle de l'éclairage.
Il n'y a pas obligation d'utiliser des télérupteurs bipolaires.
Citation :
J'ai fait énormément de recherches
Il faudra approfondir. L'aide de proches expérimentés ou d'un professionnel vous ferait gagner du temps, et l'optimisation (?) se fera toute seule.

Ici, globalement, ça ne va pas.
Un seul ID, 2 circuits, DJ en cascade, télérupteurs bipolaires, bobines télérupteurs non protégées, etc.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2023 à 23:42
forum consulter ce sujet Protection circuit allumage sur le forum Électricité

Bonjour Luc. Votre multimètre n'a pas la fonction capacimètre. Il a une fonction A DC qui descend bien bas (20 microampères).
Un appareil plutôt pour petite électronique avec de petits calibres.
Ce n'est plus guère utilisé.
On attend le résultat du dépannage.
Cordialement.
01 mai 2023 à 16:55
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage sur le forum Électricité

Bien reçu Laurent, on comprend mieux. Il est certain qu'avec 1,9 bars le débit général va s'en ressentir, surtout en haut de l'habitat.
Il faut déterminer si l'adoucisseur est en cause. De toute façon, il fallait rester en 20 mm.
Des manipulations ont été suggérées, vous pouvez donc rechercher la cause de la diminution de pression dynamique.
Il faut voir aussi ce qu'il en est directement en sortie du compteur d'eau, voire du réducteur de pression. Pour cela, vous raccordez un gros flexible ou un très court tuyau d'arrosage et vous le faites "cracher" à l'extérieur ou dans une bassine.
Un tel essai a été fait par le distributeur d'eau chez un proche, et il en a conclu que le robinet sur la route était à moitié ouvert suite à une précédente intervention. Pression statique correcte, qui s'écroule après ouverture d'un robinet.
Avec ces renseignements, vous allez pouvoir approfondir votre recherche.

Les axes de recherche dans l'ordre sont :
- l'arrivée juste après compteur
- idem mais après réducteur de pression
- l'adoucisseur avec ses entrées et sortie avec du petit tube

Si les effets sont apparus avec la pose de l'adoucisseur, l'installation de celui-ci est en cause.

L'adoucisseur est peut-être alimenté avec un bipasse extérieur, mais il est relativement fréquent désormais qu'il soit intégré dans l'adoucisseur. Mais la règle est d'avoir des flexibles d'alimentation de gros diamètre.
A suivre.
Cordialement.
01 mai 2023 à 16:24
forum consulter ce sujet Baisse de pression quand utilisation eau sur le forum Plomberie

Bonjour Nathalie.
Citation :
Je réenclenche celui du haut
Pour être précis vous réenclenchez le disjoncteur différentiel de branchement.

C'est donc bien le disjoncteur différentiel de branchement non S qui déclenche.

De l'importance de bien lire les inscriptions en façade des appareillages pour les identifier avec certitude.
Vous n'êtes pas la première à avoir le compteur qui saute, de même que les plombs qui peuvent sauter aussi.
Et pour l'aide au dépannage à distance, ce peut être très difficile comme vous avez pu le constater.
Cordialement.

01 mai 2023 à 12:48
forum consulter ce sujet Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage sur le forum Électricité

Bonjour Laurent. Juste un avis en passant.

Tant que la maison ne bouge pas, c'est l'essentiel. On pense aux sols argileux.
L'avantage de la pente est que l'eau de ruissellement coule vers la terre.
Le reste n'a que peu d'importance, la dalle bouge avec les mouvements du sol.
Si vous avez des euros en quantité qui peuvent être utilisés pour tout casser et refaire du neuf, pourquoi pas.
Par rapport à l’aménagement intérieur ce n'est peut-être pas une priorité.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2023 à 11:36
forum consulter ce sujet Problème terrasse qui a bougé sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Juste une remarque en passant.

