Profil du membre GL
Actuellement
4 149
questions dans le
forum peinture
Membre inscrit GL

a posté 30 602 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Bedon.
Il est inscrit 120 V to 277 V, donc pas de problème pour alimenter en 230 V.
Le ballast est compatible pour 1x TUV 36T5HO 4p SE 75W ce qui devrait convenir, mais vérifiez quand même.
Il faudra déterminer les picots de chaque filament avec un ohmmètre.
Normalement, si la lampe est bonne, vous tenez le bon bout.
Cordialement.
Il est inscrit 120 V to 277 V, donc pas de problème pour alimenter en 230 V.
Le ballast est compatible pour 1x TUV 36T5HO 4p SE 75W ce qui devrait convenir, mais vérifiez quand même.
Il faudra déterminer les picots de chaque filament avec un ohmmètre.
Normalement, si la lampe est bonne, vous tenez le bon bout.
Cordialement.
18 mai 2023 à 12:30

Bonjour Bedon. Les idées se font rares. Les pistes d'achat aussi.
L'utilisation des mots clés ultraviolet uv-8 ballast mène à des fournisseurs spécialisés peu nombreux que vous pourriez contacter par téléphone afin d'avoir les bons renseignements.
Il y en a un ici https://www.amazon.fr/rechange-sterilisateur-alarmants-Germicidal-electronique/dp/B079MG3JHW/ref=sr_1_5_mod_primary_new?adgrpid=1363395355792766&hvadid=85212673704802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=33629&hvnetw=s&hvqmt=p&hvtargid=kwd-85212740306548%3Aloc-66&hydadcr=4432_2187629&keywords=ballast%2Buv&qid=1684342962&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-5&th=1 Mais 55 W maxi.
En 75 W il y a aussi cela : xclear losse Ballast Budget Tech 75 W chez le même fournisseur.
Un budget relativement conséquent.
Ce n'est pas un produit courant, d'où l'idée de contacter un revendeur spécialisé.
Cordialement.
L'utilisation des mots clés ultraviolet uv-8 ballast mène à des fournisseurs spécialisés peu nombreux que vous pourriez contacter par téléphone afin d'avoir les bons renseignements.
Il y en a un ici https://www.amazon.fr/rechange-sterilisateur-alarmants-Germicidal-electronique/dp/B079MG3JHW/ref=sr_1_5_mod_primary_new?adgrpid=1363395355792766&hvadid=85212673704802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=33629&hvnetw=s&hvqmt=p&hvtargid=kwd-85212740306548%3Aloc-66&hydadcr=4432_2187629&keywords=ballast%2Buv&qid=1684342962&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-5&th=1 Mais 55 W maxi.
En 75 W il y a aussi cela : xclear losse Ballast Budget Tech 75 W chez le même fournisseur.
Un budget relativement conséquent.
Ce n'est pas un produit courant, d'où l'idée de contacter un revendeur spécialisé.
Cordialement.
17 mai 2023 à 19:12

Re. Vous êtes vous renseigné sur le prix de transformateurs monophasés 6 kVA, sur le coût des protections ? A comparer avec le prix d'une ligne monophasée, soit cuivre soit aluminium mais sans transformateurs ?
Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V.
La connaissance du facteur de puissance permet de calculer la chute de tension, qui doit rester dans la limite inférieure spécifiée par la norme (voir le net).
Sous 400 V, ce serait environ 15 A + les transformateurs. Où serait l'économie ? D'autant plus que la ligne certes, fait 250 m, mais ce n'est pas si longue que cela, à comparer avec les lignes de transport aériennes ou souterraines.
Vu d'ici, l'usage de transformateurs ne semble pas se justifier.
Rappelons aussi qu'un transformateur sous tension absorbe de l'énergie correspondant à ses pertes, ce qui nuit au rendement du système envisagé.
Cordialement.
Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V.
La connaissance du facteur de puissance permet de calculer la chute de tension, qui doit rester dans la limite inférieure spécifiée par la norme (voir le net).
Sous 400 V, ce serait environ 15 A + les transformateurs. Où serait l'économie ? D'autant plus que la ligne certes, fait 250 m, mais ce n'est pas si longue que cela, à comparer avec les lignes de transport aériennes ou souterraines.
Vu d'ici, l'usage de transformateurs ne semble pas se justifier.
Rappelons aussi qu'un transformateur sous tension absorbe de l'énergie correspondant à ses pertes, ce qui nuit au rendement du système envisagé.
Cordialement.
17 mai 2023 à 17:50

Bonjour bella0610. Vous évoquez des disjoncteurs, puis les fusibles. Beaucoup de pluriels.
Il faudrait être plus précis dans vos descriptions.
Vous ne dites pas ce que que vous constatez au niveau du portail, ni comment il est alimenté, ni comment la ligne est protégée, ni si un afficheur éventuel signale une erreur.
Bref, il faut rentrer dans les détails. On ne peut pas deviner.
Cordialement.
Il faudrait être plus précis dans vos descriptions.
Vous ne dites pas ce que que vous constatez au niveau du portail, ni comment il est alimenté, ni comment la ligne est protégée, ni si un afficheur éventuel signale une erreur.
Bref, il faut rentrer dans les détails. On ne peut pas deviner.
Cordialement.
17 mai 2023 à 16:39

Bonjour.
Vous ne précisez pas si la charge est triphasée.
Pas de précision non plus sur la nature de la charge et son facteur de puissance. Y a-t-il un courant d'appel ?
On s'interroge sur la nécessité d'utiliser des transformateurs.
Montage en France ou ailleurs ?
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
Vous ne précisez pas si la charge est triphasée.
Pas de précision non plus sur la nature de la charge et son facteur de puissance. Y a-t-il un courant d'appel ?
On s'interroge sur la nécessité d'utiliser des transformateurs.
Montage en France ou ailleurs ?
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
17 mai 2023 à 15:14

Re.
Rénover ce tableau nécessitera l'achat de 6 DJ Schneider Electric, un ID de la même marque et une paire de peignes. Il faut vous inquiéter de l'usage des DJ 32 A qui, rappelons le, doivent alimenter des lignes en 6 mm². Une ligne 32 A est exigée pour la cuisson électrique et c'est tout.
Donc voir l'usage du départ 32 A en 2,5 mm² au milieu.
Quelques heures de travail pour un électricien expérimenté.
Vu la simplicité du tableau, un sous compteur ne se justifie pas.
S'il s'agit d'un logement que vous comptez louer vide (pas un meublé), le point de livraison comptage doit être indépendant de tout autre.
Cordialement.
Citation :On peut donc douter des compétences du vérificateur. Le pontage en 2,5 mm² jusqu'aux DJ 32 A est une faute professionnelle.
le contrôle de conformité électrique n’a révèle aucune anomalie
Rénover ce tableau nécessitera l'achat de 6 DJ Schneider Electric, un ID de la même marque et une paire de peignes. Il faut vous inquiéter de l'usage des DJ 32 A qui, rappelons le, doivent alimenter des lignes en 6 mm². Une ligne 32 A est exigée pour la cuisson électrique et c'est tout.
Donc voir l'usage du départ 32 A en 2,5 mm² au milieu.
Quelques heures de travail pour un électricien expérimenté.
Citation :Il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur ce tableau. L'important est de relier la sortie de l'ID 30 mA à la ligne de DJ par des peignes.
Devrais je rebrancher correctement le disjoncteur différentiel ou le laisser ainsi ?
Vu la simplicité du tableau, un sous compteur ne se justifie pas.
S'il s'agit d'un logement que vous comptez louer vide (pas un meublé), le point de livraison comptage doit être indépendant de tout autre.
Cordialement.
17 mai 2023 à 10:32

Bonjour Damien. Le fait que des tubes ICT vont pouvoir passer derrière les cloisons placo va faciliter le passage de nouveaux circuits depuis le tableau de répartition. Vers les points d'allumage, vers les luminaires etc.
On rappelle régulièrement que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction de chaque conducteur. Ce qui élimine d'office l'usage de câbles. Faites attention à cela quand l'électricien fera les modifications.
Vous oubliez la pieuvre pour ces modifications. De toute façon, les circuits pieuvre sont réalisés en fonction d'un plan définitif.
Ce qui regarde le Consuel est la sécurité générale de l'installation, section des conducteurs et protections surintensité et différentielle, continuité des conducteurs de protection. C'est l'affaire de l'électricien qui demandera le contrôle.
On ne sait ce que vous avez prévu concernant l'éclairage (salle de bains, WC, couloirs etc.). On conseille depuis peu l'usage de spots leds judicieusement choisis et qui font désormais leurs preuves dans bien des habitats. La seule condition est que les plafonds permettent l'encastrement, ce qui élimine les plafonds béton.
Vous découvrez les joies de la construction si c'est la première fois. La deuxième est plus simple.
Et l'on ne parle ni du chauffage ni de la plomberie...
En attendant, vous mettez noir sur blanc les rajouts à effectuer.
Cordialement.
On rappelle régulièrement que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction de chaque conducteur. Ce qui élimine d'office l'usage de câbles. Faites attention à cela quand l'électricien fera les modifications.
Vous oubliez la pieuvre pour ces modifications. De toute façon, les circuits pieuvre sont réalisés en fonction d'un plan définitif.
Ce qui regarde le Consuel est la sécurité générale de l'installation, section des conducteurs et protections surintensité et différentielle, continuité des conducteurs de protection. C'est l'affaire de l'électricien qui demandera le contrôle.
On ne sait ce que vous avez prévu concernant l'éclairage (salle de bains, WC, couloirs etc.). On conseille depuis peu l'usage de spots leds judicieusement choisis et qui font désormais leurs preuves dans bien des habitats. La seule condition est que les plafonds permettent l'encastrement, ce qui élimine les plafonds béton.
Vous découvrez les joies de la construction si c'est la première fois. La deuxième est plus simple.
Et l'on ne parle ni du chauffage ni de la plomberie...
En attendant, vous mettez noir sur blanc les rajouts à effectuer.
Cordialement.
17 mai 2023 à 10:18

Bonjour Fred23. Juste une remarque en passant.
Ce tableau, semblant réalisé à l'économie par un non professionnel voire un mauvais bricoleur, présente de multiples défauts hors normes :
- utilisation de marques disparates qui, sauf Schneider et Siemens, sont des marques de GSB
- alimentation des DJ par pontages en 2,5 mm²
- alimentation des DJ 32 A non conforme aux normes
- départs du DJ 32 A au milieu en 2,5 mm² au lieu de 6 mm²
- départ du DJ 32 A en fin de rangée semblant sur la phase seule (pas de coupure omnipolaire de la ligne), peut-être en 6 mm² (à vérifier)
- aucun peigne
Ce tableau conjugue donc toutes les malfaçons possibles, auxquelles il serait prudent de remédier. Le coût serait minime.
Cordialement.
Ce tableau, semblant réalisé à l'économie par un non professionnel voire un mauvais bricoleur, présente de multiples défauts hors normes :
- utilisation de marques disparates qui, sauf Schneider et Siemens, sont des marques de GSB
- alimentation des DJ par pontages en 2,5 mm²
- alimentation des DJ 32 A non conforme aux normes
- départs du DJ 32 A au milieu en 2,5 mm² au lieu de 6 mm²
- départ du DJ 32 A en fin de rangée semblant sur la phase seule (pas de coupure omnipolaire de la ligne), peut-être en 6 mm² (à vérifier)
- aucun peigne
Ce tableau conjugue donc toutes les malfaçons possibles, auxquelles il serait prudent de remédier. Le coût serait minime.
Cordialement.
17 mai 2023 à 08:33

Changer le tube après compteur est de votre responsabilité.
Donc du maçon qui fera une tranchée pour passer un tube PE jusqu'à l'entrée de l'habitat (ne rien laisser sous la dalle).
Il mettra la section normalisée.
En attendant, si le robinet de jardin semble couler fort, c'est déjà un bon point, sans manomètre.
Faites le test proposé par l'ami JR48.
Outillage pour le mesurage : un seau et une montre.
Sinon le coup d’œil peut suffire. Un tuyau d'arrosage aussi sans lance : vous voyez si le jet est puissant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Donc du maçon qui fera une tranchée pour passer un tube PE jusqu'à l'entrée de l'habitat (ne rien laisser sous la dalle).
Il mettra la section normalisée.
En attendant, si le robinet de jardin semble couler fort, c'est déjà un bon point, sans manomètre.
Faites le test proposé par l'ami JR48.
Outillage pour le mesurage : un seau et une montre.
Sinon le coup d’œil peut suffire. Un tuyau d'arrosage aussi sans lance : vous voyez si le jet est puissant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 mai 2023 à 23:55

Bonjour Damien31.
Si vous étiez passé sur le forum avant de choisir ce mode de câblage, on vous l'aurait déconseillé.
On préfère alimenter l'habitat à partir du tableau de répartition en tirant les tubes et lignes qu'il faut, à l'ancienne.
Mais c'est trop tard.
Les modifications ultérieures sont difficiles.
Ajouter des luminaires et leur commande est possible si l'électricien est imaginatif, ce qui est son travail, il doit s'adapter. Rien n'est impossible, mais il faut s'en donner la peine, même si c'est un peu plus compliqué.
Dans votre cas, il suffit de tirer une ligne depuis le tableau de répartition, sans s'occuper de la pieuvre. Profitez en pour prévoir d'autres lignes si besoin est.
Cela sera d'autant plus facile si les cloisons sont en placo avec isolation entre murs extérieurs et placo, bref, s'il y a des vides de construction.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si vous étiez passé sur le forum avant de choisir ce mode de câblage, on vous l'aurait déconseillé.
On préfère alimenter l'habitat à partir du tableau de répartition en tirant les tubes et lignes qu'il faut, à l'ancienne.
Mais c'est trop tard.
Les modifications ultérieures sont difficiles.
Ajouter des luminaires et leur commande est possible si l'électricien est imaginatif, ce qui est son travail, il doit s'adapter. Rien n'est impossible, mais il faut s'en donner la peine, même si c'est un peu plus compliqué.
Dans votre cas, il suffit de tirer une ligne depuis le tableau de répartition, sans s'occuper de la pieuvre. Profitez en pour prévoir d'autres lignes si besoin est.
Cela sera d'autant plus facile si les cloisons sont en placo avec isolation entre murs extérieurs et placo, bref, s'il y a des vides de construction.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 mai 2023 à 23:44

Bonjour calioconcept. Juste une remarque en passant si vous voulez bien, cela pourra vous servir.
Et ici c'est le cas.
Ce qui fait déclencher le DJ est l'intensité qui passe dedans. On vous suggère d'étudier les courbes de déclenchement temps/intensité.
Mais le client est dans l'erreur également, car il s'est très mal renseigné.
Un four comme n'importe quel appareil électroménager se raccorde sur un circuit de section 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum (en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA).
Du 6 mm² ne se justifie en aucune façon. Demandez alors au client pourquoi il a utilisé du 6 mm² au lieu de 2,5 mm².
On aimerait connaître l'argument du client.
Et effectivement, comment il raccorde du 6 mm² dans des alvéoles prévues pour du 2,5 mm². Il a tout faux.
Pendant qu'on y est, toute table de cuisson est à raccorder sur une ligne de 6 mm² protégée par un DJ de 32 A.
On peut câbler en rigide HO7V-U, mais le HO7V-K souple est bien plus facile à utiliser, mais avec des cosses.
L'essayer c'est l'adopter.
On vous laisse réviser les catégories AC et A des interrupteurs différentiels.
On attend votre retour impatiemment après votre passage en clientèle.
Cordialement.
Citation :C'est une erreur de débutant, ce n'est pas un argument, on n'improvise pas si on ne sait pas. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas et qu'on va se renseigner. C'est beaucoup plus crédible que de se dédire ultérieurement et c'est plus sérieux.
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.
Et ici c'est le cas.
Ce qui fait déclencher le DJ est l'intensité qui passe dedans. On vous suggère d'étudier les courbes de déclenchement temps/intensité.
Mais le client est dans l'erreur également, car il s'est très mal renseigné.
Un four comme n'importe quel appareil électroménager se raccorde sur un circuit de section 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum (en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA).
Du 6 mm² ne se justifie en aucune façon. Demandez alors au client pourquoi il a utilisé du 6 mm² au lieu de 2,5 mm².
On aimerait connaître l'argument du client.
Et effectivement, comment il raccorde du 6 mm² dans des alvéoles prévues pour du 2,5 mm². Il a tout faux.
Pendant qu'on y est, toute table de cuisson est à raccorder sur une ligne de 6 mm² protégée par un DJ de 32 A.
On peut câbler en rigide HO7V-U, mais le HO7V-K souple est bien plus facile à utiliser, mais avec des cosses.
L'essayer c'est l'adopter.
On vous laisse réviser les catégories AC et A des interrupteurs différentiels.
On attend votre retour impatiemment après votre passage en clientèle.
Cordialement.
16 mai 2023 à 23:32