Dans le montage réel, essayez de respecter les couleurs au mieux : phase directe rouge, paire de navettes en violet, autre paire de navettes en violet ou autre couleur (pour le raccordement sur le permutateur il faut distinguer les deux paires de navettes), phase coupée orange vers la lampe. Et neutre bleu direct vers la lampe.
Cordialement.
01 mai 2023 à 08:24
forum consulter ce sujet Connexions 3 va et vient dont un quadruple sur le forum Électricité

Bonjour Laurent.
Citation :
Ce serait donc un problème de débit ?
Plutôt de pression car si elle est faible, le débit l'est aussi.
On ne voit pas de quel tuyau il s'agit (vous faites une photo où la partie intéressante est hors champ), sauf s'il s'agit du petit tube en biais vers le haut. Si toute l'eau passe par ce tube, il est trop petit. On n'hésite pas à utiliser des flexibles de bon diamètre quand on pose un adoucisseur.
Vous pouvez bipasser l'adoucisseur pour voir ce qui se passe. On ne croit pas que ce fera grand chose.
Par contre, si vous le remplacez par un gros flexible, la pression chutera moins et le débit en haut devrait augmenter.
On croit apercevoir un réducteur de pression. Vous pouvez le supprimer en le remplaçant par un flexible et faire de même.
Citation :
...la pression du robinet de cuisine
Comment mesurez vous les pressions à différents endroits ? On distingue les pressions statique et dynamique.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
30 avril 2023 à 22:36
forum consulter ce sujet Baisse de pression quand utilisation eau sur le forum Plomberie

Bonjour TDN. Il vaut mieux utiliser un tournevis classique qui permet de contrôler le couple sensitivement.
Il n'y a pas beaucoup d'usages pour un tournevis à cliquet dans l'habitat, c'est un outil dont on se passe facilement.
Citation :
ya-t- il un risque d'écrasement du cuivre avec dégradation ?
On ne serre pas "à mort".
Cordialement.
30 avril 2023 à 21:23
forum consulter ce sujet Serrage du tableau électrique trop c'est trop ? sur le forum Électricité

Bonjour. En attendant les conclusions de l'électricien.
Citation :
je croyais que le différentiel était sur le tableau du bas
Finalement Nathalie, quel est l'appareillage qui déclenche ?
Ce n'est pas le compteur Linky sur le palier. Mais il est des fois où il peut couper toute l'alimentation de l'habitat néanmoins. On vous expliquera plus tard.

- Est-ce le disjoncteur de branchement en haut ?
- Est-ce l'interrupteur différentiel 30 mA en bas ?

Ces échanges vous auront permis de faire connaissance les appareillages de protection électriques de l'habitat.
Cordialement.
30 avril 2023 à 21:18
forum consulter ce sujet Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage sur le forum Électricité

Citation :
J'ai quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour le cuivre et pe.
C'est encore mieux !
30 avril 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Raccord robinet extérieur cassé sur le forum Plomberie

Bonjour Nathalie. En agrandissant l'image, on voit qu'il ne s'agit pas d'un disjoncteur de branchement de type S.
Comme déjà spécifié, un type S est peu sensible aux déclenchements intempestifs.
Ce serait peut-être la solution.
Un type S se justifie aussi si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA équipent le tableau de répartition. Ce qui, sauf erreur, est le cas chez vous.
En cas de défaut d'isolement costaud, l'ID 30 mA du tableau est censé déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas S, en cas de défaut d'isolement il peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA. On dit alors qu'il n'y a pas de sélectivité des déclenchements.
Cordialement.
30 avril 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage sur le forum Électricité

Bonjour Luc.
Citation :
Puis-je mettre un 400V à la place d'un 250V
Oui, et cela est plus que conseillé.

Même si le moteur est alimenté en 230 V, le condensateur en série avec l'enroulement auxiliaire peut être soumis à une tension supérieure, d'où la nécessité d'utiliser un condensateur moteur 400 V.

Pour tester le condensateur il faut un multimètre doté de la fonction capacimètre. Sinon, il y a d'autres méthodes qu'un électrotechnicien sait mettre en œuvre en l'absence de capacimètre.
Si le moteur de la trancheuse grogne et ne démarre pas, le condensateur moteur est en cause. Et on le change.
Cordialement.
30 avril 2023 à 11:13
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Y aurait-il d'autres choses à respecter ou conseils pour une installation en extérieur ?
A vous lire, non.
Pour le générateur vous pourrez couper son alimentation avec le DJ intérieur. Vous pouvez aussi monter un coupe-circuit extérieur pour couper la liaison vers les rubans conducteurs. Vous savez qu'il faut utiliser du câble haute tension. On en trouve chez les fournisseurs de matériels de clôture électrique. Donc, pas de récup possible de conducteurs classiques, RO2V ou autres.
Vous trouverez les paramètres d'installation d'un parafoudre sur le forum ou le net, notamment la règle des 50 cm.
Prenez un parafoudre compact avec son DJ intégré comme le R9PLC Schneider Electric.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
30 avril 2023 à 10:57
forum consulter ce sujet Installation coffret électrique agricole en extérieur sur le forum Électricité