Re. Le tuyau galvanisé n'a pas bonne mine.
Le robinet est également d'époque : il ne faudrait pas que la tête vous reste dans les mains.
Vous signalez que le réducteur de pression est ailleurs près du robinet de jardin. S'il est accessible, il y aurait moyen d'intervenir dessus. De toute façon, si vous avez des doutes, il faut mesurer les pressions après réducteur (statique et dynamique).
Ici on est à 5 bars en statique et 3,5 à 4 en dynamique (il faudrait aller voir). Il n'y a rien de trop.
Vu d'ici, il semble qu'il faudrait mettre des euros dans la remise à neuf du point de livraison de l'eau.
Et qu'en est-il de l'arrivée avant compteur ? Est-elle dans le même état ?
La fuite après compteur n'est pas improbable.
Si le compteur est communicant, le service de l'eau vous avertira en cas de débit continu. Il vaudrait mieux que ce soit ainsi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le robinet est également d'époque : il ne faudrait pas que la tête vous reste dans les mains.
Vous signalez que le réducteur de pression est ailleurs près du robinet de jardin. S'il est accessible, il y aurait moyen d'intervenir dessus. De toute façon, si vous avez des doutes, il faut mesurer les pressions après réducteur (statique et dynamique).
Ici on est à 5 bars en statique et 3,5 à 4 en dynamique (il faudrait aller voir). Il n'y a rien de trop.
Vu d'ici, il semble qu'il faudrait mettre des euros dans la remise à neuf du point de livraison de l'eau.
Et qu'en est-il de l'arrivée avant compteur ? Est-elle dans le même état ?
La fuite après compteur n'est pas improbable.
Si le compteur est communicant, le service de l'eau vous avertira en cas de débit continu. Il vaudrait mieux que ce soit ainsi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 mai 2023 à 21:19

Bonjour invité X.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications.
16 mai 2023 à 18:30

Bonjour yogikilo. Vous avez exposé un certain nombre de problèmes sur le forum ; on espère qu'ils ont été résolus.
Le DTI Test (en Té ou RJ45) servait pour brancher un téléphone et voir si la ligne cuivre fonctionnait. Voir les articles sur le net avec les mots clés DTI
En fibre, le boitier terminal est directement à relier à une box. De laquelle ensuite partent les différentes liaisons ethernet, ou pas si les liaisons sont en wifi. Seul le téléphone est à raccorder sur la sortie de la box.
Le poseur de fibre laisse la liaison cuivre présente. Le DTI ne sera pas enlevé, mais ne fonctionnera plus. S'il vous gêne, vous l'enlevez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Le DTI Test (en Té ou RJ45) servait pour brancher un téléphone et voir si la ligne cuivre fonctionnait. Voir les articles sur le net avec les mots clés DTI
En fibre, le boitier terminal est directement à relier à une box. De laquelle ensuite partent les différentes liaisons ethernet, ou pas si les liaisons sont en wifi. Seul le téléphone est à raccorder sur la sortie de la box.
Le poseur de fibre laisse la liaison cuivre présente. Le DTI ne sera pas enlevé, mais ne fonctionnera plus. S'il vous gêne, vous l'enlevez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
16 mai 2023 à 11:59

Le test si cela est nécessaire (voir *) : à l'arrivée de l'eau dans la maison (où il serait souhaitable qu'il y ait une vanne d'arrêt s'il n'y en n'a pas), on débranche tout l'habitat, on raccorde un tuyau flexible, par exemple, et on ouvre en grand. On voit alors s'il y a du débit ou non. Ce test très simple permet de voir sans aucune mesure s'il débit et pression sont suffisants.
Les petites sections de tubes d'amenée limitent le débit.
C'est exactement la même chose qu'en électricité. Un circuit résistant limite le débit (l'intensité) alors que la pression est présente à vide (la tension), et celle-ci chute quand le courant passe. Et revoilà la loi d'Ohm.
On voit qu'il y a un réducteur de pression. Il faut voir s'il est utile.
En général, on associe un réducteur de pression avec un manomètre comme cela est fait ici :
Installation manomètre sur réducteur de pression
On vous laisse faire les essais d'évaluation du débit si cela est nécessaire.*
* Mais si le débit aux différents points de soutirage semblent normaux, on n'approfondit pas plus.
* Par contre, si l'on ouvre un robinet et que le débit est normal, et si l'ouverture d'un autre modifie le premier en le diminuant considérablement, on recherche pourquoi, d'où les essais suggérés.
La conduite en fer finira par se percer. Le fournisseur d'eau détectera une fuite s'il y a un télérelevé.
Cordialement.
Les petites sections de tubes d'amenée limitent le débit.
C'est exactement la même chose qu'en électricité. Un circuit résistant limite le débit (l'intensité) alors que la pression est présente à vide (la tension), et celle-ci chute quand le courant passe. Et revoilà la loi d'Ohm.
Citation :Si, le manomètre indiquera la pression statique, mais il faut faire débiter. Débit et pression sont des grandeurs liées, et la section des tubes et leur longueur influe sur le débit.
Si j'installe un manomètre directement au bout du tuyau acier après le compteur ça ne fonctionne pas ?
On voit qu'il y a un réducteur de pression. Il faut voir s'il est utile.
En général, on associe un réducteur de pression avec un manomètre comme cela est fait ici :
Installation manomètre sur réducteur de pression
On vous laisse faire les essais d'évaluation du débit si cela est nécessaire.*
* Mais si le débit aux différents points de soutirage semblent normaux, on n'approfondit pas plus.
* Par contre, si l'on ouvre un robinet et que le débit est normal, et si l'ouverture d'un autre modifie le premier en le diminuant considérablement, on recherche pourquoi, d'où les essais suggérés.
La conduite en fer finira par se percer. Le fournisseur d'eau détectera une fuite s'il y a un télérelevé.
Cordialement.
16 mai 2023 à 11:43

Re. Votre analyse n'est pas bonne. On vous explique. Un court-circuit est une liaison entre deux conducteurs. Cela fait généralement déclencher une protection surintensitė, disjoncteur ou fusible.
Ici il s'agit d'un défaut d'isolement puisqu'un interrupteur différentiel déclenche.
On vous suggère d'effectuer l'essai précédemment décrit, ohmmetre entre la masse du moteur et les deux conducteurs d'alimentation.
Informez nous sur le type du moteur. Voyez vous des balais et un collecteur ? Des photos du moteur et de sa plaque signalétique seraient appréciées.
On voulait vous éviter de commander un moteur s'il était en état.
Cordialement.
Ici il s'agit d'un défaut d'isolement puisqu'un interrupteur différentiel déclenche.
On vous suggère d'effectuer l'essai précédemment décrit, ohmmetre entre la masse du moteur et les deux conducteurs d'alimentation.
Informez nous sur le type du moteur. Voyez vous des balais et un collecteur ? Des photos du moteur et de sa plaque signalétique seraient appréciées.
On voulait vous éviter de commander un moteur s'il était en état.
Cordialement.
16 mai 2023 à 10:12

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Le diamètre en sortie de compteur est petit, et la canalisation est en acier. Il vaudrait mieux du polyéthylène de diamètre supérieur, surtout si la longueur entre le compteur et l'habitat est importante.
Mais qu'en est-il de l'amont du compteur ? On comprend que le diamètre est identique.
Mesurer la pression en entrée de l'habitat est souhaitable, mais ce qu'il faut voir est le débit en faisant "cracher" directement la canalisation d'arrivée dehors, une lessiveuse etc.
Bref, il faut expérimenter et aviser ultérieurement.
Remplacer l'acier par du PE est à envisager, avant la fuite.
Cordialement.
Le diamètre en sortie de compteur est petit, et la canalisation est en acier. Il vaudrait mieux du polyéthylène de diamètre supérieur, surtout si la longueur entre le compteur et l'habitat est importante.
Mais qu'en est-il de l'amont du compteur ? On comprend que le diamètre est identique.
Mesurer la pression en entrée de l'habitat est souhaitable, mais ce qu'il faut voir est le débit en faisant "cracher" directement la canalisation d'arrivée dehors, une lessiveuse etc.
Citation :La pression que vous mesurez est la pression statique. Il faut voir ce qu'elle devient en dynamique, quand il y a débit ; d'où le test proposé ci-dessus.
Ou ça n'a rien à voir ?
Bref, il faut expérimenter et aviser ultérieurement.
Remplacer l'acier par du PE est à envisager, avant la fuite.
Cordialement.
16 mai 2023 à 09:00

Bonjour Pama80.
Vous allez faire un essai dangereux, avec des gants isolants. Sans personne autour.
Vous faites fonctionner le tapis sans liaison à la terre. Ce, de façon à voir si le moteur est en état de marche. Vous le posez sur une planche sèche de façon à l'isoler du sol (sauf s'il possède des tampons en caoutchouc). Si vous en avez un, et si le tapis fonctionne, vous mettez rapidement un tournevis testeur à lampe néon en contact avec le châssis métallique (doigt sans gant) ; vous observez la lueur : absente, moyenne, vive ?
Cette manip on la ferait ici en prenant des précautions multiples.
On n'aimerait pas qu'un contact avec l'opérateur déclenche l'ID 30 mA.
Gants isolants obligatoires. L'essai doit durer une minute ou deux, puis vous débranchez et revenez sur le forum.
Un assistant peut contrôler si vous manipulez sans risque, et prêt à débrancher la fiche au cas où.
Le contrôle à l'ohmmètre peut ne pas être significatif.
Le seul test que vous pouvez faire au niveau du moteur est de faire un test de continuité entre ses conducteurs d'alimentation complètements débranchés et la masse. Si tout va bien on devrait trouver l'infini ou pas loin. Mais tout va mal.
Si vous pouviez faire une photo du moteur et ses liaisons on pourrait avancer dans la connaissance de son type.
Le but de l'essai est de voir si le moteur est en état de tourner.
Cordialement.
Vous allez faire un essai dangereux, avec des gants isolants. Sans personne autour.
Vous faites fonctionner le tapis sans liaison à la terre. Ce, de façon à voir si le moteur est en état de marche. Vous le posez sur une planche sèche de façon à l'isoler du sol (sauf s'il possède des tampons en caoutchouc). Si vous en avez un, et si le tapis fonctionne, vous mettez rapidement un tournevis testeur à lampe néon en contact avec le châssis métallique (doigt sans gant) ; vous observez la lueur : absente, moyenne, vive ?
Cette manip on la ferait ici en prenant des précautions multiples.
On n'aimerait pas qu'un contact avec l'opérateur déclenche l'ID 30 mA.
Gants isolants obligatoires. L'essai doit durer une minute ou deux, puis vous débranchez et revenez sur le forum.
Un assistant peut contrôler si vous manipulez sans risque, et prêt à débrancher la fiche au cas où.
Le contrôle à l'ohmmètre peut ne pas être significatif.
Le seul test que vous pouvez faire au niveau du moteur est de faire un test de continuité entre ses conducteurs d'alimentation complètements débranchés et la masse. Si tout va bien on devrait trouver l'infini ou pas loin. Mais tout va mal.
Si vous pouviez faire une photo du moteur et ses liaisons on pourrait avancer dans la connaissance de son type.
Le but de l'essai est de voir si le moteur est en état de tourner.
Cordialement.
15 mai 2023 à 23:38

Bonsoir Guillaume. Votre recherche avance. S'il y a des toiles d'araignée, l'eau ne va pas à ce niveau.
A votre avis, le clapet d'équilibrage des pressions fonctionne t-il en position horizontale ?
On ne comprend pas pourquoi il y a des mises à l'air devant la maison. Doit-on comprendre que les eaux grises et noires passent au fond ?
Vous pouvez tenter un bouchage provisoire avec deux gros chiffons. Le diamètre intérieur doit faire 93 mm. Si c'est bien ainsi vous pouvez aussi mettre deux tampons de visite juste emboîtés et avec un peu de chance, les odeurs stagnantes devraient disparaître.
Ensuite, il sera temps d'étanchéifier pour que ce soit démontable.
A suivre, avec de bonnes nouvelles si possible.
Cordialement.
A votre avis, le clapet d'équilibrage des pressions fonctionne t-il en position horizontale ?
On ne comprend pas pourquoi il y a des mises à l'air devant la maison. Doit-on comprendre que les eaux grises et noires passent au fond ?
Vous pouvez tenter un bouchage provisoire avec deux gros chiffons. Le diamètre intérieur doit faire 93 mm. Si c'est bien ainsi vous pouvez aussi mettre deux tampons de visite juste emboîtés et avec un peu de chance, les odeurs stagnantes devraient disparaître.
Ensuite, il sera temps d'étanchéifier pour que ce soit démontable.
A suivre, avec de bonnes nouvelles si possible.
Cordialement.
15 mai 2023 à 23:20

Re. L'idée d'utiliser la prise cuisson est bonne, mais il faudra que l'électricien fasse un montage pour utiliser soit le four soit la plaque, avec terre bien sûr.
Diminuer la puissance du four ne semble pas la bonne option.
Si vous avez l'habitude d'un four puissant et relativement volumineux, mieux vaut rester sur votre choix initial.
Une question : certes, il faut une pièce ventilée, mais est-ce possible d'utiliser un tel appareil dans une pièce à vivre ? Le four rayonne-t-il, émet-il des fumées ? Bref, qu'en est-il de la sécurité ? Vous devez savoir tout cela.
Cordialement.
Diminuer la puissance du four ne semble pas la bonne option.
Citation :3,6 kW ?
Ou bien je prends un four à 3,6 watts
Si vous avez l'habitude d'un four puissant et relativement volumineux, mieux vaut rester sur votre choix initial.
Une question : certes, il faut une pièce ventilée, mais est-ce possible d'utiliser un tel appareil dans une pièce à vivre ? Le four rayonne-t-il, émet-il des fumées ? Bref, qu'en est-il de la sécurité ? Vous devez savoir tout cela.
Cordialement.
15 mai 2023 à 21:27

Re. Voici un dessin oral, faute de crayons de couleurs ; le va et vient.
Phase directe en rouge sur le commun du premier va et vient.
Les deux navettes en violet, reliant les bornes correspondantes des deux va et vient.
La phase coupée orange relie le commun du deuxième va et vient à une borne de la lampe.
Le neutre bleu est direct à la lampe.
La même chose ici, avec la phase coupée en marron Montage électrique va-et-vient
Cordialement.
Phase directe en rouge sur le commun du premier va et vient.
Les deux navettes en violet, reliant les bornes correspondantes des deux va et vient.
La phase coupée orange relie le commun du deuxième va et vient à une borne de la lampe.
Le neutre bleu est direct à la lampe.
La même chose ici, avec la phase coupée en marron Montage électrique va-et-vient
Cordialement.
15 mai 2023 à 18:32

Bonjour Osef. Comme suggéré précédemment, un seul groupe de sécurité plus ou moins ancien pourrait se mettre à vibrer lors de la chauffe. Et le bruit se transmet par la tuyauterie métallique. Ce raisonnement pourrait être valable si le phénomène est relativement récent. L'indice est que le phénomène se produit la nuit après quelques heures de chauffe, quand l'eau commence à se dilater. Il faudrait que l'occupant ait un double tarif.
C'est tout ce qu'on peut imaginer devant l'écran. Vous pouvez communiquer l'idée au plombier.
Qu'en disent les autres occupants ? Ils subissent le bruit comme vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
C'est tout ce qu'on peut imaginer devant l'écran. Vous pouvez communiquer l'idée au plombier.
Qu'en disent les autres occupants ? Ils subissent le bruit comme vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mai 2023 à 18:25

Re.
Il ne semble pas y avoir de relation entre des travaux d'isolation thermique et une panne de carte d'automatisme de portail.
Les cartes se mettant en défaut sont rares, dès l'instant où le circuit imprimé est en bon état, sec, sans poussière humide, sans substance vivante (vers) pouvant faire des liaisons dangereuses, sans surtension néfaste qu'il est difficile de prévoir et de diagnostiquer.
On ne répare pas ce type de carte. Les installateurs les changent et cela suffit pour remettre un portail en service.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Un ID ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. Un DJ en cas de surintensité. Il semble que cela a été expliqué à 13:48.
L'ID a bien été déclenché suite au court-circuit
Il ne semble pas y avoir de relation entre des travaux d'isolation thermique et une panne de carte d'automatisme de portail.
Les cartes se mettant en défaut sont rares, dès l'instant où le circuit imprimé est en bon état, sec, sans poussière humide, sans substance vivante (vers) pouvant faire des liaisons dangereuses, sans surtension néfaste qu'il est difficile de prévoir et de diagnostiquer.
On ne répare pas ce type de carte. Les installateurs les changent et cela suffit pour remettre un portail en service.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mai 2023 à 18:16