Re. Vous adaptez comme vous voulez.
La longueur des conduits préconisée est écrite sur les caractéristiques des appareils : <= 3 m.
Citation :
le premier donc est du retour lampe au ventilateur,pour le deuxième,je pars du 1er interrupteur au deuxième tout simplement ?
Voir la réponse 33. Le deuxième interrupteur met en service ou non la commande par la lumière de la pièce.
On confirme donc, l'interrupteur de la lampe de la pièce, et un autre en série pour autoriser cette commande de l'extracteur.

On n'utilise pas de matériels précâblés. On câble nous même en fonction du projet.

Êtes vous passé par la cagnotte ? Certes, ce n'est pas obligatoire, mais dans cette série de contributions vous avez été choyé. Les serveurs du forum sont chauds.

Cordialement.
30 avril 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour Marvana.

L'empreinte est carrée. Voyez avec un plombier expérimenté.
L'objet ressemble à un robinet.
Cordialement.
30 avril 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Régulateur eau compteur sur le forum Plomberie

Bonjour G.
Citation :
Je n'ai pas trouvé de référence ou d'information pour cette rallonge.
C'est qu'il n'y en n'a pas.
Citation :
je souhaite nettoyer ma toiture
Dans ce cas là, il vaut faire faire le travail par un couvreur. Il en profitera pour examiner la toiture et réparer ou changer des éléments si besoin est.
Avec quelques centaines d'euros l'affaire est faite, mais par un professionnel, pas le premier visiteur venu (en porte à porte) qui vous propose un nettoyage avec des produits "professionnels" (et polluants) avec paiement sans facture.
Ne sous-traitez pas à un proche. Bien des accidents se produisent sur le toit ou sur l'échelle.
Cordialement.
30 avril 2023 à 09:00
forum consulter ce sujet Atteindre sommet toiture avec rallonge Karcher sur le forum Outillage

Bonjour Didou13.
Le parafoudre a pour utilité de protéger les équipements vis à vis des surtensions dues à la foudre. Cela se justifie dans les zones à indice kéraunique élevé et avec alimentation par ligne aérienne. Si votre installation est dans cette configuration, un parafoudre modulaire débrochable avec protection intégrée se justifie, sans se soucier d'une obligation éventuelle. Ce sera juste une précaution.
Citation :
deux interrupteurs de 20 A et 16 A
Ce sont probablement des disjoncteurs.
4 modules ne permet pas de poser un parafoudre. Il vaut mieux utiliser un coffret un peu plus grand, ce n'est guère plus cher.
Le câble d'amenée ne sera pas un 2G16 mm² (G = conducteur jaune/vert), mais un 2×16mm².
Enterré ? Apparent ? Dans un cas comme dans l'autre il y a des contraintes.

Conclusion personnelle : parafoudre justifié si les orages sont fréquents avec ligne d'alimentation aérienne, et coffret un peu plus grand.
S'il n'y a pas de parafoudre, vous verrez à l'usage. Si vous en montez un, il y a des règles d'implantation à respecter.

Si le générateur pour la clôture électrique est alimenté par le secteur 230 V, il faut qu'il soit à l'abri et pas posé sur l'herbe. On ne balade pas un câble 230 V n'importe comment dans la nature. Il est plus simple de mettre en œuvre un générateur autonome (pile, batterie, solaire), qui restera actif même en cas d'orage.
Votre souci principal pour cet ensemble doit être la sécurité des personnes, et ensuite des équipements.

Recommandation : un électricien local pourrait vous préciser tout cela en fonction de la configuration exacte et vous serez sûr de bien faire.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 avril 2023 à 08:51
forum consulter ce sujet Installation coffret électrique agricole en extérieur sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir ici, après la réponse 26 : Prise condamnée et rupture de neutre
30 avril 2023 à 08:19
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie sur le forum Électricité