Bonjour natha2693.
Il est courant de monter un filtre à cartouche en série dans l'alimentation des adoucisseurs. Il retient les fines particules éventuelles, et quelques boues s'il y en a. Tout cela ne fait pas des kilogrammes de matière en suspension.
Cordialement.
Citation :Pour filtrer quoi ? Dans quel but ?
j'ai vu un filtre à eau pour robinet.
Il est courant de monter un filtre à cartouche en série dans l'alimentation des adoucisseurs. Il retient les fines particules éventuelles, et quelques boues s'il y en a. Tout cela ne fait pas des kilogrammes de matière en suspension.
Cordialement.
15 mai 2023 à 18:02

Bonjour Bob.
Effectivement, il y aurait peut-être moyen d'utiliser ce circuit en dehors des heures de cuisson.
Mais il faudrait un ensemble fiche + prise.
Et si la sortie de câble ou la prise est sous un plan de travail, ce ne sera pas simple.
Qu'en pense Ludivine ?
Citation :Bigre ! Quelle horreur !
Il n'y a pas de circuit cuisson 32 ampères.
Effectivement, il y aurait peut-être moyen d'utiliser ce circuit en dehors des heures de cuisson.
Mais il faudrait un ensemble fiche + prise.
Et si la sortie de câble ou la prise est sous un plan de travail, ce ne sera pas simple.
Qu'en pense Ludivine ?
15 mai 2023 à 14:24

Bonjour chaberju.
Cet ID n'a aucune influence sur la durée de vie de la carte.
La ligne est probablement protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur.
Vous ne mentionnez aucun déclenchement, que ce soit DJ ou ID. Le fait que la carte grille ne peut être associé aux protections amont de la ligne.
Une carte ne grille pas, mais peut-être qu'un composant est en cause, ou un mauvais contact.
Un changement de la carte par un SAV est simple et rapide. Cela ne signifie pas qu'elle grille.
Vous mentionnez un court-circuit, mais de quoi ?
Ce que vous détaillez ne permet pas une analyse à distance de la cause des problèmes. Mais une carte ne se met pas en court-circuit, ou alors, cela se voit.
En cas de court-circuit avéré de la carte, un fusible en série avec le primaire du transformateur déclenche.
Ici on comprend qu'il y aurait une panne, mais de quel type ?
Et pourquoi changer la carte qui est une opération très rare ?
Cordialement.
Citation :Sauf erreur, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, entre phase ou neutre et la terre.
malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Cet ID n'a aucune influence sur la durée de vie de la carte.
La ligne est probablement protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur.
Vous ne mentionnez aucun déclenchement, que ce soit DJ ou ID. Le fait que la carte grille ne peut être associé aux protections amont de la ligne.
Une carte ne grille pas, mais peut-être qu'un composant est en cause, ou un mauvais contact.
Un changement de la carte par un SAV est simple et rapide. Cela ne signifie pas qu'elle grille.
Vous mentionnez un court-circuit, mais de quoi ?
Ce que vous détaillez ne permet pas une analyse à distance de la cause des problèmes. Mais une carte ne se met pas en court-circuit, ou alors, cela se voit.
Citation :Non.
Y a-t-il une solution pour mieux protéger cette carte hormis ne pas avoir de court-circuit ?
En cas de court-circuit avéré de la carte, un fusible en série avec le primaire du transformateur déclenche.
Ici on comprend qu'il y aurait une panne, mais de quel type ?
Et pourquoi changer la carte qui est une opération très rare ?
Cordialement.
15 mai 2023 à 13:48

Bonjour Ludivine65. Le four est assez analogue, au niveau électrique, à une plaque de cuisson.
Celle-ci nécessite un circuit spécifique alimenté en 6 mm² et protégé à 32 ampères.
L'électricien vous a précisé l'essentiel. Vous ne pouvez utiliser une prise de courant classique d'intensité nominale 16 A et 20 A au maximum.
Il faudrait soit une sortie de câble, soit une prise de courant 25 A et des conducteurs de 4 mm² minimum avec une ligne protégée à 25 A.
Il faudra passer l'abonnement à 9 kVA.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Celle-ci nécessite un circuit spécifique alimenté en 6 mm² et protégé à 32 ampères.
L'électricien vous a précisé l'essentiel. Vous ne pouvez utiliser une prise de courant classique d'intensité nominale 16 A et 20 A au maximum.
Il faudrait soit une sortie de câble, soit une prise de courant 25 A et des conducteurs de 4 mm² minimum avec une ligne protégée à 25 A.
Il faudra passer l'abonnement à 9 kVA.
Citation :Non, il faut tirer une ligne nouvelle, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de circuit cuisson 32 ampères.
...adéquate pour pouvoir juste augmenter en puissance la prise sans avoir à tirer une ligne ?
Citation :Si vous comptez rester longtemps, la dépense se justifie au même titre que la puissance du four.
je voudrai éviter car je suis locataire.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 mai 2023 à 12:23

Bonjour leonidoff206.
Merci pour votre retour.
Farnell vous avait été proposé ici même plutôt que RS. Vous avez bien fait d’approfondir la recherche vers ce fournisseur.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Farnell vous avait été proposé ici même plutôt que RS. Vous avez bien fait d’approfondir la recherche vers ce fournisseur.
Cordialement.
15 mai 2023 à 11:58

Bien compris votre demande. Le problème est qu'on ne dispose d'aucun document explicatif concernant ce ballast. Est-il électronique ?
Le ballast d'un tube fluo classique est juste une inductance, un vulgaire bobinage à deux bornes.
Ici on ne peut pas vous guider à distance. On ne peut rien vous conseiller hélas.
Pour ce qui concerne la lampe, c'est pareil. Est-ce comme un tube fluo avec ses 2 picots de chaque côté avec un filament chauffant ?
C'est donc un TP de découverte à faire sur l'établi. Mais on ne ponte rien. On n'aime pas trop les courts-circuits.
On s'attend à mesurer des grandeurs en AC.
Communiquez quand même une référence du système ou un document, on essaiera d'approfondir.
On suppose que la lampe ne s'allume pas ?
Cordialement.
Le ballast d'un tube fluo classique est juste une inductance, un vulgaire bobinage à deux bornes.
Ici on ne peut pas vous guider à distance. On ne peut rien vous conseiller hélas.
Pour ce qui concerne la lampe, c'est pareil. Est-ce comme un tube fluo avec ses 2 picots de chaque côté avec un filament chauffant ?
C'est donc un TP de découverte à faire sur l'établi. Mais on ne ponte rien. On n'aime pas trop les courts-circuits.
On s'attend à mesurer des grandeurs en AC.
Communiquez quand même une référence du système ou un document, on essaiera d'approfondir.
On suppose que la lampe ne s'allume pas ?
Cordialement.
15 mai 2023 à 11:47

Bonjour Martien.
Donc test du papier cuisine, et information urgente du bailleur pour qu'il enclenche la réparation à ses frais.
Avant qu'un dégât des eaux affecte l'occupant à l'étage inférieur si l'écoulement est conséquent.
Cordialement.
Citation :Effectivement. La réparation de la fuite n'est pas de la responsabilité du locataire, ce n'est pas de l’entretien courant, on pense aux joints de robinets.
La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire
Donc test du papier cuisine, et information urgente du bailleur pour qu'il enclenche la réparation à ses frais.
Avant qu'un dégât des eaux affecte l'occupant à l'étage inférieur si l'écoulement est conséquent.
Cordialement.
15 mai 2023 à 10:28

Bonjour r31.
Vous avez beaucoup de projets sur le feu et apparemment, il sont toujours en cours de résolution.
Vous avez déjà posé une question concernant un commutateur identique à peu de choses près ici : http://www.forum-électricité.com/commutateur-horaire-montrouge-20a-220v.html
Et un autre sujet : http://www.forum-électricité.com/branchement-commutateur-horaire-11-11-cyj.html
Ce commutateur de collection était utilisé il y a bien des décennies pour commuter les heures creuses notamment. Il était à réserve de marche et émettait le tic tic caractéristique des horloges mécaniques.
Le bornier était le seul accessible pour les raccordements, mais plombé.
Il devrait y avoir une alimentation secteur, et deux contacts, un pour le compteur à deux cadrans, l'autre pour la commande du chauffe-eau éventuel. Sont-ce des contacts secs ou non ? Probable, mais il faut voir.
Le net propose une notice sur un site, mais il faut donner son adresse courriel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous avez beaucoup de projets sur le feu et apparemment, il sont toujours en cours de résolution.
Vous avez déjà posé une question concernant un commutateur identique à peu de choses près ici : http://www.forum-électricité.com/commutateur-horaire-montrouge-20a-220v.html
Et un autre sujet : http://www.forum-électricité.com/branchement-commutateur-horaire-11-11-cyj.html
Ce commutateur de collection était utilisé il y a bien des décennies pour commuter les heures creuses notamment. Il était à réserve de marche et émettait le tic tic caractéristique des horloges mécaniques.
Le bornier était le seul accessible pour les raccordements, mais plombé.
Il devrait y avoir une alimentation secteur, et deux contacts, un pour le compteur à deux cadrans, l'autre pour la commande du chauffe-eau éventuel. Sont-ce des contacts secs ou non ? Probable, mais il faut voir.
Le net propose une notice sur un site, mais il faut donner son adresse courriel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mai 2023 à 09:55

Bonjour Jean50. Merci pour ce reportage.
Norme ou pas, il y a malfaçon. La gaine fendue n'a pas isolé le cuivre, le phénomène de dégradation a pu se développer discrètement dans une atmosphère humide.
Ce que vous décrivez a été vu chez un proche il y a peu, avec des tubes en cuivre sans gaine. Un plombier patient a mis à jour l'origine des fuites dans la dalle et a refait des jonctions serties.
Vous allez probablement insérer une gaine... fendue ? Un coup de peinture protègerait aussi le cuivre.
Dans la cuvette, c'est l'ensemble du coude qui semble présenter de multiples micro-trous.
Vous avez gagné votre journée. Mais gare au mal au dos et aux genoux en travaillant à ras de terre.
Cordialement.
Norme ou pas, il y a malfaçon. La gaine fendue n'a pas isolé le cuivre, le phénomène de dégradation a pu se développer discrètement dans une atmosphère humide.
Ce que vous décrivez a été vu chez un proche il y a peu, avec des tubes en cuivre sans gaine. Un plombier patient a mis à jour l'origine des fuites dans la dalle et a refait des jonctions serties.
Vous allez probablement insérer une gaine... fendue ? Un coup de peinture protègerait aussi le cuivre.
Dans la cuvette, c'est l'ensemble du coude qui semble présenter de multiples micro-trous.
Vous avez gagné votre journée. Mais gare au mal au dos et aux genoux en travaillant à ras de terre.
Cordialement.
15 mai 2023 à 09:09

Bonjour Quentin03. C'est embêtant.
Voir ici : Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
Mais avant de déclencher le plan de secours, il faudrait voir si la fuite n'est pas localisée en sortie du tuyau d'eau chaude, auquel cas il suffira peut-être de refaire la liaison.
Ce que vous allez faire : vous nettoyez bien le tuyau rouge en haut, vous l'essuyez et le séchez au sèche-cheveux. Ensuite vous faites un petit boudin avec du papier cuisine genre Sopalin et le nouez autour du tube.
Si l'eau coule par la jonction haute, vous le verrez rapidement. Il vaudrait mieux que la jonction fuit, et non que la fuite soit localisée quelque part dans la gaine. Vous pouvez voir aussi où débouche ce tube, car il y a forcément une jonction à l'autre bout.
Après vous avoir documenté sur l'origine possible de l'écoulement, vous faites le test du papier cuisine et appelez un plombier.
Cordialement.
Voir ici : Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
Mais avant de déclencher le plan de secours, il faudrait voir si la fuite n'est pas localisée en sortie du tuyau d'eau chaude, auquel cas il suffira peut-être de refaire la liaison.
Ce que vous allez faire : vous nettoyez bien le tuyau rouge en haut, vous l'essuyez et le séchez au sèche-cheveux. Ensuite vous faites un petit boudin avec du papier cuisine genre Sopalin et le nouez autour du tube.
Si l'eau coule par la jonction haute, vous le verrez rapidement. Il vaudrait mieux que la jonction fuit, et non que la fuite soit localisée quelque part dans la gaine. Vous pouvez voir aussi où débouche ce tube, car il y a forcément une jonction à l'autre bout.
Après vous avoir documenté sur l'origine possible de l'écoulement, vous faites le test du papier cuisine et appelez un plombier.
Cordialement.
15 mai 2023 à 08:46

Re. De toute façon vous n'avez pas le choix, il faut faire intervenir le plombier le plus rapidement possible, il y a urgence si vous ne pouvez utiliser ni WC ni douche.
On espère que le plombier n'a pas laissé un chiffon par inadvertance.
Il a dû essayer le WC une fois la réparation effectuée.
Le remplissage du réservoir n'a rien à voir.
Cordialement.
On espère que le plombier n'a pas laissé un chiffon par inadvertance.
Il a dû essayer le WC une fois la réparation effectuée.
Le remplissage du réservoir n'a rien à voir.
Citation :Non bien évidemment. Faites vite ce jour si possible.
Savez-vous en combien de temps ce problème peut se régler
Cordialement.
15 mai 2023 à 08:34

Bonjour Antho357. Le courant sale n'est pas une donnée physique.
Une étude technique complète du Linky est disponible sur le net depuis quelques années. Il y est conclu que les rayonnements CPL sont largement inférieurs à ceux de n'importe quel boitier CPL grand public, aux caractéristiques encadrées par des normes précises. Pas de comparaison non plus possible avec les répéteurs wifi.
Les pseudo filtres sont faits pour être vendus et le plus cher possible. Des euros gaspillés de toute façon.
Le Linky n'est pas responsable de votre ressenti.
A 90 kHz environ il ne se passe rien de plus qu'avec votre récepteur radio GO.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :heures creuses ou heures pleines résultent du contrat souscrit.
une installation avec compteur heures creuses.
Citation :C1 C2 est un vulgaire interrupteur à fermeture, comme celui d'une lampe de poche.
Les C1 et C2 servent à donner l'info pulsadis
Citation :Le courant passe dans tous les conducteurs en série en même temps avec la même intensité. Il n'y a pas d'ordre, ni premier ni second.
mais le courant passe par le disjoncteur principal en premier
Une étude technique complète du Linky est disponible sur le net depuis quelques années. Il y est conclu que les rayonnements CPL sont largement inférieurs à ceux de n'importe quel boitier CPL grand public, aux caractéristiques encadrées par des normes précises. Pas de comparaison non plus possible avec les répéteurs wifi.
Les pseudo filtres sont faits pour être vendus et le plus cher possible. Des euros gaspillés de toute façon.
Le Linky n'est pas responsable de votre ressenti.
A 90 kHz environ il ne se passe rien de plus qu'avec votre récepteur radio GO.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mai 2023 à 23:44

Bonjour Scarlettoha.
Le plombier initial est probablement non responsable.
Soit vous le faites revenir, soit une société de curage.
Quel que soit l'intervenant, il faudra voir où peut se trouver le bouchon, puis passer un furet, ou au mieux, un nettoyeur haute pression muni de son tube à bout cônique. Peut-être faudra t-il couper la canalisation.
Un bouchon peut se former si autre chose que du papier toilette est utilisé. Impérativement, aucun produit d’hygiène, pas de papier cuisine genre sopalin, pas de mouchoirs en papier, pas de lingettes, pas de cheveux, rien d'autre que du papier toilette.
Cordialement.
Citation :La canalisation est bouchée en aval de la jonction WC douche.
Que pourrais-je faire pour que l'eau ne soit plus marron ? J'habite dans un immeuble.
Le plombier initial est probablement non responsable.
Soit vous le faites revenir, soit une société de curage.
Quel que soit l'intervenant, il faudra voir où peut se trouver le bouchon, puis passer un furet, ou au mieux, un nettoyeur haute pression muni de son tube à bout cônique. Peut-être faudra t-il couper la canalisation.
Un bouchon peut se former si autre chose que du papier toilette est utilisé. Impérativement, aucun produit d’hygiène, pas de papier cuisine genre sopalin, pas de mouchoirs en papier, pas de lingettes, pas de cheveux, rien d'autre que du papier toilette.
Cordialement.
14 mai 2023 à 21:22

Bonjour Papet.
Vous pouvez économiser le conducteur de terre en réalisant une terre locale.
De toute façon, si vous voulez éviter les déclenchements par surintensité, il faudra que chaque borne puisse générer les ordres de délestage. Chaque borne devra aussi être limitée en puissance instantanée, sachant que la puissance nominale est 22 kW maximum.
L'installation présente des contraintes qu'un électricien qualifié IRVE est en mesure de prendre en compte et qu'on ne développera pas sur le forum.
Les vidéos peuvent pêcher par l'usage de mauvais termes, notamment quand le démonstrateur évoque la puissance en ampères.
On voit aussi ce genre d'horreur : "En fournissant des tensions 2 à 3 fois plus élevées que le courant monophasé, le triphasé permet de recharger un véhicule électrique 2 à 3 fois plus rapidement".
Ce n'est pas une, mais deux bornes à installer. Un gros budget. Votre abonnement 15 kVA risque d'être insuffisant, sauf si une charge lente vous convient.
Cordialement.
Citation :Il doit y avoir une erreur.
3 x 25A + neutre + terre
Vous pouvez économiser le conducteur de terre en réalisant une terre locale.
De toute façon, si vous voulez éviter les déclenchements par surintensité, il faudra que chaque borne puisse générer les ordres de délestage. Chaque borne devra aussi être limitée en puissance instantanée, sachant que la puissance nominale est 22 kW maximum.
L'installation présente des contraintes qu'un électricien qualifié IRVE est en mesure de prendre en compte et qu'on ne développera pas sur le forum.
Les vidéos peuvent pêcher par l'usage de mauvais termes, notamment quand le démonstrateur évoque la puissance en ampères.
On voit aussi ce genre d'horreur : "En fournissant des tensions 2 à 3 fois plus élevées que le courant monophasé, le triphasé permet de recharger un véhicule électrique 2 à 3 fois plus rapidement".
Ce n'est pas une, mais deux bornes à installer. Un gros budget. Votre abonnement 15 kVA risque d'être insuffisant, sauf si une charge lente vous convient.
Cordialement.
14 mai 2023 à 21:09

Bonjour Bedon. Une réponse partielle.
Cette lampe est du type fluorescent et nécessite un ballast. Elle est normalement présente dans certains stérilisateurs.
La sortie d'un transformateur (juste deux broches) est bien en alternatif.
Vous évoquez un matériel spécifique dont nous n'avons pas trouvé la notice.
Ce que vous appelez transformateur est peut-être un ballast.
En étant un peu logique, le lampe doit se connecter directement sur l'embase femelle de l'alimentation.
A suivre, avec des renseignement sur le montage et la technologie du ballast.
La lampe émet des UV C, un rayonnement dangereux, et nécessite donc des précautions d'emploi.
Cordialement.
Cette lampe est du type fluorescent et nécessite un ballast. Elle est normalement présente dans certains stérilisateurs.
La sortie d'un transformateur (juste deux broches) est bien en alternatif.
Vous évoquez un matériel spécifique dont nous n'avons pas trouvé la notice.
Ce que vous appelez transformateur est peut-être un ballast.
Citation :Ce n'est pas du courant mais de la tension.
Comment tester le courant sur la prise femelle 4p ?
Citation :Vous ne pontez rien du tout, car à vous lire, on croit comprendre que ce n'est pas un transformateur.
Dois-je ponter pour pouvoir mesurer mon voltage ?
En étant un peu logique, le lampe doit se connecter directement sur l'embase femelle de l'alimentation.
A suivre, avec des renseignement sur le montage et la technologie du ballast.
La lampe émet des UV C, un rayonnement dangereux, et nécessite donc des précautions d'emploi.
Cordialement.
14 mai 2023 à 16:58

Bonjour. Si vous êtes locataire, il faut faire intervenir le bailleur.
Si vous êtes propriétaire, il faut voir la copropriété et le syndic.
Si vous n'êtes pas le seul occupant au 5ème étage, voir avec le voisinage ce qu'il en est.
A suivre
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si vous êtes propriétaire, il faut voir la copropriété et le syndic.
Si vous n'êtes pas le seul occupant au 5ème étage, voir avec le voisinage ce qu'il en est.
A suivre
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 mai 2023 à 21:04

Bonjour Baron88. Vous évoquez une turbine Pelton. Cette turbine équipe des hautes chutes en conduite forcée. Et la machine entraînée est une génératrice synchrone ou asynchrone. Les puissances en jeu sont importantes.
Un moteur pas à pas comprend une roue polaire et des bobinages avec 4 fils. On ne voit pas comment vous pourriez tirer de l'énergie utilisable.
Cordialement.
Un moteur pas à pas comprend une roue polaire et des bobinages avec 4 fils. On ne voit pas comment vous pourriez tirer de l'énergie utilisable.
Cordialement.
13 mai 2023 à 19:14

Bonjour,
Juste une remarque en passant.
Merci à Mario qui montre que le chauffage "à la papa" n'est plus de mise avec ce type de chauffage.
L'installation et le réglage d'une telle chaudière nécessite non seulement d'être du métier, mais d'avoir une formation solide au niveau de la théorie de la régulation.
Ce n'est pas un fonctionnement en tout ou rien, mais un asservissement tel qu'on en trouve dans bien des domaines.
L'avis personnel concernant ces matériels, fonctionnant au gaz qui plus est, est de confier installations et réglages aux professionnels spécialisés et formés.
Quant aux systèmes connectés, il n'est pas certain qu'ils apportent un plus. La technologie est déjà bien sophistiquée, inutile de rajouter une couche de complexité (données personnelles, fiabilité des liaisons etc.).
Une des constantes de ce forum est : "on ne touche pas au gaz".
On se demande pourquoi le propriétaire est parti avec un élément de l'installation.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Merci à Mario qui montre que le chauffage "à la papa" n'est plus de mise avec ce type de chauffage.
L'installation et le réglage d'une telle chaudière nécessite non seulement d'être du métier, mais d'avoir une formation solide au niveau de la théorie de la régulation.
Ce n'est pas un fonctionnement en tout ou rien, mais un asservissement tel qu'on en trouve dans bien des domaines.
L'avis personnel concernant ces matériels, fonctionnant au gaz qui plus est, est de confier installations et réglages aux professionnels spécialisés et formés.
Quant aux systèmes connectés, il n'est pas certain qu'ils apportent un plus. La technologie est déjà bien sophistiquée, inutile de rajouter une couche de complexité (données personnelles, fiabilité des liaisons etc.).
Citation :La contribution détaillée de Mario est convaincante. Il serait souhaitable de faire appel au professionnel spécialisé qui est ou sera chargé du contrôle régulier de cette installation.
Je ne sais pas comment les brancher.
Une des constantes de ce forum est : "on ne touche pas au gaz".
On se demande pourquoi le propriétaire est parti avec un élément de l'installation.
Cordialement.
13 mai 2023 à 10:09

Bonjour Guillaume.
Sur le net, tous les clapets d'équilibrage des pressions sont montés verticalement. Ici, le plombier semble avoir pris une mauvaise initiative.
Si vous pouvez ramper jusqu'au clapet :
- vérifiez s'il y a de l'eau par terre au droit de l'orifice
- dévisser la tampon et voyez dans quel état est la membrane
- remontez et chapeautez le clapet avec un sac en plastique et de l'adhésif
- si le plastique est souple, quelqu'un actionne un WC et vide simultanément un grand seau d'eau ; si vous êtes en observation dans le vide sanitaire vous verrez, à partir du mouvement du sac, s'il y a aspiration ou non.
- laissez le sac une journée ou deux pour voir s'il y a des remontées.
Le problème d'odeur du passé semble être actif au présent. Autrement dit il n'est pas résolu.
Même sale, une évacuation ne sent rien dès l'instant où les siphons sont pleins.
Nettoyer au nettoyeur HP avec le flexible adapté ne fera pas de mal, mais ne règlera pas le dégagement d'odeur tant que la source n'est pas identifiée.
On ne croit pas à un problème dans le vide sanitaire, à part la présence du clapet mal monté, d'où l'essai suggéré
Regardez comment l'évacuation est faite, comment elle chemine vers le vide sanitaire.
On vous laisse observer.
Cordialement.
Citation :Le dispositif fonctionne par gravité, et il n'est pas d'usage qu'il soit au contact de l'eau. Il y a des chances pour que le clapet soit ouvert en permanence.
Ne pouvant le mettre verticalement, il l'a installé horizontalement pour résoudre un problème d'odeur dans le passé.
Sur le net, tous les clapets d'équilibrage des pressions sont montés verticalement. Ici, le plombier semble avoir pris une mauvaise initiative.
Si vous pouvez ramper jusqu'au clapet :
- vérifiez s'il y a de l'eau par terre au droit de l'orifice
- dévisser la tampon et voyez dans quel état est la membrane
- remontez et chapeautez le clapet avec un sac en plastique et de l'adhésif
- si le plastique est souple, quelqu'un actionne un WC et vide simultanément un grand seau d'eau ; si vous êtes en observation dans le vide sanitaire vous verrez, à partir du mouvement du sac, s'il y a aspiration ou non.
- laissez le sac une journée ou deux pour voir s'il y a des remontées.
Le problème d'odeur du passé semble être actif au présent. Autrement dit il n'est pas résolu.
Même sale, une évacuation ne sent rien dès l'instant où les siphons sont pleins.
Nettoyer au nettoyeur HP avec le flexible adapté ne fera pas de mal, mais ne règlera pas le dégagement d'odeur tant que la source n'est pas identifiée.
On ne croit pas à un problème dans le vide sanitaire, à part la présence du clapet mal monté, d'où l'essai suggéré
Regardez comment l'évacuation est faite, comment elle chemine vers le vide sanitaire.
On vous laisse observer.
Cordialement.
12 mai 2023 à 21:06

Bonjour à tous. Synthèse (rappel) :
Il faut voir comment est l'installation, si le débit à d'autres points de soutirage est bon ou non.
Il faut voir comment est l'installation, si le débit à d'autres points de soutirage est bon ou non.
12 mai 2023 à 19:07

Mieux compris.
En général, le groupe encrassé peut se mettre à fuir.
Votre groupe est relativement neuf, ce qui n'empêche pas de le soupçonner au même titre que le réducteur de pression, ce dernier n'étant pas à sa place.
Commencer par le réducteur de pression.
Juste une question. Pourquoi en avez vous mis un ?
Cordialement.
En général, le groupe encrassé peut se mettre à fuir.
Votre groupe est relativement neuf, ce qui n'empêche pas de le soupçonner au même titre que le réducteur de pression, ce dernier n'étant pas à sa place.
Commencer par le réducteur de pression.
Juste une question. Pourquoi en avez vous mis un ?
Cordialement.
12 mai 2023 à 17:04

Bonjour Timael. Un kWh utile, quelle que soit l'énergie en cause, a exactement la même valeur physique quel que soit le procédé utilisé pour la fournir.
S'ensuivent ensuite le rendement des appareils et le coût de chaque type d'énergie (prix brut, taxes etc.), incluant dans le cas du gaz, l'entretien annuel.
Sur le forum nous raisonnons en physiciens et non en économistes. C'est pour cela qu'il n'y aura pas de réponse formelle possible à votre question, pas plus que ce que vous avez trouvé vous même ailleurs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
S'ensuivent ensuite le rendement des appareils et le coût de chaque type d'énergie (prix brut, taxes etc.), incluant dans le cas du gaz, l'entretien annuel.
Sur le forum nous raisonnons en physiciens et non en économistes. C'est pour cela qu'il n'y aura pas de réponse formelle possible à votre question, pas plus que ce que vous avez trouvé vous même ailleurs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 mai 2023 à 16:24

Ok. Cela peut arriver si le contact est mauvais avec les pointes de touche plus ou moins grasses ou oxydées.
Donc assurez vous que le contact est bon.
Si l'affichage fluctue, c'est retour au fournisseur au titre de la garantie.
Cordialement.
Donc assurez vous que le contact est bon.
Si l'affichage fluctue, c'est retour au fournisseur au titre de la garantie.
Cordialement.
12 mai 2023 à 08:06

Bonjour Pama80. Sur le forum on craint les questions sur les tapis de course car sauf exception exceptionnelle, il n'y a pas de solution.
Chez vous, ce peut être jouable si le défaut d'isolement est consécutif au transport.
Il y a un contact phase ou neutre et terre (pas de défaut électronique à priori). C'est dans cette direction que vous devez orienter votre recherche. Vous pouvez essayer de tracer la liaison vers la terre avec un ohmmètre numérique. Il faut être méthodique. On commence par la fiche au bout du cordon d'alimentation, sauf si elle est surmoulée ; ensuite, on remonte.
Si vous déconnectez la terre, il n'y aura plus de défaut d'isolement détecté. Si vous utilisez le tapis de course, ce sera peut être un bref dernier voyage, sauf si la protection différentielle 30 mA déclenche. Ce qui est souhaitable.
Trouver un dépanneur ne sera pas aisé, il n'y en n'a plus beaucoup à leur compte. Un électricien malin et expérimenté peut jeter un œil.
Pour conclure nos contributions sur les tapis de course on conseille souvent d'aller courir en forêt... quand il y en a.
On vous laisse chercher le défaut.
Cordialement.
Chez vous, ce peut être jouable si le défaut d'isolement est consécutif au transport.
Il y a un contact phase ou neutre et terre (pas de défaut électronique à priori). C'est dans cette direction que vous devez orienter votre recherche. Vous pouvez essayer de tracer la liaison vers la terre avec un ohmmètre numérique. Il faut être méthodique. On commence par la fiche au bout du cordon d'alimentation, sauf si elle est surmoulée ; ensuite, on remonte.
Si vous déconnectez la terre, il n'y aura plus de défaut d'isolement détecté. Si vous utilisez le tapis de course, ce sera peut être un bref dernier voyage, sauf si la protection différentielle 30 mA déclenche. Ce qui est souhaitable.
Trouver un dépanneur ne sera pas aisé, il n'y en n'a plus beaucoup à leur compte. Un électricien malin et expérimenté peut jeter un œil.
Pour conclure nos contributions sur les tapis de course on conseille souvent d'aller courir en forêt... quand il y en a.
Citation :Sans tapis, beaucoup marchent, ce qui est l'activité la plus simple. Il faut vous trouver de bonnes raisons pour sortir.
j'aimerais pouvoir entretenir ma santé.
On vous laisse chercher le défaut.
Cordialement.
11 mai 2023 à 23:23

Bien reçu. Mais s'il a fumé...
Le lien montre la pièce et c'est à peu près tout. Elle ne correspond ni à un relais classique ni à un klixon qui est un organe de coupure bimétallique.
Cela ne nous avance pas beaucoup.
Il y a un téléphone à Agen. Vous obtiendrez peut-être des renseignements utiles.
Cordialement.
Le lien montre la pièce et c'est à peu près tout. Elle ne correspond ni à un relais classique ni à un klixon qui est un organe de coupure bimétallique.
Cela ne nous avance pas beaucoup.
Il y a un téléphone à Agen. Vous obtiendrez peut-être des renseignements utiles.
Cordialement.
11 mai 2023 à 20:56

Re. Le schéma en lien correspond bien à 3 fils sortants du moteur. Deux extrémités d'enroulements avec leur point commun. Ce qui fait bien 3.
Il faut juste un ohmmètre et un peu de logique.
Sinon, regardez une explication identique ici http://www.forum-electricite.com/branchement-moteur-electrique.html
L'essentiel est de savoir comment on branche le condensateur en série avec l'enroulement le plus résistant.
Cordialement.
Il faut juste un ohmmètre et un peu de logique.
Sinon, regardez une explication identique ici http://www.forum-electricite.com/branchement-moteur-electrique.html
L'essentiel est de savoir comment on branche le condensateur en série avec l'enroulement le plus résistant.
Cordialement.
11 mai 2023 à 20:48

Bonjour misterpascal.
En mode ohmmètre, si les pointes de touche sont en contact l'afficheur indique 0 ou pas loin.
Hors contact, l'afficheur indique généralement OL (over limit). Vous pouvez tester la résistance d'un sèche-cheveux ; on doit trouver R = U²/P ; la présence du moteur peut modifier cette valeur.
Les autres fonctions se contrôlent à l'usage, V AC (secteur 230 V), V DC (pile).
Pour la fonction ampèremètre il faut disposer l'appareil en série avec un charge ; c'est moins facile.
Un appareil basique apte à rendre service.
Cordialement.
En mode ohmmètre, si les pointes de touche sont en contact l'afficheur indique 0 ou pas loin.
Hors contact, l'afficheur indique généralement OL (over limit). Vous pouvez tester la résistance d'un sèche-cheveux ; on doit trouver R = U²/P ; la présence du moteur peut modifier cette valeur.
Les autres fonctions se contrôlent à l'usage, V AC (secteur 230 V), V DC (pile).
Pour la fonction ampèremètre il faut disposer l'appareil en série avec un charge ; c'est moins facile.
Un appareil basique apte à rendre service.
Cordialement.
11 mai 2023 à 19:39